超声波流量计的零点长期漂移做到最大不超0.01m/s是什么水平?市面上的超声波水表或热表零点是什么稳定性?超声波的优势是低流速,始动流量低,流量下限低,但是超声波的线性度还没有电磁好,_百度作业帮
超声波流量计的零点长期漂移做到最大不超0.01m/s是什么水平?市面上的超声波水表或热表零点是什么稳定性?超声波的优势是低流速,始动流量低,流量下限低,但是超声波的线性度还没有电磁好,低流速时非线性验证,怎么保精度呢?非线性补偿可以,但是成本高很多.始动流速大多都说0.005m/s,甚至更低,这个是理论推算出来的,怎么验证呢?最要命的是零点漂移问题,本人可能水平不够,做的流量计达不到标准要求,零点的长时间漂移范围最大0.01m/s,但是这个漂移存在的话,整机精度就谈不上了,对1m/s流速的影响理论上就达到1%,超声波的小流量优势就一点都没了,请问有谁家的超声波流量计的零点能稳定在0.005m/s以内的?谁家的如果单声道能稳定在0.005m/s以内,那你们的产品就够厉害了,
万花丶众妖44
好高深.可以问问物理老师…
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码君,已阅读到文档的结尾了呢~~
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
15kW低流速潮流能发电集能装置的研究实验
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口基于电磁波的低流速测量中干扰因素分析研究_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
基于电磁波的低流速测量中干扰因素分析研究
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩11页未读,继续阅读
你可能喜欢查看: 5734|回复: 44
最后登录在线时间2 小时人脉9 人注册时间阅读权限80主题积分1553UID411076
助理工程师, 积分 1553, 距离下一级还需 447 积分
TA的每日心情开心 11:55:06签到天数: 2 天[LV.1]初来乍到星币1030 元0 贡献514 点精华0帖子
如题。我们厂的变压器差流速断保护在区外故障时动作了。但是有一套保护动作,另外一套没动。我想问下,差流速断保护在区外故障(在CT外面的母线上发生短路故障了)时动作了,动作报告上显示有差流,而且差流大于定值的2倍。我想问下,差流速断保护动作是否正确,动作原因是什么,差流速断保护是否有方向性,急~!!!
保护属于误动!变压器差动保护区外故障时保护不应动作!是该差动保护装置性能有问题!速断保护没有方向性,只反映差流大小而动作!动作原因有很多:1、变压器两侧电流的平衡系数不准
2、CT的极性装反,而区外故障前,变压器没带满负荷差流没到动作值(这一条可能性较小)
3,差动速断整定值太小,一般为6~8倍的额定电流
最后登录在线时间36 小时人脉159 人注册时间阅读权限80主题积分1087UID619722
助理工程师, 积分 1087, 距离下一级还需 913 积分
TA的每日心情开心 10:17:38签到天数: 3 天[LV.2]偶尔看看I星币889 元0 贡献39 点精华0帖子
保护属于误动!变压器差动保护区外故障时保护不应动作!是该差动保护装置性能有问题!速断保护没有方向性,只反映差流大小而动作!动作原因有很多:1、变压器两侧电流的平衡系数不准
2、CT的极性装反,而区外故障前,变压器没带满负荷差流没到动作值(这一条可能性较小)
3,差动速断整定值太小,一般为6~8倍的额定电流
最后登录在线时间304 小时人脉2481 人注册时间阅读权限100主题积分6269UID19765
高工, 积分 6269, 距离下一级还需 1731 积分
TA的每日心情无聊 11:28:18签到天数: 84 天[LV.6]常住居民II星币2761 元1 贡献1027 点精华0帖子
兄弟,你如果方便,将故障录波放上来,那样才最真实的信息,否则都是推测啊
&绝世唐门http://www.jueshitangmen.cc/&
11年电力行业经验
最后登录在线时间18 小时人脉102 人注册时间阅读权限80主题积分1401UID549557
助理工程师, 积分 1401, 距离下一级还需 599 积分
TA的每日心情擦汗 19:48:15签到天数: 44 天[LV.5]常住居民I星币1217 元0 贡献82 点精华0帖子
动作正确,外部短路。无方向性
最后登录在线时间36 小时人脉159 人注册时间阅读权限80主题积分1087UID619722
助理工程师, 积分 1087, 距离下一级还需 913 积分
TA的每日心情开心 10:17:38签到天数: 3 天[LV.2]偶尔看看I星币889 元0 贡献39 点精华0帖子
两侧差动CT的暂态特性不好,在大电流时两侧电流相位大小不吻合!理论上应为0,实际不可能为零,但有整定值来防误动,但是变压器差动的两侧CT由于额定电流相差太大,不是同一型号!在这一点上不如发电机差动保护的CT,他们是相同的!
最后登录在线时间36 小时人脉159 人注册时间阅读权限80主题积分1087UID619722
助理工程师, 积分 1087, 距离下一级还需 913 积分
TA的每日心情开心 10:17:38签到天数: 3 天[LV.2]偶尔看看I星币889 元0 贡献39 点精华0帖子
保护的选择性没能满足
最后登录在线时间360 小时人脉1139 人注册时间阅读权限180主题积分37343UID294578
TA的每日心情擦汗 21:57:34签到天数: 572 天[LV.9]以坛为家II星币26123 元0 贡献10081 点精华0帖子
该用户为名人堂成员,所属分组为 电气名人堂.用户介绍:
区外故障,变压器的差流速断不应该动作,怀疑保护动作的那套保护的补偿系数没有设置正确。
最后登录在线时间6 小时人脉35 人注册时间阅读权限70主题积分600UID600439
高级技术员, 积分 600, 距离下一级还需 400 积分
TA的每日心情衰 20:25:49签到天数: 2 天[LV.1]初来乍到星币534 元0 贡献31 点精华0帖子
楼上的说的很好!学了
最后登录在线时间4 小时人脉23 人注册时间阅读权限80主题积分1656UID393260
助理工程师, 积分 1656, 距离下一级还需 344 积分
该用户从未签到星币1062 元0 贡献571 点精华0帖子
区外故障,变压器的差流速断不应该动作
最后登录在线时间27 小时人脉68 人注册时间阅读权限80主题积分1096UID488152
助理工程师, 积分 1096, 距离下一级还需 904 积分
TA的每日心情开心 21:20:50签到天数: 3 天[LV.2]偶尔看看I星币858 元0 贡献170 点精华0帖子
区外故障肯定不应动作,那就肯定是误动,原因何在呢?有多种可能性,一种就是整定的问题,可能是近端故障CT饱和,但现在微机的差动保护应能闭锁的。第二种,就是可能区外切除后,恢复性励磁涌流引起误动。第三种,可能是CT接反了,因为两个用的一个是开关CT一个主变CT所以一个动了,另一个没有动。第四种,定值有问题
总评分:&星币 + 5&
每月版区管理井井有条的版主均将被授予此勋章
管委会委员
论坛管理委员会成员
【 10000+名企齐聚  100000+人才投递 】
在这里有领域的大咖、行业的新锐!在这里您能找到环保领域的各个细分行业,还能找到优势地区的招聘信息,可以说是应有尽有!
论坛疑问解答:010-
&&&&&&&&广告直拨:
李小姐&&010-
Copyright & 1999 - 2015 北极星电力网. All Rights Reserved &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp客服邮箱:
&京公网安备:&&}

我要回帖

更多关于 右侧大脑中动脉低流速 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信