我安装的空调制冷时都是高压管比低压管冰凉呢?
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
师傅们请进:在本坛里常看到很多师傅说空调正常制冷时低压管即大管比高压管即小管要冰凉,可为什么我装的那么多机,还是新机,在制冷时都是高压管比低压管冰凉呢?难道是我装的那些机都不正常么?可是它制冷效果又很好。请问说低压管要比高压管冰凉的师傅,为什么呢!还是要开一两小时低压管才能比高压管冰凉
阅读权限35
在线时间 小时
要开一段时间后才粗的比细的凉
阅读权限15
在线时间 小时
我也搞不懂,等待高手解答…………
阅读权限120
在线时间 小时
要开一段时间后才粗的比细的凉
阅读权限120
在线时间 小时
在线时间 小时
无名小子 发表于
要开一段时间后才粗的比细的凉
哦!谢谢了,学习到了
在线时间 小时
西安周涛 发表于
/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=108933&pid=2280871
谢谢周师傅的连接帖,原来是这么个回事
阅读权限120
在线时间 小时
谢谢周师傅的连接帖,原来是这么个回事
这下知道了.........
阅读权限102
在线时间 小时
听周老师的没错
阅读权限60
在线时间 小时
本帖最后由 lukking 于
13:23 编辑
不能一概而論,周老師說的情況只适合小掛牆分体,要是商用五匹至十匹空調就大不一樣,
小管是比環溫高几度的,單冷五至十匹机小管不用包保溫的,設計的用意是小管的壓力高适合長距輸送冷媒,及可在小管上加裝干燥過濾器,
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款•隐私声明•
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司空调高压管凉低压管不凉是什么回事_百度知道
空调高压管凉低压管不凉是什么回事
  空调开机15分钟后,摸外机的两个阀门,应有很大的温差.细管结霜说明缺氟(若能形成冷凝滴水就是正常了),粗管结霜则为系统流通不畅.;  空调机如果是细管结霜,肯定是少制冷剂,如果是粗管结霜,一是管子有瘪的地方,二是蒸发器脏堵。  1匹机压力(一般测量回气管的压力)在夏天的时候一般在0.45到0.5 左右(0.1兆帕等于1公斤压力表上面一般都是MPa也就是兆帕)。
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
低压管则是气体管或称粗管,甚至上面有冷凝水滴,需补充填制冷剂。有其它问题欢迎再提问你所指的高压管.,代表缺氟了,或称为细管。希望能帮到您.,满意请采纳。谢谢。细管凉,一定没有冷凝水滴。粗管不凉,是正常现象,我们一般称为液体管
提问者评价
太给力了,你的回答完美地解决了我的问题,非常感谢!
高压管的相关知识
其他1条回答
你的机器多少年啦,有没有充过制冷剂
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁家电百科 产品:
> 空调低压管结冰什么原因?
空调低压管结冰什么原因? 常见问题
Time: 09:41常见问题 问题描述:空调蒸发器结霜,为什么空调低压管会结冰?高低压管结冰怎么办?武汉维修电话解答:开机观察,若细管很快结霜,粗管不凉,或不太凉,则有可能是缺冷媒了。在冷媒缺了一点时,由于蒸发温度过低,先是细管结霜,然后是蒸发器分液头结霜,进而蒸发器结霜,蒸发器结霜后,冷量无法送出,回到压缩机,粗管与压缩机也会结霜。若查不出漏点,可以慢慢补充点气态冷媒,直到细管上的霜融化。 另外,温控器坏了,压缩机开启后不会停机,也会造成同样的故障,但是时间就长很多。 首先应该先关机,把冰化了。然后检查清洗室内机滤网,若室内蒸发器脏,需清洗蒸发器,检查室内机风机转速、风量。 空调低压管结冰的原因分析及处理方法:1、空调过滤网堵塞;定期给空调过滤网清洗。2、空调毛细管堵塞也会导致空调低压管结冰的故障;及时清除杂质。3、检测空调是否存在缺氟或制冷剂泄漏的问题;及时检查漏点,排除后重新给空调加氟。4、空调运行时,由于毛细管供液量低于正常值,也会引起空调低压管结冰的情况;不属于空调故障。