3秒自动关闭窗口中央空调水系统设计运行最佳节能方式
当前位置:
中央空调水系统设计运行最佳节能方式
来源:互联网 &&发布日期:<font color=#ff-02
浏览次数:
在当今世界上充满着“能源紧缺”的时刻,“节能”问题已成为世界各国最关心的首要问题,也是我国政府和研究部门广大科学工作者探计中最注重的一环。各国政府都积极地颁布“节能”的法令、法规,已把节能问题列入考察监定和衡量一个建筑工程优劣的首要标准之一。一些发达国家空调工程的能耗,已占据建筑物总能耗的6O~70%。我国也占据50~60%。
所以,如何在空调工程设计与运行中节能,已成为广大暖通空调与建筑专业设计工程师和运行管理人员的迫切任务。我国能源方针是“节能,与能源开发并重,并把节约能源放大优先的地位。空调工程的节能主要包括:节电、节水、节省冷量和热量.而空调制冷系统的能耗据考核已占空调工程能耗的一半以上。
在电信枢纽楼工程中由于工艺设备发热量大,空调负荷比较大,且要求空调系统连续运行,空调制冷系统的能耗占据整个空调工程能耗的65%以上。因此,空调对制冷系统采取最佳的节能方案是至关重要的向题。
1、目前制冷系统节能指标
制冷系统的节能指标,意指在规定的参数,如:冷水机组冷冻水进、出水温度,冷却水进、出水温度,室内外环境空气的温度、湿度……,在这些条件下,每生产1kw的制冷量所耗用能量应为最小,按目前的节能指标:每生产lkW制冷量的耗电量不得大于0.213kW,或每产生一美国冷吨制冷量的耗电不得大于0.75kw。用以上这个能耗指标来控制空调工程设计。
然而,空调的制冷系统仅仅考虑在设计工况下,即在满负荷条件下运行时的能耗指标是不够的,还应考虑空调制冷系统在部分负荷下运行的节能问题。
2、空调制冷系统在部分负荷下运行的概率
一般空调制冷系统的设计都是以最大负荷为设计工况,但在实际运行中,所有的因素综合与设计工况相符合的情况是比较少的,因此空调制冷系统常常会在部分负荷下运行。据统计,空调制冷系统在满负荷情况下运行只占20~30%,在70~80%的时间是在部分负待下运行。这就给空调设计工程师们提出了一个新问题,在部分负荷运行情况下如何设计才能使空调制冷系统符合节能的原则。这比在设计工况下提出能耗指标更为重要。
3、离心式冷水机组运行时的节能特性
离心式冷水机缎的工作效率,除了考虑离心式压缩机本身的效率外,还与冷凝器和蒸发器的换热效率有关,所以判断离心式冷水组的效率应该判断离心式压缩机及冷凝器和燕发器的综合效率,这就为离心式冷水机组在部分负荷情况下的运行如何节能创造了条件。从各厂家离心式冷水机组运行特性曲线看,发现各种系列冷水机组特性曲线基本相同,差别很小。以美国约克公司生产制冷量650Rt/h的离心式冷水机组特性曲线为例,在部分负荷运行,节能情况列人表1。
从表1数据可以看出负荷在100%~40%之间随着负荷的下降,每产生1kw冷量的耗电比满负荷时少,而负荷在10%~40%时,随着负荷的下降每产生1kw冷量的耗电均比满负荷大,因此,为了“节能”必须将冷水机组控制在100%~40%之间运行。
4、在部分负荷下运行时离式冷水机组的节能状况
对于制冷机组侧来说,冷水机组在部分负荷下运行就是通过改变人口导向翼的启闭调节制冷剂的循环量,也就是当负荷下降时在蒸发器中需要蒸发吸热的制冷剂量减少了,则意味着增大了蒸发器的热交换面积,即降低了蒸发器单位面积上的蒸发强度,这就大大提高了蒸发器的热效率。
离心式冷水机组在水一侧的负荷为:
Q=G*Δt*C (1)
式中:Q—离心式冷水机组的负荷w/h或kcal/h,
G—流经蒸发器的冷冻水量kg/h,
C—冷冻水的比热,清水C=1
Δt—T2-T1,由负荷要求决定的,一般空调用冷冻水Δt =5℃,
T1—蒸发器出水温度,℃,一般T1=7C,
T2—为蒸收器进水温度,℃,一般T2=120C。
由上面式(1)中可知,如负荷Q发生变化,则式(1)中的唯一变量是冷冻水量G,只有一台冷水机组的冷冻水系统,当负荷Q增大时,冷冻水量G增大,当负荷降低时冷冻水量G也随之减少,由此可知,冷冻水量应随负荷的变化而变化,因为冷冻水量G的变化会使冷水机组在部分负荷下运行带来显著的节能效果。这一论点就是离心式冷水机“节能”的理论依据。
目前冷水机组各设备厂,控制系统均能保证离心式冷水机组的负荷在100%一10%间随空调末端负荷的变化而变化,冷水机组的耗电量也随负荷变化而变化,以达到“节能”的要求。对于设备厂家最关心是,用最快最简便的方法测出冷水机组耗电量随负荷的变化的精确结果,而对于冷冻水循环泵,冷却水循环泵的耗电量大小并不关心。对于设计者来讲最关心的应是冷冻水量G的变化。因为G的变化可以给冷冻水制冷系统带来显著的“节能”效果。
空调冷冻水变水气系统形式。
(1)传统的变流量冷冻水系统,一般都采用一、二次双环路方式如图1。
图1 一/二次冷冻水环路
这种变水量系统包括各自带有独立泵一次和二次环路。通常一次环路中与冷水机一一对应的低扬程一次泵保持恒定的冷冻水流量,而一台或多台高扬程的变流量二次泵对二次环路冷冻水量进行调节以满足实际制冷需要,一、二次环路间流量的不平衡引起旁通管道内冷冻水流动,显然这种系统达到了保持恒定冷冻水流量通过冷水机的目的,但它不能在部分负荷时获得最高的冷水机效率,并且由于大多数运行工况下两个环路的流量不相等而限制了冷水机的能力,同时由于设两套泵不仅增加设备投资而且增加泵房面积。
(2)过去在空调冷冻水变流量系统中经常采用方法
在空调供回水总管上设差压旁通装置,虽然既可以满足末端空调,负荷变化,冷冻水量也随之变化,又保证了冷水机组正常运行,但系统的电耗没有变化所以不节能,只能说这种方式是制冷系统安全运行的一种措施。
(3)单环路变流量冷冻水系统见图2
图2 单环路变流量冷冻水系统
目前的自动控制、系统和变频技术都已经很完善,通过完善的一体化控制系统可以在冷冻水流量太低而不能有效的供冷或者可能引起,冷水机的运行接近极限时,准确的作出判断调节整个系统的运行。如图2单环路冷冻水变流量系统,冷水机组本身能量调节在100%一10%内调节,它在制冷负荷减少时体现出高调节比和增大的性能系数(COP)。冷水机所需的流量是由制冷负荷的大小决定的。因为负荷端接有两通电动调节阀使负荷侧的流量随负荷变化而变化。采取这种方案,冷冻水流量和冷水机的容量都可以有效配合各种负荷情况,制冷量极限值的定义和目前冷水机系统一样,是低于它时系统不能运行的数值。图2所示单环路变流量冷冻水系统的潜在优点是:
1)初投资和维修费较低。
2)冷水机设备的总运行效率较高。
3)在高峰负荷时利用冷水机的全部容量有较大的灵活性。
4)此系统在部分负荷时有显著的节能效果。
5)系统的控制精度高。
6)简单的设备配置节省了泵房的面积。
5、空调制冷系统冷却水变流量运行的“节能”特性
冷却水循环系统也同冷冻水循环系统一样可以随冷负荷的变化,用变水量,运行的方法来达到“节省能耗”的目的,这里不在详细分析。
6、空调冷冻水和冷却水单环路变流量系统在工程设计中的应用
杭州第二长途电信枢纽楼建筑面积约80000m2,空调冷冻水系统分为低区、中区、高区三个系统,冷水机组共8台,冷冻站总制冷量为4300Rt/h,冷冻水总循环气2610m3/h冷却水总循环量3260m3/h,冷冻水系统,冷却水系统均设计为单环路变流量系统。冷水机冷冻水和冷却水流量可调范围都有一定限制,超出这个范围会影响主机的运行或发生意外,一般的冷水机组,目前设备厂家提供可调范围为100%~50%,所以变频的范围仅为100%~70%,耗电指标范围为100%~34.3%,耗电可节约65%左右,具体如何灵活地在空调水系统运用变流量系统,以达到更大范围的节能,需要广大设计者共同不断深人探讨。
责任编辑:中华园林网&
【】【】【】【】
中华园林网版权与免责声明:
凡本网注明"稿件来源:中华园林网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属中华园林网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:中华园林网",违者本网将依法追究责任。
本网未注明"稿件来源:中华园林网"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:中华园林网",本网将依法追究责任。如对稿件内容有疑议,请及时与我们联系。
如本网转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函与中华园林网联系,我们会及时处理,谢谢。
:: 栏 目 精 选 ::
园艺推荐-------
政策法规-------
图库图吧-------
中华园林网版权所有
中华园林网版权所有
| 客服电话:2扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
智能建筑中央空调系统节能控制的研究
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口实施建筑节能
创建健康舒适的生活和工作环境--浙江在线-住在杭州
网上新盘检索
二手房交易中心
个人区  |
中介区  |
出售求购出租求租
您当前的位置 :&&&&&&&&&&正文
实施建筑节能
创建健康舒适的生活和工作环境
―― 建筑节能科普知识
 住在杭州网
30%23CO2SO2NOx
9为什么保温性能差的住宅& 在严寒人体会感到特别寒冷?
20、衡量墙体、屋面保温隔热性能的指标有哪些?什么含义?
21、根据节能标准建筑物哪些部位要采取保温措施?
22、保温与隔热有什么区别,为什么杭州要重视隔热措施?
23、通过哪些措施可以提高建筑物的隔热性能?
24、如何利用攀爬植物给建筑物遮挡太阳能辐射?
25、为什么传热性能相同的轻质材料围成的房间要比重质材料的加热快?
26、目前,本市较成熟的外墙保温体系有哪几种?
27、为什么外墙外保温优于外墙内保温?
28、高层建筑采用外墙外保温需要注意哪些方面的问题?
29、采用外墙内保温需要注意哪些问题?
30、为什么说平层面做倒置保温比正置保温好?
31、门窗的保温性能和气密性对采暖能耗有多大影响?
32、哪些类型的窗玻璃具有较好的保温隔热性能?
33、怎样识别断热型铝合金窗?
34、为什么安设窗帘能够提高室内热舒性?
35、从节能角度,需要重视外窗的哪些物理性能?
37、住宅小区建设如何进行自然通风设计?
38、什么是地板采暖,有什么好处?
39、空调器如何布置才能更节能?
40、什么是节能型空调器?
41、户式中央空调有哪些类型?有什么好处?
42、什么是区域集中空调?区域集中空调在住宅中应用有何特点?
43、本市的太阳能资源是否适合推广太阳的利用?
44、杭州的阴雨天比较多,太阳能热水系统是否有效?
45、目前的太阳能热水器安装很难看,有没有更好、更合理的太阳能热水系统?
46、使用太阳能供热(水)能省钱吗?
47、居民如何选用节能灯?
49、本市推进建筑节能有哪些政策措施?
50、本市围护结构保温节能要执行什么标准?
51、什么是公共建筑?
52、我市《公共建筑节能设计标准》何时实施?
53、全国建筑节能工作的要求?
54、建筑节能的主要任务?
55、建筑节能的方针?
1、什么是建筑节能?
所谓建筑节能,在发达国家最初为减少建筑中能量的散失,现在则普通称为"提高建筑中的能源利用率",在保证提高建筑舒适性的条件下,合理使用能源,不断提高能源利用效率。所界定的范围指建筑使用能耗,包括采暖、空调、热水供应、炊事、照明、家用电器、电梯等方面的能耗,一般占该国总能耗的30%左右。随着我国每年以10亿m?的民用建筑投入使用,建筑能耗占总能耗的比例已从1978年的约10%上升到目前的30%左右。我国近期建筑节能的重点是建筑采暖、空调节能。包括建筑围护结构节能,采暖、空调设备效率提高和可再生能源利用等。
2、杭州处于什么建筑气候区域?
3、居住节能建筑的室温标准是多少?
夏天:居住舒适温度26~28℃
冬天:居住舒适温度16~18℃
4、本市的气候特征是否有必要强调建筑节能?
在我国建筑气候区域中,杭州处于第Ⅲ建筑气候区,气候特点是夏季闷热,冬季湿冷;气温日差小,年降水量大,日照偏小(44%)。
从气象资料统计数据可知:气温有升高趋势,不仅极端最高温度上升,而且夏季35℃以上每年的天数有所增加。
但在建筑保温状况上,与气候条件相近的发达国家相比差距甚远。杭州多层住宅单位能耗为发达国家的3~5倍,屋顶2.5~5.5倍,外窗为1.5~2.5倍,门窗空气渗透为3~6倍。
所以完全有必要开展建筑节能工作,而且既要考虑建筑物的夏季防热,又要考虑冬季防寒。要从贯彻落实可持续发展的战略出发,以节约能源,保护环境和改善建筑使用功能,提高建筑物整体质量、居住者的舒适性和减少居民的能源开支为目标,以推进建筑节能与新型建材和住宅产业现代化相结合为原则,使本市建筑节能工作有一个跨越式的发展。
5、什么样的住宅是节能住宅?
现阶段"节能住宅"是指满足行业标准《夏热冬冷地区居住建筑建筑节能设计标准》要求的住宅,通过提高建筑围护结构(通常指外墙、屋面、外门窗和楼板)的热工性能,同时提高采暖、空调能源利用效率,使"节能住宅"的耗能比普通住宅降低50%。其中围护结构和采暖、空调的节能贡献率各约占25%。传统住宅建筑的围护结构是普通粘土砖,简单架空屋面和单层玻璃钢窗。而"节能住宅"的围护结构中外墙和屋面采取了保温措施,外窗采用中空塑钢窗或断热中空铝合金窗,使围护结构的节能贡献约占25%。采用能效比高的采暖、空调设备,使采暖、空调设备的节能贡献约占25%,两者相加总体达到节能50%的目标。
6、冬天热量是如何从建筑中散失的?
冬天建筑物(室内)的总得热一般来自三方面:一是采暖设备(冷热空调、电暖器等);二是人体炊事、家电、照明等的散热;三是透过窗户进入室内以及被屋顶和外墙表面吸收,然后入室内的太阳辐射热。由于建筑物内部能够得到以上热量,再加上围护结构具有一定的保温和密闭作用,因此在没有采暖设备情况下,室内日平均温度一般要比室外日平均温度高3~5℃。在采暖情况下,室内外温差可达20℃以上。但围护结构不可能完全绝热和密闭,因此热量必然从温度较高的室内向温度较低的室处散失。在向外散失的总热量中,约有70~80%是通过围护结构的传热向外散失的;约有20~30%是通过门窗缝隙的空气渗透向外散失。
要防止冬天热量从围护结构散失,一是要改善围护结构的保温隔热性能;二是要采用新型节能门窗,提高外窗气密性,如窗框选用断热型铝合金、玻璃钢、PVC等,玻璃选用中空、热反射、低辐射玻璃等。
7、夏天热量是如何进入室内的?
夏天,太阳辐射强烈,室外气温较高。太阳辐射热和室外气温是以24小时为周期而波动的。当波动着的太阳辐射热作用到建筑物外表面上,遇到玻璃窗等透明围护结构时,部分被反射,小部分被吸收,使期温度升高,然后向室内传递,大部分通过透明围护结构进入室内;当碰到屋面,外墙等不透明围护结构时,部分被反射,部分被吸收(白色和浅色表面反射较多,吸收较少,黑色和深色表面吸收较多,反射较少),使期温度升高,并逐渐进入围护结构内部,然后通过其内表面向室内传递。同时,室外空气的热量也会通过围护结构向室内传递。
在房间自然通风情况下,房门、窗户开敞,室内空气温度随着室外空气温度的变化而波动。室内温度的高低基本是由室外空气温度的高低和房间通风的程度来决定的;在窗户关闭,室内有空调设备时,太阳辐射热、室外传导热、通风换气热构成了外部得热,加上炊事、照明等内部得热,构成空调房间总得热,但不等于房间空调负荷。因为有部分热量会被地面、墙壁等吸收,暂时贮存起来,这种蓄热现象,对降低空调负荷峰值、保持房间温度稳定是有利的。
8、什么是室内热环境?
室内热环境是指影响人体冷热感觉的环境因素,也可以说是人们在房屋内对可以接受的气候条件的主观感受。影响室内环境的因素,除了人们的衣着、活动强度外,主要包括室内温度、室内湿度、气流速度以及人体与房屋墙壁、地面、屋顶之间的辐射换热(简称环境辐射)。
人体与环境之间的热交换是以对流和辐射两种方式进行,其中对流换热取决于室内空气温度和气流速度,辐射换热取决于围护结构内表面的平均辐射温度。
一般来说,空气温度、空气湿度和气流速度对人体的冷热感觉产生的影响容易被人们所感知、认识。而环境辐射对人体的冷热感产生的影响很容易被大家所忽视。如在夏天自然通风的房屋中,人们常常关注室内空气温度的高低,而忽视通过窗户进入室内的太阳辐射热以及屋顶和西墙因隔热性能差,引起内表面温度过高对人体冷热感产生的影响。事实上由于屋顶和西墙隔热性能差,内表面温度过高,使人体强烈地感到烘烤感。如果室内空气温度高、气流速度又小,更会感到闷热难忍。
9、为什么保温性能差的住宅& 在严寒人体会感到特别寒冷?
无论是严冬还是盛夏,人的体温一般都保持在36.5℃左右,并不随着外界气温的升降而变动。人之所以能够维持一定的体温是由于人体的下丘脑有个体温调节中枢。当外界温度升高时,人体向外界散热能力大为加强,当外界寒冷时,人体内向外界散热能力降低。由于气候条件的变化,人体需要经常加减衣服。通过穿着不同保温程度的衣服,配合人体的体温调节系统,使体温保持稳定。
严冬,室外温度大大低于室内的温度,而热量总是由高向低传递,即由室内向室外传递。此时传热速度的快慢和传热量的多少,与传递介质的热工特性密切相关。如果建筑外围护结构保温性能差,传递速度就快,传热量就多。严冬,保温和气密性不好的建筑物,室内的热量通过房屋的外墙、屋顶和门窗将室内的热量迅速向室外散发,室外的冷风又通过开口部位及门窗缝隙回流室内,使室内温度降低,而且造成室内各部位产生较大的温度差,其结果是人体表面因散发的热量过多而感到寒冷。另外,保温差的住宅,其内壁面温度低,会对人体产生冷辐射,使人更觉寒冷。因此保温不好的建筑既严重浪费能源,又使生活在室内的人们感到不舒服,甚至生病。
10、为什么隔热性能差的住宅,在酷暑人体会感到特别酷热?
盛夏酷暑,在强烈的太阳辐射和气温的共同作用下,经过屋面、外墙和门窗,把大量热量传入室内。与此同时,室内还会产生其他一些热量。如炊事发热、家用电器散热,电灯发热以及人体散热等。这样,就使室内温度升高,当房屋外表面被太阳晒热、室外空气被不断加热后,如果屋顶和外墙、门窗隔热性能差,盛夏的高温很快从外表面传导至内表面,使屋顶和墙壁内表面温度迅速上升,向室内发出热辐射,这时,人体接受的热辐射很多,自身应该散发的热量难于散发出去,因此会感到特别酷热,从而大量出汗、口渴并产生烦躁现象。
即使在隔热性能差的建筑内设备空调制冷,由于通过外围护结构进入室内的热量过多过快,抵消空调的制冷效果,空调器尽管开到最高档,电能消耗很大,室温仍然难以降低,而且造成室内各部分空气温差较大,室温仍然难以降低,而且造成室内各部分空气温差较大,又加上本市夏季温度较高,造成能耗过大,而且人体不舒服。
11、为什么节能住宅能够改善室内热环境,做到冬暖夏凉?
在节能建筑中,为了高效用能,除了应采用节能空调设备外,还要加强围护结构(外墙、屋面、门窗、地面等)的保温隔热性能,以及提高门窗的气密性。同时,对建筑的朝向、体形系数、有效利用太阳资源等方面提出了要求。节能住宅在标准工况条件下,其空调制冷、采暖能耗仅为普通住宅的一半左右,而且由于围护结构传热阻较大,并采取了隔热和遮阳措施,对室内热环境有了显著的改善。比如,夏季酷暑,在自然通风情况下,屋顶、外墙等内表面极端温度可以控制在36℃以内(而普通住宅实测有时高达39.7℃),避免了烘烤感的产生。同时,室内空气温度也可有效地降低;冬季也能使围护结构内表面保持较高的较适宜的温度,而且又避免了内表面的结露、长霉。某研究部门对达到节能保温要求的某六层住宅进行了现场热工测试。当时室外空气最高温度达38.2℃,西向外墙外表面最高温度达49.2℃,屋顶外表面最高温度达61.5℃,而自然通风状态下的顶屋住宅由于采取了较好的保温、隔热措施,西向外墙内表面最高温度为31.5℃,屋顶内表面最温度只有32.2℃,室内最高气温为33.4℃。表明采取保湿隔热措施在夏季可显著降低室内的空气温度且避免了热辐射所产生的烘烤感,显著地改善室内热环境。
12、“节能住宅”究竟会给住宅带来哪些切实的好处?
首先,节能住宅采用的围护结构能有效改善居室的热环境。由于节能住宅外墙穿上了一件“棉袄”(外墙保温系统),头上戴了 “帽子”(增强屋面保温),外窗采用了中空玻璃保温窗,因此居住在节能住宅内冬季会明显感到比普通住宅温暖舒适。即使需要开空调取暖,它的耗电量会明显低于普通住宅。在夏季由于通过外墙进入室内的热量大大减少,屋面上有了隔热、通风措施,窗户使用能反射太阳热量的玻璃或者有外遮阳、通风措施,窗户使用能反射太阳热量的玻璃或者有外遮阳,使节能住宅的隔热性能大大提高,夏季需要空调降温的天数相应减少。因此节能住宅是冬暖夏凉的住宅,其年空调运行天数少,能减少住户的电费支出。另外,中空玻璃窗的采用可降低外界噪声对室内的影响。再者,节能住宅穿了 “棉袄”,戴了“帽子”,有效地保护了住宅的围护结构,使外界温度变化、雨水侵蚀对建筑物的破坏大大降低,从而解决了屋面渗水、墙面开裂等住宅顽症,延长了建筑物寿命,降低了维修的费用。
13、建筑节能和室内新风供应是否有矛盾?
众所周知,室外新鲜空气的供应是保证室内人体正常生活与健康的基本需要,但另一方面,从传统静态的建筑设计角度来看,室外新风进入室内消耗大量的采暖空调费用,给建筑节能带来负面效应。但如果从动态节能设计角度分析,二者并不总是存在矛盾。
在冬季绝大多数的时间里,室外气温都要低于采暖情况下的室温,从一般的门窗缝隙进入室内的冷风渗透,除了一部分要满足通风换气,有一部分是不必要的,会造成了一定的耗热损失。因而,对门窗应有一定的气密性要求,不能太低,也不要过高。春秋天,室外气候适宜,通常室内不需要采暖或空调,此时应尽量打开外窗,保持室内的空气流通。夏季室外昼夜温差比较大,室内外存在着双向换热的问题,白天室外气温普遍高于空调情况下的室温,在保证达到建筑节能的目的;而在凉爽的夜晚,通过开启门窗,引入室外自然冷风,可以带走建筑结构在白天的蓄存的热量,有效地降低室内温度,减少空调的运行时间,甚至不用空调
以上分析表明,冬季和夏季白天,新风量对建筑节能有负面影响;过渡季节和夏季夜晚,有效地利用室外新风,会对建筑节能有明显的正面效应。通过对一栋普通住宅建筑进行全年的能耗分析计算,结果显示与标准规定的每小时1次通风换气相比,如果有效利用通风全年可以降低20%的采暖空调能耗。由此可见,在节能工作中,有效利用通风远比单纯地限制新风换气次数更有意义。
14、建造"节能住宅"成本要增加吗?
建筑"节能住宅",成本肯定要增加,这一点无需怀疑。但据最新研究结果显示,增加是有限的。对杭州地区,如建造的节能住宅,其围护结构符合《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》的要求,与达到《住宅设计标准》一般住宅要求的相批,土建造价的增幅约为10%,但由此建造的建筑节能效果显著,如一幢多层建筑若不采取保温措施,在标准工况条件下(即冬季室内保持18℃,夏季室内保持26℃),其全年空调制冷、采暖电耗为90.7Kwh/m?;而节能住宅全年空调电耗可降至48.1Kwh/m?,相当于全年节约空调电耗47%。此外,由于外墙、屋面采用了保温、隔热措施,使其内表面温度比普通住宅降低2~3℃左右,房屋室内热舒适性得到改善。因此节能住宅不仅能提高百姓的生活质量,而且可以减少部分生活开支。因此建造节能住宅是提高本市居民生活水平的一项重要措施。
15、本市已建成和正在进行中的"节能建筑"试点有哪些?
2001年以来,本市已创建了一批"节能建筑"的试点项目:
l潮鸣小区翔龙阁红枫苑-22幢;
l嘉绿园-11幢;
l杭州中意机械设备有限公司综合楼;
l余杭长岛绿园等。
l清怡花园;
l金都华府;
l三里亭8组团砼小型空心砌块;
l桐庐富春农居;
16、节能建筑项目的实施有哪些环节?
17、降低采暖、空调使用能耗有哪些主要措施?
除采用高效率的采暖、空调设备和系统外,对建筑物来说,有下列主要措施:
(1)减少建筑物的外表面积。
(2)加强围护结构保温。
(3)提高门窗的气密性。
(4)利用太阳辐射得热和建筑物内部得热。
(1)空调建筑尽量避免东、西向,并尽量避免东西设窗户,否则窗户应有良好遮阳措施。
(2)提高围护结构的隔热性能。
(3)采用节能型家电、灯具、尽量排除炊事散热,以减少房间内部得热。
18、为什么说实施围护结构保温是建筑节能的重要手段?
围护结构是建筑物及房间各面的围档物,如墙面、屋面、楼板和地板等。按是否同室外空气直接接触以及在建筑物中的位置又可分为外围护结构和内围护结构。
以冬季采暖夏季空调降温为主要手段所创造的良好室内热环境,需要建筑物围护结构维护。冬夏两季室内外温差较大导致能量以热的形式通过围护结构和门窗缝隙空气渗透流出或流入室内(冬季为流出,夏季为流入)。采暖空调设备消耗的能量主要是用来补充这些能量的损失。所以说实施围护结构保温是建筑节能的重要手段。国外一致认为在建筑节能的各项措施中改善围护结构的保温性能是最主要的措施,因为保温性能好,其传递的热量就少。
目前,杭州地区常用的外围护结构中,外墙较大采用粘土空心砖和钢筋混凝土,其热工性能差,外窗长期采用单玻且面积越开越大,与现行国家行业标准的要求差距很大。因此,实施围护结构保温是建筑节能的重要手段,也是急待解决的难点。
19、为什么围护结构保温能有效避免出现结露?
自然界的空气中都含有一定量的水蒸气。在一定的气压条件下,空气中所含水蒸气与温度和湿度有关,温度越高,其可容纳的水蒸气越多。但相对于每一温度,都有一个饱和值,超过这个饱和值,水蒸气就产生凝结,变为液态水。这个饱和值所对应的温度,即空气中水蒸气开始出现凝结的温度,称之为露点温度。
在寒冷的冬季,采暖房间的室内空气温度较高(如18℃),容纳有相对交多的水蒸气。如果与室外冷空气接触的围护结构(外墙、屋面、门窗等)没有一定的保温能力,其内表面温度必然较低,当低于室内空气的露点温度时,室内空气中的水蒸气就会在内表面凝结成水珠(露水)析出,这就是我们常说的结露。
如果建筑物接触室外冷空气的围护结构具有足够保温能力,具有较大的热阻,其表面温度就不会低于室内空气的露点温度,结露就可避免。结露会使围护结构内表面潮湿、发霉、甚至淌水,恶化室内卫生条件,影响建筑物使用。这种情况在本市一些没有保温的建筑中,甚至一些高档别墅中都曾经出现过。内表面不结露是房屋建筑基本的功能要求。因此对于本身热阻较小的围护结构,须采取保温措施。
20、衡量墙体、屋面保温隔热性能的指标有哪些?什么含义?
墙体、屋面的保温性能用传热系数K值来衡量,它的含义是围护结构两侧空气温度差为1℃,单位时间内通过单位面积传递的热量,K值越小,保温性能越好。隔热性能可以用D值表示,它是表征围护结构对温度波衰减快慢程度的指标。D值越大,说明对周期性温度波的衰减能力大,墙体和屋面内表面的温度波动小,即在夏季的隔热性能好,空调房间的室温波动也可相应减少。
21、根据节能标准建筑物哪些部位要采取保温措施?
& 根据现行《节能设计标准》(JGJ134-2001)的规定,围护结构节能设计应包括外围护结构的外墙,屋面、外窗、户门以及内围护结构的分户墙和楼板。其目的是保护围护结构部分的传热系数满足该标准的规定性指标或建筑物的节能综合性指标,以及外窗和阳台门的气密性要求。
&& 围护结构各部分的传热系数(K〔W/(m?k)〕)和热惰性指标 (D)应符合下表的要求。
通风架空板
K≤4.7-2.5
(按朝向和窗墙面积比确定)
22、保温与隔热有什么区别,为什么杭州要重视隔热措施?
保温通常是指围护结构(包括屋顶、外墙、门窗等)在冬季阻止由室内向室外传热,从而使室内保持适当温度的能力。隔热通常是指围护结构在夏季隔离太阳辐射热和室外高温的影响,从而使其内表面保持适当温度的能力。两者的主要区别在于:
(1)传热过程不同。保温是针对冬季的传热过程,而隔热针对夏季的传热过程。冬季室外气温在一天中波动很小,其传热过程以稳定传热为主;夏季室外气温和太阳辐射在一天中随时间有较大的变化,是周期性的不稳定传热。
(2)评价指标不同。保温性能通常用传热系数或传热阻来评价。隔热性能通常用夏季室外计算温度条件下,围护结构内表面最高温度值来评价。在现行节能设计标准中,隔热直接用围护结构的热惰性指标(D值)来衡量,透明玻璃可用遮阳系数SC来评价。
(3)节能措施不同。冬季保温一般只要求提高围护结构的热阻,可采用轻质多孔或纤维类材料,通过复合保温或自保温来满足节能要求。夏季隔热不仅要求围护结构有较大的热阻,而且要求有较好的热稳定性(即D值较大);对外窗还应该降低玻璃的遮阳系数或设置遮阳,以减少太阳辐射热。
对杭州来说隔热比保温显得更为重要,这是由杭州所处的地理位置决定的。根据国家标准《建筑气候区划标准》,杭州属第Ⅲ建筑气候区,在《民用建筑热工设计规范》的建筑热工设计分区中称为夏热冬冷地区,对建筑物的设计要求是"必须满足夏季防热要求,适当兼顾冬季保温"。近几年气候变化趋势也显示,夏季35℃以上高温天数逐年增加,空调的大量使用,造成供电负荷年年创新。因此,应该更加重视对建筑物围护结构的隔热措施。
23、通过哪些措施可以提高建筑物的隔热性能?
加强建筑物的隔热一般指加强屋面和外墙的隔热,使内表面温度不致过高,并且提高窗户的遮阳效果使其透过窗户进入室内的太阳辐射热不致于过多。为此可采取以下措施:
(1)建筑物屋面和外墙外表面做成白色或浅色饰面以降低表面对太阳辐射热的吸收,这一措施简单有效。
(2)屋面设架空通风层,以减弱太阳辐射对屋面的热作用。平屋面也可采用挤塑型聚苯板的倒置屋面,即在屋面防水层上面铺设挤塑型聚苯板,再铺设混凝土块或现浇细石混凝土。这样既能长期保持良好的绝热性能,又对防水层起保护作用。
(3)外墙采用混凝土或砖等重质材料与轻质高效保温材料(如聚苯板、矿棉板、聚氨酯等)相结合构成复合墙体,且宜采用外保温做法,既保温又隔热。
(4)提高窗户的遮阳性能。可采用活动式遮阳蓬,可调式浅色百页窗帘,安装热反射或低辐射镀膜玻璃等。
24、如何利用攀爬植物给建筑物遮挡太阳能辐射?
杭州地区可种植的攀爬植物如爬山虎、常青藤,攀藤植物如葡萄、牵牛花等,这些植物在炎热的夏天生长茂盛。可在门前、窗前、阳台前搭设棚架,以形成挡板式或水平式遮阳。实践证明,隔热效果很明显。在盛夏季节,外墙外表面温度可降低4~5℃,室内气温及外墙内表面温度也可降低1℃左右。但种植后会使室内采光有所减弱,风速有所降低,湿度稍有增加。
25、为什么传热性能相同的轻质材料围成的房间要比重质材料的加热快?
尽管两种材料的墙体拥有同样的保温能力(传热阻日值相同),但是吸收和散发热量的速度不同。重质材料由于热容量大,产生等量的温度变化需要更多的热能。同样道理轻质材料对周围环境温度变化的反应速度比重质材料快。因此对于连续使用的空调建筑,其外围护结构内侧和内围护结构,宜用储热特性好的重质材料.比如混凝土、砖等。而间歇使用的空调建筑希望快速升温、降温的地方,外围护结构内侧和内围护结构宜选用轻质材料。
26、目前,本市较成熟的外墙外保温体系有哪几种?
对外墙采取保温措施,提高其保温隔热性能,降低建筑物的采暖、空调使用能耗,在技术上可采取外墙外保温。建设单位可以根据建筑的使用功能和要求自由选择。目前本市相对较成熟的外墙保温体系中,外保温体系有:
(1)&&发泡聚苯板(EPS)外保温系统;&
(2)&&挤塑聚苯板(XPS)外保温系统;&
(3)&&胶粉聚苯颗粒外保温系统;&
(4)&&砂加气外保温系统
27、为什么外墙外保温优于外墙内保温?
外保温和内保温是建筑节能技术中为提高外墙保温隔热性能被采用最多的两种方法。前者把保温系统固定在外墙的外表面,后者施工在内表面。相对于外保温,内保温施工较方便,造价也便宜,但业内人士绝大多数还是认为外保温优于内保温,这是为什么,原因就在于:
l外保温能在很大程度上消除外墙的热桥,而内保温无法办到所以外保温的保温、隔热效果好。
l外保温能保护主体结构,使外墙结构层处于相对稳定的常温状态,避免了结构层的冷热变化,可很大程度上消除温差裂缝,延长其使用寿命。
l外保温能减少外墙内表面温度变化,进而提高室内的热稳定性。
l内保温容易产生墙体内部冷凝,使墙体内部湿度增大,降低原有的保温性能。
l内保温会减少建筑室内使用面积,而外保温不会。
28、高层建筑采用外墙外保温需要注意哪些方面的问题?
外墙外保温是一项先进的外墙节能技术。但外保温系统位于建筑物的外表面,直接面向室外大气环境。除系统的性能应承受室外多种不利因素的作用和满足外墙的保温隔热要求外,其可靠性、完全性和耐久性尢为重要。在高层建筑中使用,需特别注意下列问题:
(1)系统与基层墙体应有可靠的固定:高层建筑承受风荷载较大,而且墙体部分会产生很大负风压(吸力)。因此,保温层应与基层有可靠的粘结,采用保温板的,还应有机械锚固的辅助措施。
(2)系统的防火性能应符合国家有关法律规定:现在用于高层建筑的外保温材料较多采用阻燃型聚苯板,这类材料具有可燃性,用于高层建筑外墙应采取防火构造措施,如设置防火隔离带等。
(3)外饰面层应采用涂料(或彩色砂浆):系统中的保温层多为轻质多孔材料,剪力强度较低,所以饰面层不宜采用面砖。如粘贴面砖必须要有可靠的措施,以防止面砖脱落伤人。
(4)系统的耐久性能应满足要求:在正常使用和维护条件下,外墙外保温工程的使用年限应不少于25年。
29、采用外墙内保温需要注意哪些问题?
外墙内保温也是一种可以应用的外墙节能技术,但其保温层位于外墙内侧,在使用中应注意下列问题:
(1).应尽可能采用导热系数小的高效保温材料,以减少保温层的厚度,少占室内使用面积。
(2).保温系统的防火性能应符合国家有关法规规定,采用不燃或难燃材料,如矿棉板(毡)、玻璃棉板以及保温砂浆等。如采用泡沫塑料类材料,其燃烧性能应达到B1级,并取得消防部门认可。
(3).应采用不对室内环境产生污染的材料。这是为不影响室内环境质量、不损害人体健康的需要。包括不含有放射性物质和其它室内污染物等。
(4).保温层表面应有护面层,以提高面层的强度和硬度。但不得直接用硬质砂浆(水泥砂浆、混合砂浆)抹灰,以防开裂。
(5).有保温层的墙面上需要悬挂重物时,其挂钩的埋件必须固定在墙体基层内。
30、为什么说平层面做倒置保温比正置保温好?
平屋面的保温做法有正置保温和倒置保温两种。正置保温是把保温层置于屋面防水层与结构层之间,保温层在防水层的下面。其缺点是保温材料被密闭在屋面内部,排湿困难,不仅屋面的保温隔热性能得不到保证,而且夏季屋面受热后易因保温层内部水汽膨胀而造成防水层起鼓开裂,屋面容易渗漏。解决的办法是须在屋面设置排汽道和排汽管,屋面构造复杂。
倒置保温是把保温层置于屋面防水层之上,是一种较先进的屋面保温方式,也是发达国家常用的一种做法。这种做法能有效保护防水层,延长其使用寿命,减少屋面渗漏,还可做成上人屋面和实施屋顶绿化。所以倒置保温优于正置保温,应积极推广。但倒置保温层材料的要求较高,除应有较高的压缩强度外,其吸水率应很小,目前多数采用的是挤塑型聚苯板(XPS)。另外,倒置保温应在保温层上面设置重质材料的保护层。
31、门窗的保温性能和气密性对采暖能耗有多大影响?
对建筑物来说,节约采暖能耗实际上是指减少采暖供热量,在采暖供热量减少的情况下,要达到热平衡必须减少建筑物传热损失和空气渗透热损失。在采暖住宅中通过门窗的传热热损失与空气渗透热损失,约占全部损失的50%左右,因此门窗的保温和气密性能对采暖能耗关系很大。杭州地区原来使用较普遍的多为单玻实腹钢窗,保温性和气密性都较差,如单片透明玻璃传热系数冬天为6.17、夏天为5.74。实腹钢窗每米缝长的空气渗透量高达5.0m3/(m.h)以上。所以,从1998年起,杭州已禁止在住宅建筑中使用实腹钢窗。现在普遍使用的PVC(内衬钢材)窗框,配合中空玻璃或低辐射中空玻璃,对改善热环境和降低采暖空调能耗有显著的效果。
32、哪些类型的窗玻璃具有较好的保温隔热性能?
住宅外窗中,玻璃面积要占70-80%,因此玻璃的节能效果在外窗节能中占重要位置。而表征玻璃节能的参数为:传热系数K和太阳直接辐射部分的遮阳系数SC,因为透过玻璃的热损失主要是传导传热和太阳辐射热直接透过两个部分。单片透明玻璃SC接近1.0,太阳辐射热门乎全部透过玻璃进入室内,中空玻璃可大大降低K值,但对sc影响不大,而镀膜玻璃可在k和SC上进一步降低。镀膜玻璃目前有热反射玻璃和低辐射(Low-e)玻璃两种,应按其特性选用:
(1) 热反射玻璃因为对远红外线没有反射作用,对降低K值作用不大,但可大大降低SC。但透光率也会降低,不利于采光,因此不适用于南窗;
(2) 低辐射玻璃,主要降低K值,同时可选择性地降低SC,而且可以获得较高的透光率。
33、怎样识别断热型铝合金窗?
断热型铝合金型材可较大地降低铝合金门窗的传热系数。断热型铝合金窗框是指型材采用非金属材料将铝合金型材进行断热。其构造有穿条式和灌注式两种,前者在框中间采用高强度尼龙隔热条(一般为黑色),后者用聚氨基甲酸乙酯灌注,目前市场上的断热型铝合金门窗以前者为主。
34、为什么安设窗帘能够提高室内热舒性?
从热工学的角度分析:冬天热量从室内传向室外;夏天则从室外传向室内。窗户玻璃是一个热的屏障体,它起到阻止热传递的作用,这时在玻璃的两侧还存在着肉眼看不见的空气边界层它们分别进行着吸热和散热,再加设窗帘又增一道热屏障。在冬天安装窗帘(布窗帘或百叶窗帘),其内表面温度当然要比未安设前高得多。不仅减少热量向外散失,节约了热能,而且与人体的热辐射交换也要小得多,使人体感到较为舒适。
窗帘可用根据需要加以调节。白天拉开,阳光可以进入室内,晚上拉上保持私密性;百叶窗还可阻挡阳光、遮挡视线,获取直接日照、间接日照、吸收或反射太阳热量的不同作用,从而一进步改善室内的舒适度。
35、从节能角度,需要重视外窗的哪些物理性能?
居民购买商品房时,一般都对房型、环境很关注,其实也应对房屋的重要部件外窗给予充分认真的考虑。住宅外窗的物理性能应包括如下六项:
(1)气密性&&&&&&& (2)渗水性&&&&&&&&& (3)抗风压
(4)隔声性&&&&&&& (5)采光性&&&&&&&&& (6)保温性。
与建筑热环境及建筑节能关系最大的是气密性和保温性,采光性与节能也有一定的关系。
气密性不好,导致通过窗缝的空气渗透量增加,冬天取暖,夏天空调的能耗加大,相应支付的电费增加。
保温性不好,引发通过传导传热的能耗增加,同样会使电费上升。
实际上气密性、保温性对夏季空调能耗影响仅仅是通过外窗耗能的一个方面,另一个方面是窗户玻璃阻挡夏天太阳辐射热的能力如何。故目前市场上有售的各种反射反光膜和遮阳装置都有明显的节能效果。有关部门曾经对德国遮阳蓬做过一个对比试验,用遮阳蓬的房间比不用的房间一天可节约一度电(1kWh),节电率10%左右;如以西向阳光直射时段(西向外窗)为遮阳蓬的有效作用时间,则节能率可达20%左右。
36、采取什么措施提高户门的保温效果?
空调、采暖很多热量是通过户门散失的,节能标准中对户门的保温要求也作了明确规定。对传统户门可采取以下措施(如图所示):在门内空腔中做保温夹层,即夹层中填入轻质高效保温材料,如聚苯板、岩棉板、玻璃棉等,就可以满足对传热系数限值的要求。
37、住宅小区建设如何进行自然通风设计?
(1)建筑朝向的选择
为了组织好自然通风,应使房屋朝向尽量靠近夏季主导风向,即偏东南或南。其实从夏季减少接受太阳辐射这个角度来说,南北向也是最合理的。
(2)建筑群布局
在建筑物背风面和高层建筑下部迎风面都会形成涡流区,若另一幢房处在这个区域,则很难形成有效自然通风。因此首先要控制房屋间距,可采用错列式和自由式布局做到有较好日照和通风。
(3)房间开口和平面布置
有进风口和出风口才能组织穿堂风。进风口与出风口错开一些,对流面积大些;开口大小宜为地板面积的15-25%,进风口宜比出风口大。主要用房安排在迎风面,尽量利用楼梯间等辅助空间增加开口面积。
(4)利用环境组织通风
利用绿化、坡地、水景等可显著降低房屋周围空气温度、减少太阳辐射,对周围风场也可起到导流和阻挡的作用。
38、什么是地板采暖,有什么好处?
地板采暖是在地板内埋入热水管路,最初三、四十年代采用钢管、铜管,目前应用能抗老化、耐高温、耐高压及柔韧性的塑料管,通过低温热水(如35~55℃)均匀加热地板,使地板成为一个低温辐射加热源。由于是整个房间的地面均匀地辐射散热,室温分布均匀,有很好的舒适感。其好处为:
(1)热容量大、热稳定性好,尤其是在间歇供暖情况下室温变化较为缓慢;
(2)室内空气不产生明显对流,可减少尘埃飞扬和墙面家具等污染;
(3)不占室内使用面积,便于室内装修和布置。
39、空调器如何布置才能更节能?
空调器的耗电在家庭电费支出中,占较大的比例。除了要选择功率大,耗能小的空调器外,还要在安装时进行合理布置,才能起到更好的节能效果。
1、分体式空调室内机的布置
(1)室内机不应安装过低。如果安装过低会使冷风直吹到体或送到地面上,造成室内温度均匀性极差,使人感到不舒服。
(2)若房间狭长,必须把室内机安装在房间内较窄的墙上,并且保证室内机送风口不受阻挡。
(3)室内机应安装在避免阳光直射的地方,安装在容易排水容易进行室内、外连接的地方,而且室内、室外机连接管必须向室外有一定的倾斜度,以利于排除冷凝水。
2、分体式或户式中央空调室外机的布置
(1)应安装在通风良好的地方,其前后应无阻挡,有利于风机工作时抽风,增加换热效果。而且为防止日晒雨淋应设置遮蓬。
(2)不应安装在有油污、污浊气体排出的地方,否则会造成空调机污染,降低传热效果,并破坏电器部件性能。
(3)室外机四周应留有足够的空间;其左端、后端、上端空间应大于10cm,右端空间应大于25cm,前端空间应大于40cm。
40、什么是节能型空调器?
所谓节能型空调器,是指系数能效比(EER)高或能效比(EER)和性能系数(COP)都高的产品。
能效比(EER)的定义为:在额定工况和国家标准规定条件下,空调器进行制冷运行时,制冷量(Q1)与有效输入功率(NE)之比(见图示)即EER=Q1/NE,其值用瓦/瓦表示。
输入功率NE
供给房间冷量 Q1&
供给房间热量 Q2
     
性能系数(COP)的定义为:在额定工况(高温)和国家标准规定条件下,空调器进行热泵制热运行时,制热量(Q2)与有效输入功率(NE)之比(见图示),即COP=Q2/NE,其值用瓦/瓦表示。
国家标准GB0《房间空气调节器能源效率限定值及节能评价值》给出了节能型空调器能效比的评价值。如下表:
额定制冷量(CC)W
能源效率(EER)W/W
2500<CC≤4500
41、户式中央空调有哪些类型?有什么好处?
家用(户式)中央空调的种类很多.有整体式,也有分体式(占大部分),目前常用类型见下表:
家用中央空调系统的组成
室外机类型
室内机类型
(用风管输送)
空气源热泵型机组&&& 整体式柜(箱)机
需辅助加热
空气源热泵型机组
直接蒸发室内机(空调箱)
水环热泵型机组&&& 整体式柜(箱)机
冬季冷却水
系统需加热
水环热泵型机组
直接蒸发室内机(空调箱)
水环整体式单冷风管机
水环单冷机组
直接蒸发室内机(空调箱)
(用钢管等输送)
空气源(水源)
冷热水机组
集中空调箱
需辅助加热
各种形式的风机盘管
空气源冷水机组+热水炉(或其他热源)
集中空调箱
非采暖地区一般不用另加热源
各种形式的风机盘管
直燃型溴化锂
冷热水机组
集中空调箱
各种形式的风机盘管
(铜管输送)
压缩机台数控制
空气源热泵型机组
&多台直接蒸发.各种形式
&&& 的室内机
俗称一拖多
分体空调机
空气源热泵型机组
分体空调机
压缩机台数及旁通控制空气源热泵型机组
分体空调机
压缩机台数及数码控制空气源热泵型机组
分体空调机
42、什么是区域集中空调?区域集中空调在住宅中应用有何特点?
&&& 通常所说的区域集中空调,一般称区域供冷供热(DHC),它是指在集中机房制成冷(热)水.以冷(热)水为冷(热)媒,通过管网向一个小区,甚至一个城镇供冷或供热。如果利用动力机械驱动发电机,将发电过程中排出的热量制冷或制热.就形成热电冷联产(或三联供)。如果再供应热水,就成为热电冷热水四联供。而目前在住宅小区中应用的,多为集中供冷、供热.附带供热水。
&& 最适合我国高密度集合式住宅的空调方式是DHC。DHC的最大优点是节能。因为住宅空调的同时使用系数很低,一般仅在50%左右。所以冷热源冷量的选择只需通常设计的50―60%,但采暖热量则需满足所有建筑面积。因此,提供同样品质的空调,DHC的运行成本要比普通分体空调低。住户可能只要花费相当于家用空调三分之二的运行费用.便可享受到比使用房间空调器好得多的室内环境品质以及卫生热水的供应。
&&&&&&&&&&&&& 电源&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
余热&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
43、本市的太阳能资源是否适合推广太阳的利用?
杭州地区每平方米年水平面太阳能辐射量约为4700MJ(m?a),属于中等强度,比太阳能应用极为普及的日本东部沿海地区的平均水平略高,在整个华东地区也不算低。如果对应纬度把集热器设备角度定在30~35度之间的话,那么在这一倾斜面的太阳能辐射量约为5400MJ/( m?a),相当于1500度/( m?a)的电能。显然这个量是比较大的,不仅适合应用,而且应该大力普及。
44、杭州的阴雨天比较多,太阳能热水系统是否有效?
世界上没有完美无缺的东西,太阳能也是如此,即使在拥有世界级太阳能资源的西藏地区也有阴天下雨的日子。阴雨天太阳辐射很弱,无法满足使用要求,但我们可以采取辅助加热的方式来弥补这一缺陷。在杭州地区,考虑到环境保护,最好采有燃气加热或电加热来辅助太阳能系统,并辅之以自动控制,充分发挥太阳能系统的作用。
45、目前的太阳能热水器安装很难看,有没有更好、更合理的太阳能热水系统?
目前太阳能热水器与水箱一起安装在屋顶上,给人一种突厄的感觉。尤其在风景旅游城市杭州,这种太阳能装备将使城市景观严重失调。解决的方法之一是就是集热水器和水箱分开(称为分体式),做到太阳能产品与建筑一体化,也就是把太阳能集热器与建材结合组成拼装模块,并形成具有多种尺寸的标准系列产品。这种模块的特色或者说创新点就在于把集热器与建材融为一体,施工时以阵列的形式布置,自成一个系统(集热系统),但在格局上又不影响整个建筑外观,既是建材,又能供热。事实上,随着经济建设和社会的发展,随着能源与环境问题日益严重,太阳能应用也将日益普及,因此太阳能建筑一体化也是社会发展的需要。目前,本市余杭长岛绿苑排屋住宅已实现了太阳能热水系统与建筑一体化。
46、使用太阳能供热(水)能省钱吗?
太阳能供热(水)系统的经济效益非常显著。把太阳能供热(水)系统产生的热能换算成燃气能,然后同燃气锅炉比较就可得出太阳能供热(水)系统的回收期。按别墅型太阳能供热水系统(6 m?集热器)造价12000元,抵消燃气锅炉的投资2000元/台,实际多投资10000元,每年收集太阳能16200MJ(效率50%),换算成城市天燃气(能量值MJ/m3,燃气锅炉燃烧效率80%,综合能量使用效率80%)为1592m3,城市天燃气单价1.2元/m3,价值约1910元/年,因此5~6年即可回收投资。如果是集中供热系统,回收期还要缩短,大约只需3~4年。
47、居民如何选用节能灯?
住宅照明量大面广,目前常用的白炽虽然价格低廉但效率低。很多迁入新居住户在装修时,主要着眼于外观的豪华高档,不了解或者不考虑节能和环保。按照国家"绿色照明"工程的要求,应逐步普及推广使用节能灯。因为节能灯具有效率高、寿命长、安全和性能稳定的特点;如"绿色照明"工程重点推荐的紧凑型荧光灯和细管型荧光灯的发光效率为白炽灯的4~5倍。一只16瓦的节能荧光灯的亮度可高于60瓦的白炽灯,寿命也长得多。白炽灯的寿命一般为1000小时,而节能灯的寿命达小时。
但是居民如何选用呢?不可否认,目前市场上还充斥着不少假冒伪劣产品,购买此类产品,会使居民蒙受经济损失。居民应选用"绿色照明"工程推荐的紧凑型荧光灯(SL灯、PL灯、双U灯和2D灯)以及细荧光灯(直管型和环型)。
48、家庭装修时,居民如何合理地进行建筑节能改造?
如果你现在居住的房子或新买的住房还不是节能型住宅,可利用家庭装修的大好时机,进行节能改造,不仅可提高居住的舒适性,还可节省采暖和空调费用。具体措施如下:
(1)外窗(包括阳台门)
用中空玻璃调换原有的单玻璃,西向、东向窗安装活动外遮阳装置。
特别是对西、东山墙。保温材料可采用矿(岩)棉毡,30mm厚木筋间距取600mm,面板可采用纸面石膏板(厚9.5mm或12mm)或水泥纤维加压板(厚5mm-6mm)。
在铺设木地板时,可在板下搁栅间放置保温材料,如矿(岩)棉板,阻燃型泡沫塑料等。
在定制或加工防盗门时,可要求在门腔内,填充玻璃棉或矿棉等防火保温材料。
顶层居民,可在吊顶时,吊顶纸面石膏板上放置保温材料,提高保温隔热性。
(6)卫生间
在地板下安装热水加热或电加热采暖装置。
选用节能型灯具。
上述措施,首选外窗和外墙、灯具改造。
49、本市推进建筑节能有哪些政策措施?
形成建筑节能系统工程的政策聚焦,促进建筑节能产业健康有序发展是一项系统的管理工作,本市《关于进一步加强建筑节能工作的若干规定》的颁布实施和即将推出的《杭州市建筑节能管理办法》等相关政策的制定和配套是建筑节能工作顺利推进的有效保障。本市将每年在墙体材料专项资金中安排适当的科研开发资金,用于建筑节能技术、产品的开发和研究;对新建项目,通过工程招投标、扩初评审、施工图审备案、竣工备案等各个环节予以把关,凡不符合节能标准要求的不予通过,并依据相应的法律法规进行处罚;
50、本市围护结构保温节能要执行什么标准?
在住宅建筑节能设计方面,应执行国家行业标准《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134-2001)。该标准已于2001年10月起施行,对建筑物的设计、围护结构保温隔热性能以及采暖、空调设备的节能都提出了强制性条款与要求。本市于二00二年三月发布了《夏热冬冷地区居住建筑设计标准杭州地区实施细则》(CJS004-2002),《杭州地区节能居住建筑围护结构热工设计技术要点》(CJS004-2002)自日起施行。我市新建建筑在日起全面实施建筑节能。
51.什么是公共建筑?
所谓公共建筑其包含办公建筑(包括写字楼、政府部门办公楼等),商业建筑(如商场、金融建筑等),旅游建筑(如旅馆饭店、娱乐场所等),科教文卫建筑(包括文化、教育、广播用房)以及交通运输用房(如机场、车站建筑等)。
52、我市《公共建筑节能设计标准》何时实施?
建设部发布的国家标准《公共建筑节能设计标准》CB,自日起实施,我市已按照建设部的要求发文实施。
53、全国建筑节能工作的要求?
全国建筑节能工作要由易到难,从点到面,从北到南,从大中城市到小城市、城镇以及向广大农村扩展,从居住建筑到公共建筑,从新建建筑开始到改造既有建筑,坚持不懈,稳步推进。
54、建筑节能的主要任务?
在保证使用功能、建筑质量和室内热环境符合小康目标的前提下,努力采取各种有效的技术和管理措施,把新建房屋建筑的能耗较大幅度地降下来,对原有建筑物有计划地进行节能改造,达到节约能源、保护环境和提高人民生活质量的目的。
55、建筑节能的方针?
坚持“资源开发与节约并重,把节约放在首位,提高资源利用率”的方针。