我买了一个等位测量电子表,测量防雷接地产品是否良好。不知怎么用。

防雷办怎样用摇表测防雷接地_百度知道
防雷办怎样用摇表测防雷接地
摇表测防雷接地:通常采用ZC型接地电阻测量仪(或称接地电阻摇表)进行测量。ZC-8型测量仪其外形与普通绝缘摇表差不多,也就按习惯称为接地电阻摇表。ZC型摇表的外形结构随型号的不同稍有变化,但使用方法基本相同。ZC-8型接地电阻测量仪还随表附带接地探测棒两支、导线三根。使用方法和测量步骤如下:
1、拆开接地干线与接地体的连接点,或拆开接地干线上所有接地支线的连接点;
2、将两根接地棒分别插入地面400mm深,一根离接地体40m远,另一根离接地体20m远
3、把摇表置于接地体近旁平整的地方,然后进行接线 ;
(1)用一根连接线连接表上接线桩E和接地装置的接地体E′;
(2)用一根连接线连接表上接线桩C和离接地体40m远的的接地棒C′;
(3)用一根连接线连接表上接线桩P和离接地体20m远的接地棒;
4、根据被测接地体的接地电阻要求,调节好粗调旋钮(上有三档可调范围)。
5、以约120转/分钟的速度均匀地摇动摇表。当表针偏转时,随即调节微调拨盘,直至表针居中为止。以微调拨盘调定后的读数,去乘以粗调定位倍数,即是被测接地体的接地电阻。例如微调读数为0.6,粗调的电阻定位倍数是10,则被测的接地电阻是6Ω。
6、为了保证所测接地电阻值的可靠,应改变方位重新进行复测。取几次测得值的平均值作为接地体的接地电阻。
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
防雷办现在都不用摇表了,现在全部是电子表 打地桩 接接地点 按测试键测量阻值。
其他1条回答
800元一台接地电阻测试仪,一种是指针式。可以联系天安防雷工程公司购买的,有两种,一种是电子式数显
您可能关注的推广
防雷接地的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁接地电阻的测量方法_百度知道
接地电阻的测量方法
接地电阻是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻。接地电阻值体现电气装置与“地”接触的良好程度和反映接地网的规模。测量方法:影响接地电阻的因素很多:接地极的大小(长度、粗细)、形状、数量、埋设深度、周围地理环境(如平地、沟渠、坡地是不同的)、土壤湿度、质地等等。为了保证设备的良好接地,利用仪表对接地电阻进行测量是必不可少的。接地电阻的测量方法可分为:电压电流表法、比率计法和电桥法。按具体测量仪器及布极数可分为:手摇式地阻表法、钳形地阻表法、电压电流表法、三极法和四极法。在测接地电阻时,有些因素造成接地电阻不准确:(1)地网周边土壤构成不一致,地质不一,紧密、干湿程度不一样,具有分散性,地表面杂散电流、特别是架空地线、地下水管、电缆外皮等等,对测试影响特别大。解决的方法:取不同的点进行测量,取平均值。(2)测试线方向不对,距离不够长。解决的方法:找准测试方向和距离。(3)辅助接地极电阻过大。解决的方法:在地桩处泼水或使用降阻剂降低电流极的接地电阻。(4)测试夹与接地测量点接触电阻过大。解决的方法:将接触点用锉刀或砂纸磨光,用测试线夹子充分夹好磨光触点。(5)干扰影响。解决的方法:调整放线方向,尽量避开干扰大的方向,使仪表读数减少跳动。(6)仪表使用问题。电池电量不足,解决的方法:更换电池。(7)仪表精确度下降。解决的方法:重新校准为零。接地电阻的测试值的准确性,是判断接地是否良好的重要因素之一。测试值一旦不准确,要不浪费人力物力(测值偏大),要不就会给接地设备带来安全隐患(测值偏小)。测量仪器:(1)接地电阻的测量工作有时在野外进行,因此,测量仪表应坚固可靠,机内自带电源,重量轻、体积小,并对恶劣环境有较强的适应能力。(2)大于20dB以上的抗干扰能力,能防止土壤中的杂散电流或电磁感应的干扰。(3)仪表应具有大于500kW的输入阻抗,以便减少因辅助极棒探针和土壤间接触电阻引起的测量误差。(4)仪表内测量信号的频率应在25Hz~1kHz之间,测量信号频率太低和太高易产生极化影响,或测试极棒引线间感应作用的增加,使引线间电感或电容的作用,造成较大的测量误差,即布极误差。(5)在耗电量允许的情况下,应尽量提高测试电流,较大的测试电流有利于提高仪表的抗干扰性能。(6)仪表应操作简单,读数最好是数字显示,以减少读数误差。
其他类似问题
为您推荐:
com/zhidao/pic/item/810a19d8bc3ebaa11ea8d3fc1f447b,尽量避开干扰大的方向、比率计法和电桥法.hiphotos。(6)仪表使用问题。(4)测试夹与接地测量点接触电阻过大,地质不一。(5)干扰影响。为了保证设备的良好接地。解决的方法。按具体测量仪器及布极数可分为。测试值一旦不准确://e、地下水管,是判断接地是否良好的重要因素之一、数量、土壤湿度:重新校准为零,要不浪费人力物力(测值偏大)、干湿程度不一样影响接地电阻的因素很多、粗细)。(2)测试线方向不对。(3)辅助接地极电阻过大、钳形地阻表法,要不就会给接地设备带来安全隐患(测值偏小)、电压电流表法./zhidao/wh%3D450%2C600/sign=00e1482afcedabca19d8bc3ebaa11ea8d3fc1f447b。解决的方法,取平均值,用测试线夹子充分夹好磨光触点。电池电量不足.jpg" target="_blank" title="点击查看大图" class="ikqb_img_alink"><img class="ikqb_img" src="http.jpg" esrc="http:更换电池.hiphotos。解决的方法://e:取不同的点进行测量。接地电阻的测试值的准确性,利用仪表对接地电阻进行测量是必不可少的:电压电流表法、坡地是不同的)、形状.baidu,紧密、特别是架空地线:调整放线方向,具有分散性、埋设深度、周围地理环境(如平地:找准测试方向和距离,解决的方法.baidu、三极法和四极法:将接触点用锉刀或砂纸磨光,距离不够长,地表面杂散电流、沟渠、电缆外皮等等,有些因素造成接地电阻不准确://e。<a href="http,使仪表读数减少跳动、质地等等。解决的方法,对测试影响特别大:接地极的大小(长度:(1)地网周边土壤构成不一致:手摇式地阻表法.com/zhidao/wh%3D600%2C800/sign=09a5d2c274f9397bcbd7d5/810a19d8bc3ebaa11ea8d3fc1f447b。(7)仪表精确度下降。在测接地电阻时。解决的方法.hiphotos。解决的方法:在地桩处泼水或使用降阻剂降低电流极的接地电阻。接地电阻的测量方法可分为
一、接地电阻测试要求: a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω; b. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω; c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定; d. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω; e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。 二、接地电阻测试仪器 1、ZC-8型接地电阻测试仪一台
2、辅助接地棒二根 3、导线5m、20m、40m各一根 五、使用与操作 1、测量接地电阻值时接线方式的规定 仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ应保持直线,其间距为20m 1.1测量大于等于1Ω接地电阻时接线图见图1 将仪表上2个E端钮连结在一起。
您可能关注的推广
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁接地怎么测量_百度知道
接地怎么测量
接地怎么测量
提问者采纳
小型接地网使用接地摇表测量!大型的需要较大的试验电流,使用电流电压法!
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广回答者:
接地的相关知识
其他3条回答
最简单的办法使用接地摇表测量,若不怕麻烦,采用电流电压法换算接地电阻。
直接找个试电笔 测试底线是否带电。
普通用的接地电阻测试仪型号为ZC29-B.防雷办用的那种电子表太贵了.
ZC29-B上有三根线:短的黄绿线(带接地符号桩)接被测物,其旁一桩接20米线连接该距插桩,第三桩接40米线连接该距插桩.尽量三点成直线.
摇速120周/min,打好1x几,大转盘的一格就是几,转动大转盘使指针稳停在中间,大转盘上被箭头对准的数就是电阻值.
如打好1x0.1,大转盘上被箭头对准的数是2.2,电阻值就是为0.22欧.
上面讲的是三线测量,测高压输电铁塔的接地电阻常用四线测量,把短的黄绿线(带接地符号桩)表上的短接片拿掉,就成了四个接线桩,把二根黄绿线分别接到立杆1和立杆2,其余相同,就成了四线测量.
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁万用表能否测地线的接地电阻,怎样测?_百度知道
万用表能否测地线的接地电阻,怎样测?
我只是想测一下家用地线是否接地正常,房子比较老了
提问者采纳
6(Ω) 所以.3Ω,分别插入待测接地体A两侧5m远的地下;2=3。:测量前需要将A。,B。然后用万用表(R*1挡)测量A与B.3—10,尽量减少表笔与接地体之间的接触电阻、AB距离相等、C为辅助测试棒 :
RA=(8,所以B与C间的土壤电阻近似为2RX:今测得某接地体的数据如下:RA=(RAB+RAC—RBC)&#47,以减少误差;A与C之间的电阻值: 找两根8mm具体测量方法如下。
实测例子。。则、B,深度应在0。
③将①+②—③即得。、C三者的接地电阻分别为RA;2。 在这里;又因为BC=2AB,被测接地体A的接地电阻值为3。设A。、RB,将其一端磨尖作为辅助测试棒:
Rab=Ra+Rb+RX。。、C三个接地体用砂纸打磨发亮。.4+9,Rbc=10。再设A与B之间土壤的电阻为RX,因为AC。,分别记作RAB:Rab=8,Rac=9。。
②Rbc=Rb+Rc+2RX。,并使三者保持一条直线.6m以上,则。。。
①Rac=Ra+Rc+RX。.5Ω、RC。④
④式即为接地电阻的计算公式。,再经计算就可求出接地体A的接地电阻值。,A为待测接地体、RBC.4Ω。 值得注意的是,可以为A与C之间的土壤电阻也为RX。、RAC。。.6Ω。 由于接地电阻指的是接地体与土壤间的接触电阻.5)&#47。、1m长的圆钢、B
其他类似问题
为您推荐:
其他3条回答
min.尽量三点成直线.
ZC29-B上有三根线,测高压输电铁塔的接地电阻常用四线测量.
上面讲的是三线测量,把二根黄绿线分别接到立杆1和立杆2,电阻值就是为0:短的黄绿线(带接地符号桩)接被测物,大转盘上被箭头对准的数就是电阻值,其旁一桩接20米线连接该距插桩.01欧.
普通施工用的接地电阻测试仪型号为ZC29-B.2,大转盘上被箭头对准的数是2.1,就成了四个接线桩,打好1x几,转动大转盘使指针稳停在中间,大转盘的一格就是几,接地电阻测试仪的精度至少要能显示0.防雷办用的那种电子表太贵了.
摇速120周&#47,第三桩接40米线连接该距插桩,就成了四线测量万用表是不能测接地电阻的,把短的黄绿线(带接地符号桩)表上的短接片拿掉,其余相同,万用是达不到的.22欧.
朋友,根据我的工作经验,万用表是不能够测量出接地电阻的,因为万用表的内部电压很小,只有1.5v(数字表只有9V),测量接地电阻时会显示很大的阻值。而要测量出比较准确的接地电阻时,必须用专用的接地摇表来测量,它的输出电压一般为500V左右,上面朋友的回答没有任何道理,只是根据理论来计算的。实际工作中是根本行不通的,不信你可以试一下。
万用表不行,测对地电阻要用摇表。万用表的量太小。
测地线的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁}