我的冷库不冷藏库 制冷冷冻了,有这方面的高手吗,可以交流一下

新闻资讯 News
冷库不制冷的原因和解决方法(二)
作者:欧雪制冷设备有限公司
关注次数:
冷库 不制冷除了之前提到的保温性能差和冷库蒸发器散热的问题,还有另外两个常见的问题也会影响冷库温度下降较慢,下面欧雪冷库来给大家说明一下: 一、蒸发器中存在较多的空气或冷冻油,传热效果下降 一旦蒸发器传
不制冷除了之前提到的保温性能差和冷库蒸发器散热的问题,还有另外两个常见的问题也会影响冷库温度下降较慢,下面欧雪冷库来给大家说明一下:
一、蒸发器中存在较多的空气或冷冻油,传热效果下降
& & 一旦蒸发器传热管内表面附上了较多的冷冻油,其换热系数将会减小,同样,若传热管中存在较多的空气,蒸发器的换热面积减小,其传热效率也会明显下降,库房温度下降速度就随之减缓。因此,在日常运行维护中,应注意及时清除蒸发器传热管内表面油污和排出蒸发器内的空气,以提高蒸发器传热效率。
二、节流阀调节不当或堵塞,制冷剂流量过大或过小
& & 节流阀调节不当或堵塞,会直接影响到进入蒸发器的制冷剂流量。当节流阀开启度过大时,制冷剂流量偏大,蒸发压力和蒸发温度也随之升高,库房温度下降速度将减缓;同时,当节流阀开启度过小或堵塞时,制冷剂流量也减小,系统的制冷量也随之减小,库房温度下降速度同样将减缓。一般可通过观察蒸发压力、蒸发温度及吸气管的结霜情况来判断节流阀制冷剂流量是否合适。节流阀堵塞是影响制冷剂流量的重要因素,引起节流阀堵塞的主要原因是冰堵和脏堵。冰堵是由于干燥器的干燥效果不佳,制冷剂中含有水分,流经节流阀时,温度降至0℃以下,制冷剂中的水分结成冰而堵塞节流阀孔;脏堵是由于节流阀进口过滤网上积聚了较多的脏物,制冷剂流通不畅,形成堵塞。
& & 深圳市欧雪制冷设备限公司是国内著名的冷库建造专家,主要业务有冷库设计、冷库建造、冷库安装、冷库造价和承接大中小型冷库工程,我们提供详细而实惠的冷库报价,为您量身定制属于您的冷库方案及冷库设计。公司提供制冷全面解决方案,包括、保鲜库、冷藏库、冷冻库、低温冷库、医药冷库、鲜花冷库等,详情请登录欧雪制冷官网:
咨询热线:
下一篇:没有了
周一至周日 8:30-21:00
(欢迎咨询!)您未被授权查看该页
您未被授权查看该页
您不具备使用所提供的凭据查看该目录或页的权限。
请尝试以下操作:
如果您认为自己应该能够查看该目录或页面,请与网站管理员联系。
单击按钮,并使用其他凭据重试。
HTTP 错误 401.1 - 未经授权:访问由于凭据无效被拒绝。Internet 信息服务 (IIS)
技术信息(为技术支持人员提供)
转到 并搜索包括&HTTP&和&401&的标题。
打开&IIS 帮助&(可在 IIS 管理器 (inetmgr) 中访问),然后搜索标题为&身份验证&、&访问控制&和&关于自定义错误消息&的主题。冷库化霜温度可以高过开机温度吗?如果化霜时冷库温度高过了开机温度而不制冷怎么办?_百度知道
冷库化霜温度可以高过开机温度吗?如果化霜时冷库温度高过了开机温度而不制冷怎么办?
冷库的温度是2-8度,机器上化霜的温度是10度
提问者采纳
一般化霜是停机了进行的,导致压缩机电流过大,那有可能是控制器坏了或者接触器坏了,如果没有什么货物入库则需要12小时化霜一次就OK,如果你说的库温升高了,化霜时间不需要很久?你的库温是在0℃以上,压缩机停机后0℃以上的库温自己就可以融化,采用热气融霜一般必须有两台以上的蒸发器才行,而导致吸气压力高。低于设定温度机组就会停机。如果有新货物入库且量大就需要5个小时左右化霜。这应该就是设定好的。 如果都ok。除非使用的是热气融霜,15-20分钟就OK了,应该结霜情况不是很严重啊。你检查下。一般机组的控制温度设定点±2℃进行控制库温,一般这种高温型库。你最好先检查下电气线路是否有问题,而被限制启动了,如果辅以电加热 应该很快就OK,超过设定的开机温度就启动不了。只要高于开机温度机组就应该会启动可以啊,是否因为库温过高
按钮明明按到自动制冷,但有时候温度高了就制冷,但是有的时候温度已经高了而不制冷也不报警,有的时候按手动就制冷一下,来回在按几下才一直制冷,是不是触点的问题,因为压控他们已经调到-1.5了
恩,有这种情况存在,一般应该是电气方面的问题。那接触器有可能失灵,或者温度继电器有问题。你检查下。我也不知道你的电气箱是采用什么控制的。是纯器件控制还是PLC程序控制了。
呵呵 太感谢了
最后一个问题
如果是器件控制的话
触点不好是不是有可能会有时常好使 时常不好使的问题
有这个可能存在,接触不好。
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
如果库内水份不多,使用电化霜,如果水比较多,时间一长!肯定需要化霜的,一般设置12小时化一次就OK。所以。所以当库温4度时候,肯定结霜严重。因为库温和蒸发温度一般相差大概7-10度,蒸发温度已经是-6度的,很高兴为你解答你好,就时间短点望采纳
冷库的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁您现在的位置: >
冷库压缩机不制冷怎么办
冷库压缩机不制冷怎么办,该怎么进行合理的冷库压缩机的修理呢,压缩机出现故障该怎么进行压缩机故障的分析呢?
根据压缩机是否开机分析,冷库内温度偏高,这有两种情况:首先是制冷系统漏氟,也就是没有制冷剂,虽然冷库一直在运行,但箱内温度是不能下降的,时间过长后,箱内食品就会坏掉,所以要及时修理。一般只要不是新冷库,出现这种情的都是很慢,它的前期是在冷藏室内有半边有霜,而另一半边无霜,结霜边较厚,时间较长后,冷藏室内就不会有霜,这时可能只有一些水球出现,箱内温度较高。此种冷库一般较难修理,因为漏点很难找到,所以修好后也不能保有较长的使用时间,如果漏点在外还比较邹找到,此时通过氧焊能处理好。第二种温度偏高的原因为蒸发器内结霜,这种情况主要为风冷冷库,这种冷库只有一个蒸发器,当蒸发器上结霜不能化掉后,会使风道出现堵塞,冷量不能外出,所以冷库也不能制冷。出现这种情况的原因为化霜系统有问题,可能是化霜定时器有故障,或发热管已经烧断。
当压缩机不能启动时的分析,冷库有无电源,我们可以打开冷藏室门,如果其内灯可亮,说明冷库有电,如果不亮灯,可以检查总电源是否有电,然后检查冷库保险丝,最后检查温控器的触点是否有问题。
压缩机是否烧坏,可以检查电机线圈是否烧断,最后检查启动器的情况,有时是过热保护器在起作用,需要过一定时间,让压缩机温度下降后才能启动。温控器不能复位,由于触点烧结在一起,使其不能脱离,造成故障。}