三根线的信号碟阀应怎么接e988614d监视模块图片

调节阀用西门子模拟量AO控制那调节阀反馈3根线应怎么接呢?_百度知道
调节阀用西门子模拟量AO控制那调节阀反馈3根线应怎么接呢?
是不是直接接到开关量输入模块看反馈?
提问者采纳
指控制信号形式 输入模拟信号就能对阀进行调节
一般是4--20mA反馈信号出来接到控制系统的时候有3根线这三根线原理相当于一个滑动变阻器两根分别表示阀全开和全关另外一根输出阀所在位置信号我工作不久
可是天天摸这些东西。。。
提问者评价
谢谢!我已经清楚了!三根线一个全开一个全关令一个是中间位!
其他类似问题
为您推荐:
调节阀的相关知识
其他4条回答
一般为GND,供电,和AI信号线。
你有阀的话就看下阀上写的。反馈可以是开度,这个是模拟量信号。也可以是到位信号,这个是数字量信号。你说有3根线可能是模拟量信号,一根24V电源,一个电源负,还有一个信号线。你看阀门说明书吧。西门子模块上也画了怎么接线了。
直接接到开关量输入模块?调节阀反馈有开关量的吗?至少我做了7年自动化没见过,通常调节阀是模拟量的,开关阀们才是开关量.阀反馈3根线以便是红正,黑负,绿地
反馈应该是模拟量AI吧,接到AI卡上就行了。如果反馈是开关量,就应该是开到位和关到位,那就接到DI卡上。 3楼这7年白干了,有兴趣可以查查资料。Fisher电液联动调节阀带全开全关反馈,带开度,故障。
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁这些消防设备都需要用什么模块说明下设备海湾的 1、广播2、栓报3、信号蝶阀4、水流指示器5、防火阀70℃6、_百度知道
这些消防设备都需要用什么模块说明下设备海湾的 1、广播2、栓报3、信号蝶阀4、水流指示器5、防火阀70℃6、
我有更好的答案
CMX-2或FCM-1输出模块,MMX-101或FMM-1输入模块
广播用8305
其余用8300即可
广播用双输出的,信号碟伐和水流用监视模块就行了,防火伐用输入输出的,拴报不知道你说的是啥。有不懂的就追问我吧,
其他类似问题
为您推荐:
信号蝶阀的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁欧姆龙plc输入模块没有24v接点 只有com和信号输入点怎么接三根线的接近开关 24v电_百度知道
欧姆龙plc输入模块没有24v接点 只有com和信号输入点怎么接三根线的接近开关 24v电
欧姆龙plc输入模块没有24v接点
只有com和信号输入点怎么接三根线的接近开关
24v电源去哪接
提问者采纳
输出端最左边一般会有+,-如果实在找不到就外接一个24伏的开关电源,希望能帮到你。
输入输出端通用的吗电源
对,输出的24伏可以带一些简单的负载,比如接近开关 光电开关之类的,如果负载比较多就要加开关电源,所谓通用只是说24伏。
所有的24v电源都可以接吗
哪怕不是一个来源
嗯,但是正负一定要确定好。你如果用开关电源就不需要用plc的。
是不是因为直流电没有频率所以可以互相串接
交流电就不行
不是这个原因,你不就是想用24伏吗?要么接开关电源要么直接用plc的,他们是可以公用
是要重新加一个开关电源吗
如果plc没有24v接点
是的,你还弄完吗
我只是研究
那你采纳了再说
提问者评价
太给力了,你的回答完美地解决了我的问题,非常感谢!
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
有24v,一般都有,在输出端
输入输出端通用的吗电源
输出端的24∨电源可以用,
输出端的端子也是没有24v这个端子
我应该去哪接24v电源
你是什么型号的PLc,可外接电源
什么型号啊PLC
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁在光模块的整个测试中电路具体是怎么搭建的?误码仪到测试板输出的三根信号线分别指什么啊?_百度知道
在光模块的整个测试中电路具体是怎么搭建的?误码仪到测试板输出的三根信号线分别指什么啊?
提问者采纳
一般情况下误码仪三根哗盯糕故蕹嘎革霜宫睛信号线有两根是信号输出,包括触发信号(triger)和调制信号(TX),另一根是信号回传输入(RX),主要用于误码的分析。至于系统的搭建你可以看一下仪器的具体说明,在这里叙述就不太清晰了。
提问者评价
明白了谢谢你啊
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
光模块的相关知识
其他1条回答
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁消防,,信号蝶阀常开几根线?又分别接动作模块的什么?_?_百度知道
消防,,信号蝶阀常开几根线?又分别接动作模块的什么?_?
提问者采纳
只需要报警线即可,也就是一旦关闭的话会产生报警信号反馈即可,不需要信号。平时是敞开的消防信号阀需要的是单输入模块即可
可是为什么有人说信号蝶阀三根线呢
是有2线和三线制的,多了一根接地线
提问者评价
太给力了,你的回答完美地解决了我的问题,非常感谢!
消防专业技术
其他类似问题
为您推荐:
信号蝶阀的相关知识
其他4条回答
信号阀两根线,接报警输入模块的无源开关量信号输入端
可是为什么有人说信号蝶阀三根线呢
后顾之忧证
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁}