电源冗余模块cpu可以在带插拔cpu模块吗

下载手机中交网
对不起,您访问的页面不存在或者已被删除
关注中交网公众号
体验移动客户端
猜您感兴趣CPU | 三菱电机FA
可以满足各种工业控制的需要MELSEC-Q系列可以改善您的工厂自动化系统。
提供适用于PLC控制、处理控制、双工控制、C语言控制、运动控制和个人计算机控制的CPU,可以为各种控制场合提供支持。
拥有阵容庞大的小容量或大容量CPU应用程序,用于处理梯形图程序等。
该CPU可实现具体的仪表控制,可兼容简单回路控制与复杂回路控制。
该CPU可通过双联基础系统(由CPU模块、电源模块、主基板单元和网络模块组成)来增强系统可靠性。
C语言控制器CPU
该CPU可将C语言装置用于传统的微型计算机底板和个人计算机等,并可采用内置VxWorks操作系统的控制器来实现长期稳定的硬件供应和具有高级实时特性的系统。
该运动控制器的一个CPU(与Q系列可编程控制器CPU大小相同)可实现最多32轴的高速控制,而多CPU系统则最多可用三个CPU模块来实现96轴控制。西门子冗余电源如何配置解答-专业自动化论坛-中国工控网
西门子冗余电源如何配置解答
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 09:00:51
问题: 在冗余电源配置中,电源模块掉电,调用那个OB可以防止CPU停机?&解答: 通过在程序中添加OB83可以防止CPU停机而添加OB81不能防止CPU停机。&&&&&& 通常我们很容易以为OB81就是处理所有电源故障的OB块,但对于冗余电源配置中,某个电源模块掉电故障,实际上CPU当作模块插拔故障来处理,因此需调用OB83。&如图1所示当程序中没有插入OB83时电源模块掉电,CPU会停机。查看 Diagnostic Buffer 中显示的信息是模块插拔故障导致停机。如图2所示当程序中没有插入OB83时电源模块掉电后恢复,CPU停机不恢复。查看 Diagnostic Buffer 中显示的信息是模块插入恢复。如图3所示当程序中插入OB83时电源模块掉电,CPU不会停机。查看 Diagnostic Buffer 中显示的信息是模块拔除故障调用OB83。如图4所示当程序中插入OB83时电源模块掉电后恢复,CPU不停机外部故障灯恢复。查看 Diagnostic Buffer 中显示的信息是模块插入恢复
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:56:54 1楼
学习分享一下,顶顶!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:59:21 2楼
引用 张晓天 的回复内容: 学习分享一下,顶顶!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:59:26 3楼
引用 平常心心常平 的回复内容: 引用 张晓天 的回复内容: 学习分享一下,顶顶!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:37:37 4楼
这个问题我需要研究研究,长见识了,谢谢楼主分享
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:16:59 5楼
楼上兄弟,我这有西门子300CPU模块,是网卡与CPU集成的还有模拟量输出模块,是工程结余的。什么价位?qq
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:33:12 6楼
引用 lich2008446 的回复内容: 这个问题我需要研究研究,长见识了,谢谢楼主分享&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:58:15 7楼
这个问题我需要研究研究,长见识了,谢谢楼主分享
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:13:09 8楼
做工控其实记住一点&& 灵活一些& 很多事都好办了!!!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:50:13 9楼
先授精了& 再来学习学习&&&&&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:21:45 10楼
赚够积分再下载&& .
周点击排行周回复排行
[229] [217] [164] [148] [119] [114] [99] [89] [83] [76]
[28] [20] [13] [10] [10] [9] [8] [8] [7] [7]最新求助
[0] [3] [4] [2] [0] [9] [3] [7] [3] [8]s7300的冗余问题
对于西门子plc的冗余,参看过一些资料,s7400的是硬件就有冗余功能,支持热插拔;300的需要在软件上做冗余。对于冗余没有多少概念,只是认为在plc出现故障时,能自动切换到另一套系统上,保证系统的正常运行。那么:1、冗余是否就需要热插拔?2、300plc要做冗余需要哪些附件加入?(过一些做过冗余的人,说需要需要增加冗余基架底板等,请说明下!)3、软件上做冗余需要哪些工具?有哪位做过的同仁能否提供个实例?
问题补充:另外下在冗余系统中,s7300切换需要多少时间?据说s7400的冗余系统,在出现问题时能立即启动,真的没有时间差吗?
1、一般做的冗余都是cpu冗余,模块的冗余做的不多,是否支持热插拔,要看用的什么底板,普通底板是不能热插拔的。有专门的热插拔底板,模块都是通过底板通讯的,拔掉中间一个,不影响后面的模块通讯。2、300都是做软冗余,根据选择可以通过mpi通讯,一个cpu执行全部程序,另外一个cpu判断运行的cpu的状态,如果它正常,则冗余的这个cpu只是执行扫描同步控制数据,但是不执行输出指令,当运行的cpu出现问题后,冗余的cpu判断到出现故障后,执行所有的程序。3、上位机需要冗余包,来实现连接不通的cpu。4、切换时间为大于判断的一个扫描周期,比如100ms判断1次,那么这个切换也就大于100ms(为200ms)5、400h是硬件冗余,不是完全没有时间差,而是这个差非常小,可以忽略。
西门子工程师
线下培训课程
免费视频教程帖子: ┆ 今日新贴: ┆ 昨日贴数: ┆ 在线用户:2510人
当前位置: >
Rockwell AB PLC 基础培训入门篇
AB的PLC产品长期以来一直被认为最可靠、最高端的PLC产品,产品的质量和性能为世界顶级,AB品牌属于美国ROCKWELL公司,其生产的PLC2(可能很多人并不知道,PLC5知道的人很多,在之前还有PLC2,PLC3产品)产品目前在世界上仍然有很多地方继续在工作。AB的PLC大致可以分如下几类:1.Logix平台产品,细分如下:ControlLogix、CompactLogix、FlexLogix该系列产品全部采用Logix5000软件进行编程组态2.SLC500平台产品SLC500、MicroLogix该系列产品全部采用Logix500软件进行编程组态3.PLC5,PLC3,PLC2等老产品PLC5采用 RsLogix5软件进行编程组态,某些老的型号采用DOS版6200软件进行编程PLC3,PLC2采用DOS版6200软件进行编程组态其中PLC2有几款第3方开发的编程软件,全运行在DOS环境下由于PLC5等产品非目前主流产品,正在逐步被淘汰,因此本文不将其作为讨论的主要内容。RsLinx技术介绍:RsLinx软件为ROCKWELL产品提供了统一的通讯平台,是进行编程的必要软件之一。RsLinx软件根据六个版本分为:RSLinx Lite、RSLinx Single Node、RSLinx OEM、RSLinx Professional、RSLinx Gateway、RSLinx SDK。版本在RSLinx OEM以后的4个版本均支持开发OPC应用程序或C-API客户程序,并在RSLinx SDK中包括了开发OPC应用程序或C-API客户程序的技术资料。标准版,Lite版本,此版本为免费版本,仅支持PLC编程通讯专业版,Professional版本,提供了OPC& DDE SERVER功能,可以作为组态软件的通讯驱动,并且支持RSLINX C API开发的应用程序或驱动OEM版,单节点版,很少见,名如其意,也能支持OPC& DDE SERVER网关版,Gateway版本,比专业版本增加了Remote 远程访问的能力,如远程OPC等。
全部评论发表于: 08:55:17&&楼主第二篇 硬件选型与配置1.ControlLogix系统ControlLogix是目前主流的高端产品,属于1756,1757系列,常用的模块如下:L:处理器;IB:数字量输入、OB:数字量输出、OW:继电器输出、IF:模拟量输入、OF:模拟量输出。6-L63,等等为处理器模块,新处理器一般比老处理器便宜,如L61比L5523便宜,功能却更强大,原因在于ROCKWELL需要淘汰旧处理器,因此老版本处理器的价格每年会调高。1756-IB32,1756-IB16等数字量输入模块。1756-OB32,1756-OB16,1756-OW16等数字量输出模块。1756-IF8,1756-IF16,1756-OF8等模拟量模块。注:各&种IO模块需要配不同的端子排1756-TBCH(36针),1756-TBNH(20针),每个IO模块的描述上写着需要配的端子类型,如1756-IB32的描述为 &10-31 VDC INPUT 32 PTS (36 PIN)1756-CNB,1756-CNBR:CONTROLNET网络模块1756-ENBT:以太网通信模块1756-PA72,PA75,PB72,PB75:电影模块,A10,A13,A17:背板模块1756-N2:空槽模块例:1个小型的1756系统配置如下:型号数量型号数量型号数量型号数量1756-A711756-PA7211756-L6111756-IB3211756-IF1611756-ENBT11756-OF411756-OB32&11756-N211756-TBCH31756-TBNH1所有IO模块支持热插拔,CPU支持热备冗余和多CPU协同工作方式。2.CompactLogix系统CompactLogix系统为1769系列,与1756相同的同样使用RSLOGIX5000软件进行编程组态,该机型设计上为SLC500的升级系统,最大的不同是该机型为无背板结构,电源模块布置在中间两边放置IO模块。大部分IO模块兼容与MICRO1500的1769 IO模块,如1769-IB32,1769-OB32。处理器有:1768-L431769-L31,双串口1769-L32C,内置CONTROLNET网络1769-L32E,内置以太网1769-L35CR,内置冗余CONTROLNET网络1769-L35E&& ,内置以太网该系统IO模块不支持热插拨,CPU不支持冗余。1769电源模块分交流和直流两种,1769-PA2,1769-PA4;1769-PB2,1769-PB4。3.FlexLogix系统1796 FLEXLogix系统是小型LOGIX5000系统,一般用于128IO以下系统,可以作为ControlLogix的远程IO系统使用IO模块支持防爆和热插拔。4.SLC500系统SLC500是小型机中的佼佼者,大量的在国内使用,性价比很高,虽然不支持热备和热插拔,但通过专用程序可以实现温备冗余。SLC最多支持3个本地IO机架,和4096个IO,在本地IO不够的情况下可以通过增加远程IO站进行扩充。处理器有如下几种: 、、、、、、、P、、P、(内置以太网)、(内置以太网)、(内置以太网)、PSLC500的IO模块为1746系列。SLC500电源模块有多种交流220VAC/120VAC,直流24VDC,125VDC,48VDC。1746-P1,P2,P4为我们常用的交流220VAC电源模块。SLC500备板分1746-A4,A7,A10。A13四种。1746有着非常完善的IO系统,IO模块类型非常多,非常全。例:1个简单的SLC500系统配置如下:型号数量型号数量型号数量型号数量1746-A711746-P2111746-IB3211746-NI811746-N221746-NO8I11746-OB321注:SLC500的温备采用1747-BSN和1747-ASB实现,把所有IO站作为远程IO站处理,需要用户程序处理IO的地址隐射关系,利用专用的程序实现CPU数据同步和切换。&5.PLC51771,1785为PLC5的处理器和IO模块。PLC5在CONTROL LOGIX5000出来前被安全可靠的PLC系统,大量的被使用在安全要求非常高的场合,如电厂的ETS系统。发表于: 09:24:54&&2楼谢谢分享发表于: 10:36:53&&3楼谢谢分享 楼主辛苦了发表于: 20:23:04&&4楼学习了发表于: 13:26:59&&5楼谢谢分享发表于: 00:24:14&&6楼我要是PLC论坛版主,就给你加精发表于: 11:34:30&&7楼学习