五匹外机冠远电路板风机线坏了外机风机转吗?

以莱特5匹空调风管机外机风扇运行压缩机不转是什么原因_百度知道
以莱特5匹空调风管机外机风扇运行压缩机不转是什么原因
我有更好的答案
检查压缩机电路,看是不是压缩机坏了
是不是高低压保护了。查看压缩机。
其他类似问题
为您推荐:
风管机的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁||||||||||
||||||||||
查看: 11960|回复: 21
格力5匹吸顶机开机正常,外风机不转,外风机也没有坏,开机1分钟电源灯闪烁是什么问题
阅读权限45
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
本帖最后由 连云佳成 于
21:58 编辑
格力5匹吸顶机开机正常,外风机不转,外风机也没有坏,开机1分钟电源灯闪烁是什么问题,外风机是一开机就不转,压缩机运转正常,外风机不供电,最后把外风机线直接接到接触器输出端,和压缩机同时启动,以前也遇到一台海尔5匹柜机也是出现这种问题,也用同样的方法解决,请问大家,这种问题是电脑板坏了吗?急急急!!!再补充一下,外风机是高中低挡调速电机,最后是把高速线直接接到接触器输出端的。
阅读权限60
在线时间 小时
检查管温是否正常!
阅读权限45
在线时间 小时
红日电器 发表于
检查管温是否正常!
有的空调外风机供电是从内机电脑板出来的?
如果是管温的问题导致电脑板不向外风机供电 那这是什么原理 什么原因恩
阅读权限25
在线时间 小时
请问是闪几下停顿一次
阅读权限45
在线时间 小时
等风的旗 发表于
请问是闪几下停顿一次
是一赫兹频率闪烁
阅读权限15
在线时间 小时
电机线出外机给老鼠给干了,,,,
阅读权限45
在线时间 小时
三爱青年 发表于
电机线出外机给老鼠给干了,,,,
外机线好好的呀!
阅读权限15
在线时间 小时
要是没断。电路板有220吗。。有的话内机出外机的电机线断了。。
阅读权限45
在线时间 小时
三爱青年 发表于
要是没断。电路板有220吗。。有的话内机出外机的电机线断了。。
线正常的呀 没法量才发帖子的
阅读权限35
在线时间 小时
系统高压保护      E1           运行灯 灭3S闪烁1次
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款•隐私声明•
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司查看: 1688|回复: 1
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分176帖子
三星助理工程师, 积分 176, 距离下一级还需 24 积分
室外机供电是从电箱拉线,室内机由甲方留插座,然后再做跟室内机连接线连起来对吗?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分55帖子
可以用RVV2*0.75mm的线
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)空调内机电路板有故障,至外机风扇不转怎么维修_百度知道
空调内机电路板有故障,至外机风扇不转怎么维修
提问者采纳
这个时候你就需要检查下启动电容了.,所以电容坏了因为转子不转造成运行线.!还有压缩机的电动机本来电容只是用来辅助电动机转动起来的而已!如果一直是嗡嗡的声音表示不能启动你可以在空调启动的时候听听压缩机的声音!主要的工作还是运行线圈
其他类似问题
为您推荐:
会计电算化的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁格力五匹柜机压缩机在工作外风机一会儿启动一会儿停了什么问题。_百度知道
格力五匹柜机压缩机在工作外风机一会儿启动一会儿停了什么问题。
检查起机是低压压力,低压3公斤以下,压力保护开关会动作的保护开关检查了没?还有120的机器外机应该有化霜探头用线连接到内机的连接线通断检查下,高压22公斤以上都属于不正常,高压最好也测下,再仔细检查下压机的电流是否过大
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
冬季正常,化霜
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁}