3个1p和一个3p的中央空调空开用 1p 2p用多大的空开

福坛能人多!问个与车无关的问题:家里3P空调需要再单独接空开?家里本来有空开的_爱卡汽车
福坛能人多!问个与车无关的问题:家里3P空调需要再单独接空开?家里本来有空开的
浏览:1794回复:7
小马起步 11:56
客厅24平米+餐厅15平米=39平米,似乎2匹的不够呀。。。有没有类似经验的TX指点指点???客厅和餐厅呈L型走向,均在阴面不朝阳,空调肯定是在客厅位置。
估计2P的是不是制冷速度慢一点。。。或者餐厅那里基本没啥效果。谁有实际经验?求助?
后来又考虑3P的,但是网上看3P的空调不建议使用插头16A的,而是建议用空开!
家里装修时,单独给柜机走的专线(4mm)的,空开面板上也专门是柜机单独的一个空开32A的,柜机安装位置墙面装好了一个16A的插座;
难道现在需要再安装一个空开?装在哪里?或者是不是把插座拆了,换成空开?那空开只能露在墙外了,安全吗?再者,一路上等于安装2个空开,感觉无必要吧?
当然,网上解释是插座的接触不够紧密,=插头插座接触不良的话,容易发热起火。。。是不是呀?
请家里用3P空调的TX给点经验。。。
老老狼 12:51
我用3P的,没接单独空开。不过你的4MM的线,太细了
liuswu 14:17
16A不大够的........不用空开,直接电线连接也行,为了美观起见,装一大点的空开当插座用也无不可。
实在没名儿起了 15:14
看见3P我不由自主又进来了……晕!我怎么会说又?
闪腰侠 08:43
我家差不多大的面积,用的50柜机,制冷没问题,柜机风量大,吹得远
kgz5 08:54
直接在客厅吃饭就行了呗!很方便啊~
milktea428 16:05
我也刚装了2.5P的柜机,据说现在国家规定2P以上不能用16A的插座,要直接接空气开关,所以我买的柜机连插头都没有,直接2根线接到空气开关上
Leandro_chi 19:49
那个不是空开,是漏电保护器,3P的电流比较大,长时间使用的话有可能对墙里面的暗线造成过热损害,所以才要求必须接漏电保护器,主要是防止过载我关注的版块:
查看: 11673|回复: 13
技术员, 积分 35, 距离下一级还需 15 积分
20A的空开和4mm2的线够吗?20A的空开能躲过启动电流吗?
单相3P空调制冷的工作电流是13A左右.制热电流是17A左右.你选择4mm2的线够.20A的空开应该选择成20A(D系列漏电开关..柜式空调必须装D系列漏电开关.挂式空调才可以不装漏电开关.
二星助理工程师, 积分 146, 距离下一级还需 4 积分
土木币2065
启动电流的问题可以不考虑了
因为通常的断路器瞬动倍数一般在10Ln-15Ln
而延时动作的延时时间会大于启动时间的
三星工程师, 积分 861, 距离下一级还需 89 积分
支持二楼的!
技术员, 积分 35, 距离下一级还需 15 积分
我记得一般电动机的启动电流好像是运行中的2~3倍吧,这是三相的电机,单相的好像没那么大,一般3P空调制冷功率在2700W左右,制热(带电辅助加热)功率在4000W左右,根据功率就可以算出额定工作电流,再加上系统启动时的冲击电流,用20A的单相空开就够了。
  这只是一般情况,具体用多大的空开还要根据各家空调的实际输入(制冷、制热)以及额定工作电流来看。
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
足够了,只大不小~~
三星助理工程师, 积分 150, 距离下一级还需 50 积分
我也明白了,谢谢各位!!!!!!!!
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
最近老总审图要求柜式空调不要装D系列漏电开关,也没有看到相关资料,不知道规范是怎么规定的?
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
谢谢了啊!
我一般都给他拥带漏电的
三星助理工程师, 积分 178, 距离下一级还需 22 积分
个人感觉也差不多,但如果室内空间过大的话,压缩机加电加热一起长时间工作的话,20A断路器一点也不大
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)注册日期:
来自:未知
前几天买了一台3P的富士通挂机,营业员说安装的时候一定要另外买一个漏电保护器,代替墙上的插座。后来我又打电话给富士通售后,也说是新的国标要求,3P以上的不能用插座,要用漏电保护器。这个漏电保护器国美要卖88,而且外面不太找得到。是不是一定要买呢?
注册日期:
来自:上海
直接问装空调的人买好了,人家稍微赚点装得也开心
注册日期:
来自:未知
墙壁开关配套的插座一般单项最大只有16a负荷,插3p的空调确实不行,一般也都是买漏电保护器,不过没那么贵,正泰的dz47-63 2p c63规格的零售也就30来块钱,淘宝买30应该可以包邮到手。
注册日期:
来自:上海
工分:1412
首先,大家要搞清楚什么是插座、漏电保护器、空气开关!
3P空调,额定功率在2500w左右。按道理16A的三眼插座基本差不多。但实际用下来,这个几年就要换插座,容易烧焦。如果不用插座,直接是4平方电线直连配电箱,也是可以的。这个和漏电保护器一点关系都没。漏电保护器,是在配电箱里的,和空气开关一般配合在一起。建议20a或25a的空气开关+漏电保护器。当然,在总开关加漏电保护器也可以。
dz47-63 2p c63 这个是63安培,是家庭进户线开关。用在这个空调上面起不到过载保护作用的,不能用。
注册日期:
来自:上海
漏电保护器全家用一个也可以,和总开一起,比如4楼说的应该是这个意思。
现在3P空调,没有搞错的话,基本都是4眼的插座,普通家用,无论常规的10A还是尺寸稍大的16A三眼的都没法用。店里卖的是插座+空开+(漏保)在一起的,这样在强电箱里就无需再放空开和漏保了。
注册日期:
来自:未知
来了,帮你顶贴!
注册日期:
来自:未知
漏电保护器一定要用的,16A插座容易接触不良,功率大了容易烧。而且空调室外机风吹雨淋的,容易漏电传到主机上。用漏电断路器也可以,但是要导轨安装,而且接线框裸露,很危险,如果家里有小孩更危险。外观也很难看。我家空调用的是法纳通的漏电保护开关,32A的,外观和墙壁开关一样,直接装在插座底盒上。非常漂亮好用,根本不会破坏装修。法纳通确实大牌,专业,用了这么久,非常耐用,我家热水器,电马桶,鱼缸都用的是法纳通的10A和16A漏电保护插座。
注册日期:
来自:未知
第8楼cloudshaw漏电保护器全家用一个也可以,和总开一起,比如4楼说的应该是这个意思。现在3P空调,没有搞错的话,基本都是4眼的插座,普通家用,无论常规的10A还是尺寸稍大的16A三眼的都没法用。店里卖的是插座+空开+(漏保)在一起的,这样在强电箱里就无需再放空开和漏保了。8楼说的对,柜式空调出厂时的电线就没有带插头,安装师傅说,厂家就是因为怕用户直接插在插座上有危险,所以不带插头,必须安装32A或40A漏电保护开关。
你需要登录后才可以回贴您好,欢迎来到维库电子市场网
您现在的位置: &
型号/规格:DZ47--63品牌/商标:各大品牌开关
3000多家会员为您找货报价,SO EASY!
类型:经销商
联系人:桂先生/董小姐
地址:上海上海市上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦2803室
(1)N (1) (1) (1) (3) (1) (1)
DZ47--63&&&&&&&&&&&&&&&&DZ47--63&&&&&&&&&&DZ158--125
C40&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&C63&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&220V/380V--50HZ&&&380V--4000A&&&&&400V
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6000
400V--4000A
DZ:小型空气
47:设计序号
63:该规格最大型号
C:普通照明用
40:型号&--A
220V/380V:额定电压
50HZ&:额定频率
6000:额定运行短路分断能力&&&--A
目前家庭使用DZ系列的空气,常见的有以下型号/规格:&C16、&C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C16表示起跳电流为16安,一般安装2500W电热水龙头要用C16,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。
名称:C65N&&&&&&型号:D10&3P
C:施耐德的设计系列号,小型断路器
N:分断能力,6KA
D:脱扣等级,10-14倍,用于电动机等高冲击电流的保护
&DZ10-250&Ie=200其中DZ表示“自动”、10是它的设计系列号、250是它的壳架等级,Ie=200表示它的额定电流是200A&
空气开关DZ10-100/330&Ie=60A&其中100/330的100是指其是100安培的壳架。330是表示3相复式脱扣,的配电用断路器。
ABB是没有C开头的空开的,其实什么字母开头不重要,因为DS260-C(分断能力是6KA)只是代表ABB电磁式漏电开关的型号。而C65N只是代表施耐德分断能力为6KA的空开(不带漏电的,也可以另外加以个漏电保护附件)
附空开型号:
空气开关的型号:
C65N&1P-:C1A&&&C2A&&&C4A&&&C6A&&&C10A&&&C16A&&&C20A&&&C25A&&&C32A&&&C40A&&&C50A&&&C63A
C65N&2P-:C1A&&&C2A&&&C4A&&&C6A&&&C10A&&&C16A&&&C20A&&&C25A&&&C32A&&&C40A&&&C50A&&&C63A
C65N&3P-:C1A&&&C2A&&&C4A&&&C6A&&&C10A&&&C16A&&&C20A&&&C25A&&&C32A&&&C40A&&&C50A&&&C63A
C65N&4P-:C1A&&&C2A&&&C4A&&&C6A&&&C10A&&&C16A&&&C20A&&&C25A&&&C32A&&&C40A&&&C50A&&&C63A
C65N&1P-:D1A&&&D2A&&&D4A&&&D6A&&&D10A&&&D16A&&&D20A&&&D25A&&&D32A&&&D40A&&&D50A&&&D63A
C65N&2P-:D1A&&&D2A&&&D4A&&&D6A&&&D10A&&&D16A&&&D20A&&&D25A&&&D32A&&&D40A&&&D50A&&&D63A
C65N&3P-:D1A&&&D2A&&&D4A&&&D6A&&&D10A&&&D16A&&&D20A&&&D25A&&&D32A&&&D40A&&&D50A&&&D63A
型号上升一般是6,10,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,150,225,400。&
D代表动力,C代表照明。
目前家庭使用DZ系列的空气开关(带漏电保护的小型断路器),常见的有以下型号/规格:C16、&C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。工业上常见的型号有:动力电路用DW和DZ型分20,32,50,63,80,100,125,160,250,400,600,800,1000...(单位A)。&&
空开的额定电流有几安培至几百安培如10安的和600安的,但是普通的DZ47-63系列的最大电流63安,分为5&10&16(15)&20&25&32(30)&40&50&60(63)好像还有3安和2.5安的。
短路分断电流一般c型6000安,d系列4000安
例:DZ10-100/330&Ie=60A&说明:
DZ--“自动”的反拼音,10--设计序号,100--是它的壳架等级,3--表示极数即三相,3--脱扣形式(0--无脱扣器,1--热脱扣器式,2--电磁脱扣器式,3--复式),0--有无辅助触头(0--无辅助触头,2--有辅助触头),Ie=60A--过电流调节&额定电流。
要点:1、空气开关额定电压大于等于线路额定电压;2、空气开关额定电流和过电流脱扣器的额定电流大于等于线路计算负荷电流。
例:DZ47-60A&C25:&
DZ47---系列微型断路器(还有很多系列,基本都是厂家命名的)
LE-----带漏电脱扣功能&
60-----框架等级为60A&
C------瞬时脱扣过流倍数按照明类,如5~7或7~10倍,D为动力型10~14倍
空气开关是用来保护电线及防止火灾,所以是要根据电线的大小选配的而不是根据电器的功率选配的。如果空气开关选用太大就不用保护电线,当电线超载空气开关仍不会跳,就会为家庭安全带来隐患。所以应该先检查电线的大小,如果电线允许更大的空气开关则可以换大一点的空气开关。1.5平方线配C10的开关,2.5平方线配C16或20的开关,4平方线配C25的开关,6平方线配C32的开关。如果电线太小,应给大功率的电器配专用线。&
根据什么依据选择低压柜主受空气开关(3P或4P)
看看四极断路器的选用吧!
属于下列情况,有必要选用四极断路器:
1、有双电源切换要求的系统必须选用四极断路器以满足整个系统的维护、测试和检修时的隔离需要;
2、住宅每户单相总开关应选用带N极的二极开关(可用四极断路器);
3、剩余电流动作保护器(漏电开关),必须保证所保护的回路中的一切带电导线断开,因此,对具有剩余电流动作保护要求的回路,均应选用带N极(如四极)的漏电断路器。
目前,国内市场供应的四极塑料外壳式断路器有六种型式:
1、断路器的N极不带过电流脱扣器,N极与其他三个相线极一起合分电路;
2、断路器的N极不带过电流脱扣器,N极始终接通,不与其他三个相线极一起断开;
3、断路器N极带过电流脱扣器,N极与其他三个相线极一起合分电路;
4、断路器的N极带过电流脱扣器,N极始终接通,不与其他三个相线极一起断开;
5、断路器的N极装设中性线断线保护器,N极与其他三个相线极一起合分电路;
6、断路器的N极装设中性线断线保护器,N极始终接通,不与其它三个相线极一起断开。
1和2型式适用于中性线电流不超过相线电流的25%的正常状态(变压器联结组标号为Y/yno),其中2型适用于TN-C系统(PEN线不允许断开);3和4型式适用于三相负载不平衡,且负载中有大量设备(谐波成份很大),导致N线的电流等于或大于相线电流,N线过载而无法借助三个相线的过电流脱扣器的动作来切断过载故障的情况;4型适合TN-C系统&;5和6型式适合于在中性线断线时,切断三相及中线以保护单相设备避免损毁和间接触电事故的发生,6型适合于TN-C系统。
我家电表上写的是10(40)A,总开关是C32的,分两路空气开关,一路是照明的,用的C16的,一路是其他电器的,是C25的,我现在用的是大3匹的空调和2000W的热水器,老是那个C25的空气开关跳,我想把C25换上C30或C40的可以不?&&
问题补充:对了,进户开关没必要换了吧?进户的没有带漏电保护的,就是那个可以按的小方块的
应该换更大的,因为3P空调的输入功率在2000多W,在加上热水器2000W的功率,总共的输入功率达到4000多W,去个好算的数4400W,那么电流就=A,一般空开的选择都是要比市价电流打一倍。所以选个C40以上的(空开具体有没有C40我记不太清了,呵呵)比较好。&楼上回答正确,直接选择C40的空开,还有就是C40的开关是有的,我觉得应该使用D系列的空气开关吧!要带漏电保护的哦!当然老是跳也可以是漏电的原因不一定是超负。我想漏电的原因比较大。因为C25的空开是要到30多安才能跳的,而你的这两样电器显然没有30多安。补充一点很多人误解C25的空开是电流25安跳闸,其实C25是表示25安的电流可以长时间不跳闸,当电流到1.45倍是空开会在1小时内跳开。倍数越大越快跳闸。所以你的问题多数是因为漏电的原因造成的。强烈建议你自己再给家里的用电大户(比如空调电磁炉等)专门拉线(从入户就开始)。不然的话电线老化带来的后果是不堪设想的。再有就是所有接插座的线路都要用漏电保护开关,而不仅仅是一个空气开关就可以了,照明线路离地都较高,一般不会出问题,不用漏电保护。空气开关只能起到过载保护作用,漏电保护开关既可以过载保护,又可以漏电保护。&&
有6台电脑,2台2200的电磁炉,3台电风扇,3台电视,2台冰箱,外加照明要用什么型号的空开?&
用DZ47-40A的就应该可以了,空气开关都有一定的超负荷能力,电流过载百分之十一能保持一小时,怀疑是你原来的空开坏了,稍过热就自我保护了。你换一个吧,用德力西和正泰,长安的都可以。个人建议最好用两个25A的分成两路,电脑最好不要和电磁炉共用一路。
功率在8000W左右,可以买个40A的空开,也可以分两路,用两个20A的。
功率在8000W左右,但是40A的空气开关老跳闸.不知道是怎么回事?
用DZ47两极40A空气开关。最好选用DZ47-63&2P&32A的空开,可用正泰、天正、等国产一线品牌,质量要稳定些!
建议你总开用1个60A2P的空开,电脑2台用1个16A的漏保,2台2200的电磁炉、3台电风扇、3台电视、2台冰箱用40A的漏保,照明用16A1P的空开。这样配置使用比较安全的。
60A的2P空开。首先换个40A的看看是不是还跳,如果还跳就要检查一下了,不排除有漏电的可能,或者绝缘皮破损造成放电,8000W的40A是够了,你家那么多用电设备总不可能同时一直开着用的吧!空气开关建议买西门子或施耐得。
&家里刚装修一共四层如何:电视,电冰箱,电脑,抽风机,微波炉,电饭锅,电磁炉,电动车各一只都在一楼。一楼其他的也只是装6个10W的节能和8条20W支架。二楼至三楼都是装十个左右的10W节能和12根20W的架。请问:我家一共需要几个空气单的,几个空气双,分别是多少A的。32A的行不行,会不会太大?然后还需要几个漏电开关。多少A的呢?根据你说的情况,建议你一楼总进线装一个32A漏电保护器(漏电保护和空开是连一体的),每楼再安装一个15A的空开即可。如有空调等大功率用电器则需布专线,另在加装15A空开。就是考虑你以后要用空调,所以总空开要用32的,如你以后空调多,可能得用40~60的空开,因为你有4层楼呀,其实你可把每层楼的照明和插座用15A的,再有空调什么的大用电器就要单独放线用15A的空开,特别是厨房,将来是用电器较多的地方,也要单独设空开,这个都要考虑远一点,为以后增加功率留余地。&
一、全部电器总容量5000W,负荷不大,用[32A/2P断路器+漏电脱扣附件]即可。
如果考虑[需用系数]的话,25A规格也可。
二、计算公式:&Ijs=Kx*P/U/cosφ.其中:&
Ijs-------计算电流,&
Kx--------需用系数。家庭用电Kx在0.5-0.7之间足够,&
P---------安装容量.所有电器(插座也折算在内.每个100W估算进去),&
cosφ------功率因数.民用电气线路按0.85-0.9估算.&
得到计算电流值后.选择断路器可以套大1.2个规格的.但要注意.断路器与其所保护的线路之间要配套(指出线回路):
16A-对应线路为BV-2.5;20,25A对应线路为BV-4;32A对应线路为BV-6;40A对应线路为BV-10(一般是住宅进线规格,对应40A电表)。
最好的.选施耐德(梅兰日兰)C65N-32/2P+ELE,一般的.同样规格的通用型号DZ47-32/2P+ELE。
电器有大1.5匹空调(1)46寸液晶(1)电脑(1)冰箱(1)饮水机(1)电磁炉(1)21寸液晶(1)灯具有350W的吊灯(1)40W灯管(6)房子外总线10平方的,房子内是6平方的。请问我的空气开关怎么选择?&
用DZ47&20A的就应该可以了,空气开关都有一定的超负荷能力,电流过载百分之十一能保持一小时,怀疑是你原来的空开坏了,稍过热就自我保护了。
有35个电磁炉用6平方铜芯线分9路线走,还有照明2路,普通插座3路,空调1路,请问分别用啥型号的空气开关,还有总空气开关和电表?&
你说得不够清楚。你的进线是三相5线还是单相220V,用电时差,电磁炉的功率,空调多少匹的?还有你说的分9路是指整个开关箱还是只电磁炉呢?总开关:63A/3P,电磁炉开关:32A/1P(9个),照明开关:10A/1P(1个),插座开关:16A/1P(1个),空调开关:16A/1P(1个)。评价成功原创加2!你可以根据电器的额定功率和使用电压算出电器的额定电流值,在买一个比电器额定电流大一点的空开。&
作为配电用的低压断路器,在选择时主要有如下几个方面内容:首先要根据工作场所,满足其型式及技术参数的要求;其次在初步确定好断路器的品种、规格后,还要考虑它与上下级电器坐在保护特性方面的协调配合,从总体上满足对选择性保护的要求;最后要进行逐项验算和选定。用9个60A的(电磁炉用);2个10A(照明用);3个15A(普通插座用);1个30A(空调用);1个400A(总);1个500A的电表。也就是总负荷有近70KW,基本是线性,如果用单相分布总闸至少300A电瓷炉每路8KW/220V,用63A,临时插座负载不确定,也应该不小于63A,照明每A220W,空调不知几台35个电磁炉,分9路电,每台电磁炉的功率按2000瓦计算,每路电的工作电流在40A以内,只要安装大于40A的空气开关即可。把每路的电器功率相加,然后除以220伏电压,就是该电路的最大工作电流,空气开关的型号大于该电路的工作电流即可。空气开关与的最大允许安全电流相匹配就可以了。DZ47-32A 9个控制电磁炉&&DZ47-16&2个控制照明&&DZ47-32两个控制插座和空调。60-70A的电源开关。比较好用算你的各回路电流,然后乘上1.5就是所用的空气开关的大小&了电表;10~40A;总开关:dz47-63;电磁炉:dz47-32/9;照明:dz47-10/2;普通插座:dz47-16/2;空调:dz47-32。其实家用的空气开关的技术要求不是很高,只要买一些大牌子的都可以(LG,台达,欧母龙,正泰)都还不错。一般选用正泰的,质量不错,价格合适!&空气开关,又称自动开关,低压断路器。原理是:当工作电流超过额定电流、短路、失压等情况下,自动切断电路。&
DZ47-60A&C20的空气开关,这是微(小)型断路器的额定电流标法,英文字表示磁脱扣(短路保护)的动作倍数,C一般用于普通配电(5-10倍),另外一种常见的是D型,用于起动电流较大(如电机)的电器(10-14倍)。20A表示额定电流,但应注意的是这个电流是在环境温度为40摄氏度时的整定值。实际使用时可参照厂家提供的降容曲线。
电表是10(40)的,在电路中,空气开关最大能选多少(不考虑线径);在配电中,是不是分开关的总容量要等于总开关的容量。
另:C40&的空开和D40的空开有什么不一样?
根据国家标准GB/T15283-94和国际标准IEC521-1988电能表标有两个电流值,如10(40)A。这里所标10A为基本电流(basic&current),符号Ib,是确定仪表有关特性的电流值,也有称此电流值为标定电流。括号内所标(40)A为额定最大电流(rated&maximurn&current),符号Imax,为仪表能满足标准规定的准确度的最大电流值。通过电能表的电流可高达其基本电流的二倍、三倍、四倍,有的高达八倍,达不到二倍的只标基本电流值。也就是说如果某用户所装电能表只装有一个电流值,如3A,这只是基本电流值,并非允许通过的最大电流。对于这种电能表一般地说超载到120%是不会发生问题而且能满足电能表的准确测量。……
在10(40)A中,10A为基本电流;40A为额定最大电流。
在电表是10(40)的电路中,空气开关最大能选多少(不考虑线径):40A就选40-63A的空开都可以的,再大就没意义了。
在配电中,分开关的总容量不用等于总开关的容量。每个分路的空开都是有存余的,总开关的容量够全个家庭的使用功率就可以了。
C40&的空开和D40的空开,C系列为照明电热类负荷使用,D些列多用在动力负荷场所。动力负荷使用C系列启动时会误跳闸。家庭用C系列的。