1.1在工程设计中,桥架的布置应根据经济合理性、技术可行性、运行安全性等因素综合比较,以确定最佳方案,还要充分满足施工安装、维护检修及电缆敷设的要求。
1.2桥架水平敷设时距地面的高度一般不低于于2.5m,垂直敷设时距地面1.8m以下部分应加金属盖板保护,但敷设在电气专用房间内时除外。电缆桥架水平敷设在设备夹层或上人马道且低于2.5m,应采取保护接地措施。
1.3桥架、线槽及其支吊架使用在有腐蚀性环境中,应采用耐腐蚀的刚性材料制造.或采取防腐蚀处理,防腐蚀处理方式应满足工程
环境和耐久性的要求。对耐腐蚀性能要求较高或要求洁净的场所,宜选用铝合金电缆桥架。
1.4桥架在有防火要求的区段内,可在电缆梯架,托盘内添加具有耐火或难燃性能的板,网等材料构成封闭或半封闭式结构,并采取在
1.5需要屏蔽电磁干扰的电缆线路.或有防护外部影n向如户外日照,油,腐蚀性液体、易燃粉尘等环境要求时.应选用无孔托盘式电缆桥架。
1.6在容易积聚粉尘的场所,电缆桥架应选用盖板;在公共通道或室外跨越道路段.底层桥架上宜加垫板或使用无孔托盘。
1.7不同电压、不同用途的电缆不宜敷设在同一层电缆桥架内:
(1)1kV以上和1kV及以下的电缆:
(2) 同一路径向一级负荷供电的双回路电缆;
(3) 应急照明和其他照明的电缆:
(4)电力,控制和电信电缆。
若不同等级的电缆敷设在同一电缆桥架时,中间应增加隔板隔离。
1.8当钢制直线段长度超过30m,铝合金电缆桥架超过15m时.或当电缆桥架经过建筑伸缩(沉降)缝时应留有O-30mm补偿余量.其连接宜采用伸缩连接板。
1.9电缆梯架、托盘宽度和高度的选择应符合填充率的要求,电缆在梯架、托盘内的填充率一般情况下,动力电缆可取40%-50%,控制
电缆可取50%。70%.且宜预留l0%一252工程发展裕量。
1.10在选择电缆桥架的荷载等级时如果电缆桥架的支吊架的实
际跨距不等于2m时.则工作均布荷载应满足:
式中qG----工作均布荷载,kN/m;
qE----额定均布荷载,kN/m;
LG----实际跨距,m。
桥架的额定均布荷载等级见表1。
表1 钢制电缆桥架的额定均布荷载等级
额定均布荷载(kN/m)
表2 铝合金电缆桥架的额定均布荷载等级
额定均布荷载(kN/m)
电缆桥架的设计使用都是有一定的公式可循的,下面介绍下具体的公式:
在设计计算中,若电缆桥架的实际载荷量用G总表示:
G总=n1g1 n2g2 n3g3 ……
式中:g1 g2、g3……分别为桥架内各种规格型号电缆的单位长度重量。单位为(kg/m)n1、n2、n3 为同型号规格电缆的根数。
在选取时,生产厂提供的电缆桥架允许载荷量应该大于实际载荷量G总。当电缆桥架带护罩在室外安装时,还应计人电缆桥架承受的最大冰雪等载荷的影响。
电缆桥架宽度b的确定是随着电力电缆和控制电缆工作制的不同而有所区别。由于电力
电缆在桥架内一般是单层水平排放,所以其安装桥架宽度b为:
b=n1(d1+k1)+ n2(d2+k2)+ n3(d3+k3)+……
式中:d1、d2、d3……为桥架内各种电缆的外径,单位为mm
n1、n2、n3……为上述同种型号规格电缆的根数。
K1、k2、k3……为上述电缆放置时的间距。其值最小应大于电缆直径的1/4。
一般情况下,控制电缆在桥架内既可以水平排列,也可以堆放。以其桥架内控制电缆总截面s不超过电缆桥架总截面s。的40%为原则。控制电缆的总截面s为:
其中:s1、s2、s3……为桥架内各种控制电缆的截面积(包括护层部分)单位为mm,d3……为桥架内各种控制电缆的外径,单位为nnn……为上述同种型号规格电缆的根数。
相应的控制电缆桥架的宽度为b:
式中h为电缆桥架的高度,单位为mm。
当电缆桥架在室内安装时,为保证桥架平直美观,整齐一致,它的水平方向载荷形变一般应控制在4.0mm以内。根据所选取的电缆桥架宽度和所要求的桥架水平方向载荷形变的大小,查对相应结构形式的桥架载荷特性曲线,当不能满足形变要求时,可以适当增大桥架侧高或者减小支撑间距,以便满足要求。
电缆桥架是用薄钢板冲压而成。其承载能力具有一定的限度。否则将会因桥架超载而产生严重形变。影响桥架的美观和电缆的安全运行。通常电缆桥架的承载能力是用电缆桥架的载荷特性曲线表示的。由载荷曲线图可以看出,电缆桥架的载荷能力的大小是一个与桥架规格和支撑距离有关的量。对应于同一支撑距离和弯凸变形量。侧面高度大的桥架承载能力大,高度小的桥架承载能力小。另外当载荷能力划、相同时,对于同一规格的电缆桥架。支撑距离小的比支撑距离大的弯曲变形量小。一般情况下电缆桥架每隔l.5~2.0m安装一组支撑架。
托盘式电缆桥架是石油、化工、电力、轻工、电视、电讯等方面应用最广泛的一种。它具有重量轻、载荷大、造型美观、结构简单、安装方便等优点。它既适用于动力电缆的安装,也适用于控制电缆的敷设。 托盘式电缆桥架在不现跨距下最大允许均布载荷及变形量 托盘式电缆桥架其表面处理分为静镀锌、电喷塑和喷漆三种,在重腐蚀环境中可特殊防腐处理、用喷塑处理时,考虑可靠接地,需用接地排。
淮安润泰仪表有限公司 联系电话3
的详细介绍
托盘式电缆桥架是石油、化工、电力、轻工、电视、电讯等方面应用最广泛的一种。它具有重量轻、载荷大、造型美观、结构简单、安装方便等优点。它既适用于动力电缆的安装,也适用于控制电缆的敷设。托盘式电缆桥架在不现跨距下最大允许均布载荷及变形量其表面处理分为静镀锌、电喷塑和喷漆三种,在重腐蚀环境中可特殊防腐处理、用喷塑处理时,考虑可靠接地,需用接地排。有护罩,需要配护罩时可在订货时注明或按照护罩型号订货,其所有配件与梯级式、槽式桥架通用。本标准之外的规格, 用户可根据自己的需要来图、来函或面洽订货。托盘式直通桥架XQJ-P-01
理论重量kg
高度h为60、100时每端各6只连接孔。
高度h为150时每端各12只连接孔。
注:P-02弯通桥架备有护罩,需配护罩或弯径三通须在订货时按型号注明, 重量另计。常用电缆桥架的单位长度与重量换算表_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
常用电缆桥架的单位长度与重量换算表
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
你可能喜欢户县托盘式直通桥架
JLBH-P-01-15-5 500*150
您好,欢迎来到仪表展览网!
微信扫一扫收获行业前沿信息
户县托盘式直通桥架
JLBH-P-01-15-5 500*150
产品价格:
产品型号:
公司名称:淮安润泰仪表有限公司
所&在&地:
发布时间:
产品详细信息
淮安润泰仪表有限公司
XQJ-C-03-5-15
说明书,报价手册及驱动
暂无相关下载
其他资料下载
暂无相关下载
