空调制冷系数供热系数不制冷三通阀热怎么回

北京海尔空调维修经验(三通阀铜管有裂纹,空调不制冷)
北京海尔空调维修经验(三通阀铜管有裂纹,空调不制冷)
故障现象;
海尔空调不制冷,室外机运行。
检修过程;
上门检查,遥控开机,室外机运行,但是空调器不制冷,室内机吹风为自然风。在室外机三通阀检修口接上压力表,检测系统运行压力为负压,停机压力不上升,仍为OMPa,系统无氟。询问空调器运行情况,是突然不制冷还是逐渐不制冷?用户回答说前几天制冷还正常,是最近两天不制冷的。说明系统有较大的漏点,向系统内充人静态压力用于检查漏点,因为室外机振动较大,容易出现漏氟故障。因此首先取下室外机外壳,用肥皂泡沫检查机内管道,仔细检查结果为三通阀铜管弯管处有一裂纹,导致漏氟。此机是单冷机,管道较为简单,三通阀铜管直接与压缩机回气管相连,中间没有管道减震,压缩机振动较大,长时间运行导致裂纹出现,系统漏氟。
维修措施;
补焊漏点,顶空加氟至0.45MPa后正常。
经验总结;
焊点距三通阀阀芯过近,在焊接时要将阀芯用湿毛巾散热,防止温度过热烧坏内部尼龙网芯。当遇到系统无氟时,最好询问一下用户,空调器是逐渐不制冷还是忽然不制冷。如果是忽然不制冷,说明系统有较大漏点,应仔细检查管道,如果是逐渐不制冷,则应仔细检查室内外机接口。
已投稿到:空调移机怎么收放氟?我知道是操作外机上的两个粗细管的三通阀,具体怎么操作忘了?_百度知道
空调移机怎么收放氟?我知道是操作外机上的两个粗细管的三通阀,具体怎么操作忘了?
提问者采纳
你好 开机制冷运行几分钟 用内六角关死小的截止阀 然后在50秒到一分钟内关死大截止阀 然后立刻断电 注意关死小阀到大阀的时间要控制在一分钟之内 不然压缩机会有爆的可能 这样操作可以安全的把制冷剂全部收回来 这也是最标准的收氟操作次序
提问者评价
太给力了,你的回答完美地解决了我的问题,非常感谢!
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
启动空调压缩启动后关闭小管阀,没热气吹出关闭大管阀,放氟先接好管抽真空开大阀,开小阀
空调移机的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁同一台空调,制冷时二通阀是热的,三通阀是凉的。毛细管在内机。制热时三通阀烫手,二通阀热,应该在内_百度知道
同一台空调,制冷时二通阀是热的,三通阀是凉的。毛细管在内机。制热时三通阀烫手,二通阀热,应该在内
我是新手。毛细管在内机节流。制热时三通阀烫手,怎么回事,制冷时二通阀是热的,挂机的内机蒸发器有节流装置吗,应该在内机节流,二通阀应该是冷的啊,三通阀是凉的同一台空调柜机,二通阀热。我听说有的空调内外机都有毛细管
我有更好的答案
你可以打开外机看一下能看见毛细管的就是外节流
如果是外节流的话你的制冷不理想应该清洗冷凝器
因为你说供液是热的
属于冷凝不好应该是冷凝器被灰尘堵住了
你的制热情况基本正常
清洗冷凝器后运行20分钟检查系统压力
适当调整压力到正常和值
定频机低压4公斤
变频机定频运行时低压7公斤即可
还要清洗蒸发器和过滤网
检测电流看是否正常
希望能够帮到你谢谢采纳
制冷时里面是蒸发器外面是冷凝器,制热时外面是蒸发器里面是冷凝器,制冷和制热状态通过一个四通阀切换两路都有节流装置也就是毛细管
如果毛细管在外机的话制冷时二、三通阀都是冷的。如果毛细管在内机那制冷时二通阀是热的,三通阀是冷的。那么制热时小管回来在内机节流应该成冷的,为什么冬天制热二、三通阀都是热的?我还见过一种机器冬天制热二通阀冷,三通阀热,主毛细管在内机。这是怎么回事?
其他类似问题
为您推荐:
三通阀的相关知识
等待您来回答