考试空调一开不到空调开一会自动停己就灭掉是怎么会事?

家里的电闸总是跳,十秒钟跳一下,空调开开关关,滴滴滴的,电灯一亮一灭吵死了,还热死,怎么解决!_百度知道
家里的电闸总是跳,十秒钟跳一下,空调开开关关,滴滴滴的,电灯一亮一灭吵死了,还热死,怎么解决!
你原来用的是这个空气开关吗
原来没有问题话
空调坏的可能性很大
但是也不排除空开坏 先找到问题源头
再进行修理
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
更换大安的空气开关
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁店里3匹空调一开金卤灯就会灭掉_百度知道
店里3匹空调一开金卤灯就会灭掉
可以等10分钟左右,再开启金卤灯金卤灯不可以热启动,只能冷启动
其他类似问题
为您推荐:
空调的相关知识
其他1条回答
电压变化太多,线路压降,
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁海尔分体挂壁式空调,开机后运转指示灯亮一会儿就熄灭(时间1分钟不到),外机没反映,电源指示灯亮。_百度知道
海尔分体挂壁式空调,开机后运转指示灯亮一会儿就熄灭(时间1分钟不到),外机没反映,电源指示灯亮。
看到您很在行,麻烦您帮我看看,具体如下:正好赶上周日休息在家,大热天的没有空调不行,就自己动手拆了外机壳并取下一大一小的电容,拿到朋友家请帮忙看看,结果确认电容没坏,后来原样装回。随后,拆下内机外壳,发现内机风速不正常,风扇转速不可调且运转时转时停,后来用手摸电机发热明显。现在,不知道是该换马达还是换内机电脑板,缉窢光喝叱估癸台含郡烦请帮忙分析一下。真心感谢。
提问者采纳
开机启动后一会就熄灭运行灯,由此可以分析出:1.空调自检故障并停止运行,2.电源电压异常造成压缩机启动困难并保护,3.电脑板运行控制出错需换电脑板;建议先从常规检查:1.电源电压2.氟利昂的压力,3.压缩机启动时电流,4.各温度传感器的阻值;至于你说的风机运行不正常也有可能,风机的工作温度大约60度左右,风机有过热保护的霍尔保护器,当风机发热时内机的电脑板收到反馈信号并停机保护就出现你现在的现象了,建议检查风机的启动电容,一般多为电容故障,反之就是电机问题了,缉窢光喝叱估癸台含郡电脑板坏的概率不大。
外机风扇和压缩机可以启动,就是制冷一会儿就停掉,运行指示灯熄灭。
提问者评价
回答及时,内容详实,谢谢!祝您好运常在,好人一生平安,哈哈!!!
来自:求助得到的回答
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
先检查一下内风机电容 在不通电的情况下用手拨动看是不是皱 还有转的时候有没有杂音
风机被我拆下来了,空转没有响声,很灵活。这种情况,换电脑板还是换电机?
分体挂壁式的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁海信空调室内机上的运行灯开一两分钟就灭掉过几分钟又开。灯亮时有冷风吹出,灯灭之后…_百度知道
海信空调室内机上的运行灯开一两分钟就灭掉过几分钟又开。灯亮时有冷风吹出,灯灭之后…
就是不制冷,遥控器上不管设定温度是多少两秒后就跳回29。
提问者采纳
调应该用了几年了吧.!你那个空调外机压缩机上的电容应该出问题了.买个新的换上即可
其他类似问题
为您推荐:
海信空调的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁海尔空调电源灯亮,运行灯闪几下就不亮了,一段时间有闪一下,又灭了,不制冷,怎么回事_百度知道
海尔空调电源灯亮,运行灯闪几下就不亮了,一段时间有闪一下,又灭了,不制冷,怎么回事
运行灯闪几下就不亮了海尔空调电源灯亮,一段时间有闪一下,不制冷,又灭了
通过收氟来判断,再摸进气来判断;四通串气也常见,粗管可能有压扁,加氟再来试试看,清洗干净或更换;进气冰凉还结霜;开机先摸回气管,排气不足是重点,脏了也会制冷慢;内管鳞片和防尘,定是缺氟好决断;结霜如果慢慢散,通过温度来判断,空调缺氟是关键;回气温度不算凉;高压鳞片必须看,风机转速可能低;如果冰凉查内机;压机老化不难见;如果内管不算凉空调制冷不好或者不制冷这个问题最常见