科希曼地暖空调机机33故障工作约十分钟左右显示故障

格力空调故障原因及维修方法_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
格力空调故障原因及维修方法
上传于||文档简介
&&中​国​联​保​贡​献​格​力​空​调​故​障​原​因​及​维​修​方​法
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩1页未读,继续阅读
你可能喜欢家电百科 产品:
> 中央空调产品故障显示代码表
中央空调产品故障显示代码表 常见问题
中央产品故障显示代码表
一、显示板显示故障&
序号&故障代码含义&显示代码&机&& 型
1&压缩机高压保护&E1&数码多联室外机
2&室内防冻结保护&E2&数码多联室外机
3&压缩机低压保护&E3&数码多联室外机
4&压缩机排气高温保护/油温高温保护&E4&数码多联室外机
5&压缩机过电流保护/压机、风机驱动故障&E5&数码多联室外机
6&通讯故障&E6&数码多联室外机
7&模式冲突&E7&数码多联室外机
8&油电磁阀保护&EA&数码多联室外机
9&室外环境温度传感器故障&F4&数码多联室外机
10&室外主机入管温度传感器故障&F5&数码多联室外机
11&室外主机中部温度传感器故障&F6&数码多联室外机
12&室外主机出管温度传感器故障&F7&数码多联室外机
13&主机定频压机1排气温度传感器故障&F8&数码多联室外机
14&主机数码压机排气温度传感器故障&F9&数码多联室外机
15&主机定频压机1油温温度传感器故障&FA&数码多联室外机
16&主机数码压机油温温度传感器故障&Fb&数码多联室外机
17&高压传感器故障&Fc&数码多联室外机
18&低压传感器故障&Fd&数码多联室外机
19&缺冷媒保护&FE&数码多联室外机
20&室外子机入管温度传感器故障&b5&数码多联室外机
21&室外子机中部温度传感器故障&b6&数码多联室外机
22&室外子机出管温度传感器故障&b7&数码多联室外机
23&定频压机2排气温度传感器故障&b8&数码多联室外机
24&定频压机3排气温度传感器故障&b9&数码多联室外机
25&定频压机2油温温度传感器故障&bA&数码多联室外机
26&定频压机3油温温度传感器故障&bb&数码多联室外机
27&直流母线电压过高保护&PH&变频多联室外机
28&IPM或PFC模块过热保护&P8&变频多联室外机
29&电流检测电路故障&Pc&变频多联室外机
30&IPM或PFC模块温度传感器故障&P7&变频多联室外机
31&压缩机电流保护&P5&变频多联室外机
32&直流母线电压过低保护&PL&变频多联室外机
33&压缩机启动失败&Lc&变频多联室外机
34&PFC模块保护&Hc&变频多联室外机
35&堵转&LE&变频多联室外机
36&驱动模块复位&P0&变频多联室外机
37&压缩机电机失步&H7&变频多联室外机
38&缺相&Ld&变频多联室外机
39&变频驱动部分到主控通讯故障&P6&变频多联室外机
40&IPM模块保护&H5&变频多联室外机
41&超速&LF&变频多联室外机
42&传感器连接保护&Pd&变频多联室外机
43&温漂保护&PE&变频多联室外机
44&交流接触器保护&P9&变频多联室外机
45&高压保护&E1&变频多联室外机
46&低压保护&E3&变频多联室外机
47&排气保护&E4&变频多联室外机
48&压缩机自带过载保护&H3&变频多联室外机
49&通讯故障(内外机、手操器之间)&E6&变频多联室外机
50&室外环境感温头故障&F4&变频多联室外机
51&室外盘管进管感温头故障&F5&变频多联室外机
52&室外盘管中间感温头故障&F6&变频多联室外机
53&室外盘管出管感温头故障&F7&变频多联室外机
54&变频排气感温包故障&F9&变频多联室外机
55&交流电流保护(输入侧)&PA&变频多联室外机
56&驱动板环境感温包故障&PF&变频多联室外机
57&交流输入电压异常&PP&变频多联室外机
58&跳线帽故障&C5&变频多联室外机
59&充电回路故障&PU&变频多联室外机
60&直流电机无转速反馈故障&H6&变频多联室外机
61&远程锁定&CC&多联室内机(除智能多联外)
62&与有效主手操器冲突标志&CH&多联室内机(除智能多联外)
63&清除线控器标志&CL&多联室内机(除智能多联外)
64&压缩机高压保护&E1&多联室内机(除智能多联外)
65&室内防冻结保护&E2&多联室内机(除智能多联外)
66&压缩机低压保护&E3&多联室内机(除智能多联外)
67&压缩机排气高温保护/油温高温保护&E4&多联室内机(除智能多联外)
68&压缩机过电流保护/压机、风机驱动故障&E5&多联室内机(除智能多联外)
69&通讯故障&E6&多联室内机(除智能多联外)
70&模式冲突&E7&多联室内机(除智能多联外)
71&室内机风机过载保护&E8&多联室内机(除智能多联外)
72&水满保护&E9/Eb&多联室内机(除智能多联外)
73&按键锁定&EE&多联室内机(除智能多联外)
74&辅助电加热故障&EH&多联室内机(除智能多联外)
75&室内环境温度传感器故障&F0&多联室内机(除智能多联外)
76&室内机入管温度传感器故障&F1&多联室内机(除智能多联外)
77&室内机中部温度传感器故障&F2&多联室内机(除智能多联外)
78&室内机出管温度传感器故障&F3&多联室内机(除智能多联外)
79&室外环境温度传感器故障&F4&多联室内机(除智能多联外)
80&室外机入管温度传感器故障&F5&多联室内机(除智能多联外)
81&室外机中部温度传感器故障&F6&多联室内机(除智能多联外)
82&室外机出管温度传感器故障&F7&多联室内机(除智能多联外)
83&定频压机排气温度传感器故障&F8&多联室内机(除智能多联外)
84&压缩机高压保护&E1&智能多联室内机
85&室内防冻结保护&E2&智能多联室内机
86&压缩机低压保护&E3&智能多联室内机
87&压缩机排气高温保护&E4&智能多联室内机
88&压缩机过电流保护&E5&智能多联室内机
89&通讯故障&E6&智能多联室内机
90&模式冲突&E7&智能多联室内机
91&室内机风机过电流保护&E8&智能多联室内机
92&水满保护&E9/Eb&智能多联室内机
93&按键锁定&EE&智能多联室内机
94&辅助电加热故障&EH&智能多联室内机
95&室内环境温度传感器故障&F0&智能多联室内机
96&室内机蒸发器温度传感器故障&F1&智能多联室内机
97&冷凝器温度传感器故障&F2&智能多联室内机
98&室外环境温度传感器故障&F3&智能多联室内机
99&排气温度传感器故障&F4&智能多联室内机
100&水泵故障(新款风管)&E0&风管机
101&压缩机高压保护&E1&风管机
102&室内防冻结保护&E2&风管机
103&压缩机低压保护&E3&风管机
104&压缩机排气高温保护&E4&风管机
105&压缩机过电流保护&E5&风管机
106&通讯故障&E6&风管机
107&室内风机故障&E8&风管机
108&水满保护&E9&风管机
109&辅助电加热故障&EH&风管机
110&室内环境温度传感器故障&F0&风管机
111&室内机蒸发器温度传感器故障&F1&风管机
112&冷凝器温度传感器故障&F2&风管机
113&室外环境温度传感器故障&F3&风管机
114&排气温度传感器故障&F4&风管机
115&显示器环境温度传感器故障&F5&风管机
116&见备注&FF&风管机
117&跳线帽故障&C5&风管机
118&压缩机高压保护&E1&户式(别墅)机单系统
119&系统防冻保护&E2&户式(别墅)机单系统
120&压缩机低压保护&E3&户式(别墅)机单系统
121&压缩机排气温度保护&E4&户式(别墅)机单系统
122&压缩机过载保护&E5&户式(别墅)机单系统
123&水泵过载保护&E6&户式(别墅)机单系统
124&水流开关保护&E7&户式(别墅)机单系统
125&风机过载保护&E8&户式(别墅)机单系统
126&系统防高温保护&E9&户式(别墅)机单系统
127&防冻温度传感器故障&F1&户式(别墅)机单系统
128&除霜温度传感器故障&F3&户式(别墅)机单系统
129&排气温度传感器故障&F5&户式(别墅)机单系统
130&室外环境温度传感器&F7&户式(别墅)机单系统
131&进水温度传感器故障&F8&户式(别墅)机单系统
132&出水温度传感器故障&F9&户式(别墅)机单系统
133&通信故障&EC&户式(别墅)机单系统
134&压缩机1高压保护&E1&户式(别墅)机双系统
135&系统1防冻结保护&E2&户式(别墅)机双系统
136&压缩机1低压保护&E3&户式(别墅)机双系统
137&压缩机1排气温度保护&E4&户式(别墅)机双系统
138&压缩机1过载保护&E5&户式(别墅)机双系统
139&水泵过载保护&E6&户式(别墅)机双系统
140&水流开关保护&E7&户式(别墅)机双系统
141&风机1过载保护&E8&户式(别墅)机双系统
142&系统1防高温保护&E9&户式(别墅)机双系统
143&压缩机2高压保护&b1&户式(别墅)机双系统
144&系统2防冻结保护&b2&户式(别墅)机双系统
145&压缩机2低压保护&b3&户式(别墅)机双系统
146&压缩机2排气温度保护&b4&户式(别墅)机双系统
147&压缩机2过载保护&b5&户式(别墅)机双系统
148&风机2过载保护&b8&户式(别墅)机双系统
149&系统2防高温&b9&户式(别墅)机双系统
150&防冻温度传感器1故障&F1&户式(别墅)机双系统
151&防冻温度传感器2故障&F2&户式(别墅)机双系统
152&除霜温度传感器1故障&F3&户式(别墅)机双系统
153&除霜温度传感器2故障&F4&户式(别墅)机双系统
154&排气温度传感器1故障&F5&户式(别墅)机双系统
155&排气温度传感器2故障&F6&户式(别墅)机双系统
156&室外环境温度传感器故障&F7&户式(别墅)机双系统
157&进水温度传感器&F8&户式(别墅)机双系统
158&出水温度传感器&F9&户式(别墅)机双系统
159&通信故障&EC&户式(别墅)机双系统
160&压缩机1高压保护&E1&户式地暖机组
161&系统一防冻结保护&E2&户式地暖机组
162&压缩机1低压保护&E3&户式地暖机组
163&压缩机1排气温度保护&E4&户式地暖机组
164&压缩机1过载保护&E5&户式地暖机组
165&水泵过载保护&E6&户式地暖机组
166&水流开关故障&E7&户式地暖机组
167&风机1过载保护&E8&户式地暖机组
168&系统一防高温&E9&户式地暖机组
169&压缩机2高压保护&b1&户式地暖机组
170&系统二防冻结保护&b2&户式地暖机组
171&压缩机2低压保护&b3&户式地暖机组
172&压缩机2排气温度保护&b4&户式地暖机组
173&压缩机2过载保护&b5&户式地暖机组
174&风机2过载保护&b8&户式地暖机组
175&系统二防高温&b9&户式地暖机组
176&防冻温度传感器1故障&F1&户式地暖机组
177&防冻温度传感器2故障&F2&户式地暖机组
178&除霜温度传感器1故障&F3&户式地暖机组
179&除霜温度传感器2故障&F4&户式地暖机组
180&排气温度传感器1故障&F5&户式地暖机组
181&排气温度传感器2故障&F6&户式地暖机组
182&室外环境温度传感器故障&F7&户式地暖机组
183&进水温度传感器故障&F8&户式地暖机组
184&出水温度传感器故障&F9&户式地暖机组
185&通信故障&EC&户式地暖机组
186&压缩机1高压保护&E1&单元机(风冷冷风型)
187&系统1防冻结保护&E2&单元机(风冷冷风型)
188&压缩机1低压保护&E3&单元机(风冷冷风型)
189&压缩机1排气高温保护&E4&单元机(风冷冷风型)
190&压缩机1过电流保护&E5&单元机(风冷冷风型)
191&压缩机2高压保护&b1&单元机(风冷冷风型)
192&系统2防冻结保护&b2&单元机(风冷冷风型)
193&压缩机2低压保护&b3&单元机(风冷冷风型)
194&压缩机2排气高温保护&b4&单元机(风冷冷风型)
195&压缩机2过电流保护&b5&单元机(风冷冷风型)
196&冷凝器2传感器故障&b6&单元机(风冷冷风型)
197&蒸发器2传感器故障&b7&单元机(风冷冷风型)
198&通信故障&EC&单元机(风冷冷风型)
199&存储芯片故障&EE&单元机(风冷冷风型)
200&压缩机3高压保护&C1&单元机(风冷冷风型)
201&系统3防冻结保护&C2&单元机(风冷冷风型)
202&压缩机3低压保护&C3&单元机(风冷冷风型)
203&压缩机3排气高温保护&C4&单元机(风冷冷风型)
204&压缩机3过电流保护&C5&单元机(风冷冷风型)
205&冷凝器3传感器故障&C6&单元机(风冷冷风型)
206&蒸发器3传感器故障&C7&单元机(风冷冷风型)
207&室内环境传感器故障&F0&单元机(风冷冷风型)
208&蒸发器1传感器故障&F1&单元机(风冷冷风型)
209&冷凝器1传感器故障&F2&单元机(风冷冷风型)
210&室外环境传感器故障&F3&单元机(风冷冷风型)
211&排气温度传感器1故障&F5&单元机(风冷冷风型)
212&排气温度传感器2故障&F6&单元机(风冷冷风型)
213&排气温度传感器2故障&F7&单元机(风冷冷风型)
214&送风机热过电流&F9&单元机(风冷冷风型)
215&压缩机1高压保护&E1&单元机(水冷冷风型)
216&系统1防冻结保护&E2&单元机(水冷冷风型)
217&压缩机1低压保护&E3&单元机(水冷冷风型)
218&压缩机1排气高温保护&E4&单元机(水冷冷风型)
219&压缩机1过电流保护&E5&单元机(水冷冷风型)
220&送风机热过电流&F9&单元机(水冷冷风型)
221&压缩机2高压保护&b1&单元机(水冷冷风型)
222&系统2防冻结保护&b2&单元机(水冷冷风型)
223&压缩机2低压保护&b3&单元机(水冷冷风型)
224&压缩机2排气高温保护&b4&单元机(水冷冷风型)
225&压缩机2过电流保护&b5&单元机(水冷冷风型)
226&水流开关故障&E0&单元机(水冷冷风型)
227&送风机热过电流&E8&单元机(水冷冷风型)
228&回风温度传感器故障&F0&单元机(水冷冷风型)
229&防冻传感器1故障&F2&单元机(水冷冷风型)
230&防冻传感器2故障&F3&单元机(水冷冷风型)
231&防冻传感器3故障&F4&单元机(水冷冷风型)
232&排气温度传感器1故障&F5&单元机(水冷冷风型)
233&排气温度传感器2故障&F6&单元机(水冷冷风型)
234&排气温度传感器3故障&F7&单元机(水冷冷风型)
235&压缩机2高压保护&b1&单元机(水冷冷风型)
236&系统2防冻结保护&b2&单元机(水冷冷风型)
237&压缩机2低压保护&b3&单元机(水冷冷风型)
238&压缩机2排气高温保护&b4&单元机(水冷冷风型)
239&压缩机2过电流保护&b5&单元机(水冷冷风型)
240&压缩机3高压保护&c1&单元机(水冷冷风型)
241&系统3防冻结保护&c2&单元机(水冷冷风型)
242&压缩机3低压保护&c3&单元机(水冷冷风型)
243&压缩机3排气高温保护&c4&单元机(水冷冷风型)
244&压缩机3过电流保护&c5&单元机(水冷冷风型)
245&压缩机1高压保护&E1&恒温恒湿机
246&压缩机1防冻结保护&E2&恒温恒湿机
247&压缩机1低压保护&E3&恒温恒湿机
248&压缩机1过电流保护&E5&恒温恒湿机
249&压缩机2高压保护&b1&恒温恒湿机
250&压缩机2防冻结保护&b2&恒温恒湿机
251&压缩机2低压保护&b3&恒温恒湿机
252&压缩机2排气高温保护&b4&恒温恒湿机
253&压缩机2过电流保护&b5&恒温恒湿机
254&回风温度传感器故障&F0&恒温恒湿机
255&防冻传感器1保护&F1&恒温恒湿机
256&防冻传感器2保护&F2&恒温恒湿机
257&排气传感器1保护&F4&恒温恒湿机
258&排气传感器2保护&F5&恒温恒湿机
259&加湿器故障保护&F8&恒温恒湿机
260&离心风机过电流保护&F9&恒温恒湿机
261&压缩机高压保护&E1&水环热泵机组
262&系统防冻结保护&E2&水环热泵机组
263&压缩机低压保护&E3&水环热泵机组
264&压缩机排气高温保护&E4&水环热泵机组
265&压缩机过电流保护&E5&水环热泵机组
266&通讯故障&E6&水环热泵机组
267&水流开关保护&E7&水环热泵机组
268&室内风机过电流保护&E8&水环热泵机组
269&水满保护&E9&水环热泵机组
270&水温越界故障&EC&水环热泵机组
271&紫外线故障&d1&水环热泵机组
272&静电除尘故障&d2&水环热泵机组
273&室内温度传感器故障&F0&水环热泵机组
274&蒸发器温度传感器故障&F1&水环热泵机组
275&水系统防冻传感器故障(B系列机组显示水温越界护)&F3&水环热泵机组
276&排气温度传感器故障&F4&水环热泵机组
277&室内温度传感器故障&F0&基站空调机组
278&蒸发器温度传感器故障&F1&基站空调机组
279&冷凝器温温度传感器故障&F2&基站空调机组
280&室外温度传感器故障&F3&基站空调机组
281&排气温度传感器故障&F4&基站空调机组
282&出水温度传感器/湿度传感器&F5&基站空调机组
283&压缩机高压保护&E1&基站空调机组
284&室内防冻结保护&E2&基站空调机组
285&压缩机低压保护&E3&基站空调机组
286&压缩机排气高温保护&E4&基站空调机组
287&压缩机过电流保护&E5&基站空调机组
288&通讯故障&E6&基站空调机组
289&断电保护&L1&基站空调机组
290&蓄电池低压保护&L2&基站空调机组
291&直流风机故障&L3&基站空调机组
292&辅助电加热保护&EH&基站空调机组
293&室内环境温度过高报警&LH&基站空调机组
294&室内环境温度过低报警&LL&基站空调机组
295&火灾报警&EL&基站空调机组
296&过滤器堵塞报警&L4&基站空调机组
297&室外环境温度传感器故障&F3&热水空调机组
298&排气温度传感器故障&F4&热水空调机组
299&室外入管温度传感器故障&F5&热水空调机组
300&室外中部温度传感器故障&F6&热水空调机组
301&室外换热器管温感温包故障&F6&热水空调机组
302&室外出管温度传感器故障&F7&热水空调机组
303&进水温度传感器故障&F8&热水空调机组
304&出水温度传感器故障&F9&热水空调机组
305&回气温度传感器故障&Fd&热水空调机组
306&用户侧水温温度传感器故障&FE&热水空调机组
307&水箱中部温度传感器故障&FL&热水空调机组
308&压缩机高压保护&E1&热水空调机组
309&压缩机低压保护&E3&热水空调机组
310&压缩机排气高温保护&E4&热水空调机组
311&通讯故障&E6&热水空调机组
312&水泵过电流保护&E0&热水空调机组
313&外风机过电流保护&EF&热水空调机组
314&辅助电加热保护&EH&热水空调机组
315&系统防高温保护&Ed&热水空调机组
316&水流开关保护&Ec&热水空调机组
317&水箱水位开关故障&L2&热水空调机组
318&冬天自动防冻保护&d2&热水空调机组
319&循环水温度传感器故障(RSZ系列直热式热水机)&L5&热水空调机组
320&水箱水温度传感器故障(商用直热循环式热水机)& &热水空调机组
321&机组能力不足&L6&热水空调机组
322&水压开关保护&L7&热水空调机组
323&水箱底部感温包故障&C8&热水空调机组
324&版本号&1&热水空调机组
325&出水温度&2&热水空调机组
326&进水温度&3&热水空调机组
327&室外环境温度&4&热水空调机组
328&用户侧温度&5&热水空调机组
329&室外入管温度1&6&热水空调机组
330&室外入管温度2*&7&热水空调机组
331&排气温度1&8&热水空调机组
332&排气温度2*&9&热水空调机组
333&室外出管温度1&10&热水空调机组
334&室外出管温度2*&11&热水空调机组
335&水箱水温(商用机)&12&热水空调机组
336&预留(家用机)& &热水空调机组
337&预留&13&热水空调机组
338&预留&14&热水空调机组
339&预留&15&热水空调机组
340&预留(商用机)&16&热水空调机组
341&水箱水温(家用机)& &热水空调机组
342&预留&17&热水空调机组
343&水箱中部水温&18&热水空调机组
344&水箱上部水温&19&热水空调机组
345&压缩机高压保护&E1&新风处理机组
346&防低温(防冻结)&E2&新风处理机组
347&压缩机低压保护&E3&新风处理机组
348&压缩机排气高温保护&E4&新风处理机组
349&压缩机过电流保护&E5&新风处理机组
350&通讯故障&E6&新风处理机组
351&模式冲突&E7&新风处理机组
352&内风机过载保护&E8&新风处理机组
353&水满保护&E9&新风处理机组
354&高压阀故障&Fc&新风处理机组
355&低压阀故障&Fd&新风处理机组
356&辅助电加热故障&EH&新风处理机组
357&PG电机堵转保护&H6&新风处理机组
358&室内环境感温包故障&F0&新风处理机组
359&室内入管感温包故障&F1&新风处理机组
360&室内中部感温包故障&F2&新风处理机组
361&室内出管感温包故障&F3&新风处理机组
362&室外环境感温包故障&F4&新风处理机组
363&室外入管感温包故障&F5&新风处理机组
364&室外中部感温包故障&F6&新风处理机组
365&室外出管感温包故障&F7&新风处理机组
366&排气感温包1(定频)故障&F8&新风处理机组
367&排气感温包2(变频)故障&F9&新风处理机组
368&油温感温包1(定频)故障&FA&新风处理机组
369&油温感温包2(变频)故障&Fb&新风处理机组
370&清除主线控器标志&CL&新风处理机组
371&无主室内机代码&No&新风处理机组
372&通信故障&E6&全热新风换气机组
373&室内环境感温包故障&F0&全热新风换气机组
374&室外出管感温包故障&F3&全热新风换气机组
375&湿度传感器故障&L1&全热新风换气机组
376&风阀和相关部件故障或风阀集中控制接线错误&L0&全热新风换气机组
序号&故障代码含义&显示信息&机&& 型
377&系统1高压保护&压缩机高压一&螺杆式风冷冷(热)水机组
378&系统2高压保护&压缩机高压二&螺杆式风冷冷(热)水机组
379&系统1低压保护&压缩机低压一&螺杆式风冷冷(热)水机组
380&系统2低压保护&压缩机低压二&螺杆式风冷冷(热)水机组
381&系统1过电流保护&压缩机一过载&螺杆式风冷冷(热)水机组
382&系统2过电流保护&压缩机二过载&螺杆式风冷冷(热)水机组
383&水流开关保护&水流开关&螺杆式风冷冷(热)水机组
384&系统一风机过流保护&风机一过流&螺杆式风冷冷(热)水机组
385&系统二风机过流保护&风机二过流&螺杆式风冷冷(热)水机组
386&进水温度传感器保护&进水温感器&螺杆式风冷冷(热)水机组
387&出水温度传感器保护&出水温感器&螺杆式风冷冷(热)水机组
388&系统1化霜温度传感器故障&化霜温感器一&螺杆式风冷冷(热)水机组
389&系统2化霜温度传感器故障&化霜温感器二&螺杆式风冷冷(热)水机组
390&系统1蒸发器防冻保护&防冻温感器一&螺杆式风冷冷(热)水机组
391&系统2蒸发器防冻保护&防冻温感器二&螺杆式风冷冷(热)水机组
392&系统1压差保护&压差保护一&螺杆式风冷冷(热)水机组
393&系统2压差保护&压差保护二&螺杆式风冷冷(热)水机组
394&系统1电源缺(逆)相或者系统1内部保护&缺相压缩机保护一&螺杆式风冷冷(热)水机组
395&系统2电源缺(逆)相或者系统2内部保护&缺相压缩机保护二&螺杆式风冷冷(热)水机组
396&系统高压与油压的压差过高保护&油压差保护&螺杆式风冷冷(热)水机组
397&水泵连锁保护&螺杆式风冷冷(热)水机组
398&风机一过流保护&螺杆式风冷冷(热)水机组
399&风机二过流保护&螺杆式风冷冷(热)水机组
400&风机三过流保护&螺杆式风冷冷(热)水机组
401&油位低保护&螺杆式风冷冷(热)水机组
402&压机内部保护&螺杆式风冷冷(热)水机组
403&压缩机低压保护&螺杆式风冷冷(热)水机组
404&排气高温&螺杆式风冷冷(热)水机组
405&防过热保护&螺杆式风冷冷(热)水机组
406&排气温感包故障&螺杆式风冷冷(热)水机组
407&高压压力传感器故障&螺杆式风冷冷(热)水机组
408&低压压力传感器故障&螺杆式风冷冷(热)水机组
409&油压压力传感器故障&螺杆式风冷冷(热)水机组
410&热回收温感器故障&螺杆式风冷冷(热)水机组
411&环境温感器故障&螺杆式风冷冷(热)水机组
412&水流量过低报警&低流量报警&螺杆式风冷冷(热)水机组
413&系统一高压过高&压缩机一高压保护&螺杆式水冷冷水机组
414&系统二高压过高&压缩机二高压保护&螺杆式水冷冷水机组
415&系统一低压太低&压缩机一低压保护&螺杆式水冷冷水机组
416&系统二低压太低&压缩机二低压保护&螺杆式水冷冷水机组
417&系统一过载保护&压缩机一过载保护&螺杆式水冷冷水机组
418&系统二过载保护&压缩机二过载保护&螺杆式水冷冷水机组
419&系统一排气温度过高&压缩机一排气高温&螺杆式水冷冷水机组
420&系统二排气温度过高&压缩机二排气高温&螺杆式水冷冷水机组
421&高压传感器一故障&螺杆式水冷冷水机组
422&高压传感器二故障&螺杆式水冷冷水机组
423&低压传感器一故障&螺杆式水冷冷水机组
424&低压传感器二故障&螺杆式水冷冷水机组
425&系统一高低压差低&高低压差一报警&螺杆式水冷冷水机组
426&系统二高低压差低&高低压差二报警&螺杆式水冷冷水机组
427&排气一感温包故障&螺杆式水冷冷水机组
428&排气二感温包故障&螺杆式水冷冷水机组
429&吸气一感温包故障&螺杆式水冷冷水机组
430&吸气二感温包故障&螺杆式水冷冷水机组
431&防冻一感温包故障&螺杆式水冷冷水机组
432&防冻二感温包故障&螺杆式水冷冷水机组
433&冷却进水感温包故障&冷却进水感温包&螺杆式水冷冷水机组
434&冷却出水感温包故障&冷却出水感温包&螺杆式水冷冷水机组
435&系统一油位低&油位开关一故障&螺杆式水冷冷水机组
436&系统二油位低&油位开关二故障&螺杆式水冷冷水机组
437&系统一油压差过低&系统一油压差保护&螺杆式水冷冷水机组
438&系统二油压差过低&系统二油压差保护&螺杆式水冷冷水机组
439&冷却水进出水温差太大&冷却水低流量报警&螺杆式水冷冷水机组
440&冷却水流开关保护一&螺杆式水冷冷水机组
441&冷却水流开关保护二&螺杆式水冷冷水机组
442&油压传感器一故障&螺杆式水冷冷水机组
443&油压传感器二故障&螺杆式水冷冷水机组
444&冷冻进水感温包保护&螺杆式水冷冷水机组
445&冷冻出水感温包保护&螺杆式水冷冷水机组
446&进出水温差太大&冷冻水低流量报警&螺杆式水冷冷水机组
447&系统防冻保护&螺杆式水冷冷水机组
448&系统1蒸发器防冻保护&防冻一温感器故障&螺杆式水冷冷水机组
449&系统2蒸发器防冻保护&防冻二温感器故障&螺杆式水冷冷水机组
450&压缩机一内置模块保护&压缩机内置保护一&螺杆式水冷冷水机组
451&压缩机二内置模块保护&压缩机内置保护二&螺杆式水冷冷水机组
452&排气过热度一过低&排气过热度保护一&螺杆式水冷冷水机组
453&排气过热度二过低&排气过热度保护二&螺杆式水冷冷水机组
454&热回收进水温感器故障&热回收进水温感故障&螺杆式水冷冷水机组
455&热回收出水温感器故障&热回收出水温感故障&螺杆式水冷冷水机组
456&热回收水流开关故障&螺杆式水冷冷水机组
457&电流传感器一/二故障&螺杆式水冷冷水机组
458&压缩机一/二的电流过大&压缩机一/二过流保护&螺杆式水冷冷水机组
459&压缩机一/二的电流过小&压缩机一/二不运行保护&螺杆式水冷冷水机组
460&压缩机一/二启动时低压过低&压缩机一/二启动低压保护&螺杆式水冷冷水机组
461&压缩机一/二启动后接触器不吸合&压缩机一/二接触器吸合故障&螺杆式水冷冷水机组
462&压缩机一/二停机后接触器粘连&压缩机一/二接触器粘连保护&螺杆式水冷冷水机组
463&热回收水进出水温差太大&热回收水低流量报警&螺杆式水冷冷水机组
464&系统1高压保护&压缩机高压一&螺杆水冷冷水前期机组
465&系统2高压保护&压缩机高压二&螺杆水冷冷水前期机组
466&系统1低压保护&压缩机低压一&螺杆水冷冷水前期机组
467&系统2低压保护&压缩机低压二&螺杆水冷冷水前期机组
468&系统1过电流保护&压缩机一过载&螺杆水冷冷水前期机组
469&系统2过电流保护&压缩机二过载&螺杆水冷冷水前期机组
470&冷冻水流开关保护&冷冻水流开关&螺杆水冷冷水前期机组
471&冷却水流开关保护&冷却水流开关&螺杆水冷冷水前期机组
472&冷冻进水温度传感器保护&冷冻进水温感器&螺杆水冷冷水前期机组
473&冷冻出水温度传感器保护&冷冻出水温感器&螺杆水冷冷水前期机组
474&冷却进水温度传感器保护&冷却进水温感器&螺杆水冷冷水前期机组
475&冷却出水温度传感器保护&冷却出水温感器&螺杆水冷冷水前期机组
476&系统蒸发器防冻保护&系统防冻&螺杆水冷冷水前期机组
477&系统冷凝器过热保护&系统过热&螺杆水冷冷水前期机组
478&系统1排气高温保护&排气高温一&螺杆水冷冷水前期机组
479&系统2排气高温保护&排气高温二&螺杆水冷冷水前期机组
480&冷冻水低流量保护&冷冻水低流量&螺杆水冷冷水前期机组
481&冷却水低流量保护&冷却水低流量&螺杆水冷冷水前期机组
482&相序保护&电源相序保护&螺杆水冷冷水前期机组
483&水泵连锁故障&螺杆水冷冷水前期机组
484&系统1蒸发器防冻保护&防冻一温感器&螺杆水冷冷水前期机组
485&系统2蒸发器防冻保护&防冻二温感器&螺杆水冷冷水前期机组
486&通讯线路故障&螺杆水冷冷水前期机组
487&时钟芯片故障&螺杆水冷冷水前期机组
488&储存芯片故障&螺杆水冷冷水前期机组
489&电子膨胀阀1故障&电子膨胀阀一故障&螺杆水冷冷水前期机组
490&电子膨胀阀2故障&电子膨胀阀二故障&螺杆水冷冷水前期机组
491&冷却进水温度传感器保护&冷却进水温感器2&螺杆水冷冷水前期机组
492&冷却出水温度传感器保护&冷却出水温感器2&螺杆水冷冷水前期机组
493&系统1高低(油压差保护)&系统一高低(油压差保护)&螺杆水冷冷水前期机组
494&系统2高低(油压差保护)&系统二高低(油压差保护)&螺杆水冷冷水前期机组
495&冷却水低流量保护2&冷却水低流量2&螺杆水冷冷水前期机组
496&冷却水流开关保护2&冷却水流开关2&螺杆水冷冷水前期机组
497&系统1高压保护&高压1&模块式风冷冷(热)水机组
498&系统2高压保护&高压2&模块式风冷冷(热)水机组
499&系统1低压保护&低压1&模块式风冷冷(热)水机组
500&系统2低压保护&低压2&模块式风冷冷(热)水机组
501&系统1过电流保护&压缩机1&模块式风冷冷(热)水机组
502&系统2过电流保护&压缩机2&模块式风冷冷(热)水机组
503&风机1过载保护&风机1过流保护&模块式风冷冷(热)水机组
504&风机2过载保护&风机2过流保护&模块式风冷冷(热)水机组
505&水流开关保护&水流开关&模块式风冷冷(热)水机组
506&进水温度传感器保护&进水温度&模块式风冷冷(热)水机组
507&出水温度传感器保护&出水温度&模块式风冷冷(热)水机组
508&系统1蒸发器防冻保护&防冻温度1&模块式风冷冷(热)水机组
509&系统2蒸发器防冻保护&防冻温度2&模块式风冷冷(热)水机组
510&除霜温度传感器1保护&除霜温度1&模块式风冷冷(热)水机组
511&除霜温度传感器2保护&除霜温度2&模块式风冷冷(热)水机组
512&压缩机1排气高温保护&排气温度1&模块式风冷冷(热)水机组
513&压缩机2排气高温保护&排气温度2&模块式风冷冷(热)水机组
514&压缩机1过载保护&压缩机一过载&模块式风冷冷(热)水机组
515&压缩机2过载保护&压缩机二过载&模块式风冷冷(热)水机组
516&防冻温度传感器1保护&防冻温感器或防冻/防过热温感器&模块式风冷冷(热)水机组
517&防冻温度传感器2保护/环境温度传感器保护&参考点温感器&模块式风冷冷(热)水机组
518&系统一制冷低压保护&模块式风冷冷(热)水机组
519&系统一制热低压保护&模块式风冷冷(热)水机组
520&排气高温一保护&模块式风冷冷(热)水机组
521&系统一防冻结保护&模块式风冷冷(热)水机组
522&翅片入管一感温故障&模块式风冷冷(热)水机组
523&翅片出管一感温故障&模块式风冷冷(热)水机组
524&壳管进管一感温故障&模块式风冷冷(热)水机组
525&壳管出管一感温故障&模块式风冷冷(热)水机组
526&排气温感器一故障&模块式风冷冷(热)水机组
527&化霜温感器一故障&模块式风冷冷(热)水机组
528&系统二制冷低压保护&模块式风冷冷(热)水机组
529&系统二制热低压保护&模块式风冷冷(热)水机组
530&压缩机二过载保护&模块式风冷冷(热)水机组
531&风机C过载保护&模块式风冷冷(热)水机组
532&风机D过载保护&模块式风冷冷(热)水机组
533&排气高温二保护&模块式风冷冷(热)水机组
534&系统二防冻结保护&模块式风冷冷(热)水机组
535&翅片入管二感温故障&模块式风冷冷(热)水机组
536&翅片出管二感温故障&模块式风冷冷(热)水机组
537&壳管进管二感温故障&模块式风冷冷(热)水机组
538&壳管出管二感温故障&模块式风冷冷(热)水机组
539&排气温感器二故障&模块式风冷冷(热)水机组
540&化霜温感器二故障&模块式风冷冷(热)水机组
541&空调进水感温包故障&模块式风冷冷(热)水机组
542&空调出水感温包故障&模块式风冷冷(热)水机组
543&热水进水感温包故障&模块式风冷冷(热)水机组
544&热水出水感温包故障&模块式风冷冷(热)水机组
545&空调防冻感温包故障&模块式风冷冷(热)水机组
546&热水防冻感温包故障&模块式风冷冷(热)水机组
547&环境感温包故障&模块式风冷冷(热)水机组
548&回水感温包故障&模块式风冷冷(热)水机组
549&加热水箱感温包故障&模块式风冷冷(热)水机组
550&蓄热水箱温感器故障&模块式风冷冷(热)水机组
551&空调辅电温感器故障&模块式风冷冷(热)水机组
552&热水辅电温感器故障&模块式风冷冷(热)水机组
553&空调水流开关故障&模块式风冷冷(热)水机组
554&热水水流开关故障&模块式风冷冷(热)水机组
555&壳管电辅热故障&模块式风冷冷(热)水机组
556&容量拨码错误&模块式风冷冷(热)水机组
557&加热水箱水位开关&模块式风冷冷(热)水机组
558&蓄热水箱水位开关&模块式风冷冷(热)水机组
559&风机三过流保护&模块式风冷冷(热)水机组
560&跳线帽没装或不匹配&跳线帽错误&模块式风冷冷(热)水机组
561&系统一压缩机运行后其排气温度在特定时间内,未达到正常温度&排气温感器一失灵&模块式风冷冷(热)水机组
562&系统二压缩机运行后其排气温度在特定时间内,未达到正常温度&排气温感器二失灵&模块式风冷冷(热)水机组
563&空调进水温感器故障&模块式风冷冷(热)水机组
564&空调出水温感器故障&模块式风冷冷(热)水机组
565&系统一排气温感器故障&排气温感器一故障&模块式风冷冷(热)水机组
566&系统二排气温感器故障&排气温感器二故障&模块式风冷冷(热)水机组
567&系统一制冷节流点温感器故障&节流阀一温感器故障&模块式风冷冷(热)水机组
568&系统二制冷节流点温感器故障&节流阀二温感器故障&模块式风冷冷(热)水机组
569&系统一吸气温感器故障&吸气温感器一故障&模块式风冷冷(热)水机组
570&系统二吸气温感器故障&吸气温感器二故障&模块式风冷冷(热)水机组
571&冷冻水水流开关保护&模块式风冷冷(热)水机组
572&系统一压缩机二运行后其排气温度在特定时间内,未达到正常温度&系统一排气二失灵&模块式风冷冷(热)水机组
573&冷却水水流开关保护&模块式风冷冷(热)水机组
574&系统二压缩机二运行后其排气温度在特定时间内,未达到正常温度&系统二排气二失灵&模块式风冷冷(热)水机组
575&系统一压缩机一运行后其排气温度在特定时间内,未达到正常温度&系统一排气一失灵&模块式风冷冷(热)水机组
576&系统二压缩机一运行后其排气温度在特定时间内,未达到正常温度&系统二排气一失灵&模块式风冷冷(热)水机组
577&冷冻水出水故障&模块式风冷冷(热)水机组
578&冷却水进水故障&模块式风冷冷(热)水机组
579&冷冻水进水故障&模块式风冷冷(热)水机组
580&防冻温感器故障&模块式风冷冷(热)水机组
581&冷却水出水故障&模块式风冷冷(热)水机组
582&系统一制冷节流点温感器故障&节流阀一温感器故障&模块式风冷冷(热)水机组
583&系统二制冷节流点温感器故障&节流阀二温感器故障&模块式风冷冷(热)水机组
584&系统一吸气温感器故障&吸气温感器一故障&模块式风冷冷(热)水机组
585&系统二吸气温感器故障&吸气温感器二故障&模块式风冷冷(热)水机组
586&系统一压缩机运行后其排气温度在特定时间内,未达到正常温度&排气温感器一失灵&模块式风冷冷(热)水机组
587&系统二压缩机运行后其排气温度在特定时间内,未达到正常温度&排气温感器二失灵&模块式风冷冷(热)水机组
588&用户侧水流开关保护&模块式风冷冷(热)水机组
589&热源侧水流开关保护&模块式风冷冷(热)水机组
590&跳线帽没装或不匹配&跳线帽错误&模块式风冷冷(热)水机组
591&用户侧进水温感器故障&用户侧进水温感器&模块式风冷冷(热)水机组
592&系统一用户侧出水温感器故障&用户侧出水温感器一&模块式风冷冷(热)水机组
593&系统二用户侧出水温感器故障&用户侧出水温感器二&模块式风冷冷(热)水机组
594&热源侧进水温感器故障&热源侧进水温感器&模块式风冷冷(热)水机组
595&系统一热源侧出水温感器故障&热源侧出水温感器一&模块式风冷冷(热)水机组
596&系统二热源侧出水温感器故障&热源侧出水温感器二&模块式风冷冷(热)水机组
597&系统一制冷节流点温感器故障&制冷节流阀一温感器&模块式风冷冷(热)水机组
598&系统二制冷节流点温感器故障&制冷节流阀二温感器&模块式风冷冷(热)水机组
599&系统一制热节流点温感器故障&制热节流阀一温感器&模块式风冷冷(热)水机组
600&系统二制热节流点温感器故障&制热节流阀二温感器&模块式风冷冷(热)水机组
601&主板30s内接受不到显示板的信息&通讯故障&模块式风冷冷(热)水机组
602&水泵开启30秒后,连续10秒内检测到水流开关断开&水流开关故障&模块式风冷冷(热)水机组
603&连续30秒内检测到热水侧进水温度大于80度&热水侧防过热保护&模块式风冷冷(热)水机组
604&热水显示温感器故障&模块式风冷冷(热)水机组
605&外机通信故障或者内机通信故障&恒温恒湿机
606&蒸气罐内水垢较多或者排水系统故障(排水阀坏、排水管堵)&排水故障&恒温恒湿机
607&内:内风机过电流。外:变频风机保护故障;外风机通信故障&风机故障&恒温恒湿机
608&压缩机1低压保护&压机一低压&恒温恒湿机
609&压缩机1高压保护&压机一高压&恒温恒湿机
610&压缩机1过电流保护&压机一过载&恒温恒湿机
611&压缩机1排气高温保护&压机一排气高温&恒温恒湿机
612&压缩机2低压保护&压机二低压&恒温恒湿机
613&压缩机2高压保护&压机二高压&恒温恒湿机
614&压缩机2过电流保护&压机二过载&恒温恒湿机
615&压缩机2排气高温保护&压机二排气高温&恒温恒湿机
616&排气温度传感器1故障&排气一感温包故障&恒温恒湿机
617&排气温度传感器2故障&排气二感温包故障&恒温恒湿机
618&电加热带1故障&电加热一故障&恒温恒湿机
619&电加热带2故障&电加热二故障&恒温恒湿机
620&电加热带3故障&电加热三故障&恒温恒湿机
621&进水系统故障或电极连接有误或水质硬度偏小&低电流故障&恒温恒湿机
622&回风温度传感器故障&回风感温包故障&恒温恒湿机
623&模块地址错误&恒温恒湿机
624&压缩机电加热带一故障&恒温恒湿机
625&压缩机电加热带二故障&恒温恒湿机
626&外环境温度传感器故障&外环境感温包故障&恒温恒湿机
627&油压差报警&离心式冷水机组
628&压缩机高压报警&离心式冷水机组
629&压缩机低压报警&离心式冷水机组
630&导叶异常报警&离心式冷水机组
631&冷冻水低流量报警&离心式冷水机组
632&主机电流高报警&离心式冷水机组
633&冷却水低流量报警&离心式冷水机组
634&油压差保护&离心式冷水机组
635&供油温度报警&离心式冷水机组
636&供油温度保护&离心式冷水机组
637&油泵过电流保护&油泵过载保护&离心式冷水机组
638&主机绕组过热保护&离心式冷水机组
639&压缩机喘振保护&离心式冷水机组
640&启动柜异常&启动柜故障&离心式冷水机组
641&压缩机高压保护&离心式冷水机组
642&压缩机低压保护&离心式冷水机组
643&排气高温保护&离心式冷水机组
644&防冻保护&离心式冷水机组
645&冷冻水水流开关保护&离心式冷水机组
646&冷却水水流开关保护&离心式冷水机组
647&冷冻水低流量保护&离心式冷水机组
648&缺逆相保护&离心式冷水机组
649&主机电流过高&主机电流高&离心式冷水机组
650&冷却水低流量保护&离心式冷水机组
651&冷冻水进水传感器故障&离心式冷水机组
652&冷冻水出水传感器故障&离心式冷水机组
653&冷却水进水传感器故障&离心式冷水机组
654&冷却水出水传感器故障&离心式冷水机组
655&油箱温度传感器故障&离心式冷水机组
656&供油温度传感器故障&离心式冷水机组
657&电机绕组传感器故障&离心式冷水机组
658&回油温度传感器故障&离心式冷水机组
659&排气温度传感器故障&离心式冷水机组
660&冷凝压力传感器故障&离心式冷水机组
661&蒸发压力传感器故障&离心式冷水机组
662&供油压力传感器故障&离心式冷水机组
663&油箱压力传感器故障&离心式冷水机组
664&主机电流传感器故障&离心式冷水机组
665&导叶电机传感器故障&离心式冷水机组
666&制冷系统1高压保护&压缩机高压一&模块化户式机
667&制冷系统2高压保护&压缩机高压二&模块化户式机
668&制冷系统1低压保护&压缩机低压一&模块化户式机
669&制冷系统2低压保护&压缩机低压二&模块化户式机
670&压缩机1过载保护&压缩机一过载&模块化户式机
671&压缩机2过载保护&压缩机二过载&模块化户式机
672&风机1过载保护&风机一过流&模块化户式机
673&风机2过载保护&风机二过流&模块化户式机
674&水流开关保护&水流开关&模块化户式机
675&进水温度传感器保护&进水温感器 &模块化户式机
676&出水温度传感器保护&出水温感器 &模块化户式机
677&防冻温度传感器1保护&防冻温感器一&模块化户式机
678&防冻温度传感器2保护&防冻温感器二&模块化户式机
679&除霜温度传感器1保护&化霜温感器一&模块化户式机
680&除霜温度传感器2保护&化霜温感器二&模块化户式机
681&压缩机1排气高温保护&排气高温一 &模块化户式机
682&压缩机2排气高温保护&排气高温二&模块化户式机
683&压缩机1排气温度传感器保护&排气温感器一&模块化户式机
684&压缩机2排气温度传感器保护&排气温感器二&模块化户式机
685&主板与显示板之间通信故障&通信线路故障&模块化户式机
二、灯闪故障含义&&
1、GMV系列多联机内机故障灯显示代码表
机型&电源灯&运行灯&定时灯&故障原因
天井式室内机&亮&灭&闪&入管温度传感器故障
亮&闪&中部温度传感器故障
亮&闪&亮&出管温度传感器故障
亮&闪&室内温度传感器故障
亮&闪&灭&化霜(非故障)
灭&闪&室内机防冻结保护
灭&闪&水满保护
灭&闪&亮&模式冲突
闪&闪&闪&通讯故障
闪&灭&外机故障
闪&亮&辅助电加热故障
冷静王室内机&亮&灭&闪&入管温度传感器故障
亮&闪&中部温度传感器故障
亮&闪&亮&出管温度传感器故障
亮&闪&室内温度传感器故障
亮&闪&灭&化霜(非故障)
灭&闪&室内机防冻结保护
灭&闪&亮&模式冲突
闪&闪&闪&通讯故障
闪&灭&外机故障
闪&亮&辅热故障
挂壁室内机& &闪(1)&闪&入管温度传感器故障
 &闪(1)&闪&中部温度传感器故障
 &闪(1)&闪&出管温度传感器故障
 &闪(1)&闪&室内温度传感器故障
 &亮&闪&&&&& &化霜(非故障)
 &灭&闪&室内机防冻结保护
 &闪&亮&模式冲突
 &闪(2)&闪&通讯故障
 &闪&灭&外机故障
 &快闪&慢闪&辅助电加热故障(风云)
风管式内机&闪&亮&辅助电加热误开(H系列才有)
亮&灭&闪&入管温度传感器故障
亮&闪&中部温度传感器故障
亮&闪&亮&出管温度传感器故障
亮&闪&室内温度传感器故障/接收灯板温度传感器故障
亮&闪&灭&化霜(非故障)
灭&闪&室内机防冻结保护
灭&闪&水满保护
灭&闪&亮&模式冲突
闪&闪&闪&通讯故障
闪&灭&外机故障
灭&闪&灭&室内风机过载
灭&闪&亮&模式冲突
闪&闪&闪&通讯故障
闪&灭&外机故障
灭&闪&灭&室内风机过载
座吊室内机&亮&灭&闪&入管温度传感器故障
亮&闪&中部温度传感器故障
亮&闪&亮&出管温度传感器故障
亮&闪&室内温度传感器故障/接收灯板温度传感器故障
亮&闪&灭&化霜(非故障)
灭&闪&室内机防冻结保护
灭&闪&水满保护
灭&闪&亮&模式冲突
闪&闪&闪&通讯故障
闪&灭&外机故障
灭&闪&灭&室内风机过载
灭&闪&亮&模式冲突
闪&闪&闪&通讯故障
闪&灭&外机故障
灭&闪&灭&室内风机过载
绿满园、玉堂春、凉之夏壁挂式内机&亮&灭&闪&入管温度传感器故障
亮&闪&中部温度传感器故障
亮&闪&亮&出管温度传感器故障
亮&闪&室内温度传感器故障
亮&闪&灭&化霜(非故障)
灭&闪&室内机防冻结保护
灭&闪&亮&模式冲突
闪&闪&闪&通讯故障
闪&灭&外机故障
灭&闪&灭&室内风机过载
灭&闪&亮&模式冲突
闪&闪&闪&通讯故障
闪&灭&外机故障
闪&灭&PG电机堵转保护
亮&亮&亮&跳线帽故障保护
2、GMV系列多联机外机主控板故障灯显示代码表&&&&
故障项&室外机数码管显示&故障灯(LED)显示&备注
6&5&4&3&2&1&手操器显示
直流输入电压过高/过电压保护& &亮&闪&亮&亮&亮&亮&E5
散热片温度过高&P8&亮&闪&亮&亮&亮&闪&E5
电流检测电路故障/电流传感器故障&Pc&亮&闪&亮&E5
低压传感器故障& &亮&闪&亮&闪&Fd
外风机驱动故障& &亮&闪&亮&灭&亮&E5,外机带故障运行时,内机不显示
外风机驱动电压保护& &亮&闪&亮&灭&E5外机带故障运行时,内机不显示
外风机驱动电流保护& &亮&闪&亮&灭&亮&闪&E5外机带故障运行时,内机不显示
外风机模块过热保护& &亮&闪&亮&灭&亮&E5外机带故障运行时,内机不显示
外风机电机过热保护& &亮&闪&亮&灭&灭&灭&E5外机带故障运行时,内机不显示
变频壳顶感温包故障&F9&亮&闪&亮&灭&闪&F9
壳顶高温保护& &亮&闪&亮&灭&闪&E4
散热片传感器异常&P7&亮&闪&亮&E5
交流输入侧过电流保护&PA&亮&闪&亮&灭&E5
驱动板压机过流保护&P5&亮&闪&亮&闪&亮&闪&E5
驱动板环境感温包故障&PF&亮&闪&灭&亮&E5
直流输入电压过低/低电压保护& &亮&闪&闪&亮&E5
变频压缩机运行频率过低保护& &亮&闪&闪&灭&E5
高压传感器故障& &亮&闪&闪&闪&Fc
启动失败&Lc&亮&闪&灭&亮&亮&亮&E5
PFC异常&Hc&亮&闪&灭&亮&灭&E5
堵转&LE&亮&闪&灭&亮&闪&E5
驱动模块复位& &亮&闪&灭&亮&E5
电机失步&H8&亮&闪&灭&亮&灭&E5
欠相,脱调&Ld&亮&闪&灭&亮&灭&闪&E5
定频压机异常& &亮&闪&灭&亮&闪&亮&不可恢复
高压保护&E1&亮&闪&灭&灭&灭&闪&E1
低压保护&E3&亮&闪&灭&闪&灭&E3
排气保护&E4&亮&闪&灭&闪&E4
模块化多联机拨码台数与通讯台数不一致& &亮&闪&灭&闪&亮&该故障停整机,数量一致后恢复正常E6
多个模块中任一模块有故障,其他外机显示此故障& &亮&闪&灭&闪&亮&灭&该故障整机停,若为本外机有故障,则只显示自己的故障内机无显示
外机容量拨码错误/跳线帽装错&C5&亮&闪&灭&亮& 
压机过流开关检测的过流保护&H3&亮&闪&灭&灭&E5
1-32外主机板与子机通信故障& &亮&闪&灭&闪&E6
外机板与风机调速板的通信故障& &亮&闪&灭&闪&亮&E5
通讯故障&E6&亮&闪&灭&闪&灭&E6
化霜&8&亮&闪&灭&闪&闪&闪&化霜
IPM异常&H5&亮&闪&亮&亮&亮&E5
超速&LF&亮&闪&亮&灭&E5
传感器连接保护&Pd&亮&闪&亮&闪&(电流传感器没有接在对应的U或者V相上)E5
温漂保护&PE&亮&闪&亮&灭&亮&(防止外机环境温度变化过大引起传感器温漂过大)E5
交流接触器保护&P9&亮&闪&亮&灭&(交流接触器没有吸合)E5
IPM故障& &亮&闪&亮&闪&亮&E5
定频油温3感温包故障& &亮&闪&亮&闪&灭&FA
油温大于80℃& &亮&闪&闪&E4
定频排气3感温包故障& &亮&闪&灭&亮&F8
室外盘管2进口感温头故障& &亮&闪&灭&亮&灭&F5
室外盘管2中间感温头故障& &亮&闪&灭&亮&闪&F6
室外盘管2出口感温头故障& &亮&闪&灭&亮&F7
室外环境感温头故障&F4&亮&闪&灭&灭&灭&F4
室外盘管进口感温头故障&F5&亮&闪&灭&闪&F5
定频油温2感温包故障& &亮&闪&灭&闪&亮&FA
室外盘管中间感温头故障&F6&亮&闪&灭&闪&灭&F6
室外盘管出口感温头故障&F7&亮&闪&灭&闪&F7
其它驱动异常& &亮&闪&闪&闪&亮&E5
缺冷媒保护& &亮&闪&闪&闪&亮&灭&E3
回油&9&亮&闪&闪&闪&亮&闪&回油期间如果需要内机停风机时,显示化霜,否则无显示
定频排气2感温包故障& &亮&闪&闪&闪&灭&亮&F8
定频排气感温包故障& &亮&闪&闪&闪&灭&F8
数码/变频排气感温包故障&F9&亮&闪&闪&闪&灭&闪&F9
均油& &亮&闪&闪&闪&闪&亮&内机无显示
定频油温感温包故障& &亮&闪&闪&闪&闪&灭&FA
数码/变频油温感温包故障& &亮&闪&闪&闪&闪&闪&Fb
充电回路故障&PU& & & & & & &E5
外风机驱动故障& &亮&闪&亮&灭&亮&E5
变频驱动部分到主控通讯故障&P6&亮&灭&灭&灭&闪&E5
交流输入电压异常&PP& & & & & & &E5
直流电机无转速反馈&H6& & & & & & &E5
外风机驱动电压保护& &亮&闪&亮&灭&E5
外风机驱动电流保护& &亮&闪&亮&灭&亮&闪&E5
外风机模块过热保护& &亮&闪&亮&灭&亮&E5
外风机电机过热保护& &亮&闪&亮&灭&灭&灭&E5
3、GMV系列多联机外机风机、压机驱动板故障灯显示代码表
故障项&压机驱动板&风机驱动板(1个)&手操器
(3个LED)&(3个LED)&显示
3红&2黄&1绿&3红&2黄&1绿&1红,连续快闪次数&液晶
正常运行&闪&灭&灭&闪1次& 
变频驱动到主控通讯故障&灭&闪&-&-&-& &E5
散热片温度过高&亮&闪&亮&-&-&-& &E5
散热片传感器异常&灭&闪&亮&-&-&-& &E5
电流检测或电流传感器电路故障&闪&亮&-&-&-& &E5
变频压缩机过流保护&闪&闪&闪&-&-&-& &E5
直流输入电压过高&闪&灭&-&-&-& &E5
直流输入电压过低&闪&灭&-&-&-& &E5
IPM异常&闪&灭&闪&-&-&-& &E5
电机失步&闪&亮&-&-&-& &E5
超速&闪&亮&闪&-&-&-& &E5
欠相,脱调&亮&灭&亮&-&-&-& &E5
驱动板上环境感温包故障&闪&灭&亮&-&-&-& &E5
启动失败&亮&闪&灭&-&-&-& &E5
风机驱动电压异常&-&-&-&闪&灭&闪4次&E5
风机驱动模块异常&-&-&-&闪&灭&闪&闪2次&E5
风机驱动电流保护&-&-&-&闪&闪&闪&闪3次&E5
风机模块过热保护&-&-&-&亮&闪&亮&闪6次&E5
风机电机过热保护&-&-&-&闪&亮&灭&-&E5
风机驱动板与主控通讯故障&-&-&-&灭&闪&闪5次&E5
风机驱动电机堵转保护&-&-&-&-&-&-&闪7次&E5
风机驱动电机开路保护&-&-&-&-&-&-&闪8次&E5
风机驱动电机失速保护&-&-&-&-&-&-&闪9次&E5
标签:&&&&&&&&&&&&&&&
" tab="tab_0" >常见问题热点事件家电人物家电名词热门品牌
热门新品1234567891012345678910 123 4 5 6 7 8 9 10}

我要回帖

更多关于 科希曼地暖空调机 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信