自容式充油电缆线路的试验项目、周期和要求
&电缆主绝缘直流耐压试验
&①电缆失去油压并导致受潮或进气经修复后
&②新作终端或接头后
&试验电压值按文章《自容式充油电缆主绝缘直流耐压试验电压》规定,加压时间5min,不击穿
&可使用直流高压发生器进行试验。
&电缆外护套和接头外护套的直流耐压试验
&试验电压6kV,试验时间1min,不击穿
&①根据以往的试验成绩,积累经验后,可以用测量绝缘电阻代替,有疑问时再作直流耐压试验;
&②本试验可与交叉互联系统中绝缘接头外护套的直流耐压试验结合在一起进行。
&&①供油特性
&&②电缆油击穿电压
&&③电缆油的tgδ
&与其直接连接的终端或塞止接头发生故障后
&①试验按GB.3进行
&②不低于50kV
&③不大于0.005(100℃时)
&①压力箱的供油量不应小于压力箱供油特性曲线所代表的标称供油量的90%;
&②击穿电压:试验按GB/T507规定进行。在室温下测量油的击穿电压;
&③tgδ:采用电桥以及带有加热套能自动控温的专用油杯进行测量。电桥的灵敏度不得低于1×10-5,准确度不得低于1.5%,油杯的固有tgδ不得大于5×10-5,在100℃及以下的电容变化率不得大于2%。加热套控温的控温灵敏度为0.5℃或更小,升温至试验温度100℃的时间不得超过1h。
&电缆油在温度100±1℃和场强1MV/m下的tgδ不应大于下列数值:
&&53/66~127/220kV&&&&0.03
&&190/330kV&&&&&&&&&&&0.01
&油压示警系统
&&①信号指示
&&②控制电缆线芯对地绝缘
&①能正确发出相应的示警信号
&②每千米绝缘电阻不小于1MΩ
&①合上示警信号装置的试验开关应能正确发出相应的声、光示警信号;
&②采用100V或250V绝缘电阻测试仪测量。
&交叉互联系统
&见文章《交叉互联系统试验方法和要求》
&电缆及附件内的电缆油
&&①击穿电压
&&③油中溶解气体;
&③怀疑电缆绝缘过热老化或终端或塞止接头存在严重局部放电时
&①不低于45kV;
&②tgδ:采用电桥以及带有加热套能自动控温的专用油杯进行测量。&③见文章《电缆油中溶解气体组分含量的注意值》。
400-046-1993全国统一服务热线
销售热线:027-
售后专线:027-
在线QQ咨询:&&&&&&
三年质保,一年包换,三个月试用
版权所有:湖北中试高测电气控股有限公司
1999 鄂TCP备号关于同沟敷设高低压电缆的疑惑?_百度知道
关于同沟敷设高低压电缆的疑惑?
请看《电力工程电缆设计规范》5.1.3 电缆群敷设在同一通道中位于同侧的多层支架上配置,应符合下列规定: (1)应按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆的顺序排列。当水平通道中含有35kV以上高压电缆,或为满足引入柜盘的电缆符合允许弯曲半径要求时,宜按“由下而上”的顺序排列。在同一工程中或电缆通道延伸于不同工程的情况,均应按相同的上下排列顺序原则来配置。 (2)支架层数受通道空间限制时,35kV及以下的相邻电压级电力电缆,可排列于同一层支架,1kV及以下电力电缆也可与强电控制和信号电缆配置在同一层支架上。 (3)同一重要回路的工作与备用电缆需实行耐火分隔时,宜适当配置在不同层次的支架上。 5.1.4 同一层支架上电缆排列配置方式,应符合下列规定: (1)控制和信号电缆可紧靠或多层迭置。 (2)除交流系统用单芯电力电缆的同一回路可采取品字形(三叶形)配置外,对重要的同一回路多根电力电缆,不宜迭置。 (3)除交流系统用单芯电缆情况外,电力电缆相互间宜有35mm空隙。
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
是因为电缆故障率中高压电缆敷设在最上层,将高压电缆布置在自家在最上层,高压电缆的故障率相对较高,一旦高压电缆故障,产生电弧不易影响下层电缆尤其是不易影响到最下层的控制电缆,除了给高压电缆敷设提供较好的条件外
提问者评价
来自团队:
其他4条回答
高压电缆敷设上层比较容易,不会因为水的原因面产生故障和检修人员安全,但处于最上方加上隔离板会将损失减至最小,且上层与地面跨度较大,即使用隔离板的作用也不大,如沟内有水也不容易泡在水中(室外电缆沟大部分有积水),如处于下方会使上方的电缆产生完全损坏。同时如发生故障时,高压电缆能量较大首先从施工方面考虑。运行方面处于上层便于维护检查
首先从施工方面考虑,高压电缆敷设上层比较容易,在此考虑热量。
电缆敷设国家标准GB50217-94 (电缆敷设)
GB 电缆敷设)
5 电缆敷设
5.1 一般规定
电缆的路径选择,应符合下列规定:
(1) 避免电缆遭受机械性外力、过热、腐蚀等危害。
(2) 满足安全要求条件下使电缆较短。
(3) 便于敷设、维护。
避开将要挖掘施工的地方。
(5) 充油电缆线路通过起伏地形时,使供油装置较合理配置。
电缆在任何敷设方式及其全部路径条件的上下左右改变部位,都应满足电缆允许弯曲半径要求。
电缆的允许弯曲半径,应符合电缆绝缘及其构造特性要求。对自容式铅包充油电缆,允许弯曲半径可按电缆外径的20倍计。
电缆群敷设在同一通道中位于同侧的多层支架上配置,应符合下列规定:
应按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和...
电缆敷设国家标准GB50217-94 (电缆敷设)
GB 电缆敷设)
5 电缆敷设
5.1 一般规定
5.1.1 电缆的路径选择,应符合下列规定:
(1) 避免电缆遭受机械性外力、过热、腐蚀等危害。
(2) 满足安全要求条件下使电缆较短。
(3) 便于敷设、维护。
(4) 避开将要挖掘施工的地方。
(5) 充油电缆线路通过起伏地形时,使供油装置较合理配置。
5.1.2 电缆在任何敷设方式及其全部路径条件的上下左右改变部位,都应满足电缆允许弯曲半径要求。
电缆的允许弯曲半径,应符合电缆绝缘及其构造特性要求。对自容式铅包充油电缆,允许弯曲半径可按电缆外径的20倍计。
5.1.3 电缆群敷设在同一通道中位于同侧的多层支架上配置,应符合下列规定:
(1) 应按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、...