1.5匹变频格力空调!没氟了,一点都没了!老爷子让我看远传压力表接变频器了,两个70来岁老头来加&#12756

查看: 2653|回复: 8
格力1.5P变频空调加氟
大家好,今天遇到一台格力1.5P变频空调,我去的时候压力表指示快到零了,因为用户自己拆装过这台空调,不敢贸然加氟,用真空泵抽空后加氟到粗细管都很冷,电流也基本正常,加到7.0A的电流,可是压力太大了,低压表到头了,超过了120psi(就是大家说的9KG压力吧!呵呵),不知道大家加氟的时候是加多少?顺便说一下,定频空调加氟我就知道,可是变频空调加到多少实在心里没底啊!这台空调出水还是很正常,水很大。。。请问大家这算正常吗?
最好定量加&&一般格力变频空调用的是R410A 1.5P在1.0公斤左右 加的时候必须是液体状态下加注&&
最好定量加&&一般格力变频空调用的是R410A 1.5P在1.0公斤左右 加的时候必须是液体状态下加注&&
把温度调到最低,让机子全速运行,加到0.8MP就行了,先抽空,加入一定的量再开机,不然有些机子一下就会外机保护
为什么必须是液体状态下加注,因为怕液击,我还真没有液体状态加,纯气体状态加的,效果也还不错,真是各有各的说法,都不知道哪一条是真的了。。。不过,还是谢谢师傅们的回复
变频空调一定要加液体的制冷剂,加为410A是混合型的不能加入气体的410A.
受教了,谢谢。。。一定要专用工具吗?我在修理这个空调时,用的是旧加氟管,R410A气体状态加注。。。也没见异常。。。虽然我现在知道要液加,专用工具,可是当我们维修条件不允许的情况下,像我修这个空调的错误操作会导致什么严重的后果呢?
你加得非常正确....................
因为R410A是复合制冷剂,里面的两种成分比例改变了,那么压力,和制冷效果会有变化和影响的。
Powered by空调停机时我把压力表连接低压加氟口那,压力0.7多,开机时压力表就没压力停机还有压力,问为什么我一个月前加好氟的,连接口我上好的,因为管接口和阀门那让人砸开的氟跑清了,暴露了几天,我加氟时擦了的再拿氟吹了一下机子和管,加好开机没问题,使了10多天就没冷风,现在我拆机收不了氟,刚开机几秒有点压,后来负零,10多分钟负零,停机有压力5多,放了氟有打气和吸气正常,再加氟加一点5个多压,不吸了好像
大致分两种情况:情况一:开机较长时间(一般5min以上),低压侧持续“没有压力”,则极有可能是系统出现堵;情况二:开机较短时间“没有压力”,接下来低压压力有一定幅度的回升,则制冷系统正常;(此时如果压力偏低,可考虑适当增加系统冷媒量)补充:
确定系统是否存在堵,是脏堵还是冰堵其实非常简单;
短接系统可能存在的泄压、旁通装置,连续开机5~10分钟,然后停机,如果低压压力回升非常慢,则可初步断定系统有堵;
在判断可能有堵的地方,用一定的方法(比如焊枪)烘烤、加温,如果低压压力迅速回升,则可能是冰堵,否则就是“脏堵”或者“焊堵”; 建议:
建议你直接把被砸的截止阀、毛细管更换掉,补加润滑油,重新充注冷媒;
不要多次强行开机,因为这种情况下压缩机很可能缺油,时间长了油碳化不说,还有可能烧坏压缩机.