今天去一个小轧钢厂去解决电机不能起动的问题,一台315KVA的变压器带两台135KW的YR电机,电机自带频敏变阻器,原来启动电流一直在800A左右,也一直使用正常,由于昨晚刮大风下暴雨,一根主线对地短路,导致高压保险熔断,后打电话到供电所,派人换保险丝(故障以排除),但是换好后,一启动第二台电机就烧刚换的保险,一直烧了5此,供电所请示局里,局里派人来换了一次保险,还是要烧,最后局里技术人员说线路有故障,停电自查,直到有结果再通知验收送电.
下午我去检查,原来他们用的保险丝都是20A的,后来我用40A的保险换上后启动正常.
我不知道他们是用什么标准来选取保险的?也希望大家能讨论吓.
听众数收听数最后登录注册时间主题精华35积分2697帖子
一星高级工程师, 积分 2697, 距离下一级还需 303 积分
一般取变压器容量数值的1/10。如315KVA,高压熔断器大约是32A的(跟不同型号也有点关系)。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分226帖子
四星助理工程师, 积分 226, 距离下一级还需 24 积分
如鼻哥所说,一般取变压器容量值的1/10.得选用变压器保护用的高压限流熔断器。315KVA选用31.5A的熔芯。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华12积分1220帖子
五星工程师, 积分 1220, 距离下一级还需 1280 积分
变压器额定电流在18A多一点,熔丝规格可以在27~45A之间选适合的,原来的20A显然太小。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华12积分1220帖子
五星工程师, 积分 1220, 距离下一级还需 1280 积分
10KV的户外跌落式熔断器有50A、100A、200A三种规格。
熔丝额定电流有:3、5、7.5、10、15、20、30、40、50、60、75、100、125、150、200A等。
315KVA变压器可以选取30A或40A的熔丝。20A太小、50A太大。
其实,当初取下没有熔断的熔丝管,看一下里面的熔丝是多大的,也许就不会走这么多弯路了。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分836帖子
三星工程师, 积分 836, 距离下一级还需 114 积分
高压跌落保险丝按额定电流的2-3.5倍选取,根据负荷性质不同而灵活运用.如按额定电流选取有时合闸涌流就把它烧断了................
听众数收听数最后登录注册时间主题精华12积分1220帖子
五星工程师, 积分 1220, 距离下一级还需 1280 积分
一次侧按一次额定电流的1.5~2.5倍选取;二次侧按二次额定电流选取。