怎么在simulink视频教程里加风电功率扰动

您的位置: > 智能电网专题专栏 >
风电接入某地区配电网安全稳定分析
11:37:55 &&
李广磊,孙树敏,程艳,唐宗华
(山东电力研究院,山东 济南 250002)
摘 要:随着风电装机容量的不断增加,风电波动对网架结构薄弱的地区电网造成不利影响。本文首先建立用于机电暂态仿真的双馈异步风电机组数学模型,然后利用Matlab/Simulink实现包含风电场、本地同步发电机、负荷等电力系统潮流计算和暂态仿真,分析了典型运行情况下风电接入对某薄弱地区电网的影响。计算分析表明,风速突变对电网影响较小,但在三相短路故障时,风电出力、风电并网点电压急剧下降,风电场与电网解列,不利于当地电网安全稳定运行,需要制定安全稳定措施。
关键词:风电场;双馈异步风力发电机;安全稳定;风电并网点电压
  随着国家对可再生能源发展的重视与《可再生能源法》的实施,我国越来越多的风电场接入到电力系统中。对于接入到大电网的风电场,风电装机装量占电网总装机容量中占的比例低于10%时【1】,风电功率的注入对大电网影响在正常范围内,不是制约风电场规模的主要问题。但对于接入配电网的风电场,风电场多数处于人口稀少地区,当地负荷小、电网结构相对薄弱,风速波动、短路故障等扰动对风电场的稳定运行及当地电网的安全稳定造成较大的影响。因此,有必要对风电接入地区配电网进行稳定计算分析,制定保持系统安全稳定运行的措施。
1 含风电的配电网主接线
  图1所示为双馈异步风力发电机组组成的风电场、一台同步发电机、电力负荷等构成的某地区配电网系统,其中风电场共安装7台单机容量1.5MW双馈异步风力发电机组,总容量10.5MW,通过一回集电线路(25km,电压等级为35kV)送至升压站,再经50MVA主变压器升至110kV电压后经输电线路并入当地110kV高压配电网。
&图1 含风电的配电网主接线
2 双馈异步风力发电机组的数学模型
  变速恒频双馈异步风力发电机组是当前国际风力发电的热点新技术[2],在国内风电场风电机组中占了较大比例,推导其数学模型对于研究风电机组运行特性具有重要意义。
2.1 风轮机数学模型
  一般风轮机连接有三个叶片,由玻璃钢制成。叶片的形状与曲线按空气动力学原理设计,以保证风轮机实现风能&机械能的理想转换,风力机通过叶片捕获风能,将风能转换为作用在轮毂上的机械转矩,风速与转矩之间的关系可表示为[3]:
&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& (1)
  式(1)中: 为风力机叶片机械转矩, 为空气密度, 为风能利用系数(即在单位时间内,风轮所吸收的风能与通过风轮转面的全部风能之比), 为叶片的半径, 为风速, 为叶尖速比, 为叶片额定机械角速度, 为风力机的额定功率。
2.2 传动机构模型
  风力机组的传动机构由轮毂、传动轴和齿轮箱组成。一般认为传动机构属于刚性器件,具有较大的惯性,常用一阶惯性环节来表示:
&&&&&&&&&&&&&&&&&
&  式(2)中: 为传动机构输出转矩(pu), 为轮毂惯性时间常数(s), 为传动机构输入转矩。
2.3 双馈异步发电机暂态数学模型
  经推导和化简得出双馈式异步发电机在d-q-0坐标系下基本方程:
  &式(3)、(4)、(5)、(6)中:
&&&&&&&分别为定子绕组和转子绕组电压的d轴和q轴分量;
&&&&& 分别为定子绕组和转子绕组电流的d轴和q轴分量;
&&&&& 分别为定子绕组和转子绕组合成磁链的d轴和q轴分量;
&&&&&&分别为机械转矩和电磁转矩。
3 风电接入配电网运行分析
  选取几种典型的、对系统影响较严重的运行方式作仿真[4]。
3.1风速变化对风电场及电网的影响
  风速从8m/s变化到14m/s时,风电场输出的电压、电流、有功功率和无功功率如图2所示。从图2可以看出,随着风速增加,风电场并网点电流随之增加,风电出力不断增大,并在风速达到14m/s时稳定在额定值10.5MW附近。双馈风电机组通过背靠背变流器实现有功功率与无功功率的解耦控制,在风电出力不断增大时,无功功率下降幅度不大,风电场出口电压基本上维持在1.0(pu),无功功率在t=20s时出现微小的波动,但变化不大,基本上在0附近。在风速突然变化情况下,风电并网电压保持稳定。
  风速变化对电网的影响如图3所示。在仿真图3中,风速变化引起的局部电网电压波动不显著,风电场出力大幅度增加引起本地发电厂的有功功率大幅度降低,从对系统提供有功功率转到吸收系统的有功功率,功率的缺额由风电场提供。另外,为了补偿风电场的无功功率需求,本地发电厂发出的无功功率明显增多。计算分析表明,这样的风速变化对系统的稳定运行没有明显影响。
&&&&&&&&&&
&图3 风速变化对电网的影响
3.2 单相接地故障对风电场及电网的影响
  假定在集电线路上某一点发生单相接地故障,发生短路时刻t=5s,故障持续时间150ms,风电场及电网运行情况如图4、图5所示。
&图4 单相接地对风电场的影响
&&&&&&&&&&
&图5 单相接地对电网的影响
  从图4、图5可以看出,发生单相接地故障后,风电场出口电压迅速下降至0.79(pu),但仍高于风电机组电压保护临界值0.75(pu),单相接地故障切除后,风电场出口电压升高,在变频器控制下恢复至1.0(pu);升压站35kV电压出现波动,在风电场恢复运行后,稳定在1.0(pu);单相接地故障期间由于风电机组有功功率变为零,本地发电厂有功功率迅速增大来实现电力系统平衡,同时风电场需要从电网吸收无功来维持并网运行。可见,集电线路某点发生短路接地故障时,风电并网点电压波动很大,风电场需要从电网侧吸收无功;在故障切除后,风电场、电网最终恢复正常运行,但在风电并网容量占当地总装机容量比例较大时,发生单相短路接地故障将会对电网造成较大的影响。
3.3 三相故障对风电场及电网的影响
  假定在集电线路上某一点发生三相短路故障,风电场及电网运行情况如图5、图6所示。
  从图5、图6可以看出,发生三相短路故障时,风电场出口电压急剧下降至零,风电场有功功率也降为零,风电场迅速与电网解列;升压站35kV电压出现波动,故障消除后逐渐恢复至正常值;风电场与电网解列后,本地发电厂有功功率迅速增大,变化剧烈,三相短路故障消除后,本地发电厂为整个系统提供有功和无功支持。可见,三相短路故障造成风电场与电网解列,引起了电网较大的波动,不利于电力系统安全稳定;故障消除后,风电场并网不成功,系统切除部分负荷,依赖本地发电厂来实现电力系统供需平衡。
&&&&&&&&&&&
&图6 三相短路故障对电网的影响
  本文利用Matlab/simulink建立含风电的某地区电网模型,针对风速变化、集电线路上单相接地短路及三相短路故障三种典型运行模式,从接入风电场和局部电网的电压水平和稳定性出发,用动态仿真方法分析了整个系统稳定运行情况。风速突变情况下,风电场出力、风电并网点电压出现波动,对系统正常运行影响不大,在故障消除后风电场及电网都能恢复至正常运行;但在单相接地和三相短路故障时,风电出力、风电并网点电压急剧下降,风电机组电压低至0.75(pu),低压保护装置动作,风电场与电网解列。为保证风电场及电网安全稳定运行,必须研究制定安全稳定措施,例如控制风电机组的功率因数、装设动态无功补偿装置、加强电网网架结构等。这些工作将在后继的研究中深入开展。
  1)樊艳芳,晁勤,王一波. 基于MATLAB的布尔津风电系统静态稳定分析[J].新疆大学学报(自然科学版),):301-304
  2)王志新,张华强.风力发电及其控制技术新进展.低压电器[J].2009.19
  3)王承煦,张源.风力发电[M].中国电力出版社,北京,2003
  4)吴茜琼,风电场并网运行对电力系统影响的仿真分析,南昌大学硕士研究生学位论文,2007.6simulink中如何在某一时刻加入扰动_百度知道
simulink中如何在某一时刻加入扰动
jpg" target="_blank" title="点击查看大图" class="ikqb_img_alink">我想在上面第一个过程中第30秒加入一个幅值为2的扰动.baidu<a href="http
提问者采纳
及到三个问题、扰动加入的时刻;2;3、扰动加入的位置:可以用clock模块获得时间,再和扰动源相乘即可:可以在该位置插入Sum模块,然后用Fcn模块得到是否大于30的逻辑值:这决定你选择什么样的模块作为扰动源、扰动的形式:1
嗯,在闭环之前加入一个阶跃扰动,能不能给我发一个例子啊
对于阶跃信号,可以直接指定阶跃的时间。不过,为了可以用于一般的信号源,我还是用上面说的做法。闭环那部分懒得搭那么复杂了,用一个简单的二阶系统来说明,你自己替换吧。
提问者评价
谢谢,我试试看
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
扰动的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁怎么在simulink中的scpoe里加文字_百度知道
怎么在simulink中的scpoe里加文字
示波器的英文单词是scope其次首先,在simuiink中不可以直接加上文字的,你可以将数据保存在workspace中
其他类似问题
为您推荐:
simulink的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁风电新技术_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
风电新技术
上传于||文档简介
&&介&#8203;绍&#8203;了&#8203;目&#8203;前&#8203;风&#8203;电&#8203;领&#8203;域&#8203;的&#8203;新&#8203;技&#8203;术
大小:1.07MB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢基于原子稀疏分解和BP神经网络的风电功率爬坡事件预测_崔明建_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
基于原子稀疏分解和BP神经网络的风电功率爬坡事件预测_崔明建
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩4页未读,继续阅读
你可能喜欢}

我要回帖

更多关于 simulink风电 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信