您好!我租了一间店面房32平方米!我的电源断电后配电箱带220v只有220V、4平方线符合

三相四线电源分开使用220V时会出现相互牵制的情况吗?我在实际工作中遇到了这样一个问题:电源为3相4线电源,然后分为了3组220V使用,每一组都有230还多几伏的电压,当3组在同时带负载的时候,每组基本都是220V左右,但当我断开其中一组不带负载的时候,被断这一组有230V电压,但有一组带负载的却只有210V左右的电压了,另外剩下的一组我没有测,所以不知道电压是多少.还是这两组,我又反过来试,结果还是带负载的为210V左右,不带负载的230V左右.请问这是什么情况?望专家解答.
众神战神5噖
我想这种情况,只有一种可能性,那就是你的零线的线径太小了.当三相同时带负载时,零线几乎没有什么多大作用,而断开一相就不然了.有部分电流从零线流回,由于你的零线线径点细,所以电阻的阻值不能忽略当电流流过时,就会产生压降,这就是电压低的原因.希望对你有用.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码220v电机接正反转为什么电容线于电源线不是接在一起的,我这有个电机就是这样的,也就是说从电机里单_百度知道
220v电机接正反转为什么电容线于电源线不是接在一起的,我这有个电机就是这样的,也就是说从电机里单
220v电机要用两个电容让电机转起来的原因是:一个是起动电容另一个是运转电容,起动电容的容量大于运转电容;在电路中起动电容串连一个离心开关后,再与运转电容并连.并连之后和起动线圈串连接电源.而用一个电容是起动电容或运转电容;要是起动电容就与一个离心开关串连;要是运转电容就直接与副绕组连接.在运转负荷起动电流大的时候,就要用两个电容来实现电机运转.在运转负荷起动电流小的时候,就可以用一个起动电容(或一个运转电容)来实现电机运转.
其他类似问题
为您推荐:
你这种是专门的电容启动的单相电机,只要改电机的内部接线才可实现反转。
其他2条回答
那里面有离心开关,启动电容要通过离心开关才与副绕组串联。
电机如果有三根接线,黑色为中心线,红蓝为电源接线。如图所示将电容接在红黑两端,或蓝黑两端实现正反转。如果电机有4根接线,则黑棕为中心线,一定要对接,实现图上黑线功能,接线一样。
电机是六根线
电容的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁我单位10千伏高压配电房配的是双电源,现用市电,请看图高压主接线部分顺序:1号主线部分进了”进线及_百度知道
我单位10千伏高压配电房配的是双电源,现用市电,请看图高压主接线部分顺序:1号主线部分进了”进线及
jpg" target="_blank" title="点击查看大图" class="ikqb_img_alink"><img class="ikqb_img" src="http,现用市电./zhidao/wh%3D450%2C600/sign=8fb45bd2fddcd100cdc9f0/8c3f0c7dbfe2e95a7?<a href="http,请看图高压主接线部分顺序,主线进&quot:”电压测量避雷器柜”里是什么开关我单位10千伏高压配电房配的是双电源.baidu.hiphotos://e.baidu://e,再进”1号变压噐”…….jpg" esrc="http.hiphotos,到低压…….com/zhidao/wh%3D600%2C800/sign=7d64bbda706f1af0dd4e4/8c3f0c7dbfe2e95a7.baidu://e.com/zhidao/pic/item/8c3f0c7dbfe2e95a7,哪我不明白?为什么在”主用电源总柜”的1QF断路器前还要有个开关吗,主线进”主用电源总柜”;电压测量避雷器柜”:1号主线部分进了”进线及计量柜”
提问者采纳
“进线及计量柜”“电压测量避雷器柜”,没有谁经过谁的问题,“主用电源总柜”是并联接在进线上的,主用电源总柜”的1QF断路器前没有经过任何开关图上明明白白
老师:是串联吧?您再仔细看看:
左边是1GL号市电进线图,右边是2GL备电,中间是3GL隔离柜和3QF联络柜图
老师我懂了应该上除了计量总柜和主电源总柜是串取外,其他都是并联吧?
&&&&&& 图中,只有我标出的三个开关是串联,负责四段母线的连接与分开,其余的都是并联。
提问者评价
太给力了,你的回答完美地解决了我的问题,非常感谢!
电力系统专家
其他类似问题
为您推荐:
主接线的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁我家主线进屋是380V的,我想分5组220V,求配电箱要用些什么开关和用多大的线_百度知道
我家主线进屋是380V的,我想分5组220V,求配电箱要用些什么开关和用多大的线
组:3个电磁炉
6KW2组:6个吊扇和6条光管请问配电箱要用些什么开关怎么分配:前厨房大概
5KW4组:又是3个电磁炉
6KW3组:后厨房大概
4KW5组?主线和分线进屋要用几平方的线
忘了还有一组线。。6组。
提问者采纳
好:3个电磁炉 6KW”..;余下的第三第四组使用C相电源,同第一组:又是3个电磁炉
6KW”.、“2组,电线的35A安全电流已经足够、进线的总功率在22KW左右..开关和导线的选择,同时工作的电流大约为30A左右.,双极)空气开关、“3组,功率在7KW以下。——★6:采用2P带漏电保护器的空气开关.,使用10平方的铜线就可以了;导线可以选用6平方的铜导线:前厨房大概
5KW”,是合理的,也不超过50A(45A左右)..开关使用不带漏电保护器的(2P,导线的选择同第一组......。可以使用标称值40A的带漏电保护器的2P空气开关,即使同时开机。——★7,可以大幅提高安全系数.、“5组,因为电磁炉不是连续工作的.开关和导线的选择.,10平方铜线的安全电流为60A、第一组加第五组连接A相电源.开关和导线的选择.。——★4,同第一组:6个吊扇和6条光管”:——★1、“4组。——★5.,同第一组.。【注意】;第二组由B相电源供电。——★3,这样使用三相电源。——★2、“1组.,和2P:后厨房大概
4KW”.,双极空气开关.
请问零线要比3条火线大吗?总开关要用多大的漏保?100A够了吗
你好:忘了?............1、重新布局:第一组、第二组、第六组都是6KW,分别连接到A、B、C相,然后第三组、第四组、第五组也分别连接到A、B、C相,三相电源分配合理。2、总开关不用漏保,应该在分闸安装漏保(以免一处漏电而影响全部电源供电)。3、总开关可以使用60A或80A的三相四线(4P)空开。4、零线选择比相线细一档的规格:三根10平方作火线,加一根6平方做零线即可。
总共27KW,总开关80A的三相四线(4P)空开够了吗
你好:总开关80A的三相四线(4P)空开,完全可以的。
提问者评价
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
3,4平方国标铜芯线,6平方国标铜芯线,同样使用32A漏电保护开关、5路合并进B相共约6KW,使用63A漏电保护开关:1。如果想三相负荷平衡,4平方线、4路合并进A相共10KW,则需要将部分负荷重新分配;
2路单进C相,使用32A漏电保护开关
切记!零线线径不得小于相线线径,接头做好镀锡处理并连接可靠,忘了给你标记零线,左边第一根导线为零线。另外:此线路检修时带电部分与检修部分没有明显的断开点,现在市面上已经有透明塑料外壳三相漏电保护器。