2条回复&&2205次阅读&&&&
GB 3.3.13条管道穿过墙壁和楼板,宜设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm,安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平。这条条文只针对预埋阶段,还是套管长期留着。我所在工程预埋阶段阳台的排水立管(PVC-U)都放置了套管,等浇筑好混凝土之后人为的将套管全部拿出来,有些难拿的用冲击钻将套管拿出。我很困惑GB50242中的3.3.13条款所表述的放置套管不是这个意思吗?为什么要将套管拿出来呢?咨询了一个老师傅说他们做下来的工程都这样做,至于为什么要将拿出来给我的解释是塑料套管与塑料排水立管之间的缝隙修补的时候修补不好会造成渗漏,以及时间长了塑料套管与楼板混凝土之间结合也会出现渗漏。所以最后的做法是将套管拿出来,将洞口凿毛,放入立管,修改立管与洞口之间的孔洞。
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&筑龙币+10
&&&&&奖励于& 14:56:38
&&发表于&&|&
现在正在进行给排水专家答疑,快来提问把
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 14:56:42
&&发表于&&|&
从施工来说,所有管道穿过楼板时是都需要加套管的。为什么要加套管我们应该去理解套管的真正地作用是什么:加套管最基本的作用的是为了方便拆改维修,主要的那些金属管道尤其需要,现行的一些图集里面在管道穿楼板时就有不加套管的做法,譬如排水塑料管(96S341 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管道安装)。预留阶段留套管然后取去其实是为了实际安装方便,毕竟预留时预留孔洞上下不是很准确到位,
志同道合的盆友,快来
和大家一起讨论吧~
&发表于&&2条回复
&发表于&&1条回复
&发表于&&0条回复
&发表于&&1条回复
&发表于&&0条回复
最新回复网友
删除理由:
&广告/SPAM&恶意灌水&违规内容&文不对题&重复发帖&过期帖子
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
$(".zhul_sy_rightBox").popupbox({geturl:ucenterDomain+"openjson/getpopupbox",format:"bigright",cssClass:"zhul_info_rightbox",waithtml:' '});
$().zlidol({geturl:weiboDomain+"userinfo/jsonidol?action=idol"})
})(jQuery);地区:沈阳
头衔:项目副经理
浏览数:167
给水,排水,采暖,消防所用的管子在穿室内的墙时都需加套管吗?要是不必都加,什么管用加,什么管不用加呢
给水,排水,采暖,消防所用的管子在穿室内的墙时都需加套管吗?要是不必都加,什么管用加,什么管不用加呢?
地区:河北
等级:10 级
头衔:副总★
给水,排水,采暖,消防管加套管:
1、一般情况下pvc排水管是不需要加设套管的,但当排水管穿过混凝土墙及池壁时,也是要加设刚性防水套管的;
2、给水管道通常穿墙及穿楼板都要加套管,当穿混凝土墙及地下室时,需要加防水套管;
3、采暖管道与给水管道同理;
4、消防管道也与给水管道同理;
5、一般普通钢套管比管道直径大2号,也就是DN50的管道加DN80 的套管;一般防水套管按管道直径加,与管道同径计算;
提问者对最佳答案的评价:
 对最佳答案的纠正
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:广东
等级:9 级
头衔:副总
这具体要看设计说明.
地区:北京
等级:10 级
头衔:副总★
穿墙时,钢管、镀锌钢管加过墙套管,比管子打两个型号,按不同规格,计算延长米,套普通钢管定额子目。两侧与抹灰面平齐。
地区:北京
等级:6 级
头衔:项目副经理
给水,排水,采暖,消防所用的管子在穿室内的墙时都需加套管。普通钢套管安装子目。这个是规范要求的。
地区:河南
等级:7 级
头衔:项目经理
给水,排水,采暖,消防所用的管子在穿室内的墙时都需加套管吗?要是不必都加,什么管用加,什么管不用加呢?
都是必须要加套管的。
地区:山东
等级:12 级
头衔:总经理★
按照给排水的规范要求都要求考虑套管,但是实际操作有很多施工单位没施工,如给水管穿墙
地区:辽宁
等级:14 级
头衔:中国区总裁
给水,排水,采暖,消防所用的管子在穿室内的墙时都需加套管吗?要是不必都加,什么管用加,什么管不用加呢?
给水,排水,采暖,消防所用的管子在穿室内的墙时都需加套管,这个是规范规定的