中央空调主机功率怎么调

中央空调主机的分类,制冷主机分哪几种?
德州经济开发区德冷空调设备厂
联系人: 魏经理
地址: 山东省德州市经济开发区大雁岛东临
中央空调主机的分类
来源:魏经理 发布时间: 8:56:29
中央空调主机的分类
中央壁调主机是生产冷水/热水的装置,广泛应用于空调工程和工业生产工艺中。
按动力分类。根据冷水机组所用动力种类不同,分为电力驱动冷水机组和热力驱动冷水机组。电力驱动冷水机组又多是采用蒸汽压缩制冷原理的冷水机组,又称为蒸汽压缩式冷水机组:热力驱动冷水机组多是采用吸收式制冷原理的冷水机组,又称为吸收式冷水机组。
按压缩机分类。压缩式冷水机组根据其工作原理即所用压缩机的种类不同,分为容积型和速度型两大类,如圈子1所示。其中包括活塞式、螺杆式、离心式和涡旋式冷水机组等。
图5-1&& 压缩机的分类及结构示意图
按冷却方式分类。压缩式冷水机组根据其冷凝器的冷却方式不同,又分为水冷式、风冷式和蒸发冷却式冷水机组。
按制冷剂分类。根据使用的制冷剂种类不同,压缩式冷水机组又可分为氟利昂冷水机组和氨冷水机组。
模块化冷水机组通常采用活塞式制冷压缩机,所以也属于活塞式冷水机组。但其具有结构设计独特,系统构成方便的特点。
按热源、工质等分类。吸收式冷水机组根据热源方式不同,又分为蒸汽型、热水型和直燃型冷水机组。根据所用工质不同又分为氨吸收式和漠化组吸收式冷水机组。根据热能利用程度不同又分为单效和双效吸收式冷水机组。根据各换热器的布置情况又分为单筒型、双筒型和三筒型吸收式冷水机组。根据应用范围又分为单冷型和冷热水型吸收式冷水机组。通常按习惯将上述分类加以综合,如蒸汽单、双效澳化埋吸收式冷水机组、直燃式澳化鲤冷热机组等。
德冷空调专业生产与各种主机配套的末端设备:、、及等。
阅读本文章的人还阅读了:中央空调主机的选型,机房组图很震撼
中央空调主机的选型,机房组图很震撼
随着能源的日益紧张和社会对节能环保事业重视程度的不断提高,设备的合理配置和经济运行是广大业主和技术人员关心的问题。在一般饭店类建筑中中央空调的能源消耗约占到建筑总能源的一半或以上,而中央空调主机又是空调系统耗能的核心部分,对于业主而言合理的主机配置不仅可以减少投资更可以在运营中大大地降低运行能耗。一般而言中央空调主机选型可以遵循以下方法:
一、首先分析当地能源价格,在主机选型中尽量避开高价能源种类:
不同种类能源价格见表1-1
注:表1-1中,随各地的能源价格不同,每万大卡热值单价也会不同。因标准煤通过燃煤锅炉使用时污染大,在许多城市以限制使用,且煤锅炉热效率低只有60%左右,考虑热效率后每万大卡热值单价也需达到2.22元,且各地的原煤热值也有很大差异,所以在以下的比较中仅按商品蒸汽为标准。
从表1-1中可以看出不同的能源种类,每万大卡热值单价也是不同的,而往往一个特定区域所拥有的能源种类是固定的。如在我国西部地区煤、天然气等能源价格便宜,而在东部地区又缺少这些优势,所以在中央空调驱动能源选择时应选择当地的最优势能源。中央空调分制冷和制热两部分,有些机型可冷暖两用,空调驱动能源种类见表1-2
注:表1-2中,输出单位冷量(热量)的单价随表1-1中能源价格的变动而变动。
从表1-2中可知,不同类型的中央空调驱动能源种类不同,COP(能效比)也不一样,电制冷压缩式空调COP明显高于吸收式。虽表1-1中电的单位热值单价最高,但用于空调制冷时,输出单位冷量的单价又是另外一种情况,了解这一参数对中央空调主机的选择更具有指导意义。
二、空调主机设备的选择:
1、制冷设备选择:
表1-2中能源价格参照的是我国东南部地区的一般单价,按表中的数据,选择空调制冷主机时应首选电驱动类空调;但在我国的西、北部地区,由于煤、天然气等自然资源充足,价格也有较大优势,或有些城市实行天然气峰谷价,在夏季气价较低,或有些建筑靠近市政热力管网有较低价格的商品蒸汽,以上这些情况可以考虑选用吸收式空调主机,但我个人认为最好在天然气或市政蒸汽价格有较大优势时才选用吸收式空调,因为往往以上能源价格的上涨速度会高于电价上涨速度,且吸收式空调有效率逐年下降的缺点。
2、采暖设备的选择:
按表1-2所示,部分空调只有单冷功能,冬季采暖必须通过其他设备,因电的单位热值单价最高,且需有大功率的供电设备与之配套,所以一般不采用电直接采暖的方式。冬季采暖常通过热水锅炉、容积式交换器、板式交换器、蒸汽散热片等设备,采用燃油、天然气、蒸汽等间接采暖。设备选型应根据当地最优势单位热值的能源种类取定,已采用空调水系统的,为减少投资一般不再采用蒸汽散热片采暖方式。
三、电驱动中央空调主机的选型:
1、全年综合部分负荷值的计算:
在选择电驱动中央空调主机时,不同机型的选择也会对运行能耗产生影响,按表1-2所示,不同的电制冷空调COP不一样,且同一设备随着实际使用负荷的变化COP也会产生变化。在同样的工作条件下,大部分冷水机组在部分负荷下工作时COP会有不同程度的下降,也就是说:某一冷水机组在实际使用负荷达到该机组的额定负荷或达到该机组单机头额定负荷的整数倍时能效比最高,而在实际使用中冷水机组在很多时候是在部分负荷的情况下运行的,所以冷水机组的全年综合部分负荷值COP对于空调主机的选型比表1-2中给定的COP值更具有参考意义。
为了计算空调系统全年运行能耗和对不同冷水机组部分负荷性能进行比较,美国制冷空调协会根据美国29个城市25年的平均气象条件,在ARI550/590-1998标准中给出了部分负荷计算系数,即该空调负荷在全年空调系统运行时间内出现的百分数,见表1-3
从表1-3可以看出,空调负荷非满负荷运行时间占运行中时间的99%,可见全年综合部分负荷值的计算相当重要,全年综合部分负荷值(IPLV)按下式计算:
IPLV=0.01A+0.42B+0.45C+0.12D(KW/KW)
A――在100%负荷下的COP
B――在75%负荷下的COP
C――在50%负荷下的COP
D――在25%负荷下的COP
由于中国和美国的气象条件不同,空调的使用条件不同,所以按表1-3中的计算系数也有变化,但由于美国是世界空调行业的领跑者,许多国家的空调制造参数都是参考美国行业协会的标准,所以表1-3对我们计算全年综合部分负荷值仍有较重要的参考价值,其中特定空调部分负荷下的COP可以按厂家提供的技术参数取定。
2、几种常规压缩式冷水机组的优缺点及选择:
⑴、活塞式冷水机组:
活塞式冷水机组通过活塞在气缸内的往复运动压缩制冷剂,从而达到制冷的目的,按压缩机数量分为单机头和多机头冷水机组,市场上用于空调系统的一般是多机头冷水机组,配置多机头冷水机组具有明显的节能效果,这种机组在部分负荷时仍有较高的效率,而且多机头顺序启动,每台压缩机功率小,对电网冲击小,该机型的最大特点是:多个机头同时对应多个制冷回路,这几个回路可以同时运行,也可以单独运行,起到互为备用的作用,提高了机组运行的可靠性,用于民用建筑的单机制冷量范围约为30-500KW;
a、机组装置简单;
b、使用普通金属材料、容易加工、造价低、维修成本低;
c、多机头互为备用,整机运行可靠;
d、多机头每台压缩机制冷量小,随空调负荷的变化,经常能维持压缩机处于满负荷工作状态;
a、与其他冷水机组相比能效比低;
b、工作部件多、易损件多、维修频率高;
c、调节性能差;
d、往复运动惯性力大,震动及噪音较大;
该机型在小冷量领域具有一定的优势,在总冷负荷不大于500KW且只配置一台冷水机组时,可优先选用该机型。
⑵、螺杆式冷水机组:
螺杆式压缩机是一种容积型回转式压缩机,它依靠气缸内一对螺旋齿转子相互啮合旋转,造成由齿形空间形成的基元容积的变化,实现对制冷剂气体的压缩,从而达到制冷目的。该机型按压缩机数量分为单机头和多机头,根据转子类型又分为单螺杆和双螺杆,该机组通过安装在两个转子的高压侧之间的滑阀来调节能量,可使能量在100%~10%之间连续无级调节,螺杆式冷水机组的的单机容量一般为120~1000KW.
a、与活塞式相比运动部件少、无往复运动的惯性力、运行平稳可靠,可在较高的压缩比工况下运行;
b、机组易耗件少,零部件仅为活塞式的1/10,易于维修;
c、制冷量调节范围大,制冷量可通过滑阀在10%-100%的范围内无级调节;
d、能效比高、部分负荷特性好;
由于螺杆式冷水机组具有上述特征,在集中式空调制冷系统中正在逐步替代活塞式冷水机组。
a、加工精度和装配精度的要求高,造价较高;
b、能效比比离心机组低;
该机型目前在公共建筑中选用的几率较高,制冷总负荷在500-2000KW时可优先选用该机型。一般同时配置多台机组时,其中至少配置一台螺杆机可以满足低负荷段的经济运行。
⑶、离心式冷水机组:
离心式制冷机属大冷量制冷机组,单机制冷量在1160K以上,他具有占地面积小、初期投资省、能耗低、易损件少、可靠性高、维修率低等特点,离心式压缩机分单级压缩和多级压缩两种类型,其结构和工作原理和鼓风机很相似,离心式压缩机能量调节一般采用进口导叶调节,近几年已开发出变频控制系统以调节叶轮转速,采用变频调节的机组全年平均可节能30%左右,但专用变频设备造价较高。
a、单位制冷量重量最轻,占地面积最小;
b、在各类冷水机组中COP最高;
c、运转平稳,震动小,噪音较低;
d、能量调节方便,在较大冷量范围内能实现经济的无级调节;
e、无气阀、活塞等易损件,工作可靠,维修工作量小;
a、机组转速高,对材料强度、加工精度和制造质量要求严格;
b、低负荷时能效比低、易发生喘振;
喘振是离心式压缩机特有的一种故障现象,在低负荷时当排气量低于某一特定值时,叶轮内气流能量较低,此时高压侧气流会突然向叶轮内倒灌,倒流回的气流使叶轮内的压力升高,向外排出气体,然后叶轮内压力又下降,又发生倒灌,这种周期性的气体脉冲称为喘振,喘振发生时机组和管道会产生剧烈的振动,如不及时采取措施会导致压缩机损坏。采用普通进口导叶调节时,其喘振点在20%~30%负荷间,但目前较先进的进口导叶调节辅以压缩机扩压器宽度调节,其喘振点可控制在额定负荷的10%,离心式压缩机的喘振范围对制冷机的选择和运行至关重要。
一般在总冷负荷大于2000KW时可考虑选用离心式冷水机组,但建议和其他机型混合配置,因为在饭店类建筑中,制冷机在许多时候是在低负荷运行的,如全部配置离心式冷水机组,运行中极易接近机组的喘振点。
⑷、模块式冷水机组:
模块式制冷机组就制冷方式而言不能单独列为一种制冷机,因为模块式冷水机组的压缩机有活塞式、涡旋式、螺杆式等,但由于该机型结构和安装方式与其他冷水机组有区别,所以现在往往把它看成一类独特的冷水机组。模块式冷水机组是一组并列的模块单元系统,每个单元都结构相同、性能一致,是一个独立的制冷单元,电脑系统使它一体化,并监控所有的模块单元,使其按一定的规律和程序运行,模块式冷水机组有水冷式和风冷式两种,目前市场上使用的较多的是风冷式,模块式冷水机组的特点:
a、 组装灵活方便,给系统设计带来便利;
b、单机体积小、重量轻,运输安装方便;
c、 运转效率基本不会因负荷下降而下降,在运行中始终处于高效状态;
d、 具有可靠的互为备用能力,维修方便;
e、 维护成本低、自动化程度高,零部件通用;
模块式冷水机组一般适用于以下情况:
a、 建筑面积紧张、无合适中央空调机房;
b、总冷负荷小于500KW,且运转中实际冷负荷多变;
c、 庭院式建筑,管道输送距离较长,或建筑群中各建筑空调使用时段不一致;
d、 风冷模块式可用于小规模建筑、不再选用锅炉且无市政热力管网的场所;
e、 风冷模块式可用于缺水、水价较高的地区;
四、空调设计负荷的一般指标,实际使用负荷与设计值的差异:
空调负荷的计算较为烦琐,需计算潜热和显热,且需计算构成空调负荷的各类因素如人体散热、照明设备散热、维护结构传递得热、日照透射得热等负荷,所以设计上常按估算指标进行估算,旅馆、饭店类建筑部分区域空调冷负荷估算指标见表1-4
一般饭店类建筑的装机容量在依据上述指标估算后,考虑空调实际同时使用系数,最后装机容量一般在100W/㎡-120 W/㎡之间,但当前在空调系统设计中普遍存在冷负荷估算过大,致使装机容量偏大,造成投资浪费和运行费用增加。
有关人员曾对24家饭店空调制冷机的装机容量和实际开机容量进行调查分析,调查结果见表1-5
从表1-5可以看出,目前饭店类建筑冷水机组装机容量普遍过大,79.2%的饭店实际开机容量的负荷指标为58-81.4 W/㎡(包括<58 W/㎡),实际开机容量的冷负荷指标均在105 W/㎡以下,这一现象应引起业主、空调设计人员及运行管理人员的重视。
五、空调负荷的分布特性及机组的经济运行:
设计的空调冷负荷是指夏季室外空气处于设计计算参数、室内负荷处于最不理条件下的负荷,空调建筑的实际冷负荷是随室外气象条件和室内工作条件的变化而变化的。因此空调系统的实际冷负荷不是一个恒定值,不但每天在变化,而且每天24小时内也在不断变化。表1-6和表1-7是有关人员统计的北京和长沙两地饭店类建筑夏季运行平均空调负荷时间频数,
从上表可以看出:
1、全年有98%以上时间是在设计负荷的80%以下运行;
2、全年有80%以上时间是在设计负荷的50%-55%以下运行;
这一数据和表1-3中的数据也相接近,了解空调负荷的分布特性对空调设备的选型和节能运行具有重要意义,我们已经知道,某一冷水机组在实际使用负荷达到该机组的额定负荷或达到该机组单机头额定负荷的整数倍时能效比最高,运行也最经济。所以按常规配置在总冷负荷确定后,平均分配各冷水机组的制冷量也是不尽合理的,如表1-6、表1-7所示,北京地区夏季空调使用中20%、30%、40%负荷的时间频数最高,长沙地区则在30%、40%、50%负荷段时间频数最高,在配置机组时最好一只多机头冷水机组的整机额定负荷或单机头额定负荷能与以上负荷段相匹配;在配置冷水机组时应更重视占总运行时间80%的50-55%冷负荷的配置,在该负荷段螺杆机具有一定的优势。
六、中央空调与分体式空调的比较:
分体式空调(商用机、多联机)因控制方便、独立运行、效率不受系统影响等特点,在饭店类建筑特别是经济型饭店中占有一席之地,但与冷水机组相比COP较低且使用寿命短、维修费用高。
中央空调与分体式空调相比最大的缺点是:1、初始运行成本大,因饭店类建筑的空调供应并不是持续不断的,特别是接近空调交换季节,业主为满足最大程度的经济运行,会尽量合理控制中央空调的启停。因中央空调系统中冷媒介质一般是水,空调末端要有制冷效果,首先是冷水机组对冷媒降温,水冷系统运行时冷媒标准是出水7℃回水12℃,初始运行时一般出水需达到12℃左右末端才能达到明显的制冷效果,如果某水系统水量50T、初始水温20℃,初始运行成本为(20—12)××104Kcal(可按表1-2查的相应费用,其中还不包括冷媒输送成本和冷却运行成本),当然由于末端电磁二通阀的作用,并不是每次初始运行成本都这么高,有效减少干管冷媒体积、合理的水系统分区、对末端电磁二通阀进行经常的检查和维护,对中央空调的经济运行起着重要的作用;而分体式空调由于冷媒管路短,初始运行成本基本可以忽略不计;2、存在管路损耗、存在冷媒输送成本及冷却设备能耗成本,在中央空调水系统中,冷媒泵和冷却泵也是构成空调系统能耗的重要组成部分,稍大一点的空调系统,以上泵组动辄几十千瓦,而分体式空调不存在以上能耗;例如一个200个房间的饭店,如在营业淡季时只有不到20个房间入住,使用中央空调肯定是不经济的;
近年来随着商用分体式空调性能的改善,分体式空调与中央空调结合使用也取得了较好的效果,特别是对于经营节奏不稳定、不同时期入住率有很大差异的饭店效果特别明显,经专业人员计算,在饭店类建筑中10%-20%的房间安装分体式空调,对中央空调的经济运行会有一定的好处,分体式空调与中央空调结合使用对饭店的另一个作用是:解决两管制空调系统中某些特定重要区域在空调交换季节对空调使用的特殊要求。但分体式空调由于自身结构原因存在先天不足,尤其体现在气温超过37℃和低于-3℃时效率明显下降,所以在空调使用标准高的饭店需考虑补充热源,或是两种系统同时安装。
七、几种节能型空调的应用:
1、冷凝热回收冷水机组:
在压缩式空调运转时,压缩机高压侧的排气温度可以高达70-80℃,这些热量最终会在冷凝器中被冷却水带走散发于大气中。近年来冷凝热回收中央空调的开发,就是合理地利用这一部分余热对生活热水加热,综合降低运行成本,一台720KW的热回收机组在气温30℃时,每小时可以提供50℃热水5-6T,而能耗只比同型号非热回收机组高不到10%,相当于每制1T热水热能成本2元,节能效益非常可观;
2、水源热泵机组:
水源热泵是利用地球表面浅层水源,如地下水或河流、湖泊水水温稳定的特点,在夏季将建筑物热量转移到水中,而在冬季则从水中提取热量,水源热泵空调的COP高于普通水冷冷水机组,与传统的风冷热泵比能效比要高出40%左右,设计良好的水源热泵系统平均可为用户节约30-40%的运行费用。
但该机型的选用也有局限性:
⑴、造价高:目前利用水源的方式通常有深井法和排管法,但这两种方式均要耗费较大的投资;
⑵、要有地利优势:水源热泵的使用,天然水源很重要,必须有充沛的地下水源、临近河流或湖泊、且必须取得水资源的利用权;
3、风冷热泵机组在北方缺水地区的应用:
风冷型冷水机组投资比水冷式高,运行能效比却没有水冷式高,按理说与水冷式空调相比没有竞争优势,但在水冷式空调中冷却塔的水量消耗也是一笔不小的数字。
我们以120万大卡冷负荷,选用风冷式和水冷式机组作比较,按美国ARI
标准计算全年平均小时能耗:风冷为180.25KW,水冷为156KW,按全年运行2800h计算,风冷式耗电50.47万度,水冷式耗电43.68万度,冷却塔水耗15000T,从以上数据可以看出,风冷式能耗明显高于水冷式,但在北方有些严重缺水地区,水价高于8元/T,风冷式机组就是可以考虑的节能因素之一。
4、蒸发冷却空调在西北等气候干燥地区的使用:
在相对湿度较低的干燥空气环境下,水分很容易蒸发,水蒸发吸收空气的热量,使空气降温,这一过程称为空气的绝热降温过程,利用上述原理开发的空调设备称为蒸发冷却空调。蒸发冷却空调分为直接蒸发冷却和间接蒸发冷却两种类型,该空调在干燥地区具有较大的优势:
⑴、节能:蒸发冷却空调不设制冷压缩机,只有风机和水泵能耗,与一般的机械制冷相比可节电80%以上;
⑵、环保:以水为制冷剂,不会造成大气污染,且水膜蒸发有过滤室内空气的功能;
⑶、经济:投资为压缩式制冷的1/2,运行能耗为压缩式制冷的1/5;
总之,中央空调冷热源的形式很多,应根据建筑物的面积、用途、冷热负荷大小、所在地区的条件、当地能源结构、价格及环保规定等情况,通过综合论证确定。合理的中央空调冷热源配置,对中央空调的节能运行会起到事半功倍的效果。
免责声明:本文系网络转载,版权归原作者所有。但因转载众多,或无法确认真正原始作者,故仅标明转载来源,如涉及作品版权问题,请与我们联系,我们将在第一时间协商版权问题或删除内容!内容为作者个人观点,并不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责。
发表评论:
TA的最新馆藏家用中央空调主机尺寸一般是多少?_电脑网络问题_土巴兔装修问答
家用中央空调主机尺寸一般是多少?
报价结果将发送到您的手机
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
家用中央空调主机尺寸一般是多少?
提问者:李安娜|
浏览次数:3267|
提问时间: 18:22:26
已有3条答案
回答数:45854|被采纳数:84
答题的乐趣
所有回答:&45854
中央空调设计小常识 &&
一、 &&目前市场最常见的中央空调的种类: &&
1.1、 &&目前中央空调以冷(热)源载体一般分为两大类: &&
1.1.1、氟系统:主机(室外机)与末端(室内机)之间是采用铜管相连,而铜管内部通过的是氟里昂,即:以氟作为冷(热)源的载体。所以称之为氟系统; &&
1.1.2、水系统:主机(室外机)与末端(室内机)之间采用水管(可用:PP-R管、镀锌钢管、无缝钢管等)相连,而水管内部通过的是水,即:以水作为冷(热)源的载体。故称之为水系统。 &&
1.2、户式中央空调(指家庭使用的类型): &&
1.2.1:户式变频(变容)多联机:大金(VRV变频多联)、海尔(MRV变频多联)、美的( &&MDV定变频多联)、格力[GMV数码多联(变容)]、志高(CMV变频)(但志高的变频非变频压缩机是采用供电变频器)等。 &&
1.2.2:定频多联机:指定频压机可拖二到四个室内机(一般情况下只拖两台室内机,也有一个室外机多个压缩机,即可拖多个室内机。(目前海尔即将淘汰此系列机型) &&
1.2.3:户式水机:变频户式水机和定频户式水机,一般户式水机均有水泵。 &&
1.2.4:大型变频多联机:指室外机象模块机一样,也可多个并联。 &&
1.3、风冷热泵模块机: &&
1.3.1:组成:一个室外机(主机)有一个或两个定频压缩机,此类机型功率均较大,可用于中小型商业场地。 &&
1.3.2:特征:可以由一个主模块和多个子模块进行并联,其室外散热(吸热)以风为载体。 &&
1.3.3:工作特性:是采用氟里昂进行初步制冷(热)后通过换热器将水进行制冷(热),再采用水管传递到室内。 &&
1.4:螺杆机: &&
1.4.1:组成:一个独立体的主机,其压缩机是采用螺杆机,分单头和双头。 &&
1.4.2:以系列主机:一般用于中大型建筑物,而且只能制冷,不能制热,需要热源,一般采用锅炉供热,本机不能制热,同时主机的散热需要冷却塔(另配)来实现。 &&
1.4.3:工作特性,同风冷模块。 &&
1.5:离心机: &&
1.5.1:组成(与螺杆机相似); &&
1.5.2:特征:此系列机型一般用于大型建筑物,其它类似螺杆机; &&
1.5.3:工作特性:同螺杆机。 &&
1.6:水系统末端(常见): &&
1.6.1:风机盘管:功率一般较小,最大不会超过15KW(制冷量),而且风量、风压均较小,控制采用三速开关(另配)。 &&
1.6.2:空气处理柜:一般功率较大,而且风量、风压均较大,一般用于大的空间和需要将较长风道或多个风口的地方。(控制另选) &&
二、 &&目前常用的户式家用中央空调的分类(主机): &&
2.1、氟系统:(指室外至室内以氟为载体传递冷热源) &&
KVR-150W/B530A &&KVR-150W/B520A &&KVR-150W/B720A &&KVR-125W/B720A &&KR-80W/B520A &&
K:代表“空调”(房间空气调节器); &&V:代表(H-MRV),多个的意思; &&
R:热泵型(即:冷暖型空调); &&W:代表“室外机”;B:代表“变频”; &&
5:代表单系统;7:代表双系统;0:代表氟里昴(R22);A:改进序号。 &&
2.1.1、KVR-150W/B530A &&KVR-150W/B520A &&KVR-80W/B520A为单系统,单压机主机,即:室外机为一个变频压缩机。另外:除KVR-150W/B530A为三相380V电源供电外,其它均为单相220V供电。 &&
2.1.2、KVR-150W/B720A、KVR-125W/B720A为双压机双系统,220V供电。即: &&KVR-150W/B720A为一个65的定频压缩机和个80的变频压缩机;KVR-125W/B720A为一个60定频压缩机和一个65的变频压缩机。 &&
2.2、变频水系统(指室外机与指室内机(末端)之间是以水为载体传递冷热源):LSQRF12/BP、LSQRF14BP、LSQRF16BP此系列的室外机均为220V供电,它们均分为一个变频室外机和一个换热水泵箱组成,均带有水泵。 &&
2.3、定频户式水机LSQWF9、LSQWF13.5、LSQWF17.5、LSQWF21.5此系列的室外主机均为380V电源供电,它们的主机为一个独立体,自带水泵。 &&
三、 &&目前海尔常采用的末端(室内机) &&
3.1、氟系统(H-MRV) &&
3.1.1、特征:卡式暗藏室内机(又称内藏式或低静压风管机),主要特点是机身薄:225mm(一般吊顶高度要求300mm),安装方便,装饰后比较美观,一般在装修之前安装,其风压为0-30Pa的静压,可接最长不超过5米的风管。 &&
3.1.2、控制:由厂家配制控制器,分线控、遥控和线控加遥控,三种方式均可任选。其特点:控制精确,17°-30°可调,功能较多,如:风速、温度、模式、时间、健康等达10余种功能调节,同时可故障自检显示。 &&
3.1.3、常用机型:KR-18N/D、KR-25N/D、KR-32N/D、KR-40N/D、KR-50N/D、KR-60N/D、KR-71N/D。 &&
3.1.4、备注:除KR-18N/D和KR-71N/D不带回风箱外其它型号均带回风箱,而且有下进风和后进风可换的方式。 &&
3.2、水系统末端 &&
3.2.1、特征:风机盘管及空气处理柜,但一般户式均采用风机盘管,其机身厚度为225mm,建议吊顶厚度为350mm,因水管比铜管占空间要大一点。 &&
3.2.2、控制:采用三速
四、 &&室内外机设计小常识 &&
4.1、室内机部份: &&
4.1.1室内机:a:送回风无阻挡的地方, &&
b:出风口尽量在一面墙的居中位置, &&
c:送风对面墙最好小于5米, &&
d:室内机最好不在卧室床头上上方和家电的上方, &&
e:室内送风口尽量不在掉角之处(特别征对大于20米的空间)以防气流分布不均匀, &&
f:H-MRV室内机的厚度为:225mm,宽度为:452mm,其吊顶最小要求为厚:280mm-300mm,宽:500mm-550mm。 &&
g: &&风机盘管:厚度为:225mm,宽度为:450mm,其吊项要求为厚:300mm-350mm,宽:500mm-550mm。 &&
h: &&H-MRV室内机的检修口一般留于面对机器的左方,开口尺寸为400mm*400mm。 &&
i:风机盘管的检修口开口方,根据设备进水方向而定,开口尺寸为400mm*400mm。 &&
4.1.2电子膨胀阀(MP2、MP3): &&
a:最好不安装在室内机附近,特殊情况下离出风口的距离最小不小于500MM。 &&
b:最好安装在卫生间、过道等处的吊顶内。 &&
c:留检修口为400mm*400mm。 &&
d:尺量节约铜管的地方。 &&
4.2、室外机部份: &&
a:尽量不在阳光直射的地方, &&
b:不在卧室的窗台或卧室的附近, &&
c:进、出风有足够的距离,便于散热(即:进、出风处不能有阻挡物) &&
d:能承受室外机自重的2-3倍以上的地方, &&
e:尽量节约铜管的地方, &&
f:没有油烟或其它腐蚀气体的地方, &&
g:不影响其它因素或环境的地方。 &&
五、 &&户式中央空调配置表 &&
主机型号 &&室内型号 &&最大配置容量 &&室内机最多台数 &&
KVR-80W/B520A &&任选 &&10.4KW(130%) &&5 &&
KVR-125W/B720A &&定:32*2台或60*1 &&6.4KW &&2 &&
变:任选 &&7.8KW(60*130%) &&4 &&
KVR-150W/B720A &&定:32*2台或60*1 &&6.4KW &&2 &&
变:任选 &&10.4KW(80*130%) &&5 &&
KVR-150W/B520A &&任选 &&19.5KW(130%) &&8 &&
KVR-150W/B530A &&任选 &&19.5KW(130%) &&8 &&
水系统 &&任选(风机盘管) &&主机为末端总和的70%以上,根据使用系数和同时开机率而定 &&不限 &&
六、H-MRV设计的几个参数要点: &&
6.1:室外机性能汇总: &&
型号项目 &&KVR-80W/B520A &&KR-125W/B720A &&KR-150W/B720A &&KR-150W/B520A &&KR-150W/B530A &&
连接室内机最大个数 &&5 &&A系统4 &&A系统2 &&8 &&8 &&
B系统1 &&B系统5 &&
冷媒配管总长度 &&50m &&(A)50m/(B)25m &&(A)25m/(B)50m &&100m &&100m &&
最远配管长 &&35m &&(A)35m/25m(B) &&(A)25m/(B)35m &&70m &&70m &&
第一分歧后配管长度 &&15m &&15m &&(A) &&15m(B) &&30m &&30m &&30m &&
室内机和室外机的高度差 &&30m(外机在上)20m(外机在下) &&A系统30m(室外机在上)20m(室外机在下) &&A系统10m(室外机在上)5m(室外机在下) &&30m(室外机在上)20m(室外机在下) &&30m(室外机在上)20m(室外机在下) &&
B系统10m(室外机在上)5m(室外机在下) &&B系统30m(室外机在上)20m(室外机在下) &&
室内机之间的高度差 &&10m &&(A)10m/(B)5m &&(A)5m/(B)10m &&10m &&10m &&
电源电压 &&220V、50HZ &&225V、50HZ &&225V、50HZ &&225V、50HZ &&225V、50HZ
6.2、室内机和室外机的外型尺寸; &&
6.3、各型号室外机的最大输入功率及配线、空气开关的大小。
回答数:32393|被采纳数:35
所有回答:&32393
中央空调室内机尺寸 &&
11.2:宽×深×高×260 &&
2.2:宽×深×高875×680×220 &&
2.5:宽×深×高875×680×220 &&
5.6:宽×深×高×260 &&
2.5:宽×深×高×260
回答数:89415|被采纳数:86
所有回答:&89415
家用中央空调主机尺寸
&& && && && && && && && && && && &&长x宽x高
1 && && && && && && && && &&830x500x200
1.5 && && && && && && &&830x500x200 && &&
1.75 && && && && && &&830x500x200
2 && && && && && && && && &&830x500x200
小3 && && && && && && &&830x500x200
3 && && && && && && && && &&
3 && && && && && && && && &&
5 && && && && && && && && && &&
1 && && && && && && && && &&830x500x200
1.5 && && && && && && &&830x500x200
2 && && && && && && && && &&830x500x200
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
下载土巴兔APP
中国装修网}

我要回帖

更多关于 中央空调主机怎么关闭 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信