300的cpu为315-2DP/NP用到的IM151-1比较多 但其中的一个SF/BF嘚红灯都闪不知道是什么原因,I/O模块的电源模块也是亮红灯把电源模块拔出了之后IM151-1还是同样的故障,哪位高人帮忙指点一下谢谢了,着急啊

以下网友赞了您的问题:

提问者对于答案的评价:
谢谢时间太久了忘了处理,最后查到的原因是DP线有问题

1、其中的一个SF/BF的红燈都闪?
下挂的PROFIBUS从站出错例如,从站调电通讯连接断开等原因造成。检查这个从站的电源、模板、通讯线缆、连接器是否正常及安装昰否紧固
2、更换一块IM151-1,试试
3、应用STEP7中的硬件诊断功能进行诊断,解读系统给出的诊断信息可以正确定位问题的所在。

读取在线硬件診断中cpU的缓存信息这是获取解决方向的常规套路。

IM151-1从站电源模块亮红灯一般是供电有问题或者组态错误

}