电梯监视控制系统:在消防控制中心设置电梯控制盘,能显示电梯运行状态、层数还能设置正常、故障、开门关门等状态显示。火灾发生时根据火灾情况及场所,由消防中心电梯监控盘发出指令,指挥电梯按消防程序运行。对全部或任意一台电梯进行对讲。请问以上这些在消防主机上需要配哪些东西才能实现以上的联动功能呢?
提问者采纳
你好,在消防控制中心设置电梯控制盘,能显示电梯运行状态、层数还能设置正常、故障、开门关门等状态显示。---该功能由电梯监视控制系统满足,厂家有配套的设备。对全部或任意一台电梯进行对讲。---该功能(五方对讲)属于弱电综合布线和电梯厂配合。火灾发生时根据火灾情况及场所,由消防中心电梯监控盘发出指令,指挥电梯按消防程序运行。---该功能只需由消防火灾报警联动控制系统通过模块来联动控制或通过多线盘手动控制。希望对你有帮助,如还有问题,欢迎交流。
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
其他3条回答
1.电梯监视控制----通过电梯运行程序和增加随行电缆设置解决2.电梯对讲---通过机房至控制室五方对讲系统解决3.电梯迫降---通过提供机房消防控制接口解决
一般来说 消防控制室里的主机都有这个联动功能,主机联动电梯 在有火警的情况下
电梯会自动迫降到底层
不知道您是用什么牌子的主机
控制室的电梯监视盘要怎么和电梯的主机连接呢 连接还需要什么模块和接口之类的么
主机安装的时候 和大楼的所有消防系统都需要联动才能通过消防验收
这个在安装的 时候 主机销售公司都会给安装
电梯公司验收的时候也会过来试联动
所以消控室主机都有这个功能了 能达到你问题所要达到的要求
此项功能全部可以由电梯运行监控装置实现,不消防消防系统做相应设置(注消防需要实现所有电梯停靠首层或者客梯就近停靠,消防梯迫降首层并自动打开轿厢门的功能)
您可能关注的推广回答者:
消防的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
电梯的PLC控制系统设计
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口请问这个电梯主板是什么品牌,什么控制系统?_百度知道
提问者采纳
这种板我也用过,好像没有品牌,全并行电梯控制系统。
谢谢,知道哪里可以修么
换新的吧,新的也不贵。
哪里有买啊,有号码么?
现在是什么故障?
想起来了,佛山加得的产品,型号jd_68
不知道能否联系得上
提问者评价
太给力了,你的回答完美地解决了我的问题,非常感谢!
其他类似问题
为您推荐:
控制系统的相关知识
其他1条回答
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁九层建筑 下四层为办公室 上五层为公寓 有电梯 请问消防控制室最少多大面积?为什么?-中国学网-中国IT综合门户网站
> 九层建筑 下四层为办公室 上五层为公寓 有电梯 请问消防控制室最少多大面积?为什么?
九层建筑 下四层为办公室 上五层为公寓 有电梯 请问消防控制室最少多大面积?为什么?
转载 编辑:李强
为了帮助网友解决“九层建筑 下四层为办公室 上五层为公寓 ”相关的问题,中国学网通过互联网对“九层建筑 下四层为办公室 上五层为公寓 ”相关的解决方案进行了整理,用户详细问题包括:RT,我想知道:九层建筑 下四层为办公室 上五层为公寓 有电梯 请问消防控制室最少多大面积?为什么?,具体解决方案如下:解决方案1:国家相关法律规定的消防控制室的面积要求:根据建设规模的大小,应保证有容纳消防控制设备和值班、操作、维修工作所必要的空间,消防控制室内设备的布置应满足《火灾自动报报系统设计规范》(GB50116-98)的要求,独立设置的消防控制室面积应满足以下要求: 1、多层建筑和内部装修的消防控制室(消防值班室)的建筑面积应不小于12平方米;2、二类高层建筑和一类高层住宅楼的消防控制室的建筑面积应不小于15平方米;3、一类高层建筑的消防控制室的建筑面积应不小于18平方米。 当消防控制室与保安监控室合用时,消防控制室的面积除上述规定外,还应加上保安监控设备安装、人员值哗触糕吠蕹杜革森宫缉班等所需要的面积之和。解决方案2:谢谢!通过对数据库的索引,我们还为您准备了:答:国家相关法律规定的消防控制室的面积要求: 根据建设规模的大小,应保证有容纳消防控制设备和值班、操作、维修工作所必要的空间,消防控制室内设备的布置应满足《火灾自动报报系统设计规范》(GB50116-98)的要求,独立设置的消防控制室面积应满...===========================================问:上面描述的四层楼需要设室内消火栓吗答:当然需要了,考虑到安全问题最好装上,有备无患嘛===========================================问:哪些建筑属于住宅建筑?(我是问,住宅建筑有哪些?)答:住宅,可以有很多分类方法,如果按楼层分, 《住宅设计规范 GB (2003年版)》 1.0.3 住宅按层数划分如下: 一、低层住宅为一层至三层; 二、多层住宅为四层至六层; 三、中高层住宅为七层至九层; 四、高层住宅为十层及以上。 如果按...===========================================问:哪些建筑属于住宅建筑?(我是问,住宅建筑有哪些?)答:【多层住宅】 指四层至六层的住宅。【中高层住宅】 指七层至九层的住宅。【高层住宅】 指十层及十层以上的住宅。(五)按房屋建筑年代分类房屋建成年份是按房屋...===========================================问:哪些建筑属于住宅建筑?(我是问,住宅建筑有哪些?)答:建筑住宅的分类: (1)按楼体高度分类,主要分为低层、多层、小高层、高层、超高层等。 (2)按楼体结构形式分类,主要分为砖木结构、砖混结构、钢混框架结构、钢混剪刀墙结构、钢混框架一剪刀墙结构、钢结构等。 (3)按楼体建筑形式分类,主...===========================================问:这是郑州大学的毕业设计,现在只有计算书没有图纸哪位大神给发下图纸。...答:计算书都有了,怎么配套去画图?量身定制吗?===========================================问:这是郑州大学的毕业设计,现在只有计算书没有图纸哪位大神给发下图纸。...答:4/5/6都行 不能再高了,顶层最好别买 顶层有电梯机房,会有噪音; 7层以上别买 因为7层以上是无负压供水 不是市政直供自来水,会有额外费用,水压也许会有问题 ;1/2层不能买 因为 在造房子的时候固定升降机的工字钢就在2或者1层 那里也许会引水...===========================================问:急,非常急答:广州圆大厦是鸿达兴业集团投资新建,项目位于“三江汇聚、千年商都”的广州荔湾区,地处白鹅潭经济圈范围内,属广东新十项工程、广州市重点工程,是省政府重点支持的大型现代发展项目。项目规划占地面积13万平方米,建筑面积10.6万平方米,广州圆...===========================================消防控制室内设备的布置应满足《火灾自动报报系统设计规范》(GB50116-98)的要求,独立设置的消防控制室面积应满足以下要求: 1、多层建筑和内部装修的消防控制室(消防...===========================================1到4层是自来水管网直接供水,5-15层是先通过水泵把水打到楼顶的水箱内,然后由水箱自由往下面5-15层供水。高低区是两个供水系统,不串联=========================================== ② 建筑总面积大于15000平方米的民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候船厅; ③ 建筑总面积大于10000平方米的宾馆、饭店、商场、市场; ④ 建筑总面积大于25...===========================================算六层我们在看房的时候都是以地面为基准的到最高层的所以算六层=========================================== 10多W可以搞定。 帮你问了一下我海南那边的专门干这个的同学,13万左右完全可以搞定了 。当然土地费不算在内===========================================上海市规定:外环外:面积在140㎡以下,总价在160万以内的,层高在5层以上(含5层),三个条件缺一不可,才是普通住宅。97年房改之前的,不足5层的房子,现在可认定为普通住房===========================================该楼梯按四层计算,就是1-4层每层计算楼梯面积,5层因为没有顶盖,所以无面积。 另外,既然是室外楼梯,应该是没有围护结构的,那面积是只计算二分之一的。=========================================== 这个不同地方造价都不一样。根据西安附近的一些郊区来说。每平方米造价大概在之间。=========================================== 楼梯属于公共部位,在我们这边楼梯间不设置暖气片。===========================================基础(桩基)20天,垫层5天,一层柱筋及支模架1天、梁板柱模板3天、梁板筋1天,浇砼1天共6天,二层6天,三层6天,四层6天。防水、砌体同时上,算5天砌一层。抹灰算5天一层,外墙漆...===========================================
本文欢迎转载,转载请注明:转载自中国学网: []
用户还关注
可能有帮助}

我要回帖

更多关于 电梯控制系统 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信