想做一个恒压供水,现有一个变频器(英威腾变频器说明书)一个压力表,两线的。PID的给定通道和反馈通道是什么个意

一个远传压力表怎样接两台变频器,恒压供水,两台变频器各带一个水泵。_百度知道
一个远传压力表怎样接两台变频器,恒压供水,两台变频器各带一个水泵。
提问者采纳
在回答这个问题前,我先说一下,这个方案本身就是有问题的,因为一条管道用两台变频来稳定压力是浪费的,当然你要说是因为水泵功率大好启动的话我也不说什么了远传压力表是电阻信号,三个抽头正好可以和变频器接电位器的点连上。但是他只能接一台变频,另外一台变频建议当软启动使用。如果一定要使用另外一台也要调速的话,建议用一个中间继电器来分这个信号,当中间继电器不动作的时候,压力信号经过常闭点送给1号变频,一号变频调速;当中间继电器动作时候,压力信号经过常开点送给2号变频,二号变频调速。控制方式也可以是自动也可以是手动选择开关
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
其他4条回答
可以用的,你选电流型的远传压力表,传送4-20mA电流,串接进入两台变频器的电流输入端上作为反馈信号应该完全可以。
嘿嘿,我也正在准备这么用,用两台变频器,两台水泵,一台plc,一个远传压力表,一个电接点压力表,两台水泵在自动状态下24小时轮换工作,可以一台变频运行,一台工频运行。也可以两台同时工频运行。方案都准备好了,就等安装调试了。我是用了2个中间继电器来转换远传表的信号的。
变送器4~20ma电流,串联进去
你提的问题太专业了!
您可能关注的推广回答者:
恒压供水的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁英威腾恒压供水_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
英威腾恒压供水
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
你可能喜欢国内外各种变频器恒压供水参数设置以及远传压力表接线_中华文本库
第1页/共4页
安邦信AM300变频器供水参数表
端子COM与X1短接启动变频器
如启动过程中出现过流报警现象请加大此值 F0.03=30 F0.05=5
PID减速时间控制设定
闭环控制 F0.07=50
上限频率 F0.08=30 F3.05=1
下限频率停机方式选择
自由停车 F4.00=1
键盘预置公斤)压力设定值PID给定
压力设定(40,则设定压力为100%对应压力表满量程)4公斤
恢复出厂设置 压力表判断方法:
用万用表欧姆档分别量压力表两端的阻值,其中阻值最大的一次万用表两表笔分别接的高端和低端,另一端为中端,与中端阻值大的一端为高端,另一端为低端。
安邦信G7-P7系列变频器供水参数表
给定压力值(0—50对应压力表压力)
1:外部端子0(本机监视)
3:外部端子1(远程监视) F11=0 F16=50
本机键盘上限频率
/远控键盘 F17=
下限频率,休眠启动模式下为休眠频率 F28=30 F29=30
加速时间减速时间
6:运行监视功能选择C06机械速度(PID 0:模式下变频器输出频率)C00输出频率/PID反馈
1:C01参考频率/PIDF80=1
PID闭环模式有效 F87=4 F88=0.2 比例积分时间常数P增益 Ti
休眠时间,10秒,0表示休眠关闭
F115= 场情况自行调整 唤醒频率,唤醒压力,此值要低于给定的压力值(小于
F9)。需根据现F116=
恢复出厂设置
压力表判断方法:
用万用表欧姆档分别量压力表两端的阻值,其中阻值最大的一次万用表两表笔分别接的高端和低端,另一端为中端,与中端阻值大的一端为高端,另一端为低端。
在试运行时,可以先通过操作面板的上下键调一个比较小的值,比如10.0,然后通过端子运行,等压力稳定了,看变频器的运行情况,等运行正常后,看着远传压力表,这时候根据所需要的压力通过调节操作面板的上下键调节;调到所需要的压力;若压力不稳定,可通过调节参数F87(PID的比例增益),参数F88(PID的积分)使压力趋于稳定; 1、休眠功能的调试
1把参数.1、进入休眠功能的调试:将变频器的压力设定值调到所需要的设定值,再F76调成6,让变频器运行,在没有用户用水的情况下,看变频器的运行频率,把看到的频率值再给上稍微加个几HZ(如2HZ)设定到F17下限频率中;当变频器的运行频率小于下限频率时,再经过时间F114的延时,变频器进入休眠状态;
1.2、进入唤醒功能的调试:将变频器的压力设定值调到所需要的设定值,再把参数F76调成0,让变频器运行,看变频器的反馈压力值,把看到的反馈值再给稍微减去个点儿(如2)设定到F115唤醒压力中;当实际压力小于F115唤醒压力时,变频器进入运行状态;
欧陆EV500变频器PID供水参数
参数设置:
P0.02 P0.04
面板运行时设为设为20
加速时间(根据机型设定)0,端子运行时设为1 (秒) P0.05
减速时间(根据机型设定)(秒) P0.10 P0.11
设为设为50 20
最大频率(最小频率(HzHz))
自由停止 P6.00 P6.01
设为设为 2 1
比例,积分控制PID控制
压力设定通道
1面板数字设定 P6.03 P6.07
设为设为0 0.5
比例增益反馈通道选择
V1(0-10V) P6.08
积分时间常数 P6.15 P6.16
设为设为F6.160—F6.16 —最大频率 PID睡眠频率
PID苏醒频率(设置范围为
0-100压力百分数。例如,压力设定值d-08设为30,P6.16设为25,假设远程压力表为10公斤,则当压力降为2.5公斤时变频器苏醒)
预置频率,开始运行频率(Hz) P6.19
预置频率运行时间(秒)(本变频器为使系统快速达到稳定状态,避免对管网的冲击,可先预置30 Hz运行,10秒钟后在闭环运行)
设定压力值(此值为百分比形式,例:压力表量程为1Mpa(10公斤),如果想设定压力为3公斤,则此值应设为30)
1初始化动作
压力表判断方法:
用万用表欧姆档分别量压力表两端的阻值,其中阻值最大的一次万用表两表笔分别接的高端和低端,另一端为中端,与中端阻值大的一端为高端,另一端为低端。
日业SY3200供水参数
PI控制反馈值
端子加速时间,如启动过程中出现过流报警现象请加大此值FWD与COM短接启动变频器
运行命令选择
减速时间 0107=50 (0211=1
上限频率 停电后电压恢复后再自动启动)
允许停电的最大时间) 0=1
PID自由停止闭环控制
变频器停止方式
PI调节误差极性(正极性,反馈值减小,PI输出频率增加) 3=
PIPI给定信号选择(数字给定)数字给定值(0.0-100.0%)
压力设定(100%对应压力表满量程)1.0Mpa(10公斤)压力表设定值为40,则设定压力为4公斤 6=0.4
PI比例增益反馈信号(外部P VF) 0507=6
积分增益TI
PI调节最小运行频率 1017 睡眠延时
0.0—600.0S
0.1S 0.0S 1018
0.0—10.0%
0.1% 10.0% 1000 22恢复出厂值设定
压力表判断方法:
用万用表欧姆档分别量压力表两端的阻值,其中阻值最大的一次万用表两表笔分别接的高端和低端,另一端为中端,与中端阻值大的一端为高端,另一端为
第1页/共4页
寻找更多 ""变频器内置PID功能在恒压供水设备中的应用_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
变频器内置PID功能在恒压供水设备中的应用
变​频​器​内​置​P​I​D​功​能​
​
​在​恒​压​供​水​设​备​中​的​应​用
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
你可能喜欢变频恒压供水最简单的方式_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
变频恒压供水最简单的方式
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
你可能喜欢}

我要回帖

更多关于 英威腾变频器 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信