保护线与中性线的区别是什么?接地情况是怎样的?或什么情况下接地
沈阳新华是西门子授权集成商,并与ABB、施耐德等有良好合作关系;[url=http://www.]沈阳新华[/url]提供各类自动化工程设计安装、调试运营等及西门子PLC/DCS、ABB变频器等工控产品销售。
级别: 探索解密
发帖数量: 125 个
工控威望: 130 点
下载积分: 310 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 最后登录:
不知道楼主有没有拿到电工证?
fskingkong
级别: 探索解密
发帖数量: 100 个
工控威望: 161 点
下载积分: 482 分
在线时间: 46(小时)
注册时间: 最后登录:
也有很多拿了证的人不一定立即回答这个问题
级别: 略有小成
发帖数量: 273 个
工控威望: 315 点
下载积分: 2244 分
在线时间: 105(小时)
注册时间: 最后登录:
保护线和中性线是两个概念。
绿色的微笑
级别: 实习会员
发帖数量: 27 个
工控威望: 49 点
下载积分: 450 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 最后登录:
保护线就是我们平时说的PE线,需要变压器中心点可靠接地后接出的,是保护用的,平时不能当作工作零线。中性线一般是指的工作零线,不知是否正确。同一供电系统不能既有接地,又有接零。楼主先把接地和接零搞清楚。
级别: 略有小成
发帖数量: 710 个
工控威望: 386 点
下载积分: 6060 分
在线时间: 1181(小时)
注册时间: 最后登录:
我也拿证了,但是我还真不知道具体怎么说,就知道接地和保护,哈哈,看来要补充能量了
huangjiayue
级别: 刚进门槛
发帖数量: 8 个
工控威望: 71 点
下载积分: 12334 分
在线时间: 38(小时)
注册时间: 最后登录:
现在推广的是TN-S系统(三相五线制),变压器的中性点接地(工作接地),N线(新规则不称零线)和PE(保护线)分别从此点引出,之后不再交汇,PE线专门接电器外露金属,不能他用,为了防止PE线断开失去安全,末端需重复接地.
huangjiayue
级别: 刚进门槛
发帖数量: 8 个
工控威望: 71 点
下载积分: 12334 分
在线时间: 38(小时)
注册时间: 最后登录:
补充:N线不许再接地.
退出江湖多年、现在又现身江湖,望各位高人指点…
级别: 略有小成
发帖数量: 336 个
工控威望: 402 点
下载积分: 593 分
在线时间: 179(小时)
注册时间: 最后登录:
在三相五线制供电中,中性线就我们所用N线,N线是经过漏电开关出来线(从漏电开关出来之不能与导电材料相连)。地线PE(不能过任何开关)也可以说中性线(与大地相连阻值大概在1欧以下)。在三相四线供电中,理论上中性线可以做N线也可以做PE线,但只能做基中一种(做N线或做PE地),实际上在三相四线供电中是不采用单相用电的,把中性点当地线使用(不能重复接地)回答正确别忘下加分哦
本帖最近评分记录:下载积分:+5(庞树恒)
级别: 家园常客
发帖数量: 527 个
工控威望: 568 点
下载积分: 10278 分
在线时间: 34(小时)
注册时间: 最后登录:
不错```我考试也考过这个问题中性点直接接地的低压电网为什么要推广采用三相五线制?_电气吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0成为超级会员,使用一键签到本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:37,084贴子:
中性点直接接地的低压电网为什么要推广采用三相五线制?收藏
更多专业问答来源于“一览业问”
“一览业问电气”
电网公司规定使用三相五线制,三相五线制比三相四线制多一根地线,用于安全要求较高,设备要求统一接地的场所。零线和地线的根本差别在于一个构成工作回路,一个起保护作用叫做保护接地,一个回电网,一个回大地。
登录百度帐号推荐应用
为兴趣而生,贴吧更懂你。或}

我要回帖

更多关于 中性线接地 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信