新装一冷库10匹机组,库温-15度开停机正常,今天说温度下降缓慢,去后观察高压11低压1,高压烫手,低压回气管结霜,看似正常,温度始终-7.5左右,怀疑缺氟,加注F22低压2,高压1.2,库温下降至-9度,此时压缩机已结霜。请问各位师傅是否F加注过多,这样运行是否影响机组寿命?另外库温下不去是何原因?(冷凝器不脏)是否环境温度过高引起,还是另有原因?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分350帖子
是冷风机的吗?你看看结霜情况!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华6积分555帖子
一星工程师, 积分 555, 距离下一级还需 95 积分
系统中的制冷剂加注过多,压缩机是会结霜的。压缩机结霜,运转温度很低,润滑油润滑性能差,压缩机容易损坏。压缩机处湿冲程运转时是不会制冷的,所以此时库温下不去。
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分1052帖子
我觉得是蒸发面积不足造成的。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分235帖子
四星助理工程师, 积分 235, 距离下一级还需 15 积分
需要详细资料:
1 压机类型,品牌
2 膨胀阀型号
3 蒸发器类型 ,长度,
5 电流 结霜位置 当前温度
6 膨胀阀结霜位置
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
排管或风机结冰情况应该挺严重,建议冲霜后再试,机器回霜应该是走潮车了,回来的大部分是液体造成的。主要原因可能还是排管或风机结冰太厚造成的
听众数收听数自我介绍巨化制冷剂南宁地区经销商欢迎你,客服:公司坐落在南宁市北湖南路32号,占地面积100平方米,经营各种优质制冷剂,2011年荣获巨化车用制冷剂超额完成奖。最后登录注册时间主题精华0积分579帖子
一星工程师, 积分 579, 距离下一级还需 71 积分
-15度的冷库低压管是要结霜的结霜到吸气口接好,要不压缩机受不了,高压11公斤低了一点,看看运行电流是否正常,加冷剂使电流接近正常值,还有冷库的使用情况是否正常。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分937帖子
三星工程师, 积分 937, 距离下一级还需 13 积分
回复【求助】10匹机组冷库压缩机结霜是什么原因? 主贴 的帖子
低温冷库;压缩机结霜是很正常;但是;必须要符合冷库的温度现场情况;制冷剂加注过量;也会有霜;系统节流膨胀阀调节的流量过大;也会结霜;蒸发器面积配置偏小;也会结霜;看你说的情况;高压;低压的压力;零下15度的时候;低压;1公斤;这也是属于正常;高压;12公斤;有点偏低;你要把高压的压力控制在13---15公斤;再看看低压的压力是多少;现场运行的电流是多少;而后;你在检查一下配置的蒸发器和膨胀阀的配置是否合理;问题会检查出来的;谢谢;仅供参考
听众数收听数自我介绍
冷库 最后登录注册时间主题精华0积分24帖子
技术员, 积分 24, 距离下一级还需 26 积分
系统中的制冷剂加注过多,压缩机是会结霜的。压缩机结霜,运转温度很低,润滑油润滑性能差,压缩机容易损坏。压缩机处湿冲程运转时是不会制冷的,所以此时库温下不去。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分76帖子
一星助理工程师, 积分 76, 距离下一级还需 24 积分
8楼讲的跟实际,谢谢
优秀版主-铜
优秀版主-铜
站庆6周年勋章
优秀版主-银
优秀版主-银
优秀版主-金
优秀版主-银
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)我已经阅读了这个提醒
字体大小:小中大
制冷系统回气管,蒸发器翅片不结霜,但是压缩机结霜严重??
制冷系统回气管,蒸发器翅片不结霜,但是压缩机结霜严重,开了比较长时间结了比较厚的冰。我的系统是一个冰库的冷风机系统,缺冷媒我知道,但是压缩机结霜严重,为什么回气管,蒸发器翅片不结霜???我试了回气管,开机的时候关了回气管球阀10秒,然后打开制冷剂有明显的进入压缩机吸气口的现象,声音很大,能说明回气管不堵吧。 有可能出现的状况是: 压缩机结霜很可能是回液引起的。在蒸发器侧负荷降低时很容易出现这种突然回液过多的情况,往往此时还伴随压缩机的异常声响。但是如果是低温工况的压缩机结霜,有时候是正常的。要具体工况具体分析。 查看一下这个系统的制冷流程就可以了 那里开始结霜那里堵!这句话有用吗?再看看压力与蒸发温度,如果很低-15度,蒸发器仍不结霜我认为堵,测测压力 可能是蒸发器分液不均 工况不正常,调节膨胀阀(关小),你这明显是空调工况了
yasuoji1的人气博文
访问(3796)评论(0)
访问(526)评论(0)
访问(455)评论(0)
访问(447)评论(0)
访问(425)评论(0)
本博文的最近访客
我来评两句
本周推荐博文智能化ZB制冷机组,谷轮压缩机提供服务商谷轮(Copeland)品牌北京特约经销商
银海松咨询热线400-997-6568
大家都在搜索:
当前位置: &
人气:-发表时间: 10:34【
结霜,是制冷系统运行时的正常现象,有的制冷系统设置的是手动除霜,有的系统可根据结霜的情况智能自动除霜,除霜动作都需要电热的参与。本文中,小编要和大家简要说明一下,制冷压缩机结霜的原因。回气口结霜说明压缩机回气气体温度过低,压缩机回气温度低的话一般会同时表现出回气压力低和同等容积的冷媒量高,能造成这种情况的根结在于流经蒸发器的冷媒不能完全吸收自身膨胀到预定压力温度值所需要的热量,导致回气的温度压力容积值都比较低。这个原因有两个,1、节流阀液态冷媒供应量正常但蒸发器不能正常吸热供应冷媒膨胀。2、蒸发器吸热工作正常但节流阀冷媒供应量过多,也就是冷媒流量过多,我们通常理解为氟多了,也就是说氟多了也会造成低压。半封闭缸头结霜(严重时曲轴箱结霜),总是由于大量湿蒸汽或制冷剂吸入压缩机所致。造成这种情况的主要原因有:&1、热力膨胀阀开度调得过大,感温包安装错误或固定松脱,以致感受的温度过高而使阀芯不正常地开大。2、供液电磁阀泄漏或停机时膨胀阀关闭不严,造成启动前蒸发器中已积有大量的制冷剂液体。3、启动制冷压缩机时吸气截止阀开度过大或开大得过早。&4、系统中制冷剂过多时,冷凝器中的液位较高,冷凝换热面积减少,使冷凝压力升高,即膨胀阀前的压力增大,流入蒸发器的制冷剂量就增多,液态制冷剂在蒸发器中不能完全蒸发,因此制冷压缩机吸入湿蒸汽,缸头发冷甚至结霜,并可能造成&液击&,同时蒸发压力也会偏高。以上就是结霜的部分原因,更多咨询,请登录查看科技有限公司,19年工业制冷设备服务商。从事空调压缩机,冷库制冷压缩机,制冷压缩机组以及制冷系统配件的销售,承接制冷工程。2011年,银海松取得艾默生环境优化技术的谷轮压缩机产品代理授权证书,2013年取得艾默生空调冷冻阀件的全系列产品代理授权证书。银海松,致力于为工业制冷市场提供更优质的制冷设备和技术服务。
下一篇:上一篇:
常用热卖产品
HANBELL压缩机冷冻油
俗称:冷冻油
艾默生谷轮涡旋压缩机北京…HANBELL压缩机冷冻油
俗称:冷冻油
艾默生谷轮涡旋压缩机北京…杜邦制冷剂
俗称:R407C
售价:620.00元
艾默生谷轮压缩机北京代理商-北京银海松科技有限公司…布里斯托H2NG184DPE
俗称:布里斯托压缩机
售价:14566.00元
艾默生谷轮涡旋压缩机北京代理商…
北京银海松科技有限公司   销售热线:400-997-6568 邮箱:传真:010-地址:北京市大兴区北臧村镇西大营村
关键词:制冷压缩机,空调压缩机,谷轮压缩机,活塞压缩机
微信交流 沟通更方便制冷系统的结霜方向是有讲究的
我的图书馆
制冷系统的结霜方向是有讲究的
制冷系统的结霜方向是有讲究的,结霜方向不同,结霜原因也是完全不同的。
一、结霜方向如果是压缩机回气口开始逐步向蒸发器方向结霜。可能原因是:
1.&&&&&&& 节流阀开度过大,表象为冷凝回液温度和压力正常或略偏高,由压缩机回气口开始逐步向蒸发器方向结霜。
2.&&&&&&&& 蒸发器不能正常吸收热量,或者是蒸发器产生的冷量无法被带走。表象为回液温度及压力正常或略偏低,由压缩机回气口开始逐步向蒸发器方向结霜,时间长后自压缩机回气口至蒸发器和节流阀至蒸发器区段全部结冰,最后出现低压。检查方法是:
·&& 看看空气过滤网是否干净;
·&& 看风机转速是否正常;
·&& 蒸发器是否干净;
·&& 送风系统有没有堵塞;
·&& 皮带是否太松
二、如果结霜方向是膨胀阀向蒸发器发展的,可能原因:
1.&&&&&&&& 制冷剂偏少(泄漏),表象为冷凝器回液温度偏高但压力不高,由节流阀处开始逐步向蒸发器方向结霜。。
2.&&&&&&& 膨胀阀开启度过小,表象为冷凝回液温度和压力正常或略偏低,由节流阀处开始逐步向蒸发器方向结霜。
3.&&&&& 要检查视液镜,看制冷剂情况,翻泡严重,可能是系统泄漏;视液镜内制冷剂不冒泡或很少冒泡,可能是膨胀阀开启过小,或者堵塞,一般在堵塞处前后会有较大温差。
蒸发器翅片表面结霜,结霜部位的蒸发器温度低于0℃,结霜速度与环境温度、湿度有关。蒸发器结霜有二种现象表现:1.一种现象是从蒸发器出口开始起霜,随着时间推移结满整个蒸发器表面。出现这种现象对蒸发器来讲是供液过多表现(毛细管系统反应明显),对家用空调器整个制冷系统来讲可能是回风系统和控制系统出问题:a.回风过滤网尘堵、蒸发器翅片表面尘堵、风机电容坏或电容量变小、风机电机不转、转速变慢等原因,造成蒸发器换热负荷减小。b.在环境温度较低的情况下制冷运行或回风温度传感器电阻变值的情况下长时间制冷运行。在家用空调器中,如果控制系统有防冻结保护功能,在制冷系统运行一段时间后控制系统测出蒸发器盘管温度低于0℃时,控制器自动关闭压缩机及室外风机进行保护,室内风机以高速风运行。在保护期间当室内蒸发器盘管温度大于10℃ 时,则取消保护恢复制冷工作。如果发现长期蒸发器表面结霜不退,可能控制系统蒸发器盘管传感器和回风温度传感器有故障或控制系统无防冻结保护功能。c.有些空调器有连续运行功能,在打开连续运行功能时,制冷系统运行不受温度传感器温度控制,运行时间长了也会出现蒸发器表面结霜。只要关闭连续运行功能即可。在维修时应先检查蒸发器翅片、风机系统、控制器回风温度和盘管温度传感器、运行当时环境温度,确认检查部件无问题才能判断系统注氟量是否多。氟量率多一般是系统重新灌注过制冷剂后才可能出现的现象。这里有一点要说明,系统氟量率多可能在环境温度较高条件下运行蒸发器表面不会结霜,当在环境温度较低的条件下运行可能出现蒸发器表面结霜。
2.另一种现象是从毛细管节流后开始起霜,随着时间推移蒸发器进口处起部分表面结霜严重,蒸发器大部分表面无凝露水,出现这种现象对制冷系统蒸发器来讲是供液量不足的表现。对家用空调器整个制冷系统来讲,可能是系统有漏或节流系统有半堵现象。区分系统有漏或节流系统有半堵:a.冷凝器出风温度高、电流大、蒸发器进口处有部分结霜不制冷,多为节流系统有半堵现象。故障部位毛细管进口前过滤器脏堵或室内、外连接液管(细管)被压扁形成二次节流。b.冷凝器出风温度不高、电流小、蒸发器进口处有部分结霜不制冷,多为制冷系统管路有漏点。故障部位系统管路、焊接点、接口纳子、阀芯、阀帽、特别是系统管路处有油渍的部位。在家用空调器控制系统中应有系统能力保护功能。在制冷工作模式下,压缩机连续运行30分钟后,室内蒸发器盘管温度≥25℃以上(有些厂家用室内环境温度-室内盘管温度≤4℃), 停压缩机、外风机,室内风机按设定风速运行。进入保护一般需要断电才能退出。有些控制系统无能力保护功能,在压缩机连续运行,可能会出现压缩机过热保护。
三、蒸发器结冰
整个蒸发器结冰是因为蒸发器内制冷剂在汽化吸热过程中!没有得到更多的热量!就把铜管外壁有限空间内的温度降至0度以下!即冷却介质(空气)的温度在低于露点温度后,在蒸发器外壁形成露珠!温度降至0度以下!引起结冰!为什么温度到0度以下!是因为蒸发器外表面被处理空气的量小!所以热传递更充分!所以斑竹的前两个分析都是围绕为何风量不够来讨论的!至于第三点:如果蒸发器出口结冰并使回气过热度降低!才有可能是制冷剂过多!因为蒸发器结冰的必然条件之一是蒸发温度必须低于0度!而制冷剂多恰恰会导致蒸发温度升高!补充一点不可能的因素:蒸发器进风空气状态点焓值小!即进风温度低或湿度小!另外蒸发器制造工艺未采用亲水处理!导致冷凝水不能顺利离开蒸发器!热交换时间过长!1、制冷剂少。 在制冷剂缺少的情况下,系统内的压力也就相应降低,而压力降低导致了制冷剂的蒸发温度降低,通常是在降到零摄氏度以下,从而导致了空气中的水份直接凝结成霜,而不是正常的水状,同时在这种情况下分体空调室内机盘管感温探头(检测室内蒸发器盘管温度)还能检测到盘管有一定的温度下降(如果没有的话,空调会保护性停机),这种情况下,分体空调室内机就会结冰,而其过程应该是开机--外机高压管结霜--内机蒸发器入口处结霜--内机结冰--风口吹出冰块(严重时)--内风机卡死(严重时)。2、蒸发器脏。 在内机蒸发器很脏的情况下,内机的风量将严重变小,以致于制冷剂在内机蒸发时所需吸收的热量不能从室内热空气中得到补充(我对制冷剂在此种情况下的蒸发温度变化不是很理解,期待有人补充),此时内机蒸发器上也会慢慢的开始从结露到结冰。而其过程应该是开机--风小(出风口效果好,但室内温度降不下来,出风口有时会有雾状的水汽吹出。 通常在运行环境很差的地方会有这种现象,如酒吧,卡拉OK,理发室(毛发堵)餐厅等。3、风机转速慢。 情况和蒸发器脏很类似,不过经实际观察时运行环境好,蒸发器洁净,人体感觉风速低。4、空调连续运行时间过长。 此种状态在一些企事业单位尤其常见,不过多发生在大一点的柜式内机上,小的分体挂机一般不会出现这种情况(估计和制冷量低有关系),在大一点的,尤其是5P空调上,在长时间运行后也会结冰,不过其结冰的部为和以上几种情况不同,其结冰的部位一般是在靠近蒸器的末端,特别是在外机的回气管(低压、吸气),有时冰块会结上很厚很厚。但是这种状态并不景响其制冷效果。5、室内湿度过大,运行时间过长。 和上一种情况类似,不过其多发生在分体挂机上,尤其多发生在一些酒店的厨房间、冷菜间等诸如此类需要长时间运行,而其环境湿度很大的环境下。6、内外机连接铜管有折扁。 此种情况也多有发生,其表现出来的状态多是从折扁处开始结霜或是结冰(运行时间长些则为结冰),探其原因。应该是制冷剂在流经折扁的地方发生了二次节流,其在节流的地方发生了不应该有的蒸发,而且其折扁的地方多是无法和外界空气进行热量交换,从而导致折扁处温度越来越低,最终结冰。
TA的最新馆藏[转]&[转]&[转]&
喜欢该文的人也喜欢||||||||||
||||||||||
查看: 5131|回复: 15
制冷压缩机在运转中结霜是怎么回事?
阅读权限120
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
& & 压缩机是否会结霜,取决于该系统的蒸发温度及回气过热度。
& & 冷库和冰箱冰柜干式蒸发器系统,使用载冷剂的半满液式和满液式蒸发器系统等标准工况下的制冷系统,其蒸发温度都在0℃以下,回气过热度一般在15℃左右或以下。
& & 如果该系统的压缩机结了霜,说明压缩机的吸入气体过潮过湿,蒸发效果不佳。通俗地说,就是制冷剂在蒸发器里没有完全得到蒸发,换热不彻底,蒸发“过剩”,所以就会产生未完全蒸发的过潮过湿气体进入回气管和压缩机,必然对压缩机产生液击,损坏压缩机的气阀,使压缩机不能正常工作。由于回气管的结霜,回气过热度大大地降低了,降低了压缩机的吸气温度和油温,使压缩机润滑油的粘度增加,流动性差,加剧压缩机转动部件的磨损,或者损坏机件,影响压缩机的使用寿命。
& & 产生这种现象的根本原因是:节流阀的开启度过大,节流量大,进入蒸发器里的液体过多;或者系统中的制冷剂过多,加注量过大,蒸发器的液面过高。
& & 空调工况下的制冷系统,蒸发温度一般都在0℃以上,回气过热度较标准工况小。
& & 空调系统结霜是液态制冷剂产生沸腾蒸发吸热后的结果。液态制冷剂在内机蒸发器里与风机带来空气中的热量进行热交换,产生沸腾而蒸发成低温蒸汽。风机不断送风循环,蒸发器里的低压液体不断换热,不断蒸发,最终全部蒸发成低温蒸汽。正是这种低温蒸汽在粗管的输送中,冷量通过管壁传出,与外界热空气接触吸热,把空气中的水分凝固成霜,凝结在管表面,这就是制冷剂物理变化的现象过程。
& & 如使用R22制冷剂的空调系统,当低压压力低于3.99公斤表压时,对应的温度就在0度及以下了。也只有在低于此压力的情况下,连接管才有可能结霜。当压力是3公斤表压的时候,其对应温度是-7度了,-7度的温度经过连接管时怎么会不结霜?只要温度低于0度后就会有结霜现象。
& & 当压力过低,也就是系统缺少制冷剂过多时,粗管可能结不起霜,因为此时蒸发量小,蒸发后的低温蒸汽的过热度较大。只有在3~4公斤表压之间时粗管结霜的可能性最大。当然,连接管必须要有良好的保温;不能是加长管;也不能是空调外机完全暴露在炎热下;在气温很炎热的情况下实现粗管结霜。气温越低时,结霜现象越容易体现。
& & 缺少制冷剂粗管结霜的程度,取决于连接管的长短,保温的效果,外界气温的高低,系统缺少制冷剂的程度!有可能会结到空调外机粗管阀,也有可能只结到粗管的2/3、或1/3处等等。
& & 此外如果内机蒸发器脏,风量不足,空气滤网堵塞,连接管过分扭折等,也会造成粗连接管结霜。系统制冷剂过多过剩时,只会造成系统的压力过高,压力提升,对应的温度也提升,所以压力和温度高反而结不了霜。如低压超过5公斤表压时,此时空调的出风温度却会反而升高。
& & 其实只要一试就清楚了,空调在制冷状态(模式)下,把低压压力人为降至3~4公斤表压之间,开机一段时间,就会出现细管先结霜,粗管后结霜的现象。
本帖被以下淘专辑推荐:
& |主题: 49, 订阅: 92
阅读权限25
在线时间 小时
谢谢楼主,学习了
阅读权限60
在线时间 小时
& &谢谢分享!
阅读权限35
在线时间 小时
感谢楼主分享!
阅读权限15
在线时间 小时
谢谢楼主,分享了
阅读权限50
在线时间 小时
谢谢楼主,学习了
阅读权限15
在线时间 小时
谢谢,收藏先,学习了
阅读权限30
在线时间 小时
学习了,谢谢
在线时间 小时
本帖最后由 荣昌制冷 于
16:05 编辑
压缩机产生液击后,工作电压是不是不太正常
与工作电压不搭界!荣昌制冷
在线时间 小时
学习了,谢谢版主
( 鄂ICP备 号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有}

我要回帖

更多关于 压缩机结霜是什么原因 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信