弗里昴32的空调需要抽爱格32cm真空炒锅吗

格力定频空调安装需要抽真空吗_百度知道查看: 15274|回复: 109
空调抽真空注意了
在线时间 小时
&&刚安了台格力的变频柜机,抽真空时,让他抽十五分钟,还没到直接负压摘表了,制止都来不及啊,没有做保压和检漏。是在专卖店买的,安装是店家的工人。两个礼拜前装了台海尔的变频挂机,没带压力表抽的真空,不过是正压拔得管,是在京东买的,送货安装都是海尔自己的人。看了网上国内装变频空调抽真空大都是这样,要业余用户关照要求专业安装工规范操作,讽刺啊。下次安装变频空调一定会要求工人做全套,不然不给他装。
&&马上要空调旺季了,要买变频空调的同学注意了。装的时候天气要好,越干燥越好,这样不规范的操作影响小一点。当然最好要求做全套。
在线时间 小时
在线时间 小时
明前茶 发表于
什么地方不懂?
在线时间 小时
正规全套安装是怎样咯?
现在是怎样安装咯?
安装过程中的问题是哪些?
安装过程重点要注意哪些环节?
在线时间 小时
明前茶 发表于
正规全套安装是怎样咯?
现在是怎样安装咯?
安装过程中的问题是哪些?
全套要带压力表抽真空,压力表达到-0.1mpa,十到十五分钟,然后先关压力表阀门,再关真空泵。看压力表有无变化,这是保压,要3,5分钟,确认无漏点,开小阀门阀芯一圈,压力达到0.1~0.5mpa关掉小阀门,快速拆下压力表,后重开小阀门,再开大阀门。开机试机拿肥皂水测接头漏不漏,是检漏。这是全套。现在一般都直接接真空泵,没有保压,检漏的。
在线时间 小时
新的空调怎么要抽真空?不明白,请你解释一下?
在线时间 小时
还是不明白
在线时间 小时
哈哈客 发表于
新的空调怎么要抽真空?不明白,请你解释一下?
变频空调都要抽真空的,厂家说明书都有要求的。
机器要是混入空气和水,会影响制冷制热效果,严重还会腐蚀压缩机,缩短压缩机使用寿命。
在线时间 小时
wzf123888 发表于
还是不明白
有啥不明白的。
在线时间 小时
m1766f 发表于
全套要带压力表抽真空,压力表达到-0.1mpa,十到十五分钟,然后先关压力表阀门,再关真空泵。看压力表有无 ...
这么一说&&过程就很清爽了,操作中的不规范处也就浅而易见了~~~
对买变频空调的&&蛮有帮助咯~~
在线时间 小时
其实还是钱在作怪。
同样装一台空调,变频和定频差别不太大,安装工怎么省事就怎么做了。
没办法,现在的安装工都是拆烂乌
在线时间 小时
m1766f 发表于
变频空调都要抽真空的,厂家说明书都有要求的。
机器要是混入空气和水,会影响制冷制热效果,严重还会腐 ...
哦,原来如此。谢谢
在线时间 小时
新冷媒不抽真空安装,这空调基本就是报废的节奏
在线时间 小时
jacker 发表于
其实还是钱在作怪。
同样装一台空调,变频和定频差别不太大,安装工怎么省事就怎么做了。
这次大意了以为有了压力表会好好做,没想到直接负压摘表了。全国我看都差不多。
在线时间 小时
wxnpz 发表于
新冷媒不抽真空安装,这空调基本就是报废的节奏
也不能说都报废,有个概率问题。严格按规范做出问题的概率就小了。
在线时间 小时
头像被屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
在线时间 小时
江阴鸟人 发表于
你这种装法需要安装工中专水平,你让小学文化的安装工怎么办》渭南人啊!
这就要业余的消费者来指导专业的安装工了。你不懂那就被忽悠吧。
在线时间 小时
可以考虑第三方技术团队商业性介入,如果操作不符合规范罚款施工作业一方,所产生的一切费用由后方全包,请第三方技术团队商业性介入的费用可以由商品本身的附加值上提供或商家卖断商品可以由用户自行请第三方技术团队商业性介入起到监督作用,而且这两帮人是独立机构不存在互利原则。
在线时间 小时
头像被屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
在线时间 小时
Powered by||||||||||
||||||||||
查看: 2194|回复: 19
新装空调R32冷媒,没有抽真空怎么办。
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
2月底安装的空调,格力品圆大一匹冷暖变频空调,冷媒R32.五月才开始用,现在是房间温度降不下来。进出风口温差有12度,设定空调24度,1个小时后房间温度有29度。找了很多原因,有说没抽真空的,问售后,他们说没抽真空根本就不制冷。但是现在想想当初安装工人来的时候根本就没有带真空泵,请问各位大神,没抽真空是不是也能制冷,只是制冷效果不好?
阅读权限50
在线时间 小时
出风口温度与回风口温度的温差制冷状态时大于8度为正常.
阅读权限35
在线时间 小时
房间有多少立方米?
在线时间 小时
房间有多少立方米?
房间情况:楼层8/18,坐北朝南无西晒。房屋面积11平,层高2.8米,新房砖水泥结构,保温性不差。
阅读权限30
在线时间 小时
好像是变频的这款室外机散热好不好 放在笼子里面吗?如果是请改善外机散热
阅读权限25
在线时间 小时
没抽真空可以制冷就是效果不好,并且R32没抽真空相当危险可以毫不夸张的说会爆炸。
阅读权限25
在线时间 小时
大家好好看看说明书,抽真和没抽空的办法,有自排这一项了
在线时间 小时
你好,请问你格力品圆变频空调的问题有没有解决了?我也遇到同样的问题,品圆小1.5P,刚安装没几天,感觉制冷效果差,室温降不下来,找售后检测,设定16度,1小时以后室温只降到27.4度,进风口温度27.4度,出风口温度15.5,温差11.8度,售后也是说进出口温差正常,压力正常,没问题,不能退换货,格力空调就这种体验效果真是让人无法认可。
阅读权限25
在线时间 小时
没事的,我加格力2匹柜机32的氟,漏氟直接加的因当时急着用,又没真空泵,就直接加没事,现在用着没什么
阅读权限30
在线时间 小时
出风口温度15.5,温差11.8度,&&(正常)。
站长推荐 /1
今天,你就不要留下小秘密了,把你的糗事喜事开心事说出来分享,让大家跟着你快乐、开心一下!活动规则:
征文帖请发到【我的维修生涯】,标题格式为:【征文.夏天的记忆】+自定义副标题。详情>>
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款•隐私声明•
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司无氟空调为什么要抽真空安装?_百度知道定频空调需要抽真空吗_百度知道}

我要回帖

更多关于 连续滚动式真空包装机 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信