[柜式空调制冷面积] 空调制冷运行10分钟,外机自动不运行5分钟,一直反复,怎么回事?

空调制冷10分钟后,室外机自动停止运行,室内机变为弱风,无故障代码显示。
查看: 3553|
摘要: 空调制冷10分钟后,室外机自动停止运行,室内机变为弱风,无故障代码显示。检修:首先检查定时关机部分无故障。分析为保护性停机。空调保护性停机的原因主要有:(1)过流过压保护;(2)防冷冻,防高温保护;(3) ...
制冷10分钟后,室外机自动停止运行,室内机变为弱风,无故障代码显示。检修:首先检查定时关机部分无故障。分析为保护性停机。空调保护性停机的原因主要有:(1)过流过压保护;(2)防冷冻,防高温保护;(3)高低压保护。检查电源电压正常,用钳形表测运行电流,停机时无电流增大现象。测室内机温度传感器RT1阻值为3。5KΩ,且随温度变化明显,正常。再测室内机管温传感器RT2(型号为502AT)阻值为6KΩ,开机后很快达到995KΩ,而502AT传感器的正常阻值与温度的关系:温度0℃-13.2KΩ,5℃-10.8KΩ,10℃-8.83KΩ,15℃-7.26KΩ,20℃-6.01KΩ,25℃-5KΩ,30℃-4.17KΩ,35℃-3.5KΩ,40℃-2.96KΩ。故障代码:E1室内外通信失灵;E2压缩机过流;E3电源电压异常;E4系统高压保护;E5室外环境温度过低保护;E6:室内热交换器冻结保护。修好后,忽然想到该机的故障代码,为什么该机没有显示“E6”呢?经查资料,原来“E6-室内蒸发器冻结,即在制冷状态下,压缩机工作十分钟后,RT2连续一分钟检测蒸发器温度低于-4℃,此时室外机停止工作,但无故障显示,而RT2检测到温度高于8℃则恢复制冷。若1小时内连续三次检测到防冻结保护信号,空调停止工作并显示故障代码。实践证明空调的室内热交换器管温传感器RT2损坏率较高,除质量因素外,主要由于该传感器位置较特殊,冷热变化幅度大,忽冷忽热的工作条件导致传感器容易损坏,检修时应引起足够重视。44:美的变频空调室外机不启动检修:该机室外机部分控制电路和继电器工作电源分别为+12V,+5V。220V市电经插接件加于变压器T3的初级线圈,次级线圈输出15v左右交流电压,经D83全桥整流,电容C29滤波后,得到约+18V的直流电压加到7812稳压集成块输入端,输出端输出+12V电压,一路直接供给相关继电器J2,J3,J4和控制电路;另一路作为7805稳压集成块输入电路加到输入端,输出端输出+5V直流电压为IC2,IC9等控制电路提供工作电源。IC2,IC9为室外机控制电路的重要组成部分,但损坏可能性不大,检查+12V,+5V电源,其中+12V正常,+5V电压为0V,由此可判断7805稳压块损坏,更换同型号的稳压块后,开机恢复正常