海湾是什么消防主机烟感报警显示是反馈是什么原因

海湾消防主机直起反馈是什么原因 什么都是正常的 就是显示反馈_百度知道
海湾消防主机直起反馈是什么原因 什么都是正常的 就是显示反馈
机报反馈就是表示设备已经启动了,把线拆下来量一下是不是线路短路了,到被控设备那边去看看设备是不是已经启动了,把问题排查掉就好了,如果没有启动那就是反馈线路短路了
其他类似问题
为您推荐:
海湾消防主机的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁海湾消防报警设备|GST海湾消防设备|海湾消防主机|海湾消防设备价格|北京海湾消防安全技术——海湾消防报警设备技术交流平台
本网站旨在交流海湾消防报警设备技术,为海湾新手提供技术帮助,共同提高自身技术。如有关于海湾消防设备产品技术问题,可以随时联系技术工程师:
电话:010-,
接线示意图
产品评价及最新问题
GST5000和GST500 组网,gst500上的两组AB输出电压分别是0.5V和3V,...
我是新手,看不懂
海湾8304接多大电阻呀
海湾8305模块接多大电阻呀海湾报警之家——海湾消防设备技术交流网
全方面提供海湾消防设备、海湾消防设备报价、海湾主机调试、现场安装、海湾设备维修等一站式服务,同时,提供海湾消防报警设备技术,联系海湾技术工程师:
海湾消防技术规范
海湾接线示意图
海湾报警设备布线要求
2015年海湾消防设备报价表
海湾消防GST5000和海湾消防GST500组网,海湾消防gst500上的两组AB输出电压分别是0.5V和3V
海湾设备8304接多大电阻呀
海湾报警设备GST-LD-8305模块接多大电阻呀咨询电话全国咨询热线:010-
当前位置: >
火灾自动系统由设备、广播设备、事故电话组成,系统维护保养包括:
?1、 器火灾报警和信号显示功能正常。并对污染烟感进行检修清理。
?2、 消火栓内报警器,远程联动启动消防泵和联动起停消防泵的控制功能和信号显示功能正常。
?3、 水流指示器报警功能和信号显示功能正常,卷帘门两侧烟感探测器报警联动卷帘门一步降的控制功能和信号显示功能正常,温感探测器报警联动卷帘门二步降的控制功能和信号显示功能正常。
? 4、烟感探测器和手动报警器报警联动强切非消防电源及防火阀的控制功能和显示信号功能正常。
?5、 烟感和手动报警联动启动正压风机、排烟机切断空调新风机的控制功能和信号显示功能正常,联动台手动起停加压送风机的控制功能和信号显示功能正常。
? 6、对火灾报警系统作定期检查和试验。
?7、 对火灾报警控制器的各功能进行试验。
采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示。
每年对备用电源进行1-2次充放电试验,1-3次主电源和备用电源自动切换试验。
?10、 对消防系统联动设备作定期检查和试验。
每年对防排烟设备、防火卷帘门等控制设备做消防联动试验两次。
每年对火灾事故广播进行消防联动试验两次。
每年对电梯进行强制停于首层消防联动试验两次。
每年对消防通讯设备在消防控制室进行对讲通话试验两次。
每年进行强制切断非消防电源消防联动试验两次。
? 16、对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行维修。
?17、 对火灾自动报警系统的故障进行维修。