3相电8个5匹的2匹空调 空气开关用什么线和开关

我关注的版块:
查看: 2382|回复: 16
听众数收听数自我介绍菜鸟一枚最后登录注册时间主题精华0积分28帖子
技术员, 积分 28, 距离下一级还需 22 积分
求助各位大师,新的格力5匹柜式定频空调,安装之后,通三相380V电后,空调没反应,打开空调面板后量了一下接线端子上的电压,其中L1与N居然为0V,L2与N为380V,L3与N为380V,L1与N之间电阻很小 只有几十欧。现贴上空调内部电路图,请各位大哥帮小弟解释一下,图中主板上的AC-L和N中间是什么?这两根线的作用是什么。
(64.16 KB, 下载次数: 6)
22:07 上传
点击文件名下载附件
空调电路图
老鸟曾经也有菜鸟的时候。。
听众数收听数自我介绍相信我就等于相信自己!
专业技术、顶级服务WWW.最后登录注册时间主题精华1积分225帖子
四星助理工程师, 积分 225, 距离下一级还需 25 积分
会不会是电源线的L1相的线断了哟,新机一般出厂是经过测试的,你也说了你量的电源电源少相电。倒换下线把L1倒换至L2或L3再量一次。确认线的问题。
听众数收听数自我介绍[ur=]北京美的中央空调[/ur]最后登录注册时间主题精华0积分231帖子
四星助理工程师, 积分 231, 距离下一级还需 19 积分
谢谢楼上回答,我也学习了
听众数收听数自我介绍大金中央空调最后登录注册时间主题精华0积分75帖子
一星助理工程师, 积分 75, 距离下一级还需 25 积分
了解了,感谢大家。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分4331帖子
三星高级工程师, 积分 4331, 距离下一级还需 669 积分
土木币5225
图中主板上的AC-L和N这两根线是是为主板提供工作电源的(220V)。
它们是从如此线板上的L1端子和N端子引来的。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分53帖子
一星助理工程师, 积分 53, 距离下一级还需 47 积分
和我们岗位上的一个空调一样的电路
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分252帖子
五星助理工程师, 积分 252, 距离下一级还需 248 积分
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分3382帖子
土木币11298
由于图纸较简单,我只能猜测一下
楼主上传的是室内机电路图,从图上看L1L2L3是给内及辅助电加热器供电的。而L1还另有一路进入控制板
那么L1应该是该控制板供电的
如果确实如此的话,那么N和L1之间可能会有变压器存在,而变压器初级线圈的直流电阻是很小的(符合楼主的描述)
现在如果L1和N之间无电压,无非几个问题
1、L1本身无电源(可能是断线,也可能是上级缺相) 可以再L1和L2之间测量是否有380V来判断L1到底有没有电
2、N线缺零(上级N线未接好),如果L1L2L3之间互有380V,那么L1和N,L2和N,L3和N之间应该有220V通过这个方法可以判断是L线缺相,还是N线缺零。
3、L1和N都正常,控制板的这两线之间短路,也会造成测量不出电压。但只要存在短路,那么保险丝或空气开关之类必然会断开。
听众数收听数自我介绍菜鸟一枚最后登录注册时间主题精华0积分28帖子
技术员, 积分 28, 距离下一级还需 22 积分
谢谢大家,几天没来居然这么多回复,真的谢谢大家。我的问题原因已经找到了,呵呵 低级失误 都有点不好意思说,在我发完贴的晚上我想了一下原理图,由于我们是做港口机械的电气,我们地面给了一个三相四线的380的主电源到机子上电气房里面的电源柜。由于我们在上面设置了单独的照明变压器了同样有零线引出,空调的电源也是照明变压器提供的,但是接空调线的时候大意了,随便接了个零线(接的是主电源的零),导致了我之前说的那种结果。第二天一大早我就去把零线换接了,就好了。哎。。。惭愧啊。。同时再感谢大家为我做出这么认真的分析,ps:版主果然英明,就是你分析的第二点。
<p id="rate_6806" onmouseover="showTip(this)" tip="信息及时反馈&土木币 + 3
" class="mtn mbn">
老鸟曾经也有菜鸟的时候。。
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分592帖子
一星工程师, 积分 592, 距离下一级还需 58 积分
土木币7500
很好的学习案例
&问题解决了
很好,总结大家的经验,学习中&
2011年度优秀版主
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-金
优秀版主-银
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)三相电接5匹空调用2.5方的电线可以吗?
三相电接5匹用2.5方的电线可以吗? 三相电接5匹空调用2.5方的电线可以吗? 最好换成4平方以上的,你那样做有点危险
爱美丽为您推荐:
图库_视频_时尚当前位置: >
& 3根电线接法 请教5匹空调5根电线接四孔插座的接法
3根电线接法 请教5匹空调5根电线接四孔插座的接法
收集整理:/ 时间:
请教5匹空调5根电线接四孔插座的接法 1,空调的地线找来,一般线径要小点,颜色为黄绿线,用胶布包好不接,如果墙面上有地线最好接上 2,找出空调的零线和供电的零线,通电用电笔或三用表测试即可,断电后接好零线 3,剩下的三根火线随便接好,试机,如果压机不启动则相序不对,断电后将任意两根火线调换接好即可 把零线和地线都接在一个孔上是绝对不行的 最好取掉插座,换成三相的32A的空开,保险安全,又方便维修控制插座里有5根电线,1根红线,1根黄线,3根蓝线。接一个电灯。最佳答案1:这还不简单啊。本人是电工,接法如下:因为红和黄亮所以是正常的,黄是零线。红和蓝灯亮立刻跳闸,那蓝就是地线。因为电流往大地流走了,就是漏电。跳闸的是漏电保护器,开关的三个接口接法:把红线接在中间的口上,接在开关的三个接口的上下两端口的随便哪个上,就是空一个端口不接线,把另1根蓝线和灯的2根蓝线中的1根蓝线并接,胶布裹好。就行了本人是第一次回答百度问题 希望你觉得好就给个最佳答案 哈哈 最佳答案2:开关的接线座有三个,应该是转换开关或是附带指示灯的。很好判断。家用供电绝大多数是两根线,俗称的火线和地线。可以测量一下就知道了。所谓的5根线,查一下啊都通向哪里,是否过路线? 判断:接插座的如果是三根线,应当有一根是接地用的。如果是两根线,仅是火地线而已。找一个稍懂电的就能解决。 现在的室内安装线路都比较乱,在我们这儿,。
蠢啊 管里面的电线做什么,把输入电线测出来就行了 简单的串联关系搞掂
开关的公共端接一根电源火线(红),开关的另一端(两孔中任意一孔)接一根电灯火线(黄),电灯零线(蓝)和电源零线(蓝)。。我的供电电缆也是2根3芯的电缆,如何接成三角形接法? 。如果是星三角必须接6个接线柱,然后通过接触器转换,如果你只接成三角形接法,需将6根接线柱两侧的各3根分别短接,然后接到3相电源上,另外留一根线接地就行了。
电机上有6根线,这6根线是必须两两一组接起来后,再分别与接3相电的。 一般接成三角解法,三相电压要求是220V,不要用三相解。
如果是星三角启动就必须接6个,然后通过控制电路实现。如果只是接成角形那就先确定D1、D2、D3、D4、D5、D6,D1、D2、D3分。电灯开关有3个接线口,有2个接线口连在一起。有3根电线。首先了解一下开关控制灯的控制过程:一般来讲(按规范)灯开关必须控制火线,也就是说灯开关的所有接线都没有零线存在,个别情况除外(因为水货电工是有的)。 而且到开关的只有一根火线(也就是进线),其它的线都是从灯接过来的。 接线:不管开关是几路控制开关,将所有开关的一侧并联起来,将火线(进线)也接在上面,然后开关下端接灯的线,想要哪个开关控制哪个灯,就将该灯的线接在你要的开关上。。重瓦斯,轻瓦斯,高温另一根是公用线吗?接法是三根信号。有温度表跟瓦斯 如果全部接在一起(信号串联),虽然还是能得到保护,但是高压柜上就不能区分是何种故障了。建议还是分开的好 如果是输出的开关量
尔德起汪峰三根电线的插头怎么接两根电线的插头?最上面的一根不接 如果设备是金属外壳 最好买BVVR三股线 买3极插头 单相220V 10A双联带插开关用三根电线怎么接才能插座有点又能双联开灯?。火线和零线接进插座,再分别连接到开关的两个分接点,开关中间接点连到电灯,再由电灯另一端接另一开关中间接点。这种接法有时电灯不工作时,也会带电,维修时应注意。一般不建议这样做。
会耗电,但是不大,建议不用时候,把开关拨掉,生活有很多个万一,,要是供电局电压出问题了,你家的电脑就会冒烟的。所以,小。三根电线六个开关控制六盏灯楼主!请你先说清楚三根线是什么线?是一火一零一地?还是两火一零?要是火零地.地线不管.把火线断六断.分别接在开关与灯上面上..零线直接接灯。另一种.一样的接法
三根电线里,有几根火线,,一般是并联,两根火线,每根线并三个开关三盏灯
你的三根线中应该有两根火线,因为用两根零线没有必要。那么,这样就从每一根火线引出三根分线到三个开关,通过开关再分别引到。
大哥,直接串联不就可以了吗?普通AC380V电焊源线的接法?电源线有三芯,我将三根。搞清楚电焊机是单向380还是三相380,电焊机引出3根线,线颜色是什么,别把地线接到对地220的火线上,那样的话你能跳霹雳舞了中国电信的电缆3根 1白2蓝 怎么接猫 有那种2根的水晶头 1红。三根的没见过,两根随便接,在水晶头的2 3位置就行
3根电线接法相关站点推荐:
赞助商链接
3根电线接法相关
免责声明: 机电供求信息网部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如果您想举报或者对本文章有异议,请联系我们的工作人员。三匹空调用什么电?|『 关注慈溪 』 - 慈溪论坛
查看完整版本: [--
三匹空调用什么电?
三厢电还是普通家用电就行?
看(⊙o⊙)标签额定电压
有两种,具体看空调边上的标牌。有直接用三相电的也有直接用家里用的两相电的!
看额定电压一栏!
看你有没有三相电,要是有的话,用三相的好,效果很好的,我家里就用三相的,
三匹空调看电压,220,380,呵呵
三相比较贵了吧,反正两箱的电可以带动4台1匹5的,你的应该可以的吧
能三相尽量三相,因为同功率下电流小的多,于是电线可以细的多,线路损耗相对也能降低,所以一般柜机买三相的,反正居民三相又不贵的,不比得工业三相电如果单相接个3匹空调,等于是2000W,单相就要9A以上的电流,接头处时间久了也容易发热烧掉,安全隐患多了去了,而换做三相总电流只需5A多点
你家有什么电就用什么电
花钱的电就可以了,免费的不行
只有用单相电和三相电的空调;根本没有用二相电的。三匹空调有三相电的尽量用三相空调,单相的电流太大,易烧线路。
用交流电毛。
三厢电好,而且省电。
&& 专业人士。一般只有变压器、电焊机、交流接触器等使用380V二相电。多数人是外行的。把一火一零二根电线的220V单相电说成二相电。
380V的接触器用2根火线,算不算两相
支持好人好事,传递正能量!
&&&& 哈哈,不知道啊
是的.但我们所说的空调只用一根火线一根零线的单相电,或者三根火线一根零线的三相电.就是没有用两根火线的.
请听销售员讲解。
这个是很低级的问题;低压电网供电三相4线制,即3根火线1根零线。火线与火线之间的电压380伏(相电压)火线与零线的电压220伏(线电压)3根火线的是3相电,一根火线与一根零线的是单相电。一般民用电是单相电,现在也有3相入户(民用)。电又有工业与民用之分,这个电的性能没有区别,只是价格不同,工业用电价格要高于民用。&&&&那么买空调首先要弄清楚所装位置的电是什么电,工业还是民用(有3相必有单相)。如果有民用3相那就首选3相空调,如果有工业3相,也有民用单相那就买单相(土豪随意)。&&&&说明:空调机本身3相或单相是是固定的,并不是想接单相就单相,想接3想就3相。相位转换就该别论了(单相转换成3相)。
没有必要计较书面上的文字,这里人一般都是把两线电即单相电叫做两相电!