洁净手术室洁净度标准空调为什么需要分散,独立相结合

洁净手术部空调系统与正压控制
&&来源:本站原创
摘 要:本文从洁净手术室污染控制思路出发展开讨论,认为手术部的净化空调系统作用十分重要。为保持洁净手术部的高度无菌,应该强调手术室细菌控制的综合措 施,强调全过程控制,以及强调完善的保障体系。只有在任何情况下,都能维持洁净手术部内有序的梯度压力分布不变,才能真正有效地减少任何感染的风险。关键词:医院建筑,洁净手术室,空调系统,正压控制1.引言洁 净手术室的空调系统要求控制室内温度、湿度、尘埃、细菌、有害气体浓度以及气流分布,保证室内人员所需的新风量,并维持室内外合理的气流流向。其中最为重 要的是控制室内细菌的浓度,以防止在手术过程中对手术伤口感染,提高手术成功率。与一般建筑物的空调要求相比,系统应该具有以下特点:(1)空气的净化和除菌;(2)控制各区域的气流和风速;(3)保证不同区域之间合理的气流流向和压力分布;(4)保证医疗上必要的温度及湿度;(5)排出废气和有害气体,保证室内空气品质,防止对外部环境污染。2.洁净手术部的净化空调系统形式净化空调系统对洁净手术部的作用十分明显与重要。慎重选择手术部的净化空调系统形式是首要任务,应该根据具体情况选择集中式、半集中式或分散式形式。从世界发展趋势看,洁净手术室一般不采用全新风净化空调系统。如确实需要全新风系统,则须在系统中配备全热回收装置。全热回收装置在我国实际使用状况不太理想。对 于大型综合性医院,每天的手术都排满,整个手术部采用集中式空调系统也不乏是一种选择。如美国的大医院用得就较多。由于各室的洁净度级别差异较大,至少希 望洁净手术室与辅助用房分开设置两个系统。这种方式在提供温度、湿度、空气净化、去除臭味等方面都可以达到较满意的效果;由于机房和房间分开,噪声也可以 较好地处理。一般不会出现无菌环境失控的问题,但是各手术室灵活使用性方面较差,能耗较大。分散式空调系统是指每个手术室和走廊各自设置能够独立运行的空调系统。各个手术室系统可以灵活开停,为保证手术部内无菌环境,最起码的正压控制要求各空调机组需设定运行风量和正压风量两挡。当某手术室关闭,空调机组切换到正压风量维持运行。尽管如此,分散式净化空调系统在保证洁净手术部整体控制性方面较差。传 统半集中式系统是在每个控制区域各自设置一套空调系统来实现各区域内的温湿度和洁净度,另外集中设置一套独立系统供新风。但德国推荐的系统,其独立新风仅 对整个手术部门输送正压风量,用来维持整个手术部内的正压分布,这套系统始终运行着,不承担调节室内温湿度的任务。各个手术室和辅助区设置的空调系统有自 己的新风和排风。这种系统的组合的新概念表示在下图,它既可使每间洁净手术室的空调和正压两大功能分离,又能将整个手术部联系在一起,并始终使手术部处于 受控状态。这套系统从原理上就保证了整个手术部管理更为灵活、方便、有效。它的运行方案如下:①手术部正常工作期间两套系统同时运行。可简化调试和运行管理工作。②当手术部中只有部分手术室工作时,只需要运行部分手术室的独立空调机组和正压送风系统,既保证部分手术室正常工作,又保证整个手术部的正压控制。③在手术部非工作期间,只运行正压送风系统。这样可以大大降低温湿度要求,只需维持整个手术部正压,可始终维持其洁净无菌状态。图5―4& 德国手术部的空调设备概念(略)根 据上述思路,考虑到洁净手术部的特点和我国国情,我国《医院洁净手术部建筑技术规范》规定手术部中的洁净手术室应与辅助用房分开设置净化空调系统;各洁净 手洁净室不采用走廊回风,也避免过多的风量渗透到走廊。生物洁净室往往有异味宁可采用排风。另外余压阀破坏了室内平洁、光滑的内表面。多了一个积灰滋菌 处。对于严格控制交叉污染的手术室而言,无形中又增加了一条室外通道,我国规范不提倡使用。③电控方式。通过差压变送器检测室内外压力差,然后通过电动风阀调节送风、回风或排风量,控制较为复杂,造价高。但是在国内实际运行中往往使用不好,常常会出现系统不稳定,控制效果也不佳。& & ④变频调节。手术室净化空调系统的送风机变频调节,通过压差传感器或风速传感器等敏感元件来控制变频器,调节送风机的风量。这种作法控制灵敏,工作稳定,节能效果明显。新建的手术室使用较多。但变频器价格较贵,如采用多个,会增加造价。& & ⑤机械式定风量装置。机械式定风量装置设计巧妙,十分简便、有效。如在手术室的送、回、排风口设置,不管系统阻力如何变化,则始终保持送、回、排风量的恒定,从而保证了室内正压值的稳定。& & 综观以上,这些措施都是针对单室的。大多难以从整体上控制整个手术部门的有序压力分布,而且稳定性较差,不太可靠。为使室内保持稳定的正压,应采用简易、有效的控制方式。往往越是简单的系统,控制越是有效。如上节介绍的系统原理图十分明了、简单,独立正压送风系统的作法经实践证明是十分有效的,同时也充分体现了保障体系的特色。为此我国规范推荐了这套系统的思路。3.推荐的洁净手术部的新系统& & 那如何根据上述系统原理图设计这套系统?又如何在具体工程中经济、有效地实现它?由于机械式定风量装置目前还只能依靠进口,价格比较贵。不能象国外公司在手术室的送、回、排风口都设置机械式定风量装置。我们又如何尽量在少用定风量装置或只将它用在关键处呢?或者尽可能采用小流量定风量装置,从而可以降低工程造价。& & 我们设计了如图2所示的系统,将原新风与正压两套系统结合成一套新风系统,大大简化了原有的系统。这套系统最大技术优势是采用了双位控制的定风量装置,使洁净手术室的空调和正压两大功能更容易分离了,或者说解偶了。这样可以十分简便、有效地实施和满足《医院洁净手术部建筑技术规范》提出的要求。图2表示了这套洁净手术部半集中式系统的送排风和控制系统的流程图。从图中可以看出:& & ①洁净手术部半集中式系统是由整个手术部一个独立新风系统和各个洁净手术室的净化空调机组与排风机组所组成。新风系统的新风支管接入各个洁净手术室的净化空调机组的送风管上。各新风支管上安置双位控制的定风量装置。净化空调机组的洁净室不采用走廊回风,也避免过多的风量渗透到走廊。4.推荐的洁净手术部的新系统& & 那如何根据上述系统原理图设计这套系统?又如何在具体工程中经济、有效地实现它?由于机械式定风量装置目前还只能依靠进口,价格比较贵。净化空调机组的送风管上安装单向阀,以防新风倒流。各手术室安装排风机组,有独立的排风管。& & ②采用双位控制的定风量装置,这套独立系统既承担了各洁净手术室的正压风量又承担了正常新风量,每个手术室的各自独立的空调机组变成了循环风机组。排风机组排走室内污染与异味。& & ③当某手术室正常使用时,新风支管上的双位控制的定风量装置调到高位档,高档新风量(见表1)进入,排风机组排走风量为新风量与正压风量(见表2)的差值,多余的正压风量渗透到室外,建立正压。当某手术室不使用时,新风支管上的双位控制的定风量装置调到低位档,低档新风(正压)量进入,排风机组关闭,正压风量渗透到室外仍可建立正压。由于一个系统送人,可以保证洁净手术部内有序的梯度压力分布不变。这样有效地保证洁净手术部合理的压力分布和气流的定向流向,实施保障体系。表2达到洁净室正压值的附加换气次数┃& 室内正压值& ┃无外窗、单门洁净室& ┃无外窗、双门洁净室& ┃洁净厂房设计规范要求& ┃┃& & (Pa)& & & & & ┃& & (h一)& & & & & & & & & & ┃& & (h11)& & & & & & & & & & ┃& & (h“)& & & & & & & & & & & & ┃┃& & 5& & & & & & & & ┃& & 2.6& & & & & & & & & & & ┃& & 4& & & & & & & & & & & & & ┃& & 2―4& & & & & & & & & & & & & ┃┃& & 10& & & & & & & ┃& & 3.3& & & & & & & & & & & ┃& & 5.2& 。& & & & & & & ┃& & 3―6& & & & & & & & & & & & & ┃& & ④室内排风机与手术室自动门连锁,并设有延时装置。瞬间开门,排风机立即停机;关门时有延时,不会马上开机。这样既保证开门时的正压保持,也避免了因门开、闭而使排风机频繁停开。& & ⑤按我国规范要求,独立新风系统要设三级过滤,末级过滤至少为亚高效空气过滤器。规范主要出于我国新风浓度较高的基点。从正压控制来说,这种措施可以保证手术室末端高效过滤器基本上不积尘,不至于由此引起送风量变化。& & 由上述思路,现将实际的自动调节系统说明如下:①当手术室工作时,手术室内的开启信号要求空调机组和排风机组启动,同时又要求RN型双位定风量调节器处于高档大风量运行状态。& & ②当手术室不工作时,手术室内的关闭信号要求空调机组和排风机组关闭,同时又要求RN型双位定风量调节器处于低档小风量运行状态。& & ③独立新风机组风机的控制,在手术室较少的情况下,可采用两极电机的风机来调节风量。而当手术室较多,新风风量变化状态较多的场合,可采用定静压或采集阀位状态点等方式来控制变频风机,调节风量。以达到节能的目的。2& 洁净室送排风和正压控制系统5.结论5.1洁净手术室污染控制思路出发展开讨论,认为手术部的净化空调系统作用十分重要。5.2从我国《医院洁净手术部建筑技术规范》对洁净手术部的要求和我国国情来看,宜在在洁净手术部中推广半集中式净化空调系统。,5.3从将洁净手术部作为一个保障体系的思路来看,正压控制应是更为重要的手段。只有在任何情况下,都能维持洁净手术部内有序的梯度压力分布不变,才能真正有效地减少任何感染的风险,维持洁净手术部的高度无菌环境,不遭破坏。5.4本文推荐了一套洁净手术部的净化空调系统,可十分经济、有效地在具体工程中实施,满足我国规范的要求,而且调试与运行也很方便。该套系统已付诸实践。参考文献:1.标准编写组:《医院洁净手术部建设标准(报送稿)》,2000年1月2.标准编写组:《医院洁净手术部建筑技术规范(报送稿)》,2000年1月3.沈晋明:联邦德国的医院标准和手术室设计(《医院洁净手术部建设标准》调研报告之一),《暖通空调》,2000年第2期,p.33―37.4.沈晋明:日本的医院标准和手术室设计(《医院洁净手术部建设标准》调研报告之二)《洁净与空调技术》,1999年第4期p.2―8.5.沈晋明:美国的医院标准和手术室设计(《医院洁净手术部建设标准》调研报告之三),《暖通空调》,2000年第3期,p.21―24.6.沈晋明:英国的医院标准和手术室设计(《医院洁净手术部建设标准》调研报告之四)《洁净与空调技术》,2000年第1期.7.朱莹,沈晋明:手术室净化空调系统的模式及比较(《医院洁净手术部建设标准》调研报告之五)《洁净与空调技术》,1999年第4期p.9一15.8.沈晋明,朱莹:污染控制思路与洁净手术部布局,《洁净与空调技术》,2000年第2期p.9一13.9.许钟麟:“空气洁净技术原理”,上海,同济大学出版社,1998年10.许钟麟,沈晋明:“空气洁净技术应用”,北京,中国建筑工业出版社,1989年11.许钟麟:“关于制订我国医院洁净手术部标准的原则和思路”,《洁净与空调技术》,2000年第2期p.2―3.12.同济大学洁净技术研究组:“净化空调译文集”,1995年9月
  科学技术的发展,空调等制冷产品在生活中被广泛应用,但是,科学技术的发展也带来了环境的污染,臭氧层破坏、全球变暖等一系列
  如何判断空调缺氟?下面空调维修的师傅为大家介绍。1、试:空调正常开启一段时间后,吹到身上的风感到很凉,并能很快达到设定
静电净化器的净化性能与其伏-安特性密切相关。通过实测典型结构的静电净化器模型的电气参数,分析了静电净化器结构参数的变化对其伏-安特性的影响。研究表明,净化器断面风速对伏-安特性的影响可以忽略;电晕线半
空气过滤净化器能够提高建筑空气品质,在越来越多的建筑安装了空气过滤器。因此,有必要对过滤器捕集效率的影响因素进行讨论。本文通过实验的方法,分析了空气中负离子浓度与过滤器捕集效率的关系。实验结果表明,空
现代装修及区域环境的破坏,使得甲醛等有机物经常与区域颗粒(粘土)在室内空气中同时存在。吸附了有害气体的颗粒物对室内人员的危害更大。本文搭建了颗粒物吸附实验台,实验研究了空气含湿量对中国东北某区域黑土颗
Copyright ◎
all rights reserved湘ICP备号-16号谈手术室洁净空调系统的保障措施_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
谈手术室洁净空调系统的保障措施
上传于||文档简介
&&谈​手​术​室​洁​净​空​调​系​统​的​保​障​措​施​.​d​o​c
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩4页未读,继续阅读
你可能喜欢洁净手术部空调系统设计探讨_百度文库
洁净手术部空调系统设计探讨
洁净手术部空调系统设计探讨
北京康成人工环境工程有限公司
摘要:本文介绍了洁净手术室净化空调系统的设计理念,详细的阐述了净化空调系统设计中的系统形式、空气处理方式、风量平衡、设备选用、系统节能等关键设计环节,从而使医院手术部能够满足新形势下的各种要求。作者观点,仅供参考。
关键词:洁净手术室 空气处理流程 风量平衡 节能措施
近年来随着经济的发展,人们的生活水平普遍提高,对健康逐渐重视,大量的新观念和新技术被广泛接受和应用,对改善医院的医疗环境和医疗设施提出了更高的要求,尤其是对医院手术部的设计提出了新的要求。为此,我国在日正式实施了中华人民共和国国家标准GB50333---2002《医院洁净手术部建筑技术规范》,规范针对手术室空气调节与空气净化方面提出了许多与以往洁净室不同的设计新要求和新思路,因此,如何能够在设计中认真贯彻标准的精神,是我们工程设计人员面临的新的课题。本文集中了作者多年的工作经验总结以及国内最新的技术成果,其中不乏有作者对新技术的独到见解,藉以此文把作者观点表述给同行,以求得共勉。
系统形式及划分:
过去国内大多数医院手术部比较简陋,基本为非洁净手术部,主要依靠消毒液进行消毒,易产生交叉污染,在室温控制方面则采用窗式空调和风机盘管进行调节。而现行的国家规范中规定,洁净用房内严禁采用普通的风机盘管机组或空调器,但在准洁净室和III、IV级洁净辅助用房,可采用带亚高效过滤器或高效过滤器的净化风机盘管机组,或立柜式净化空调器。一般情况下,手术部所有的净化空调系统均采用全空气集中送风系统,且为全年定风量系统,风量的改变会造成静压差的改变,从而影响房间的洁净度,所以不应采用变风量系统。 在空调系统的划分上,应即能保证洁净手术部整体控制,又能使各洁净手术灵活使用,洁净手术室应与辅助用房分开设置净化空调系统,划分如下:I、II级洁净手术室应每间采用独立净化空调系统,III、IV级洁净手术室可2~3间合用一个系统,手术部洁净辅助用房合用一个系统;新风可采用集中送风系统,也可采用每个系统自采新风;排风系统各手术室应独立设置。
空气处理流程:
净化空调系统的空气处理与普通空调系统的区别在于空气过滤器的设置和对温、湿度的控制。空气过滤器是保障整个手术部设施处于洁净环境的重要环节,它确保洁净度达到相应
贡献者:一生要好运手术室净化
洁净手术室工程涉及净化空调、净化装修、医疗器械等行业领域。在手术室空气净化系统中,净化空调室洁净手术室的心脏,直接影响手术感染率和医务人员的工作效率、手术质量。本公司掌握了不同的投资预算下达到医院洁净手术室建筑技术规范要求指标方法。工程选用著名品牌的洁净手术室专用系统设备与材料。
可选用通过欧洲标准DINEN1886和德国DISI1946T4标准的AHU
2.&配备进口变频控制器,以适应多级空气过滤的阻力变化,并在不动手术时,手术室处于“值班”状态,节省大量电能。
& 3.&配备独立可调速外排风系统。
4.&配备电动调节阀以自动保持所需新风量。
配备全金属微孔阻抗复合消声器以确保噪音控制达标。
& 6. 配备感应门密封系统保证房间的正负压指标。
洁净手术室特点:
与手术室平面布置和建筑安装有关的无影灯座、吊桥吊塔、输液吊架、计时器、医用气体装置、计时器、医用气体装置、电源面板、洁净照明、观片灯箱、记录板、麻醉柜、药品柜、器械柜、药品柜、冷藏柜、保温柜、免提对讲电话等基本装备均嵌入式安装,使内墙均为平面,便于空气的流通,另可根据需要增加手术室视频示教系统等配置。
洁净手术室空调净化系统采用分散空调机组(正压送风)相结合,可使每间手术室净化空调和维持正压两大功能分离,从而使手术室在正常工作与费正常工作状态能保持手术室的洁净无菌状态。我公司使用的医用洁净空调机组,其特性如下:
1、& 表冷器采用平滑翅片。翅片表面涂亲水膜。避免冷凝水被气流带走。
2、& 风机采用电动机直联风机,避免皮带磨损产尘和提高解压效率。
3、& 冷却盘管安装在正压段,有利积水盘排水,消除积水。
4、& 去除挡水板,避免积尘滋菌。
全新第二代德国FFA技术层流净化天花是在microguard企业产品基础研发出来层流天花系统。具有更好的层流及照明效果,更适合洁净手术层流效果。有垂直送风及侧面模式,铝合金型材边框制作,箱体采用1.2mm厚白色哑光PU喷塑电解钢板。箱体内壁四角及铝合金边框可以根据客乒需要加工成小于R80mm圆弧过渡,杜绝死角,不易滋生细菌。箱体中可根据需要设置气密性净化灯带,即有层流效果,又可照明;粤内嵌入环岛整体式净化灯带相配合,使整个手术室光照度均匀,解决了老款安装在大型手术室中,光照度不均匀的不利因素。阻尼层均流,采用铝合金扣压式装配,不得使用螺钉装配,以便于更换及维护。中间带中速气流补偿装置采用2.Omm厚的拉丝防锈铝板制作,完全杜绝第一代层流天花因为无影灯阻挠而中心位置气流减弱而影响层流效果;进口阻尼层流微孔均流送风。
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。天了噜,洁净手术室可以像车间一样控制!_筑医台资讯-爱微帮
&& &&& 天了噜,洁净手术室可以像车间一样控制!
GB 《医院洁净手术部建筑技术规范》于日正式实施,在其制订和修订的过程中,专家组形成了很多新的理念,其中之一就是把洁净手术室当成生产环境进行控制。其实说白了,洁净手术室本身就是一个生产产品的车间或者受控环境,只不过,这个车间或环境是用来修复人体机器的,其输出的产品就是修复好病灶的人体。美国质量管理大师威廉·戴明(就是下面这位老爷子)有一句名言:“产品质量不是检验出来的, 而是生产出来的”。现代产品质量控制理念曾出现过三个概念——过程控制、全面控制和关键点控制。那么,洁净手术室如何与那些高精密车间一样,遵循现代产品质量控制理念?这首先要从空气洁净技术谈起。一项放之四海而皆准的技术据了解,全世界各国关于洁净手术室的标准有十几种,不要说每个国家,即使是美国不同州的标准都不一样。唯有一点是相同的,就是采用空气洁净技术。&空气洁净技术是何方神圣?简言之,空气洁净技术是通过阻隔式过滤、气流组织和压力梯度建立洁净空气环境的技术,与空调自然结合,就是洁净空调(或净化空调)。对于手术全过程(还包括连台手术间隔)实行外源性感染之一的空气环境的控制,是空气洁净技术的最大优势。空气洁净技术是高效的,阻隔式过滤器在其寿命周期和全过程中效率是只增不减的,对处理颗粒物是无选择的(如果是细菌则不分菌种,如是尘粒则不分导电性),不产生有害物质和气体、气味,不产生电磁干扰,不留下微生物残骸,是不刺激其变异的绿色制(控制)污(污染)手段,可对不同粒径的颗粒(包括细菌)进行过滤。现如今,通风和空调(包括制冷和供暖)系统已成为公共建筑的基本配备。但空调也会成为污染源。在空调机组内和风口上加过滤器是空调和净化控制污染的必然需要,是通风、空调和净化的自然结合。洁净手术室净化空调系统的设置有什么讲究?首先,我们要明确洁净手术部的用房分级,GB 《医院洁净手术部建筑技术规范》是这样规定的:洁净手术部用房分级及参考手术洁净辅助用房分级及参考手术洁净手术部内设置的辅助用房洁净手术室净化空调系统应符合以下要求:?& Ⅰ级~Ⅲ级洁净手术室净化空调系统宜能够在低于室温状况下运行?& 洁净手术室及与其配套的相邻辅房应与其他洁净辅助用房分开设置净化空调系统;Ⅰ、Ⅱ级洁净手术室与负压手术室应每间采用独立净化空调系统,Ⅲ、Ⅳ级洁净手术室可2间~3 间合用一个系统。净化空调系统应有便于调节控制风量并能保持稳定的措施。?& 净化空调系统可以为集中式或回风自循环处理方式。 Ⅳ级洁净手术室和Ⅲ、Ⅳ级洁净辅助用房,可采用带高中效及其以上过滤效率过滤器的净化风机盘管机组或立柜式空调器洁净手术室排风空调系统的设置有什么讲究??&手术室排风系统和辅助用房排风系统应分开设置。各手术室的排风管可单独设置,也可并联,并应和新风系统联锁。?&正压手术室排风管上的高中效过滤器宜设在出口处,当设在室内入口处时,应在出口处设止回阀。?&排风管出口不得设在楼板上的设备层内,应直接通向室外。?&每间正压手术室的排风量不宜低于250立方米/小时(特别提示:在 GB中,这个数值标准为200立方米/小时) ,需要排除气味的手术室(如剖腹产手术室)排风量不应低于送风量的50%。其他负压房间排风量由设计确定。?&气流组织:Ⅰ级~Ⅲ级洁净手术室内集中布置于手术台上方的非诱导型送风装置,应使包括手术台的一定区域即手术区处于洁净气流形成的主流区内;Ⅳ级手术室可在顶棚上分散布置送风口。&&洁净手术室送风系统参数全面控制不等于全面净化由于通过系统送风可以在过程进行中调控其参数,因此用净化空调系统实现过程控制最具优势。生产有主体环境,还应有周边的受控环境。受控环境是1999年ISO:14644对洁净环境提出的概念,而手术部的概念与它是完全对应的。实际工作中就发生过敷料存放时受污染、卫生洁具混用受污染,气流反向、压力逆转造成病人和护士站被污染、感染的情况,最终将影响手术风险程度。净化空调系统是最便于调控洁净区内气流流向、压力梯度和洁净度的差别化控制手段,因此也是实行全面控制的有效手段。但全面控制不等于全面净化、全面“层流 ”、全部高级别。为了更有效、更节能,首先应着眼于关键点控制。关键点就是风险最大的操作点,如手术中暴露的手术部位,尤其是大型异体植入、器官移植等手术及需要全身麻醉或大面积局部麻醉的大型手术的切口,以及生命机能维持设备的切口,等等。应该对这些关键点的风险进行评估,确定其应处于怎样级别的洁净环境中。根据空气净化的主流区和扩大主流区理论,这一洁净区又不需要扩大到全室,这就是我国标准实行分区定级,在手术区集中布置送风口后,周边区不用再布置送风口仍然可以达到设计级别、而集中布置送风口的手术区却可达到高一级的原因。虽然我们国家洁净手术部的基础建设起步较晚,但是洁净手术部规范标准中有些规定反而较其他国家先进,比如上面提到的“分区定级”。关键点的控制区域的大小应满足加强局部控制的需要,不是越大越好。以集中送风面积来说,我国的规定介于欧美之间,是经过对手术室布置论证的,现在又规定当超过一定面积后,可按增加室内面积的比例,同比增大送风面积,十几年的实践中并无因送风面积不同出现手术器械污染的实例。素材来源:第七届全国医院洁净室及专业用房建设与管理论坛&中国建筑科学研究院研究员许钟麟演讲报告赵玉洁编辑整理大家都在看筑医台筑医台公众号,专注于医院建设行业,内容涉及医院工程建设、医院设备配置与管理、医院运营管理、医院专业学科发展、医院信息化建设等方面。目前已累计分享医院建设行业干货上万篇,深受广大行业伙伴的认可和推崇。添加筑医台小助手:(微信号:zhuyitai)(长按识别图中二维码,即刻添加筑医台小助手)第一时间获取筑医台最新线上线下活动信息,包含精彩知识分享、专家微课、筑医台沙龙、筑医台微信群活动等。获取干货:在“筑医台”微信公众号回复数字“5”,干货送到手(每周持续更新)扩大人脉:在“筑医台”微信公众号回复以下数字即可加入重磅人脉圈6.加入“医P圈”微信群7.加入“医院建设精英会”微信群&&8.加入“新建医院医疗设备规划”微信群9.加入“中国节能产业联盟”10.加入“中国医院基建管理者俱乐部”
点击展开全文
筑医台立足于医院建设行业,拥有众多医院专家、政府资源;是业内粉丝量最大的平台。行业动态、新技术、新理念、政策、标准、新建项目,建设干货每日更新!
您的【关注和订阅】是作者不断前行的动力
本站文章来自网友的提交收录,如需删除可发送邮件到 bang@ 或联系QQ ,
(C)2014&&版权所有&&&|&&&
京ICP备号-2&&&&京公网安备34}

我要回帖

更多关于 洁净手术室管理制度 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信