RCC22制冷剂用什么翻板液位计计去测量翻板液位计比较好?望高手不吝赐教

R404A制冷剂如何代换?134可以吗?需要注意哪些问题?望高手不吝赐教!在此谢过!_百度知道
R404A制冷剂如何代换?134可以吗?需要注意哪些问题?望高手不吝赐教!在此谢过!
提问者采纳
R-404a是一种对臭氧层不起破坏作用的混合制冷剂。它是应用在商用制冷系统领域的R-502与R-22的长期替代品。不可代换R-134a
提问者评价
嗯!还是多谢了!
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
不吝赐教的相关知识
其他2条回答
放一起就炸了哦!
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁自动控制的高手请进_百度知道
自动控制的高手请进
我公司要做一个室外的蓄水池液位自动控制系统,水池是无顶盖的,希望能够越简单越好,希望高手能够指点一下使用什么液位传感器,采用什么控制器控制阀门比较好,已经排除浮球液位传感器了,还请有这方面经验的高手不吝赐教。
现在已经买了BZ201和电子式水位开关BZ2401,不知道这2个元件耐不耐用,我们这里冬天很冷夏天很热,气候条件比较恶劣,夏天还会下一夏天的雨。
提问者采纳
如果不需要知道液位值是多少,只需要高低位报警的话,用一个线缆浮球液位开关就能搞定,如果高低位报警距离比较大,则需要两个液位开关,可以视音叉开关、浮球开关等,如果需要知道液位值且控制两个阀门的话,因为昼夜温差大,所以不能用超声波液位计,建议使用导波雷达液位计,再连接一台带双点报警输出的二次仪表。
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
其他3条回答
电极比较简单经济,音叉比较可靠,但价格较高,实际上浮球是常用的办法,也比较简单可靠、经济,是否买了劣质产品,排除浮球控制器。
对传感器有什么要求 说明书上应该有,或问问厂家
采用电极控制比较经济。
您可能关注的推广回答者:回答者:
自动控制的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁制冷剂液位计选型:江苏翔腾仪表有限公司主营的磁翻板液位计,制冷剂液位计请提供量程、介质密度、温度、压力、附加功能等参数。
&&&&& 制冷剂液位计适合各种具有腐蚀性液体介质的液位测量,表体采用不锈钢,内衬四氟管。适用于腐蚀性介质且工作温度又较高场合的液位测量,采用先进的不锈钢内衬聚四氟乙烯拉伸翻边新工艺,结构可靠,使用寿命长。采用特种不锈钢、耐腐塑料和防腐技术处理工艺,使其适应各种强腐蚀性介质液位的测量。侧装式磁翻板液位计(PP)适用于盐酸、稀硫酸等无机类腐蚀性液体的测量。
制冷剂液位计技术参数:
测量范围:0-150-6000mm(大于6000mm可协商订货),精确度:&10mm
介质密度:0.4-20g/cm3,介质密度差:&0.15g/cm3
工作压力:-0.1-42MPa
工作温度:-160-450℃
连接法兰:法兰通径为DN20-DN150,法兰标准采用化工部HG20592-97法兰标准,其它法兰标准请用户在订货时注明。
环境振动:频率&25HZ,振幅&0.5mm。
法兰材质:碳钢、304、316L
跟随速度:&0.08m/s
介质粘度:&0.04Pa
主导管材质:1Cr18Ni9Ti、304、316L、PP、PTEE,304不锈钢内衬PTEE。
主导管直径:¢48、¢57、¢62mm。
磁翻柱材质:&80℃:ABS塑料,&80℃:陶瓷或金属。
显示器材质:&80℃:ABS塑料,&80℃:铝合金。
安装方式:垂直安装。
排污阀:球阀,针型阀。
&&&&制冷剂液位计是采用衬聚四氟乙烯(PTFE)工艺,把PTFE内衬在优质不锈钢材料内壁,使用了PLC温控烧结加工技术,将四氟乙烯烧结在接触介质的保护管、浮球及连接装置的金属表面,使液位计接液部分全部采用聚四氟乙烯与介质隔离,从而达到防腐要求,有很高的结构强度和耐腐蚀性,可适用于盐酸等酸性液体、碱性液体和有机溶剂。
制冷剂液位计安装与维护
  1、液位计安装必须垂直,以保证浮球组件在主体管内上下运动自如。
  2、液位计主体周围不容许有导磁体靠近否则直接影响液位计正确工作。
  3、液位计安装完毕后,需要用磁钢进行校正对翻柱导引一次使零位以下显示红色,零位以上显示白色。
  4、液位计投入运行时应先打开下引液管阀门让液体介质平稳进入主体管,避免液体介质带着浮球组件急速上升,而造成翻柱转失灵和乱翻。若发生此现象待液面平稳后可用磁钢重新校正。
&&&&& 制冷剂液位计是氢氟酸等强腐蚀性介质液位测量的最佳选择。制冷剂液位计是以磁浮子为测量元件,磁钢驱动翻柱显示,无需能源。适用于低温到高温、真空到高压等各种环境。液位计是根据磁性原理、阿基米德(浮力定律)等原理巧妙地结合机械传动的特性而开发研制的一种专门用于液位测量的装置。
&&&&& 制冷剂液位计的要是重新投用液位计浮子的话得把液位降到0.通常是磁转子卡了,发现情况后可以看下显示器是否已经损坏,是不是被混进异物。如果没有,那么就说明是浮子卡。用磁棒在筒壁上感应一下,确认浮子的位置,确认浮子没卡,然后将磁浮子的下部分刷成红色翻柱,以上为白色翻柱,若客户还不放心,可打开排污阀先排放,排放后重新投用。
制冷剂液位计特点:
&&& 1、以浮子为测量元件,磁钢驱动翻柱显示,无需能源。
&&& 2、配上下限开关输出,可实现远距报警,限位控制。
&&& 3、配变送器可实现液位远距报指示,检测与控制。
&&&&&& 制冷剂液位计是利用其内部的磁性浮子随着液位变化产生的磁位移,使得液位视窗内的红白磁翻柱作相应的推转(180℃)来指示液位的高度,当浮子上升时,磁翻柱由白色转为红色,当浮子下降时,由红色变为白色,红色始终表示液位的高度。采用先进的不锈钢内衬聚四氟乙烯拉伸翻边新工艺,结构可靠,使用寿命长。
&&&&&制冷剂液位计以浮子内磁钢驱动双色薄片的翻转来指示液位的一种新型仪表。适用于腐蚀性介质且工作温度又较高场合的液位测量,采用先进的不锈钢内衬聚四氟乙烯拉伸翻边新工艺,结构可靠,使用寿命长。侧装式内衬型磁翻板液位计(PP)适用于盐酸、稀硫酸等无机类腐蚀性液体的测量,由于采用进口高强度可与金属接近,尤其是PPR 独特的保温性,合该产品适用于室外水箱液位测量,遇冬季内部不会结冰.但不如衬PTFE型耐温及耐压性能好,温度及压力较低时选用此产品性价比较高。烧碱液位计用户可根据工程需要,配合远传变送器使用,可实现就地数字显示,以及输出4~20mA的标准远传电信号,以配合记录仪表,或工业过程控制的需要。
安装形式内容
安装间距 ( 测量范围 )
500,800,00,00mm
0.6,1.6,2.5,4.0MPa
& 0.76g/cm 3
-40 ℃ ~100 ℃
-40 ℃ ~+70 ℃
& 1st(10 - 4 m/s)
上下限开关输出
1. 控制灵敏度 : 10mm
2. 输出接点容量 : AC220V2A
3. 接点寿命 : 5 & 10 4
电远传连续显示
&1. 精度 : & 1.5%
2. 输出负载 : 750
3. 输出信号 : 0~10mA 输出 ,220VAC 电源
4~20mA 输出 ,24VDC 二线制
4. 防爆特征 ia Ⅱ CT4 本质安全型
系列制冷剂液位计
规格系列型号
磁翻板指示
磁翻板指示-远传输出
保温型(夹套型) S防霜型 R电伴热型
插入保温型
插入耐腐型
保温耐腐型
带1只报警点
带2只报警点
带3只报警点
带4只报警点
实际工作压力
介质比重(g/㎡)
输出信号 4-20mA&
连接法兰:
HG20593-97
HG20595-97
Pg(Kgf/cm2)
注:HG20595-97我厂液位计选用FM面 当液位计安装受环境影响。空间位置L1<300,订货时应明显提出。