封面 主要功能 8个基本防区,以MUX总线(两芯线)可扩展至248个防区(支持112个无线防区) 8个可独立布/撤防分区 支持15个键盘(5个无线键盘) 30种自定义防区类型 200个用户密码 400个缓存事件 可选择多种防区扩展模块: DS7433
8防区扩展模块(可将DS7400XI 8个基本防区扩展至16个基本防区) DS7457i 单防区扩展模块(单路MUX总线最多支持120块) DS7465
带1路输出的单防区扩展模块(仅适用DS7430,最多支持60块) DS7460
双防区扩展模块(仅适用DS7430,最多支持60块) DS7432
8防区扩展模块 (最多支持30块) DS3MX
3防区键盘(使用DS7436时,单路MUX总线最多支持120块) DS6MX
6防区键盘(使用DS7436时,单路MUX总线最多支持60块)
PGM可编程输出支持分区/输出,防区1对1、多对1、1对多/输出 3个基本输出:BELL警铃输出、OUT1、OUT2 DS7488 8路继电器输出模块/DS7489 8路固态电压输出模块 (最多可接2块) DSR-32C 32路继电器输出模块(最多可接16块) 可通过DX4010i RS232接口模块直连计算机(CMS-7000中心管理软件) 可通过电话接口经PSTN公共电信网联网到接警中心D(MTSW联网报警软件) 支持Contact ID、 4+2 、BFSK、SIA等多种通讯格式 支持键盘编程和远程遥控编程 无线扩展功能支持:2个无线接收模块RF个无线探测器/遥控器、
5个无线键盘RF3341
产品参数 输入功率:AC18V,50W,50Hz/60Hz ?辅助电源输出:DC12V,max 1.0A ?键盘总线端口电源输出:DC12V,max 1.0A ?蓄电池电源:
DC 12V,7.0Ah – max 35Ah
?主机板耗电:静态
175mA    
报警状态 250mA
BELL警铃输出:DC12V,1.75A
max 500mA 键盘总线(四芯线)总长1830米(Ф1.0mm非屏蔽线), 单路键盘总线长度305米(max 3个键盘 ) Option总线(辅助总线)最远305米
MUX总线总长1525km(Ф1.0mm 非屏蔽、非双绞) 主机板/防区扩展模块至探测器最远76米 外观尺寸:365×310×85mm 主板接线端口 防区与探测器接线图 DS7400XI基本配置示意图
系统配置说明 DS7400Xi报警控制系统主机是一种大型的防火/防盗报警系统。它可与各种防盗探测器及防火探测器相连接。主机板自带8个防区,可扩充240个防区(4.0版)。扩充采用两芯总线方式。扩充设备的类型有8防区扩展模块DS7432、单防区扩展模块DS7457I、单防区带输出的模块DS7465、双防区扩展模块DS7460、DS3MX、DS6MX以及各种带地址码的红外,门磁,烟感器等。总线驱动器可采用DS7430(单总线)或DS7436(双总线)。 第
分 DS7400XI系统配置硬件介绍 DS7445V2键盘 DS7447V2键盘 DS7447液晶键盘 当使用DS7400Xi报警系统时,必须要使用键盘DS7447,DS7400Xi报警系统可支持15个键盘,其中可设有主键盘一个(当使用一个键盘时就不必设置主键盘)。当需要分区时,可以用某个键盘控制某一分区,而对某分区进行独立布防/撤防。也可以由主键盘对所有分区同时布/撤防。这些功能都要求在对DS7400Xi进行编程时设定(设定方法,参见编程说明)。
DS7447液晶键盘 DS7447液晶键盘 键盘各指示灯含义
DS7447液晶键盘 键盘连线端口 DS7447液晶键盘 DS7447与主机接连 DS7447液晶键盘 由上可见:第一个键盘到第十个键盘上的连线接口RBGY与DS7400Xi主板上的键盘总线接口RBGY一一对应相连。而第十一个键盘到第十五个键盘与DS7400Xi主板的辅助输出总线接口连接。 使用键盘时应注意:连接键盘前,必须将键盘的外壳打开,检查电路板上的跳线是否设置正确,使用几个键盘就设到第几个键盘序号。如果键盘设置不正确,系统将不能正常工作。键盘的使用方法见使用部分的说明。
DS7447液晶键盘 键盘主板上的跳线地址设置与键盘序号关系如下
DS7430总线驱动器 DS7430总线驱动器 DS7430单总线驱动器 DS7430是在DS7400Xi使用总线扩充模块时必须选用的设备
正在加载中,请稍后...
73页99页28页88页64页68页186页66页53页41页DS7400Xi V4 编程使用手册 三亿文库
DS7400Xi V4 编程使用手册
DS7400XI报警主机编程使用手册
21 A:未分区系统: 操作功能 一般布防 (系统正常时) 强制布防 (系统故障时) 输入指令前 键盘显示 显示含义 系统正常 准备布防 系统故障,输入PIN+#87查故障原因 输入指令 PIN+On 故障未排除前,可强制布防,输入PIN+ON+Bypass 旁路不正常防区或旁路不用防区。PIN+Bypass+ ×××(防区号)后,布防输入: PIN+On 输入指令后键盘显示 Armed Now Exit Armed Area 1 Control trouble Enter #87 结果含义 已布防,请退出虽强制布防,但故障未排除 Ready to Arm Not Ready
Control trouble Enter #87 某防区有故障时或某防区暂且不用时布防 Not Ready ××× Ready to Arm Ready to Arm 显示不正常防区 显示系统正常 On partial Exit Now 已部分布防,现在退出 B:系统分区时: 完成功能 所有分区 正常布防 所有分区 强制布防 输入指令前显示 Ready to Arm 显示含义 所有分区可以布防 系统有故障,输入PIN+#87检查故障原因 输入指令 输入:PIN+On输入PIN+On+Bypass 强制布防 输入PIN+##+…+On进入单一分区模式后布防 输入PIN+## +…+ON+ Bypass 进入单一分区模式后强制布防 旁路不用的防区后再布防: PIN+##…##+Bypass+××× (旁路防区) PIN+##…##+On(分区部分布防) PIN+On(系统部分布防) 输入后显示 Armed Area × Armed Area × Control Trouble Entert #87 Armed
Area × Ready to Arm Arm Armed 含义 所有分区已布防 Area × Not Ready Area × Control Trouble Enter #87 Ready to Arm Area × 所有分区已布防但系统仍有故障 选择某一分区正常布防 所有分区可以布防 已布防分区 准备布防的分区 选择某一分区强制布防 Not Ready
Area× Control Trouble Enter #87 Area × Not Ready
Area × Control trouble Enter #87 系统部分布防: Aremd Area × On Partial Area × 分区部分布防: Ready to Arm Area × On partial Area × 某分区已布防 系统仍有故障, 其余分区不能正常布防 系统已布防但是部分布防 输入PIN+#87 检查故障原因 Ready to Arm
Area × 系统部分布防或某分区部分布防 系统正常 Not Ready Area × 系统内某分区中某防区不正常 系统中有的分区可布防,有的分区已部分布防
DS7400XI报警主机编程使用手册
系统时间设置: DS7400XI报警主机可储存400条事件记录,可以记录各事件发生的时间。但在系统调试时,必须预先设定好日期和时间。方法是: 5.1
更改日期 步
骤 显示及含义 1、主码(出厂值为1234)+#0 0-6重复显示,每个数表示不同功能 2、输入2 01-12表示月份 3、输入月份(01-12) 01-31表示日期 4、输入日期(01-31) Xx表示年份的后两位 5、输入年份的后两位+# 键盘一声长音表示结束 5.2
更改时间 步
骤 显示及含义 1、主码(出厂值为1234)+#0 0-6重复显示,每个数表示不同功能 2、输入6 1-7表示星期几 3、输入星期1-7 表示时间 4、输入小时和分钟() 输入4或6(4表示上午,6表示下午) 5、输入4或6+# 键盘一声长音表示结束
六.更改个人密码 DS7400XI可以增加至90个个人密码(V4.0可增加至200个),但只有一个是主码。主码的设置在编程部分中设定,只有知道主码后,才能增加其他密码。密码有6个级别,分别表示:
0:主码,最高权限
1:有不能更改其他密码外的所有权限
2:能旁路和布防/撤防
3:只能布防
4:临时密码,在规定的时间内有效
6:入口码,可控制可编程输出口,输出口有一个10秒的脉冲输出 更改密码步骤 步骤 显示及含义 1、主码+#0 0-6重复显示,代表不同含义 2、输入0 001-0xx,表示编号 3、输入编号001-090 0-6,表示6个级别 4、输入级别0-6 1-8,表示不同分区 5、输入分区编号1-8+# 输入下一分区编号 6、输入四位密码
7、再次输入四位密码 键盘发出表示结束
七. 查阅事件记录 DS7400XI报警主机可储存400条事件记录,即使断开电源后也有100个事件记录。查询事件记录方法如下: PIN+#89, 按下9会按逆时针顺序显示事件记录,按下6会按顺时针顺序显示事件记录。每条事件有两行,按#会逐行显示。
DS7400XI报警主机编程使用手册
23 第三章 故障现象分析及排除
当DS7400XI的系统有故障时,Power灯会闪亮,检查均用指令PIN+#87或PIN+#89。此时DS7447i键盘将显示系统具体的故障内容。如果系统被分区,要检查某一分区的故障,则需进入单一分区模式。 下面列举一些常见的故障现象及处理方法。 一.键盘故障 键盘显示内容及含义
因 1. 键盘地址不对应 Please Re-enter. DS7430 / DS7436或 DS7433安输入某一命令后听到三声鸣音,2. 装错误. 表示重新输入 1.键盘地址设置不对 键盘连续鸣音且显示
Not Programmed, See Install 2.键盘编程不对 3.11-15键盘接线不对 Guide 键盘接线错误 键盘输入无效,显示System 键盘被设定在错误的分区或不存在的分区 fault. CPU故障 DS7447i键盘显示不受控制,但将LCD设为LED 按键有效 1.未进入单一分区模式 输入#89后无效 2.无权使用有权查阅事件的密码键盘某些功能不能用 未进入单一分区模式 处
法 1.根据编程内容重新设定键盘主板上的跳线2.检查 DS7430 / DS7436或 DS7433的安装1.重新设置键盘主板的跳线. 2.检查 的编程内容 3.检查11-15键盘的接线 检查键盘连线 强制进入编程,重新编程 检查EPROM或更换主板 进入编程模式并将键盘重新被设置为LCD键盘
1.进入单一分区模式
2.使用具有测试权限的个人密码
对某一分区进行操作,必须进入单一分区式 二. 系统故障 当键盘上Power绿灯闪亮,并显示
Contro Trouble
时,表示主机有故障。此时应按PIN+#87或按PIN+#89来查阅故障事件。参见下表: 故障现象及显示内容 Enter #87 故
法 总线开路或DS7430 / DS7436故障 检查辅助电源输出接线 1.检查键盘
2.检查的编程 1. 断开主板上所有接线,直到电源LED指示灯停
止闪烁时为止 2. 把万用表(用DC)的负极接地,正极接辅助电源的负极 此时电压应为-4.5伏至-7.5伏,若超出此范围则不正常。应依次断开每个接线端子的接线. 直到电压恢复到-4.5伏至-7.5伏的范围,这样便可找出故障 Multiplex trouble/总线故障 防区的总线有故障 Aux Power Fault 辅助输出电源故障 1.键盘损坏或接线有误Keypad Fault 2. 编程错误 Ground Fault
系统接地故障 Battery Fault
检查或更换电池 未接备用电池或有故障若电池不足,充电2小时后按“Syetem Reset”清除故障显示。 检查防区接线.
编程的扩充防区与实际扩充模块不符 扩充模块有故障 把开路故障设为开路报警 检查交流供电状况 Zone Trouble 防区编有“开路故障
(Trouble On Open)”。2.扩充防区有故障
AC Power Failure 交流电未接
DS7400XI报警主机编程使用手册
不能对系统布防 Not ready Enter #87 RAM fault ROM fault EPROM fault 1. 系统有故障. 2. 如果交流电源断 开,则须强制布防主机编程时,突然断电 24 1. 查找故障原因 . 2. 按PIN+On+Bypass进行强制布防 进入编程再退出即可
按PIN+Reset
断电再通电
恢复主机的出厂设置
更换主机板
三.防区故障 原
因 DS7457i有故障 Not Ready, Zone Trouble xxx DS7432有故障或拨码有误 DS7432防拆开关未盖
xxx为防区编号
总线有故障. Fire Trouble, 接地故障. 但不显示任何防区. 故
法 1. 检查总线 2. 检查扩充模块 3. 检查防区扩充模块的地址码设置 4. 探测器电源断电 参见接地故障分析 注意:1)若在输入编程码后仍无法进入编程,可将主机板的两个短路点在上电状态下短路,则可强制进入编程状态。 2)若重新编程,则可在地址4058中,填01,则可将所有数据恢复至出厂设置。
第四章 主机编程 DS7400XI报警系统的编程并不复杂。在编程之前,用户必须先详细地阅读本编程说明,并清楚地知道你所需要的功能。根据所需功能列出编程表,这样便于编程。 根据编程说明及用户的实际需要,可采取由浅入深的方法,需要实现哪些功能,就设置到哪一步。这样就比较容易地完成对DS7400XI的编程。 一.编程前准备 1.1 阅读前面的有关DS7400XI系统的接线说明,正确地接好所有连线。 1.2 若使用DS7457i,DS7460I或DS7465I,在安装这些扩充模块前需预先对这些模块进行防区设置编程。 若是第一次使用DS7400XI系统,在编程结束后,不要将探头接入系统,而将线尾电阻接在扩充防区上,待报警主机全部调好后,再将各种探头接入防区。这样如果系统有故障,便于判断是主机系统故障还是探测器部分的问题。 1.3 进入编程及退出编程方法:进入编程密码是9876#0,退出编程方法是按“*”四秒钟,听到“哔”一声,表示已退出编程。 1.4 如何填数据:DS7400XI编程地址一定是四位数,而每地址的数据一定是两位。如:需将地址0001中填
数据21,方法是按9876#0,此时DS7447键盘的灯都闪动。键盘显示:
4.0 Adr=输入地址0001,接着输入21#则显示顺序为 Prog. Mode 4.0 Adr= Pro mode V4.0 Adr=0002
此时自动跳到下一个地址,即地址0002 Prog. Mode4.0Adr= 若不需要对地址0002进行编程,则连续按两次“*”,则又到 此时就可以输入新的地址及该地址要设置的数据。
DS7400XI报警主机编程使用手册
25 二.基础编程内容 不管你使用DS7400XI哪些功能,这部分编程工作都需要做的,是DS7400XI必须要编程的部分。 2.1.综合编程地址(0000) 综合编程是指对系统的布防方式、使用的交流电的频率及系统复位条件等内容的确定。
可用任何布防形式 使用50HZ交流电
该地址在编程时数据位1一般输入1,数据位2可以输入3或4或5,根据实际需要选择,一般不影响使用。 出厂值是:13 输入数据0 1 2 3 4 5 含义 警铃静止系统复位 防区复位时系统复位 撤防时系统复位 警铃静止系统复位,弹性旁路 防区复位时系统复位,弹性旁路 撤防时系统复位、弹性旁路 如:在0000地址输入14, 步骤:9876#0 输入0000 输入14# 系统自动跳到地址0001 2.2 防区编程 对DS7400XI进行防区编程时一般分三步:
确定防区功能
确定某一防区具有哪一种防区功能
确定防区特性(即采用哪种防区扩充形式) 2.2.1
确定防区功能() 防区功能是DS7400XI的防区类型,如即时防区,延时防区,24小时防区,防火防区等。编好防区功能后,再设置哪个防区具有哪种防区功能。DS7400XI共有30种防区类型可选择,在本手册中只列出几种常用类型。如需详细了解请参照英文说明书. 延时防区:系统布防时,在退出延时时间内,如延时防区被触发,系统不报警。退出延时时间结束后,如延时防区再被触发,在进入延时时间内,如对系统撤防,则不报警;进入延时时间一结束则系统立即报警。受布撤防影响。 即时防区:系统布防时,在退出延时时间内,如即时防区被触发,系统不报警。退出延时时间结束后,如即时防区被触发,则系统立即报警。受布撤防影响。 24小时防区:无论系统是否布防,触发24小时防区则系统均将报警,一般用于接紧急按钮。 附校验火警防区:火警防区被一次触发后,在2分钟之内若再次触发,则系统报警;否则不报警。 无校验火警防区:火警防区被一次触发后,则系统报警; 布/撤防防区: 该防区可用来对DS7400XI所有防区或对某一分区进行布防/撤防操作。 表示防区功能有两位数据位,用户既可以使用出厂值,也可以根据表中的数据定义自己编写。 表示防区功能的地址中的数据含义是:
联系客服:cand57</DS7400常用调试及故障说明_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
DS7400常用调试及故障说明
&&DS7400简要调试方法及故障说明
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,方便使用
还剩6页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢DS7400XI【弱电工程师吧】_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0成为超级会员,使用一键签到本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:1,585贴子:
DS7400XI收藏
接地故障如何解决,跪求解决法方!
弱电工程师培训考试工作由北京中企联和教育全权负责.&官方授权单位&.11月17日上海现场班正在报名中,报考详情请点击进入了解.
接地故障,咋解决,回路几条,先旁路掉,一段段的测对地电阻吧,用2分法测试吧,比较简单的办法用万用表电阻档测试,复杂准确的办法的要拆掉设备,用摇表测