格力空调显示f4现f4是什么原因b

志高空调出现f4是什么故障_百度知道||||||||||
||||||||||
查看: 72291|回复: 9
格力空调出现F4是什么问题?
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
本帖最后由 会心一笑 于
18:28 编辑
空调2P 出现F4什么问题 请指导一下谢了
阅读权限50
在线时间 小时
具体型号是什么?
阅读权限55
在线时间 小时
检查一下室外冷凝器管温和风机,冷凝器太脏也会显F4.
阅读权限35
在线时间 小时
F4为室外冷凝器传感器开路或者短路
阅读权限30
在线时间 小时
我修空调时碰过一次显视F4,经检查内机电源三插头连接线接触不良,重新固定连接后开机正常.
阅读权限20
在线时间 小时
应该是传感器的问题
阅读权限30
在线时间 小时
路过,谢谢分享。
阅读权限102
在线时间 小时
格力KFR--50L/H610故障代码
E1:压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。
E2:室内蒸发器防冻保护。
E3:室内温度感温头短路或开路。
E4:室内蒸发器管温感温头短路或开路。
E5:室内外通讯故障。
格力变频故障显示表
LED1 LED2 LED3 D1 D2 D3 故障现象
绿灯亮           压缩机运行
黄灯亮       室外环境感温包有故障
红灯亮         室外管温感温包有故障
闪烁           模块保护
  闪烁 闪烁       压缩机过载保护
绿灯亮 红灯亮 黄灯亮       排气感温包有故障
      亮     压缩机运行
        闪烁   通讯正常工作,否则不正常
          闪烁 室内感温包有故障
LED1、LED2、LED3为室外机故障显示灯;D1、D2、D3为室内机故障显示灯
(其中室外机故障指示只有在压缩机停止运行时显示)
格力E1排除方法
首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考虑:
1>排空不净/新装机 
2>过量冲注/维修过
3>外机                     
高温/透风不畅?脏堵?环境恶劣? 
电路方面:短接内机主板ovc与零线,如继续出现故障,则主板不良/换,修,如不出现故障,查高压开关是否导通<常压下开关应导通>,如通,查高压开关与ovc连线,如不通,修高压开关.
首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考虑:1>排空不净/新装机 2>过量冲注/维修过 3>外机                     高温/透风不畅?脏堵?环境恶劣? 电路方面:短接内机主板ovc与零线,如继续出现故障,则主板不良/换,修,如不出现故障,查高压开关是否导通<常压下开关应导通>,如通,查高压开关与ovc连线,如不通,修高压开关.
格力定频机故障代码
E1---压缩机高压保护
E2---室内防冻结保护
E3---压缩机低压保护
E4---排气管高温保护
E5---低电压保护
E6---静电除尘
格力空调故障代码!
KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码﹕
E1 1﹑冷凝器前有障碍物
2﹑控制回路巽常
3﹑室外环境温度高于43度时开始制冷
4﹑高压管压力过大使高压开关动作
E2 1﹑室内风机不转或风口堵住
2﹑室内环境温度低于18度
3﹑管温感温头折断
4﹑管温感温头插头没插好
5﹑控制回路巽常
6﹑电容C7漏电
LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码﹕
E1 1﹑冷凝器前有障碍物
2﹑控制回路巽常
3﹑三相电源缺相
3﹑室外环境温度高于43度时开始制冷
4﹑工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作
E2 1﹑室内风机不转或风口堵住
2﹑室内环境温度低于18度
3﹑管温感温头折断
4﹑管温感温头插头没插好
5﹑控制回路巽常
6﹑电容C7漏电
格力空调维修
一:格力定频机器挂机的传感器的阻值比较小,也就是说比较精确,不过也是最轻易坏的!常见故障就不说了!说2个不好查的:1制冷时20分钟左右压机停;2制热外风机不工作;很大可能都是室内管温问题![适用所有定频机]
二:普通分体机,1:就是带灯箱的E1表现为一开机立即停,除灯箱可以开以外别的功能都没有用。[简单解决方法:将控制板的OVC线与零线短接,还是E1为控制板坏,不显示E1那就是高压保护开关等断开]2:E3故障有的机器根本就没有低压保护开关,可是换了所有控制元件还 是解决不了问题,原来是现在的很多控制板都是通用的,只要把控制板上的LPP线与零线短接就可以了!
三:变频冷静王维修资料
1 排气温度保护:当T排气高于115度时,压机停,小于90度压机停已达三分钟后恢复运行;
2 防冻结保护:当T内管小于-1度,压机停,大于6度压机停已达三分钟恢复运行;
3 过电流保护:当I总大于D时,压机停,外风机延时30秒停
制冷时32机D=10A,25机D=8A;制热时32机D=13A,25机D=10A
4 过负荷保护:当T管大于62度时,内风机按设定风速运行,压机停。
T管:制冷时是室外热交换器温度,制热时是室内热交换器温度。
5 室内,外故障显示:D1,D2,D3为内机灯,LED1[绿灯]LED2[红灯]LED3[黄灯]为外机灯。
A压机停且有故障时LED1亮;B室外环境温度有故障时LED3亮;C室外管温有故障时LED2亮;D模块保护时LED1闪烁;E压机过载时LED2与LED3同时闪烁;F排气温度有故障时LED1,LED2,LED3全亮;G室内D1压机运行时亮;
H室内D2时通讯指示,正常时闪烁;I室内D3是感温包指示灯,有故障时闪烁。
6 功率模快:各线功能
1号线:W相的负端控制信号;2号线:W的正端控制信号;
3号线:V的负端控制信号;4号线:V正端控制信号;
5号线:U的负端控制信号;6号线:U正端控制信号;
7号线:地线;8号线;+5V线;9号线:+12V线;
10号线:模块保护信号线[模块保护有:过热,过流,欠压保护,保护时模块有微秒极的信号输出]
四:变频柜机E1-E5
E1:压机过流,过热,排气过高,模块保护;
E2:室内防冻结保护;
E3:室内温度感温包开,短路;
E4:室内管温开,短路;
E5:室内外通讯故障。
五:定频机故障代码:
E1:压缩机高压保护
E2:蒸发器防冻结保护
E3:压缩机低压保护
E4:压缩机排气温度过高保护
E5:过电流(低电压保护)
在线时间 小时
室外冷凝器管温&&或连接线
在线时间 小时
格力KFR--50L/H610故障代码
E1:压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有 ...
好东西,谢谢了
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款•隐私声明•
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司格力空调出现F4是什么意思?
内容为广告/垃圾,我要举报!
特聘专家具有协助内容审核的特权
举报后内容将不能在前台展示
错乱举报会导致该权利被剥夺
选择举报原因&
已有1个回答
[见习专家]
专家星级&:&0.5星
问答堂专家综合评分
问题评分&:&0星
采纳、点赞&:&0星
二次回复率&:&5星
内容为广告/垃圾,我要举报!
特聘专家具有协助内容审核的特权
举报后内容将不能在前台展示
错乱举报会导致该权利被剥夺
选择举报原因×
因为你没说你的空调的准确型号!每个型号的空调F4的含义不同,F4:1、 检查室外冷凝器管温,2、检查风机。 成都——杨清树!!
留下你的评论
微信公众账号ZOL问答堂
关注微信,随时随地解答您的疑惑
ZOL问答堂官方微博@ZOL问答堂
关注成功!该问题被回答后,将给您发送站内短信。
您也可以通过关注问答堂微信,及时获得您关注问题的回答。
微信关注问题方法“”格力空调1匹出现f4是什么故障_百度知道||||||||||
||||||||||
查看: 7857|回复: 6
奥克斯空调故障代码f4
阅读权限30
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
奥克斯普通35挂机制冷开机几分钟,内外机就停机。内机显示f4,请问高手们此现象会有哪些原因?大家都发表一下见解。谢谢!
阅读权限40
在线时间 小时
重点检查室外机,氟够不?风机还有传感器
阅读权限120
在线时间 小时
机型不一样故障代码的解释也会不一样,一般来讲有直流电机,扫风电机,压机排气温度传感器异常...
阅读权限25
在线时间 小时
朋友我只有E4的故障,没有F4的,pG反馈故障,要是真的是F4帮不了你啊
阅读权限30
在线时间 小时
西安周涛 发表于
机型不一样故障代码的解释也会不一样,一般来讲有直流电机,扫风电机,压机排气温度传感器异常...
周老师奥克斯空调压机排气传感器一般是多少K?还有,电机问题除了电容损坏或电机短路。还会有什么问题?
阅读权限30
在线时间 小时
等风的旗 发表于
朋友我只有E4的故障,没有F4的,pG反馈故障,要是真的是F4帮不了你啊
谢谢你回复。F4我也在百度查了一下跟周老师说的基本一致。
阅读权限35
在线时间 小时
故障修复没有 要回复答案 这是礼貌&&况且现在有不忙
我这一台奥克斯变频26机型显示F4 内外机停机 我清除内机滤网灰尘 机器工作正常...