艾默生室外一体化机柜柜中电池和开关的隐患是什么

君,已阅读到文档的结尾了呢~~
户外一体化机柜检验标准
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
户外一体化机柜检验标准
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口1123人阅读
运维篇(2)
无线通信(17)
先上几张图装逼一下:
以上图片纯属装逼,请勿模仿!!
言归正传,这里主要讲一下今天碰到的问题:中达开关电源上报交流停电的勿告警。
对于室外一体化机柜中达开关电源的监控,没有监控面板,只有如图一的告警指示灯。告警灯亮表示有告警,灭表示无告警。
今天碰到的问题是后台上报交流停电告警,但是现场无告警。通过重启市电供电后,告警消除。
这里讲一下第一图的告警灯及监控线的接法:
监控线总共有六个接线槽,从左往右分别为1至6号,每个线槽对应三个接口,在三个接口中有一个为COM口,一般是三个中中间的那个口,另外两个为正负逻辑接口。
如果要判断是后台数据故障或者面板故障,只要将对应的两根线短接,看后台是否会有告警,如果有告警,说明后台数据无误,可能是面板故障。
好了,针对这个就稍微写到这里吧,欢迎广大朋友留言斧正!
参考知识库
* 以上用户言论只代表其个人观点,不代表CSDN网站的观点或立场
访问:52813次
排名:千里之外
原创:29篇
(1)(1)(5)(16)(2)(1)(6)(2)第54期:室外一体化电池机柜,采用什么温控方案好?
&小试牛刀&
&小试牛刀&
确实,有道理,空调可靠性也一直都是我们需要关注的重点,在您的了解中,实在一体化机柜中,空调出现问题 ...
直通风、热交换、TEC:1. 风扇的性能尤其重要,2,风扇及控制板更换要方便,备件模块化,故障监测方便,属于可维护性问题。直流空调:主要是一体化空调,备件很难在市场上获取,维修难度大,所以可靠性要求更高。在一线出现过不方便维修而更换整个温控门的情况。
直通风、热交换、TEC:1. 风扇的性能尤其重要,2,风扇及控制板更换要方便,备件模块化,故障监测方便,属 ...
支持您的意见,产品设计应考虑可靠性、可维护性问题。高质量、高可靠的产品,才能给使用者带来良好的应用体验。
&白金会员&
&电气柜空调选型计算公式:
Qr=5.5 x A x △T
我觉得我们考虑这个问题应该从这个问题之外考虑:1:可以在建设室外柜的时候,采用一些防护材料才降低室内 ...
我们也在思考您提的这个问题,有没有更好的思路,可以从另一种技术角度解决温控散热的问题呢?
TEC空调真的管用吗?采购量大吗?不认同是什么原因?应尊重一线人员的智慧,我不是一线的,专门调查了一下 ...
挑战者提出的问题一向直接,犀利而尖锐~~,但都直面站点实际!并且,所提问题基本上都经过自身求证,有实践基础支撑,点赞~!电池温控的目的是保护电池,而保护电池的目的有两个:一个是保护业主投资,一般来说一个基站配置两组电池,每组100~200Ah,电池成本在5600元以上~,这个投资也不低了,保护它是有现实意义的。另一个更重要的意义,就是保证站点通信安全。如果电池性能衰退过快,将直接导致备电能力下降,停电后,业务运行安全就难以保证。一旦业务中断,对用户造成的损失以及由此损失带来的投诉和客户流失,都是运营商不希望看到的。接下来,您提到柜内夏天暴晒,机柜温度可能达到50-60度,这个主要是出现在室外楼顶站、高温时段。由于太阳暴晒,楼顶水泥地板热量累计、加上太阳辐射,导致气温急剧升高。如果电池温控不良,出现多次过温,电池很容易因此直接损坏而失效。所以楼顶室外站机柜,一般都要采用隔热层(夹芯板、隔热绵等)隔热,同时,通过空调来进行制冷,从而保护电池。
&核心骨干&
挑战者提出的问题一向直接,犀利而尖锐~~,但都直面站点实际!并且,所提问题基本上都经过自身求证,有实 ...
感谢您的认同,我们所有讨论要立足于解决问题。现实的情况可能比较复杂,主要是现场维护的水平太差,这不是维护人员素质问题,比如电池温控线施工时接了吗?1个人维护多少站?现场维护人员可以调度多少资源(钱、材料)可以调度?那单靠一个好柜子是解决不了全部问题,这些问题在铁塔公司接手后会有所好转。
感谢您的认同,我们所有讨论要立足于解决问题。现实的情况可能比较复杂,主要是现场维护的水平太差,这不 ...
是的,站点运维的问题,涉及很多环节、很多领域的协调,有时候大家感觉有心无力,就是这个原因。所以,我们希望通过一些技术手段来解决体系、制度、规范和资源上的不足,所带来的运维问题。
&钻石会员&
1、室外一体机一般配通风机或小型一体机。
2、一体机比较好,功率不宜过大,不建议由电池带空调。
3、300w应该可以满足。
&白金会员&
1、大部分没空调,有的是直流小空调。
2、电池柜要紧凑,300的空调。
3、可以的,但停电后要及时发电。