380电机3.7千瓦5.5kw电机用多大空开开

1 Pages: 1/2& & &Go
级别: 家园常客
发帖数量: 810 个
工控威望: 949 点
下载积分: 5163 分
在线时间: 481(小时)
注册时间: 最后登录:
请问3KW的电机该用多大的空开,多大的接触器呢? 3KW的电机其额定电流也在6A左右,但我们选接触器不可能选6a的,因为根据热保护如选6a的在启动时空开肯定跳,所以要选有一定裕量的,以保证他在启动时瞬间电流过大不会跳,但这个裕量要控制在多少为度呢?比如11KW的电机又要选多大的空开呢? 这里面是不是有一个计算公式。。。。。还只是纯粹的经验?&& 谢谢!
不要按我!!!
级别: VIP会员
工控威望: 590 点
下载积分: 11856 分
在线时间: 227(小时)
注册时间: 最后登录:
断路器可选15A的,接触器选CJX2-12或CJX2-18系列的,重要的还是热继电器的选用和脱扣电流整定要合适。
级别: 探索解密
发帖数量: 118 个
工控威望: 120 点
下载积分: 3979 分
在线时间: 172(小时)
注册时间: 最后登录:
我的经验是一般负载,断路器、接触器选电机额定电流的上面一到两档(例如3KW电机额定电流6A,选用D型断路器10~16A即可,接触器则要看品牌质量,好一点的选10A,差一点的就要放点余量选16~20A)至于热继电器或电机保护器就选额定电流的1.1倍左右。
级别: 探索解密
发帖数量: 88 个
工控威望: 130 点
下载积分: 195 分
在线时间: 92(小时)
注册时间: 最后登录:
<div class="f14" id="read_KW电机额定电流6A,选3VU1340系列6-10A足够了,接触器本人常用3TF43,1.1--4KW都用它,不用多作备件,无需热继.
没有个性不签名
级别: 略有小成
发帖数量: 284 个
工控威望: 301 点
下载积分: 7938 分
在线时间: 239(小时)
注册时间: 最后登录:
带整定电流的空开6-10的就行了!
我没有选择,但我有追求!
级别: VIP会员
发帖数量: 213 个
工控威望: 419 点
下载积分: 1189 分
在线时间: 94(小时)
注册时间: 最后登录:
选空开时用于电机起动的要选D型曲线的。C型曲线用于照明线路
幻想----------设计的灵魂
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *最后登录: *
空开4倍左右&&考虑启动电流接触器 比额定电流大一档
qinshengyue
是我,别开枪!
级别: VIP会员
发帖数量: 821 个
工控威望: 1209 点
下载积分: 31287 分
在线时间: 1233(小时)
注册时间: 最后登录:
GV2-LS14 (6.3-10A)空开LC1-D1210M7N&&&&&&&&&&&&接触器以上为施耐德产品[ 此帖被qinshengyue在 14:23重新编辑 ]
fengbingyuan
别怕!别怕!哥哥什么诱惑都能抵挡得了,除了钱!
级别: 探索解密
发帖数量: 218 个
工控威望: 182 点
下载积分: 423 分
在线时间: 428(小时)
注册时间: 最后登录:
引用引用第9楼qinshengyue于 09:58发表的&&:GV2-LS12 (6.3-10A)空开LC1-D1210M7N&&&&&&&&&&&&接触器,线圈额定电压380V以上为施耐德产品为何不选线圈额定电压是AC220V的?选线圈额定电压380V的有哪些好处?请教
qinshengyue
是我,别开枪!
级别: VIP会员
发帖数量: 821 个
工控威望: 1209 点
下载积分: 31287 分
在线时间: 1233(小时)
注册时间: 最后登录:
引用引用第10楼fengbingyuan于 10:29发表的&&:为何不选线圈额定电压是AC220V的?选线圈额定电压380V的有哪些好处?请教不好意思,是我误写。
级别: 略有小成
发帖数量: 198 个
工控威望: 250 点
下载积分: 2484 分
在线时间: 78(小时)
注册时间: 最后登录:
有个电工口诀:5倍容量选开关,4倍容量接触器。
wangxuefeng
级别: 略有小成
发帖数量: 504 个
工控威望: 379 点
下载积分: 97340 分
在线时间: 360(小时)
注册时间: 最后登录:
我的经验是一般负载,断路器、接触器选电机额定电流的上面一到两档(例如3KW电机额定电流6A,选用D型断路器10A即可,接触器则要看品牌质量,好一点的选10A,差一点的就要放点余量选16~20A)至于热继电器或电机保护器就选额定电流的1.1-1.3倍左右。断路器的长延时取7A左右,瞬动取80A即可!
1 Pages: 1/2& & &Go380V30千瓦电炉配多大空气开关
您是不是想找:
380V30千瓦电炉配多大空气开关
共622281件商品
&6800&5800&面议 &面议 &面议 &电议&电议&1&面议&面议&0&0&面议&面议&面议&面议&面议 &面议&面议 &面议&面议&面议&面议&面议&面议&面议&面议 &面议&面议&面议&面议 &面议
380V30千瓦电炉配多大空气开关
您是不是想找:
您是不是想找:
更多分享:
按排行字母分类:空开的规格及用线标准_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
空开的规格及用线标准
&&空开的规格及用线标准
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,方便使用
还剩4页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢11kw电机配多大的空开?-专业自动化论坛-中国工控网
11kw电机配多大的空开?
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 17:59:29
11kw的电动机,380v,起动电流是多大?谢谢大家!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:16:45 1楼
电机启动电流通常是额定电流的5~7倍。
比如ABB专门提供了k特性的空开用于电动机的保护。。K特性的1.2倍热脱扣动作电流可有效地保护电动机线路设备,而10-14倍磁脱扣动作范围可方便地与电动机运行相配合,有较高的抗冲击电流能力。
11KW通常的额定电流大约为22A,通常选择1.2~1.5倍的额定电流的空开。如果选择ABB的空开的话,可以选择S263-K32
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:20:07 2楼
怎么个启动方式?,额定电流大概在22A左右,直接启动时瞬间电流大概是额定电流的7倍左右,星三角、自偶降压启动或软起的电流大概是3-4倍,根据额定电流和启动方式可选择D25或D32A的断路器
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:24:02 3楼
D25肯定不行!开关都打不上去!D32差不多!&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:25:48 4楼
32A的D形曲线断路器就可以了。。。。。。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:35:50 5楼
回复内容:
对:zhanziling 关于
D25肯定不行!开关都打不上去!D32差不多!&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
内容的回复:
呵呵,不好意思,我开始想拷贝的是32,但不知道为何拷贝到上一栏中去了。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:02:14 6楼
可是我用的是40A的可还是不能用,一开就跳是怎么回事啊?这个起动电流到底是怎么算的呢?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:26:37 7楼
有短路的地方。或是电机坏了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:50:00 8楼
检查一下电机,另外可不可以使用变频器、软启动等方式启动,不能采用直接启动
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:08:21 10楼
32A的开关就够用了,看看你的电机和线路检查下吧。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:54:53 11楼
32A肯定是没问题的,检查一下配电线路吧
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:05:21 12楼
检查一下机械有没有故障
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:56:41 13楼
频繁启动我用40A的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:22:25 14楼
40A有掉闸现象,或者是质量的问题,要么就是电机跟线路有问题,好好检查一下
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:58:36 15楼
要明确空开的目的,结合整个主回路的电气结构来确定空开规格。如果想楼上诸位说的32A或40A,那肯定不适合做为过载保护用,只能是做短路或者短时过电流保护用,那么其实就是再大些选50A、63A都无所谓,价格上也相差无几,但省的在意外跳闸连启动都不行了。当然如果是兼做过载保护用就只能选25A的。估计你的电动机启动负荷较大,所以启动电流也较大,需要选用D型空开,即启动电流是额定电流的十几倍的那种
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:14:01 16楼
看看什么电机在选开关,笼的还是线的,线的好办转子串点东西,笼的要看看什么负载形式了,要是那么大电流就是运行了,也坚持不了多长时间还是要烧的啊
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:26:05 17楼
用32安的空开就可以了,11KW电机额定电流19.8A,如果采用直接起动32A的空开也能瞬间承受它的起动电流,如果是用变频器控制或者是用降压起动就更不会有问题了。