沃雪小型风冷冷库制冷系统压力高压保护阀打不开

想要建设一个小型冷藏库大约100--150平米,四米高,需要多大的冷冻机?什么型号的?水冷的?还是风冷的?_百度知道
提问者采纳
如果是冷却物冷藏间(库温0℃左右)每天入货8%,就用一台20P的中温风冷机如果是冻结物冷藏间(库温-18℃左右)每天入货8%,就用一台25P的低温风冷机。小库用水冷不划算
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广回答者:
冷藏库的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁小型风冷型装配式冷库热回收改装_论文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
中国最大最早的专业内容网站
评价文档:
&购买后可评价
您可以上传图片描述问题
联系电话:
请填写真实有效的信息,以便工作人员联系您,我们为您严格保密。
小型风冷型装配式冷库热回收改装
试读已结束,如果需要继续阅读或下载,敬请购买
你可能喜欢小型风冷式拼装冷库热回收改装--《中国职协2014年度优秀科研成果获奖论文集(中册)》2014年
小型风冷式拼装冷库热回收改装
【摘要】:现有的小型风冷式拼装冷库制冷系统一般将高温高压的制冷剂蒸汽通过冷凝器把热量排到大气中达到制冷的目的。但是这对环境造成"热污染",同时也浪费了能源。本文中介绍了一项对小型风冷式拼装冷库制冷系统的改造,将压缩机产生的冷凝热有效的进行回收从而产生50~60℃的热水提供生活用水。从而达到节能环保的目的。
【作者单位】:
【关键词】:
【分类号】:TB657【正文快照】:
【正文】:随着社会的发展和生活水平的提高,小型风冷式拼装冷库在蔬菜、肉类市场和中小型饭店是越来越普遍。通常蒸汽压缩式制冷系统都是采用压缩机、冷凝器、节流装置和蒸发器及辅助设备串联而成;低温低压的制冷剂蒸汽通过吸气管被吸入至压缩机中,经过压缩产生高温高压的制冷
欢迎:、、)
支持CAJ、PDF文件格式,仅支持PDF格式
【共引文献】
中国期刊全文数据库
何杰旭;[J];广船科技;2004年01期
魏均,张维亚;[J];河北建筑工程学院学报;2000年01期
李志明,杨红波;[J];中国建设信息.供热制冷专刊;2004年03期
樊磊;冯媛;;[J];科技信息;2010年20期
叶南山;[J];冷藏技术;1997年03期
鲁墨森,张静,王淑贞,陶吉寒,张道辉;[J];落叶果树;2001年03期
鲁墨森;刘晓辉;姜道珠;鲁荣;;[J];落叶果树;2010年02期
史国栋,王其红,徐燕,薛国新;[J];农业工程学报;1999年03期
刘敏;熊巍;张冲;;[J];商场现代化;2007年03期
李志明,杨红波;[J];制冷空调与电力机械;2003年06期
中国重要会议论文全文数据库
韩吉田;邵莉;宋成栋;李军;白浩;;[A];第六届全国食品冷藏链大会论文集[C];2008年
中国硕士学位论文全文数据库
张彦所;[D];天津大学;2010年
吴昊;[D];合肥工业大学;2002年
褚元;[D];大连海事大学;2008年
周丹;[D];大连理工大学;2012年
【相似文献】
中国期刊全文数据库
杨爽言,李芳琴;[J];节能与环保;2001年01期
;[J];塑料制造;2014年Z1期
顾小刚;王玉军;曹卫华;;[J];制冷技术;2005年04期
吴献忠;[J];节能技术;2003年01期
张志明;陆新宇;;[J];洁净与空调技术;2010年04期
肖皓斌;;[J];制冷与空调;2010年06期
吴献忠,夏波,吕林泉,张跃国;[J];制冷与空调;2001年06期
顾小禧;[J];上海节能;2005年04期
邹月琴;[J];制冷学报;1984年01期
张莹;;[J];科技风;2013年12期
中国重要会议论文全文数据库
魏贺庆;;[A];2004空调器、电冰箱(柜)及压缩机学术交流会论文集[C];2004年
周峰;刘璐璐;汪亮兵;马国远;;[A];第九届全国空调器、电冰箱(柜)及压缩机学术交流会论文集[C];2008年
&快捷付款方式
&订购知网充值卡
400-819-9993
《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司
同方知网数字出版技术股份有限公司
地址:北京清华大学 84-48信箱 知识超市公司
出版物经营许可证 新出发京批字第直0595号
订购热线:400-819-82499
服务热线:010--
在线咨询:
传真:010-
京公网安备74号买一个220伏单相电3P可调风冷-18度小型冷库用一体机大概多少钱? 5P的单相电一体机多少钱_百度知道
买一个220伏单相电3P可调风冷-18度小型冷库用一体机大概多少钱? 5P的单相电一体机多少钱
买一个220伏单相电3P可调风冷-18度小型冷库用一体机大概多少钱? 5P的单相电一体机多少钱 功耗分别是多少 什么牌子的比较好
您的回答被采纳后将获得:
系统奖励20(财富值+经验值)+难题奖励30(财富值+经验值)
我有更好的答案
要看主机是国产还是进口的了。
5P没有单相的
你要好一点的还是一般的
其他类似问题
为您推荐:
小型冷库的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁请问冷冻库风冷的,雪种是R22的低压力是20高压只有200。_百度知道
请问冷冻库风冷的,雪种是R22的低压力是20高压只有200。
1个小时只冷到一半的霜4个小时就能全部结霜正常可冷的速度太慢了。况且到管完全冷下来的话前面风口的霜早就结的太厚了冷气就无法出来了,之后也就只能化霜了这样下去就很多东西都坏了。我还试过加了雪种可加来加去就是在20个压无法上去。请问正常高压的压力是多少啊?低压力又是多少?还有膨胀阀调小是不是制冷慢啊?调大是不是就冻的快?膨胀阀可不可以调的?听说出厂时早调好了只要按装就好是不是呢?请各位师傅指点一下。急!!
你好!你指的是我的冷库设的是多少度是吗!设了-25度。还是在房间的面板上的东西?室外机冷凝器不脏。干燥过滤器是焊接的这个也不知道有没有堵。干燥过滤器前后端有一点温差。融霜继电器调到5个周期就化一次霜。融霜加热管工作正常。
提问者采纳
您的冷库是多少度的?不知道冷库是多少度的,无法知道低压压力应该是多少。但根据您的叙述,应该是冷媒加多了。正常高压压力不高于16公斤,具体试室外环境温度定。室外机冷凝器是不是脏了,把冷媒放掉点,直到高压压力16公斤(室外环境温度30度时)。看看效果怎么样,膨胀阀不要乱调。除非您自己换过膨胀阀。膨胀阀调小,高低压压差变大,压缩机回气温度升高,蒸发温度降低。膨胀阀调大,压缩机回气温度变低,蒸发温度升高,压缩机电流变大。另外也要检查干燥过滤器是不是堵了,干燥过滤器前后端有没有温差。融霜继电器调到多久化一次霜?融霜加热管是不是工作正常? -25度的冷库,低压压力应该低于1.8公斤,干燥过滤器有温差,说明干燥过滤器有点堵,但是若冷媒加多了,会因为冷媒流速过快,把压缩机的冷冻机油带出来,可以看看压缩机冷冻机油的油镜里是不是有很多气泡。大量的冷冻机油,也会堵塞干燥过滤器的。建议更换干燥过滤器,添加冷媒时,低压压力不应高于1.8公斤,要等冷库温度降下来才能准确判断。融霜继电器若是机械的,正常应该是每12小时融一次,最多6小时融一次。
提问者评价
朋友;谢谢你的指点!
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
冷库内湿度太大了,水份多的话应包装好后再放入冷库。膨胀阀开启度不能太小。零下25度低压0~0.5公斤、高压15公斤左右。
估计是干燥过滤器坏了,或节流阀开小了。建议你找冷库专业人员看一下,开你对冷库很不了解。
您可能关注的推广