根据国家标准,轻质油品的火灾沥青属于哪类危险品火灾

[转载]安全评价某加油站实例
编号:XX/XX/XX-8.2.4-01-036
XX XX XX XX有限公司
XX XX XX加油站
安全评价报告
XX XX XX XX 安全评价中心(盖章)
证书编号:XXX-NNNN-XX-2004
为贯彻“安全第一,预防为主”的方针,提高加油站经营安全管理水平,依据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》等法律、法规,特委托乌兰浩特众兴特种设备有限公司对我单位从事危险化学品经营情况进行安全评价,提出安全对策、措施,并做出安全评价报告。
         &&&
XX XX XX XX有限公司
XX XX XX加油站
安全评价报告
法人代表:XX XX
评价组长:XX XX
审核定稿:XX XX XX
XX XX XX XX 安全评价中心
2004年12月
委托单位: XX XX XX 实业公司XX XX XX加油站
评价单位:XX XX XX XX 安全评价中心
项目负责人:XX XX (资格证书号: APR-nnnn-2004)
评价组长:& XX XX (资格证书号: APR- nnnn -2004 )
评价组成员: XX XX (资格证书号: APR- nnnn -2004)
&&&&&&&&&&
XX XX (资格证书号: APR- nnnn -2004)
&&&&&&&&&&
XX XX (资格证书号: APR- nnnn -2004)
&&&&&&&&&&
XX XX (资格证书号: APR- nnnn -2004)
&&&&&&&&&&
报告编制人: XX XX (资格证书号: APR- nnnn -2004)
报告审核人: XX XX (资格证书号: APR- nnnn -2004)
编写报告人员表
分工及编写章节
APR-nnnn-2004
高级工程师
APR-nnnn-2004
APR-nnnn-2004
第一章& 概 述
1.1评价依据
1.1.l法律、法规
《中华人民共和国安全生产法》
&&&&&(全国人大常委会通过)
《中华人民共和国消防法》&
&&&&&(中华人民共和国主席令第4号[1998])
《中华人民共和国劳动法》&
&&&&(中华人民共和国主席令第28号[1994])
《危险化学品安全管理条例》&&
&&&&&&&(国务院令[号)
1.1.2部门规章、标准、规范
《安全评价通则》&&&&&&
&&&&&&&&&&(安监管技装字[2003]37号)
《危险化学品经营单位安全评价导则》&&&&&&&
&&&&&&&&&&&(试行)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&(安监管管二字[2003]38号)
《危险化学品经营许可证管理办法》
&&&&&&&(国家经贸委第36号)
《关于(危险化学品经营许可证管理办法)的实施意见》
&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&(国家安监局安监管管二字[2002]l03号)
《工作场所安全使用化学品规定》&&&&&&
&&(劳动部[号)
《爆炸危险场所安全规定》&&
&&&&&&&&&(原劳动部发[1995]56号)
《仓库防火安全规定》&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&(公安部令第6号)
《建筑设计防火规范》&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&(GBJ16-87
《常用危险化学品分类及标志》&&&&&&&&
&&&&&&&(GB)
《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》&&
&&&&&&&&&&&(GB)
《重大危险源辨识》&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&(GB)
《石油库设计规范》&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&(GBJ74-84
《汽车加油加气站设计与施工规范》&&&
&&&&&&&&&(GB)
《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》
&&&&&&&&&(GB1)
《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》&&&&&&
《危险货物运输包装通用技术条件》&&&
&&&&&&&&&(GB)
《建筑物防雷设计规范》&&&&&
&&&&&&&&&&&&(GB50057-94
《建筑灭火器配置设计规范》&&&
&&&&&&&&&&&&(GBJ140-90
《消防安全标志设置规范》&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&(GB)
《低压配电装置及线路设计规范》&&&
&&&&&&&&&&&(GB)
《机关、团体、企业事业单位消防安全管理规定》
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&(公安部61号令)
《液体石油产品静电安全规程》&&&&
&&&&&&&&&&&(GB)
1.1.3委托单位提供的有关资料
安全评价委托书&
&&&&&&加油站营业执照&
&&&&&&&&&房地产权证明
成品油零售经营批准证书&
&&&&&&&&&&&&&建筑工程消防验收意见书
加油站防雷、防静电设施检测报告&&
&&&&&&&&&&&&&&&安全管理制度
加油站设计施工验收文件资料&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&安全管理组织
安全资格证书&&&
&&&&&事故应急救援预案
&&&&&从业人员资格证明
1.2评价目的
贯彻“安全第一、预防为主”的方针,通过安全评价,对经营单位在业务活动中存在的主要危险有害因素进行识别,指出安全隐患,提出补充和完善的对策、措施、建议,以提高经营过程的安全程度,满足安全运营的要求。为加油站主管部门、安全生产监督管理部门进行安全监督和管理提供依据。
1.3评价内容和范围
1)加油站的经营、储运及配套设施是否符合国家有关标准;
2)单位主要负责人、安全管理人员以及其他从业人员、特种作业人员是否经过专业培训并取得上岗资格;
3)是否有健全的安全管理制度、安全管理组织和事故应急救援预案。
1.4评价程序
本次评价程序如图1-1所示
安全评价准备
确定评价内容
划分评价单元
选择评价方法
实施评价工作
编制评价报告
相关法律、法规
签订合同,收集资料
安监部门评审
第二章 加油站简介
XX XX XX加油站属于个体加油站,没有加盟任何公司。是一个具有独立法人的加油站。其管理完全按照中石化的管理模式工作。
该站地处XX XX XX市新桥东大街20号,东临楼房,南临中学,西临铁通营业楼,北临公路。
占地2400m2,营业面积200m2,站内有油罐区一处,汽油贮量30m3,柴油储量50m3,为三级加油站。站长:XX
XX,从业人员8人。
电源由城网提供,380/220V进户,有自备发电机作为第二电源。有自备深井一口,排水为自然散排。热电供暖。营业室位于加油站东侧,生活区位于加油站东侧,加油棚居中,加油棚北侧面向公路。
加油站的组织机构及岗位编制、主要设备、消防器材,已建立的管理制度见表2-1、2-2、2-3、2-4。
组织机构及岗位编制
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&表2-1
&&& 有充装证件
主要设备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
设 备 名 称
规 格 型 号
数量(台)
GZ-1(15m3)
GZ-1 (25m3)
长吉牌6枪电脑加油机CX30J111
6115卧式柴油发电机
消 防 器 材
手提式干粉灭火器
推车式干粉灭火器
泡沫灭火器
已建立的管理制度&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&表2-4
管理制度名称
管理制度名称
各类人员安全责任制
各类事故应急措施
教育培训制度
安全用电制度
防火、动火、用火制度
加油站安全检查制度
设备维护保养制度
岗位操作规程
汽油在储存和使用时的注意事项
消防器材的管理规定
消防安全员常识
义务消防组织规定
2.2油品购入
该加油站购进油品(汽油、柴油)由XX&
XX石油公司槽车运输,该公司具有国家认可的危险化学品运输资质。
第三章& 主要危险有害因素识别
3.1& 汽、柴油理化性质与危险有害特性识别表(表3-1.3-2)
汽油理化性质与危险有害特性识别表&
&&&&&&&&表3-1
类别与性质
危险有害特性与防护措施
危规分类及编号
低闪点易燃液体。GB3.1类,31001火灾危险类别为甲类;UN 号1203
车用汽油(GB484-89)研究法辛烷值:90号不小于90,93号不小于93,97号不小于97。
外观与性状
无色或淡黄色,有味。易挥发液体。
闪点(℃)-58~10
自燃点(℃):225~390
不溶于水,易溶于苯、二硫化碳、醇。
0.7~0.74(水=1)
馏程(℃):车用汽油70~205
C5~C12:其他高辛烷值组分和抗爆剂、抗氧剂、金属钝化剂、着色剂;无铅汽油含抗爆剂(四乙基铅)量较低。
毒性及健康危害
吸入、皮肤接触,误服。
吸入:汽油蒸汽能引起头痛、眩晕、恶心、心动过速等现象;吸入大量蒸汽时,会引起严重的中枢神经障碍;空气中浓度为0.025(体积)时,敏感者有轻度症状。
皮肤接触:长期皮肤接触工业性汽油会产生脱脂作用。
食入:引起呕吐、消化道粘膜刺激症状,进而出现抽搐、不安、心力衰弱、呼吸困难。
吸入油气的患者应脱离污染区,安置休息并保暖;皮肤接触用肥皂彻底清洗;误服时立即漱口,急送医院救治。
燃烧爆炸危险性
燃烧性:易燃
爆炸极限:车用汽油1.0~8.0(v/v;%)。
蒸汽能与空气形成爆炸性混合物,遇明火、高热、强氧化剂有引起燃烧、爆炸的危险。
氧化剂、热源、火种。
小面积着火可用雾状水扑灭,面积较大时用干粉、泡沫、二氧化碳、砂土、水泥灭火。
储 运 条 件
密闭储存于阴凉通风的储罐或仓库,远离热源、火种。与可燃物、有机物、氧化剂隔离储运。夏天炎热季节,早晚运输、装卸或采取降温措施。
泄 漏 处 理
首先切断电源、火源,在周围设置雾状水幕,用砂土吸收;倒至空旷地带任其蒸发。对污染地面进行通风,蒸发残余液体并排除蒸气。
柴油理化性质与危险有害特性识别表&&
类别与性质
危险有害特性与防护措施
危规分类及编号
易燃、可燃液体,危险性类别GB3.3类;火险类别乙A、乙B类
外观与性状
稍有粘性的浅黄至棕色液体。
烷烃、芳烃、稀烃等,十六烷值不小于45.
熔点(℃)
沸程(℃):280~370
相对密度:0.87~0.9(水=1)
自燃点(℃)
闪点(℃):-35#、-50#不低于45;
-20#、-10#、0#、5#、10#不低于55
毒性及健康危害
中国MAC及美国TLV—TWA均未制定标准
吸入,食入、经皮肤吸收
具有刺激作用。
吸入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油蒸汽可引起眼、鼻刺激症状、头晕及头痛,皮肤接触可引起接触性皮炎、油性痤疮。
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处,保持呼吸畅通,保暖并休息;呼吸困难时输氧,呼吸停止时,立即进行人工呼吸,就医。
食入:误服者立即漱口,饮足量温水,尽快洗胃,就医。
皮肤接触:脱去污染的衣着,用肥皂水及清水彻底清洗。
眼睛接触:立即翻开上下眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗眼睛至少15分钟;就医。
燃烧爆炸危险性
易燃,可燃
遇明火、高热度或接触氧化剂,有可引起燃烧爆炸的危险;遇高热时,容器内压力增大,有开裂和爆炸的危险。
强氧化剂、卤素
泡沫、二氧化碳、干粉灭火器;砂土
储 运 条 件
阴凉、通风罐、仓;远离火种、热源,防止阳光直射;保持容器密封,并与氧化剂分开存放;储运设施电气、照明采用防爆型;禁止使用易产生火花的机械、工具;装卸时要控制流速;采取防静电措施。
泄 漏 处 理
疏散人员至安全区,禁止无关人员进入污染区;切断电源、火源;在确保安全情况下堵漏;喷水雾可减少蒸发;用活性炭等吸收后收集于干燥洁净有盖的容器中,运至废物处理场所;大量泄漏时利用围堤收容,然后收集、转移、回收或作无害化处理。
3.2 加油站危险爆炸区域的划分
加油站爆炸危险区域的分布范围与等级见表3-3
加油站爆炸危险区域的分布范围与等级
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&表3-3
设 施 类 型
爆炸危险区域范围
油罐车内部油品表面以上的空间
在正常运行时连续或长期出现爆炸性气体混合物环境
埋地汽油罐
油罐内部油品表面以上的空间
地坪以下坑、沟
汽油设施的危险爆炸区域
在正常运作时可能出现的爆炸性气体混合物环境
加油机壳体内部空间
汽油罐车通气管口
以通气管为中心,半径1.5m球型空间
汽油罐车密闭卸油口
以密闭卸油口为中心,半径为0.5m的球型空间
埋地汽油罐人孔井
操作井内部空间
埋地汽油罐罐口
以管口为中心半径1.5m(0.75m)球型空间
汽油罐密封卸油口
以卸油口为中心线,半径0.5m球型空间
以加油机中心为中心,以半径为4.5m(3m)的地面区域为底面和以加油机顶部上0.15m,半径为3m(1.5m)的平面为顶面园台空间
在正常运作时不可能出现爆炸性气体混合物或即使出现也仅是短时间存在的爆炸性混合物的环境
汽油罐车通气管口
以通气管为中心,半径为3m的球型并延至地面空间
汽油罐车密闭卸油口
以卸油口为中心,半径为1.5m的球型并延至地面空间
埋地汽油罐操作井
操作井外边缘1.5m,自地面1m圆柱型空间
埋地汽油罐通气管口
以管口为中心,半径为3m(2m)球型空间
埋地汽油罐密闭卸油口
以卸油口为中心,半径1.5m的球型并延至地面空间
注:采用卸油油汽回收的汽油罐通气管管口爆炸危险区域用括号内数字.
3.3 几点说明
1)易燃烧:汽油闪点为-58~1O℃,自燃温度为225~390℃,是甲B类火灾危险物质;柴油闪点:-35#、-50#不低于45℃;-20#、-10#、0#、5#、10#不低于
55℃。自燃温度为350~380℃,是乙A、乙B类火灾危险物质,这两种物质遇明火、高热、氧化剂时,均可引起燃烧。
2)易挥发:汽油为轻质油品,具有易挥发的特性。其蒸气比空气重,能在低位扩散到相当远处,遇明火会引着并回燃,十分危险。
3)易爆性:汽油蒸气与空气混合后能形成爆炸性混合物,遇明火、高热、电火花、静电极易燃烧、爆炸。汽油、柴油罐体遇高温内压增大,如罐车呼吸阀不畅,会有开裂爆炸危险。
4)易产生静电:油品的电阻率处于1010~1015Ωcm之间,导电性差,在快速流动时会产生静电,如不采取措施排除,会形成安全隐患。
5)一定毒性:汽油为麻醉性毒物,侵入途径为吸入。食入和皮肤吸收。汽油可引起中枢神经系统功能障碍,高浓度时引起呼吸中枢麻痹,直接吸入呼吸道导致吸入性肺炎。经口中毒出现消化道症状,严重者可出现类似急性中毒症状。皮肤接触可致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。
柴油具有刺激性毒性。吸入可引起吸入性肺炎,皮肤接触可引起接触性皮炎、油性痤疮。柴油废气可引起眼鼻刺激症状、头痛及头晕。
3.4 经营过程中危险有害因素分析
加油站购入、储存、销售的主要有害物质是汽油和柴油,属于易燃烧、易爆炸的危险性物质,一旦泄漏就会在空气中扩散形成爆炸性气体混合物,如遇明火可酿成火灾爆炸事故,重者给国家和人民生命财产造成损失,轻者对职工安全健康造成影响。
3.4.1作业中的安全隐患
3.4.1.1卸油时发生火灾
加油站火灾事故大部分发生在卸油作业中主要有:
1)油罐漫溢。卸油时,不能及时监测液面,造成油品跑冒,使油蒸气浓度迅速上升,达到爆炸极限范围,遇到点火源,即可发生爆炸燃烧。
2)油品滴漏。由于卸油胶管破裂、密封垫破损,快速接头螺丝松动等原因,使油品漏在地面,遇火花燃烧。
3)静电起火。由于油管、罐车无静电接地,卸油时流速过快等原因造成静电积聚放电点燃油蒸气。
4)在非密封卸油过程中,大量油蒸气从卸油口溢出,当周围出现烟火,就会爆炸燃烧。
3.4.1.2量油时发生火灾
1)油罐车到站未静置稳油(小于10分钟)就开盖量油,会引起静电起火。
2)油罐未安装量油孔或量油孔铝质(铜质)镶槽脱落,在量油时,量油尺与钢质管口摩擦产生火花,就会点燃罐内油蒸气,引起爆炸燃烧。
3)在气压低、无风的环境下,穿化纤服装,磨擦产生静电火花也能点燃油蒸气。
3.4.l.3加油时发生火灾
加油时未采取密封加油技术,使大量蒸气外逸或由于操作不当、油品外溢等原因,在加油口附近形成一个爆炸危险区域,遇烟火、使用手机、铁钉鞋磨擦、金属碰撞、电器打火、发动机排气管喷火等,都可导致火灾。
3.4.1.4清罐时发生火灾
清洗油罐不彻底,残余油蒸气遇到静电、磨擦、电火花都会导致火灾。
3.4.2非作业情况下的安全隐患
1)油罐、管道渗漏。由于制造厂家的质量问题、腐蚀作用。法兰未紧固等原因造成油品渗漏,遇明火燃烧。
2)雷击。雷电直击或间接放电于油罐及有关设备处导致燃烧、爆炸。
3)电气火灾。电器设备老化、绝缘破损、过流、短路、接线不规范、电器使用不当等引起火灾。
4)油蒸气沉积。油蒸气密度比空气密度大,会沉淀于管沟、电缆沟、下水道等低凹处,一旦遇火就会发生爆炸燃烧。
5)明火管理不严。生产、生活用火失控,引起站房或站外火灾。
3.5人为因素
加油站的管理制度、岗位责任制度。操作规程及应急预案都是人制定、也是靠人来落实的。因此,人是安全管理的关键因素,其中人的素质对安全影响是全过程的。安全管理以人为本,提高经营管理人员自身素质,定期开展安全教育使全体员工牢固树立安全意识,自觉遵守规章制度,了解油品理化特性和火灾产生的基本条件,熟练掌握各种消防器材的使用方法和灭火技能,并定期考核,持证上岗。
3.6管理因素
建立一整套安全管理制度,落实安全管理组织,完善安全措施,加强安全法制培训教育和监督管理,使安全管理形成一个相互促进、相互制约的有机系统,使安全制度成为安全经营的有力保证,而不是应付安全检查的文本。
3.7 重大危险源识别
重大危险源的辨识是针对物质的危险特性及其数量,加油站储存的油品闪点小于28℃的易燃液体,灌区储存量一般为20t以上,根据《危险化学品安全管理条列》和《重大危险源辨识》,该加油站汽油、柴油的储存总量大于临界量20t,该站罐区属于重大危险源。
第四章& 评价方法的选择和评价单元的划分
4.1 评价方法的选择
根据国家安全生产监督管理局安监管管二字[2003]38号《危险化学品经营单位安全评价导则(试行)》,结合加油站的实际经营状况,选择《加油站安全评价现场检查表》进行安全评价。
安全检查表包括检查项目、检查内容、类别、检查记录和结论,评价人员对表中所列的检查内容回答“合格”“不合格”等答案,按检查表规定的计算方法得出“符合安全要求”、“基本符合安全要求”、“不符合安全要求”的结论,对不合格项均应采取措施整改,但整改后必须由评价机构认定,能达到安全要求的,也视为基本符合安全要求。
4.2 评价单元的划分
根据国家安全生产监督管理局安监管管二字[2003]38号《危险化学品经营单位安全评价导则(试行)》,结合加油站实际经营状况,将评价单元划分为:
& a)安全管理
& b)经营储存场所
& C)经营储存条件
& d)消防设施
第五章& 分析评价
5.1 评价过程
本评价按《加油站安全评价现场检查表》逐项检查填写检查记录,并给相应项目做出结论。具体内容见表5-1《加油站安全评价现场检查表》(附后)以及附表1、附表2的有关内容。
项 目 评 价 内 容
1、加油站的管理制度
有健全的安全管理制度,包括各类人员的安全责任制,教育培训,防火、动火、用火、检修、检查、设备安全管理制度,岗位操作规程等
2、从业人员资格
(1)、单位主要负责人和安全管理人员经县级以上人民政府安全生产监督管理部门的考核合格,取得上岗资格
(2)、其他从业人员经本单位专业培训或委托专业培训,并经考核合格,取得上岗资格
有上岗资格证
(3)、特种作业人员经有关监督管理部门考核合格,取得上岗资格(包括锅炉操作人员)
3、安全管理组织
有安全管理组织,配备专职(兼职)安全管理人员
有安全管理、组织人员
有设计、施工、验收文件资料
有部分资料
5、事故应&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
急救援预案
3.建立事故应急救援预案,基本的内容包括:
事故类型、原因及防范措施
可能事故的危险、危害程度(范围)的预测
应急救援的组织和职责
事故应急处理原则和程序
(5)&&& 报警与报告
& (6)& 现场抢险
& (7)& 培训和演练
建立了各种应急预案
1.在城市建成区内不应建一级加油站
2.加油站内的站房及其他附属建筑物的耐火等级不应低于二级,建筑物经公安消防部门验收合格
钢彩坡板屋顶、砖混墙
3.加油站的油罐、加油机和通气管口与站外建(构)筑物的防火距离不应小于GB中表4.0.4的规定
合格,见附件一
4.加油站的工艺设施与站外建(构)筑物之间的距离≤25m以及小于等于GB表4.0.4中防火距离的1.5倍时,相邻一侧应设置高度不低于2.2m的非燃烧实体围墙
罐区设置围墙3m
加油站安全评价检查表&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
评 价 内 容
GB表4.0.4中防火距离的1.5倍且大于25m时, 相邻一侧应设置隔离墙,隔离墙可为非实体围墙
& 6. 加油站内设施之间的防火距离,不应小于
GB中表5.0.8的规定
合格,见附件二
& 7. 车辆入口与出口应分开设置
出入口分开设置
站内单车道宽度不应小于3.5m,双车道宽度不应小于6m,站内转弯半径不宜小于9m,道路的坡度不得大于6%
转弯半径12m ,单车道6m
& 9. 站内停车厂和道路路面不应采用沥青路面
& 10. 站内不得种植油性植物
无油性植物
& 11. 加油场地及加油岛设置的罩棚,有效高度不应小于4.5
m,应采用非燃烧体建造
罩棚高度6m
加油站内的采暖通风设施应符合GB中第11.1的要求
(1)、汽、柴油罐应埋成地下式,严禁设在室内或地下室内
(2)直埋地下油罐的进出油管、量油孔、通气管等的结合管,易设在油罐的顶部
结合管均在顶部设置
(3)汽油罐与柴油罐的通气管应分开设置。管口应高出地面4m及以上;沿建筑物的墙(柱)向上敷设的通气管口,应高出建筑物1.5m及以上,其与门窗的距离不应小于4m,通气管公称直径不应小于50mm,并安装阻火器。通气管管口距离围墙不应小于3m(采用油气回收系统时不应小于2m)
通气管分开设置,高出地面4.5m,安装了阻火器
(4)油罐的量油孔应设带锁的量油冒、铜或铝等有色金属制作的尺槽
带锁量油帽
(5)操作孔的上口边缘要高出周围地面20cm,操作孔的盖板及翻起盖的螺杆轴要选用不产生火花材料,或采取其他防止产生火花的措施
采取防止火花的措施
(6)直埋罐上部应回填干净的砂子或细土,其厚度应≥0.5m,周围加添砂子或细土厚度应不少于0
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
评 价 内 容
(7)罐进油管,应向下伸至罐内距罐底20cm
进油管在0.2m处
(8)罐车卸油必须采用密闭卸油方式
(1)油管线应埋地敷设,管道不应穿过站房等建(构)筑物;穿过车行道时,应加套管,两端应密封,与管沟、电缆沟、排水沟交叉时,应采取防渗漏措施
油管线埋地
(2)管线设计压力应不小于0.6MPa
设计压力为0.7MPa
(3)卸油软管、油气回收软管应采用导电耐油软管,软管公称直径不应小于50mm
导电耐油软管50mm
(4)采用油气回收系统时,应满足GB中第6.2.3的要求
(1)加油机不得设在室内
(2)自吸式加油机应按加油品种单独设置进油管
单独进油管
(3)加油机与储游罐及油管线之间应用导线连接起来并接地
已连接并接地
(4)加油机的流量应≤60L/min,加油枪软管应加绕螺旋形金属丝作静电接地
最大流量50L/min,
(5) 加油岛的设计应符合下列规定
加油导应高出停车场0.15-0.2m。加油岛的宽度不应小于1.2m。加油岛上的罩棚支柱距加油岛端部,不应小于0.6
m;加油岛的宽度一般为1.2 m,加油机与罩棚边缘平面距离不宜小于2m
加油岛高出地面0.2m,宽度1.3m,支柱距端部0.65m与罩棚边缘4m
(1)一、二级加油站消防泵房、罩棚、营业室,均应设事故照明
设置照明,为三级加油站
(2)加油站设置的小型内燃发电机组,其内燃机的排烟管口应安装阻火器。排烟管口至各爆炸危险区域边界的水平距离应符合下列规定:①排烟口高出地面4.5m以下时不应大于5m②排烟口高出地面4.5m以上时应大于3m
未设置阻火器
水平距离8m
(3)电气线路应采用电缆并直埋敷设。当采用电缆沟敷设电缆时,电缆沟内必须充沙填实。电缆不得与油品、热力管道敷设在同一沟内
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
评 价 内 容
(4)埋地油罐与露出地面的工艺管道相互做电气连接并接地
做电气连接
(5)爆炸危险区域内电气设备选型、安装、电力线路敷设等,应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058的规定
电气设备为防爆型
(6)加油站内爆炸危险区域以外的站房、罩棚等建筑物内的照明灯具,可选用非防爆型,但罩棚下的灯具应选用防护等级不低于IP44级的节能型照明灯具
(7)独立的加油站或邻近无高大建(构)筑物的加油站,应设可靠的防雷设施,如站房及罩棚需要防直雷时,应采用避雷带(网)保护
(8)防雷、防静电装置必须符合GB 中第10.2和10.3的要求
罐区设置防雷接地
(9) 防雷、防静电应有资质部门的出具的检测报告
1、每2台加油机应设置不少于1只4kg手提式干粉灭火器或1只6L泡沫灭火器;加油机不足2台按2台计算
2、地上储罐应设35kg推车式干粉灭火器1个,当两种介质储罐之间的距离超过15m时应分别设置
3、地下储罐应设35kg推车式干粉灭火器1个,当两种介质储罐之间的距离超过15m时应分别设置
4、一、二级加油站应配置灭火毯5块,砂子2m3;三级加油站应配置灭火毯2块,砂子2m3
注: 1、类别栏标注“A”的,属否决项;类别栏标注“B”的,属非否决项。
2、根据现场实际确定的检查项目全部合格的,为符合安全要求。
3、A项中有一项不合格,视为不符合安全要求。
4、B项中有5项以上不合格的,视为不符合安全要求;B项不合格的少于5项(含5项),但不超过实有B项总数的20%,为基本符合安全要求。
5、对A、B项中的不合格项,均应采取措施进行整改,整改后必须由评价机构认定,能基本达到安全要求的,也视为基本符合安全要求。
6、根据检查的判分和检查的标准符合情况,可以对加油站的整体安全水平做一个了解,并且确定整改标准情况。
7、对A、B项中的不合格项均应整改,达到要求也视为合格,并修改评价结论。
8、对A、B项小的不合格项均应整改,达到要求也视为合格,并修改评价结论。
注“---”说明无此项结论要求。
5.2 评价小结
通过安全评价现场检查表的检查结论可知,项目共有四大项49个子项,其中A类10项,10项符合要求,B类39项,38项符合要求,1项不符合要求。
依照GB的有关规定,实际测量了油罐区重大危险源与周边场所的距离,对照规范要求,实际距离符合国家标准规定。
第六章 需要补充的安全措施和建议
6.1 需要补充的安全措施
l、应急救援预案内容应进一步修改,完善;
2、电器配电箱内应设漏电保护器等自动安全保护装置;
3、应定期组织工人进行安全培训,并做记录。
1、柴油发电机排烟口应装设阻火器。
2、加油站的油品储存总量大于重大危险源临界量,因此该加油站罐区属于重大危险源,应按国家安全生产监督管理局(安监管协调字[2004]56号)《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》中的有关规定申报重大危险源。
3、整个站区在适宜的位置设置水封井,以防止污水、残油等污染环境。
&&&&&&&&&&&&&&&&&
第七章 整改情况
通过现场检查,对不符合安全要求的项目提出了整改意见书,按照整改意见,加油站的人员对所存在的隐患进行了整改,整改情况的反馈见下表:
整改情况反馈表
三、4(3)
柴油发电机排烟管口应装设阻火器
已装设阻火器
符合安全要求
第八章 评价结论
根据本报告5.2评价小结、整改情况反馈,经统计,整改后有所有项目符合要求,按《加油站安全评价现场检查表》的计算方法,XX XX XX
加油站的评价结论为:符合安全要求。
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。}

我要回帖

更多关于 保健品属于哪类商标 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信