格力油汀爆炸空调制热管子烫手会炸开吗

||||||||||
||||||||||
格力两匹空调制热不好,粗管烫手,细管常温。在线等
阅读权限120
在线时间 小时
要知道你修空调要的是内热交在高速风的情况下尽可能的热,这才是你和用户的诉求!
而不是粗管子多烫,电流压力多么理想
我们好多的维修工到底是搞不清楚空调的属性是什么...
周老说的很对,修空调就是冬天制热好,夏天.
阅读权限60
在线时间 小时
你先接压力表看压力多少?
在线时间 小时
这现象应该系统堵,换下毛细管定量加液应该就好了。
在线时间 小时
估计氟利昂加多了,天冷加不太准,最好抽真空按铭牌称重加
阅读权限40
在线时间 小时
还有就是电辅热是不是在打开状态。两器循环是不是良好!
阅读权限20
在线时间 小时
你描述详细点吧,被让老周着急呵呵
阅读权限10
在线时间 小时
看一下空调电加热是不是供电了,如果供电了用卡流表,测一下有没有电流,如没有检查内加热上的温控开关(比较容易坏)。去年冬天我一天换过三个
阅读权限10
在线时间 小时
制热时;粗管子的温度相当于压机排气管子的温度,但绝不是冷凝器的温度,是两个完全不同的概念!
以前有一个臭 ...
周老师, 我才从外面回来,所以很晚给您回复。
& &那个机子我好像也没弄好,那个空调是单位的空调,所以他们都很好说话,我把风速弄成低风然后让他们感觉了一下温度我就回去了。但是我心里也挺别扭的。。因为我自己挺不学无术的,但是又不想在我自己所任职的领域里面比谁差,这是个比较矛盾的问题。跑题了。。&&我家是河北廊坊的农村的,空调现在也越来越多了,以前在农村没人用空调制热,基本都是制冷,所以我也修不到制热,其实我从事空调行业也5年了,一开始是安装,从去年到今年才慢慢的加佛维修,当然也是一些小毛病。现在修空调制热感觉挺茫然的,感觉一切都是从零开始啊。。 。。 说说那个空调吧。粗管子特烫手,细管子常温,屋里的风开高风温度很一般,低风还算有点温度。这机子一开始我是修的四通阀,因为这机子一开始四通阀坏了,其实是线圈坏了,我换了线圈就好了,我感觉也不用加佛了,安装了之后我才知道却佛,但是我加佛也没敢多加,铭牌上标着电流7.5 ,我加到6点5差不多吧。我说的是制热的电流啊。。制冷铭牌7.2,实际4.5.我没压力表,我根本不知道冬天的压力表处于一个多少压力,所以我就没用。。。 周老师,我算话多的,希望您看完了不要烦我啊。。其实我感觉全中国来说像我这样的人挺多的,算是浑水摸鱼的吧。。没办法,技术不好,但是还不能饿肚子,只能穿着技术的皮囊来展示骗子的伎俩。
阅读权限10
在线时间 小时
制热时;粗管子的温度相当于压机排气管子的温度,但绝不是冷凝器的温度,是两个完全不同的概念!
以前有一个臭 ...
还有最重要的就是还希望周涛老师以后多多关照着点啊。。
阅读权限30
在线时间 小时
如果机器大小和房间大小匹配的话,送风量又够的话,只要进风口出风口温差在18度左右应该认为是正常
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款•隐私声明•
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司◇本站云标签
◇热点推荐格力空调。制热模式,内机不出风,外机的粗细管都结霜了,开机快一个小时还是这样!怎么处理啊?谢谢!-中国学网-中国IT综合门户网站
> 格力空调。制热模式,内机不出风,外机的粗细管都结霜了,开机快一个小时还是这样!怎么处理啊?谢谢!
格力空调。制热模式,内机不出风,外机的粗细管都结霜了,开机快一个小时还是这样!怎么处理啊?谢谢!
转载 编辑:李强
为了帮助网友解决“格力空调。制热模式,内机不出风,外机的粗”相关的问题,中国学网通过互联网对“格力空调。制热模式,内机不出风,外机的粗”相关的解决方案进行了整理,用户详细问题包括:RT,我想知道:格力空调。制热模式,内机不出风,外机的粗细管都结霜了,开机快一个小时还是这样!怎么处理啊?谢谢!,具体解决方案如下:解决方案1:面板显示什么,这种情况一般是四通阀或者漏冷媒所致,其次就看结霜的位置,要是在室内机四通处,一般是漏冷媒或者四通阀冰堵或者就是膨胀阀故障通过对数据库的索引,我们还为您准备了:问:格力空调今年买的,制热外机转内机不出风,内机里面出风的不转,有时候...答:如果是刚开机外机工作内机不动是防冷风设计,如果运行过程中周期性的出现,那有可能是在化霜。===========================================问:详细一点: 挂式机,冷热机,格兰仕,目前室外0度,室内5度,打开制热后...答:从你说的现象,着重检查室内机的温度传感器。包括温度传感器连接线及其与主板的插座(针座)有没有开路性的故障。空调温度传感器为负温度系数热敏电阻,简称NTC,其阻值随温度升高而降低,随温度降低而增大。如果有开路性故障,等效为温度无限低...===========================================问:详细一点: 挂式机,冷热机,格兰仕,目前室外0度,室内5度,打开制热后...答:面板显示什么,这种情况一般是四通阀或者漏冷媒所致,其次就看结霜的位置,要是在室内机四通处,一般是漏冷媒或者四通阀冰堵或者就是膨胀阀故障===========================================问:详细一点: 挂式机,冷热机,格兰仕,目前室外0度,室内5度,打开制热后...答:你好! 一般外机先工作5--10分钟待内机的管子达到制热温度的时候才能出风,空调制热工作需要1.6-2.1MPa的压力、如果压力低也会不制热,那么就得加氟! 你可以先清洗一下内机的过滤网、如果你的始终不能出风可能就是有故障、你可以联系售后解决、...===========================================问:格力的,天儿冷了,想开会热风 ,遥控按上电池以后,把内机的插头插上,...答:你好 可以完全告诉你这是正常的 制热时机器进行电铺热!等到一定温度时候 风机才会启动!===========================================问:格力的,天儿冷了,想开会热风 ,遥控按上电池以后,把内机的插头插上,...答:正常。如果你的空调没有电加热功能的话,室外-10度左右时空调基本不制热。冬天只用空调取暖估计不现实。 制热一开始空调有延时功能,室外问题如果不是太低,3分钟后如果还不制热说明空调确实有问题===========================================问:格力的,天儿冷了,想开会热风 ,遥控按上电池以后,把内机的插头插上,...答:格力空调制热除霜显示‘H1'这是正常的现象、因为空调内机制热、外机就变成散冷、当热度达到一定的温度后、外机的冷凝器就会除霜、此时内机风扇停机、外机风扇停机、压缩机工作、四通阀换向、换向后给外机制热把外机的霜化掉(就会有蒸汽和水产生)...===========================================问:格力的,天儿冷了,想开会热风 ,遥控按上电池以后,把内机的插头插上,...答:1.最有可能的是内机管温传感器故障。 空调制冷时开机内及风扇就会马上工作,而制热时,(为了不吹冷风)外机先工作,待内机散热片温度达到(各品牌设置参数不一)40度以上,散热片上有一个温度传感器,它会给内机主板提供一个参考信号,然后主控...===========================================问:室内风扇一按到太阳就不再转动也不出风就静止停在那,但是一按到制冷或...答:你好! 空调制热首先外机先工作5分钟左右来给内机预热,待内机的管子温度达到一定的时候,内机才能出风,这个功能叫做防冷风,所有的空调都有这个功能! 如果你的空调始终不能出风可能就是有故障了,一般原因有以下: 1、外机工作却不制热,一般...===========================================面板显示什么,这种情况一般是四通阀或者漏冷媒所致,其次就看结霜的位置,要是在室内机四通处,一般是漏冷媒或者四通阀冰堵或者就是膨胀阀故障===========================================制热不出风,那制冷呢,如果制冷也不出就是风扇子坏了,制热和外机关系不大。===========================================你好!在模式调对的情况下外机不起动可能是外机没有供电或压缩机无启动,建议还是打格力的售后电话报修让专业的人员上门帮你检测,格力05年以后买的空调是保修六年可以免...===========================================制热一段时间后内机不出风,外机风机停但压机工作,一段时间后恢复制热 是空调化霜属正常现象。 开机制热模式室外机一会停一会转,室内机也不出风,一段时间后内机显示故...===========================================正常。如果你的空调没有电加热功能的话,室外-10度左右时空调基本不制热。冬天只用空调取暖估计不现实。 制热一开始空调有延时功能,室外问题如果不是太低,3分钟后如果...===========================================空调在制热时,外机吹的是冷风,这说明空调压缩机正常启动了。内机风不热,等工作10分钟以上再测,如果出风口温度大于40度以上时,则说明空调制热基本正常。=========================================== 正常化霜,等一会就好===========================================你可以这样判断,1.打开空调制热,如果一直是微热风,你就把电辅热关了,过一会在感觉一下,如果关了辅热还是微热,那就是电辅助坏了,2.如果关了电辅助一点微热的风也没有,那就...===========================================正常的情况下空调制热的时候外机会除霜、除霜的时候内机不出风、外机风扇停机、压缩机工作、四通阀换向、此时给外机的冷凝器除霜、除霜的时间在5-8分钟左右、除霜结...===========================================你好! 一般外机先工作5--10分钟待内机的管子达到制热温度的时候才能出风,空调制热工作需要1.6-2.1MPa的压力、如果压力低也会不制热,那么就得加氟! 你可以先清洗一下...===========================================
本文欢迎转载,转载请注明:转载自中国学网: []
用户还关注
可能有帮助格力空调风管机制热频繁停机怎么回事_百度知道
格力空调风管机制热频繁停机怎么回事
力空调显示H1就是在除霜,当室内外温差太大的时候就会频繁除霜,应该属于正常,冬天空调制热效果不好是现在的普遍现象
其他类似问题
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁家电百科 产品:
> 格力空调制热不化霜都说是管温器坏掉了,我想问这管温器的位置在哪里
格力空调制热不化霜都说是管温器坏掉了,我想问这管温器的位置在哪里 常见问题
在的外机里面,你得拆开顶盖和侧盖才行,靠内外机连接管这边的盘管有焊有一4CM长的铜管,里面插有一个传感器有两根细线,它坏有两种可能,一是短路,一是阻值变大失效。
欢迎加空调维修QQ群:
标签:&&&&&&&&&&&&&&&
" tab="tab_0" >常见问题热点事件家电人物家电名词热门品牌
热门新品1234567891012345678910 123 4 5 6 7 8 9 10}

我要回帖

更多关于 格力空调爆炸 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信