用歧管压力表检查制冷系统压力來判断
1)测试空调工况准备: ①开关设定循环进气歧管压力标准值口的温度:33~35℃;
③鼓风机转速控制开关:高;
正常工作的汽车空调制冷系统压力表读数
正常汽车空调制冷系统压力表读数
①系统中有水压力表情况
症状:工作中低压侧压力有时会有真空,有时正常
故障原因:系统中有水份在膨胀阀口结冰引起循环暂时中断,一旦融化又恢复正常2)系统中水分在膨胀阀口结冰阻滞了制冷剂的循环
2)通过重複抽真空去除循环中的水分
1)低压和高压端压力都低
2)透过观察窗不断可见泡沫
: 制冷系统泄漏或原始加注量不足
: 制冷泄漏制冷剂不足
1)检查气体泄漏,如有必要进行修理
③制冷剂循环不够症状:
1)低压和高压端压力都低
2)冷凝器到蒸发器管路上有霜
:冷凝器中制冷剂流动被堵塞
1)低压端指示真空而高压端指示很低的压力
2)在膨胀阀前和后的管子上可见霜
1)制冷剂的流动被冷系统中的水分或脏物堵塞了
2)膨胀閥的气体泄漏阻碍制冷剂流动
1)检查膨胀阀如有泄漏更换膨胀阀
2)吹空气清除膨胀阀的脏污
3)抽真空并添加适量新制冷剂
⑤制冷剂过量,冷凝器冷凝效果不良症状:
2)发动机转速低时透过观察玻璃不见泡沫
2)由于制冷系统使用过度使得不能发挥足够性能
2)检查冷却风扇电機工作情况
3)若1)和2)正常检查制冷剂量,放掉适量制冷剂
⑥制冷系统中有空气症状:
1)低压和高压端压力都太高
3)透过观察玻璃可见泡沫
1)空气进入制冷剂系统
1)低压和高压端压力都太高
2)低压侧管路有霜或大量露珠
1)低压管路制冷剂过量
:检查膨胀阀如有问题可以
⑧压缩机压缩有缺陷症状:
1)低压和高压端压力都太高
2)压缩机端盖密封不良泄漏