kfr-50l/vkf-n3空调kfr 50l bp1报价显示屏正常但不工作

  此机故障为有时能开机,但制冷一段时间后说不定什么时候就自动停机,连显示窗都变成黑屏;有时不能开机,显示窗黑屏,按&开/关&键无任何反应;有时开机室内风扇转动,但室外机不启动工作,显示窗显示的温度数字不变。    合上控制空调的,空调的蜂鸣器&嘀&的响了声,按一下空调板上的&开/关&键,空调无&嘀&声,显示窗黑屏。连按数下&开/关&键,空调仍无反应。将空气开关分闸,然后再将空气开关合闸,空调的蜂鸣器又&嘀&了声。再按空调柜上的&开/关&键,空调仍无反应,显示窗仍是黑屏,又接连按几下&开/关&键,只听空调柜上的蜂鸣器&嘀&的响了声,空调柜上的显示窗亮了,指示灯显示在&自动&模式,室内风机正常转起来。但过了约二十分钟,室外机不启动工作,按柜机上的&模式&键,将空调定在&制冷&模式,温度下调至26℃(当前室内外温度为32℃),又过了约十分钟,室外机仍不工作,只得按&开/关&键,室内风机停转后将空气开关分闸,给空调断电进行初步检查。    根据故障现象,检查压缩机的50&F启动充放电正常,压缩机的运行绕组1.5&O、启动绕组2.8&O的阻值正常,压力检测的高压开关及插头、插座、连线正常,控制压缩机,外风机的接触器、正常,室内、外的管温、室温的阻值正常,试压三通截止阀加氟处的顶针处,有氟喷出。    初步检查没发现问题,决定带电检测一些数据再作判断。把空气开关再次合闸,听见蜂鸣器发出&嘀&声,检查交流215V,强电板上的12V、5V电压正常,各传感器输出端通往CPU结点的电压在2.2V~2.5V之间,也正常。按空调柜上的&开/关&键,蜂鸣器不响,显示窗、指示灯都不亮,又连按数次&开/关&键,空调仍无反应,看样子空调已&死&机。、显示窗、按键板装在一块板上,位于柜的上端,不像强电板装在柜的底端好检查,把上端面板取掉后还要取单片机板背后的泡沫保护层。现场空间小,顾客又在做生意,员工们在空调周围时而拿取货物,我怕空调拆开后许多带电线都暴露在外,电伤行人。征得客户同意后,把强电板和单片机显示板取回修理部检修。    回到修理部,在强电板上为压缩机接触器线圈供电的小继电器的常开触头处焊上5W小灯泡,将为外风机供电的继电器的常开触头上也焊好5W小灯泡,以便通过观察灯的亮、灭来判断假的&压缩机、外风机&是否得电工作。焊好灯泡后,再在强电板的220V进端L、N点处理好带插头的电源线,即可对强电板和显示板通电检修了。    将强电板的电源插头插入插座,蜂鸣器&嘀&响了声,按显示板上&开/关&键,显示窗和指示灯不亮,蜂鸣器也不响,用检测强电板上的12V、5V电压正常,检测显示板上室内、外管温、室温传感器的出端电压在2.2V~2.5V之间,说明传感器电路无故障,而和复位电路出故障的可能性极小(因为插强电板的电源插头时蜂呜器有&嘀&声),那是什么原因导致空调死机、黑屏呢?    先将注意力放在易出故障的压力检测电路上,拔掉强电板的电源插头,对怀疑的压力检测电路上的元件脱焊检测,见下图,用MF47型万用表,拨在Rx10挡,黑表笔接光耦PC2内正极,红表笔接发光负极,阻值约800&O,再用一块MF47型万用表,挡位拨在Rx1k,黑表笔接光耦内集电极,红表笔接光耦内发射极,有100k&O波动的阻值,并且时有时无,估计光耦性能已变,脱焊检测其他元件,当检测到R3时,发现R3被电烙铁加热后,阻值逐渐变为标称值22k&O,但电烙铁离开,R3降到常温后,值变为,无穷大。继续检查其他元件,没有发现故障元件。换掉R3和光耦PC2,以为故障排除,谁知通电后故障依旧,接通电源瞬间蜂鸣器&嘀&一声响,再按&开/关&键无任何反应,显示窗黑屏。
  是不是还有隐藏的故障元件没查?又把电脑显示板和强电板上怀疑的元件查了一遍,对怀疑的大功率元件的引脚无论有无&隐&圈都进行补焊,补焊完后再次插好强电板电源,只听蜂鸣器&嘀&的一声,按&开/关&键,还是无反应,显示窗黑屏。拔掉电源插头,决定第二天再检修。但想到从上午修到半夜还没修好,又觉得不甘心,再者这台空调检修耽误了一天时间,还有另外几台空调等着修,电视机也没修,顾客已来几次电话催修,感到心理压力很大。鬼使神差,我把强电板的插头又插入了电源插座,听到蜂鸣器&嘀&的一声,我顺手按了下电脑板的&开/关&键,&嘀&的一声,显示窗亮了,显示代码&E1&,这真是给了我一点惊喜!又试着按了下&开/关&键,显示窗黑屏、关机了,再按&开/关&键,显示窗还是黑屏,又死机了,奇怪!仔细回想开机过程,原来是插上电源插头,听到蜂鸣器响后;要马上按&开/关&键,显示窗亮后显示&E1",否则就会死机黑屏。回想清楚后,马上试验,几次结果与我回想的一样。    &E1"是高压保护代码。奇怪的是压力保护电路的故障元件已替换,又未连接制冷系统的管路试机,怎么会高压保护呢&&想着想着,豁然开朗,原来是自己疏忽大意,犯了检修错误,我把强电板和电脑显示板从空调柜机上拆下来带回修理部&摘板检修&&,就断开了强电板、电脑显示板与室内、外机的连线,而在强电源上与室外机连接时高压保护反馈线也被断开,高压保护反馈线在强电板上引出点的编号为X016,它从强电板引出后经过高压开关P接在室外机内控制压缩机启、停的接触器的线圈上,并和线圈匝端共同接在N线上,见下图。    赶紧将强电板上X016的引线与N(零)线接通,插好电源插头,蜂鸣器&嘀&响后,显示窗黑屏,再按显示板上&开/关&键,显示窗亮了,显示当前温度32℃,过了约3分钟,代表压缩机、室外风机的指示灯亮了,说明控制压缩机、室外风机的继电器已吸合,再按其他功能键,都能正常操作显示。为保险起见,又插拔电源插头几次试机,按&开/关&键无论时间快、慢,都能正常显示工作,并看到把高压保护压力检测线端X016与N线接通后,电阻R2、R3上的电压有了大幅度下降。    强电板的修复,解决了心头之急,第二天到客户店里试机,空调开、停制冷正常,但仍有时室内机风扇运转后,室外机不工作,或空调运行一段时间后自动停机现象。检查空冷运行时低压侧压力接近0.5MPa(正常),运行与机板上所标电流相符,交流电压为215V不低,凭维修经验检修,造成空调室内机风扇运转,而室外机有时工作,有时不工作的故障现象,与压缩机的启动变质有关,果断换掉压缩机的50&F启动电容,再开空调试机,空调室内风机运转,室外机不工作的故障砌底消失。但空调制冷运行中室外机的压缩机、风机自动停转的现象时有发生,且温度越高时故障也越频繁,而这时室内并没达到设定的温度。目视室外机的冷凝器很干净,外风扇转速不低,好像难以发现故障所在,有经验的师傅会换掉外风机的电容,室外风机、压缩机运行中自动停机的故障现象就会彻底排除。把空调的外风机电容换新后,再启动此空调试机,室外机的压缩机、风机再无自动停机现象。
本网站试开通微、小企业商家广告业务;维修点推荐项目。收费实惠有效果!欢迎在QQ或邮箱联系!
试试再找找您想看的资料
资料搜索:
查看相关资料 & & &
copyright & &广电电器(中国梧州) -all right reserved& 若您有什么意见或建议请mail: & &
地址: 电话:(86)774-2826670&当前位置: >
科龙KFR-50LW/VGF-N3(1)
适用场所:
空调类型:
适用面积:制冷:16-22㎡,制热:19-33㎡
产品功率:2.0P
冷暖类型:
是否变频:
许多朋友都会选择在秋季装修自家房子,随着人们生活水平和生活品味的不断提高,不少朋友在装修房屋的同时,也会着手于给家里的家电更新换代。为此,笔者为大家推荐了一套家电组合方案,感兴趣的朋友可以参考一下。
优衣库这下真的火了!不过对于广大单身狗来说,想去体验优衣库试衣间的快感的话,首先,你得有个女票!不满足以上条件,就乖乖呆在自己的蜗居看电影吧。也对哦,这么热的天,哪在家待得住。小编给大家推荐几款适合蜗居党的壁挂式空调,让蜗居比优衣库更加凉爽!
科龙 KFR-50LW/VGF-N3(1)支持系统自动感应空间温度差,智能调节运行频率及补偿温差,温度更加均匀,感受自然。在房间温度较低时可启动制热,空调自动暂停吹风,系统运行并自动检测房间温度,主机调节风扇转速而吹出暖风,避免冬季吹冷风带来的不适感。现在,商家报价3399元,感兴趣的朋友不妨留意一下,产品实际价格以及最新促销资讯以电商网站实际为准。
科龙 KFR-50LW/VGF-N3(1)是一款2P定频冷暖柜式空调,采用行业独有R410a新冷媒定速柜机,能进行15米远距离送风,同时支持3D立体送风,循环空气更迅速。近日,电商网站国美在线最新报价为3399元,产品实际价格以及最新促销资讯以电商网站为准。
行情加载中
请选择型号
制冷:16-22㎡,制热:19-33㎡
制冷:16-24㎡,制热:16-24㎡
制冷:10-16㎡,制热:8-14㎡
热门城市:
甘肃省兰州
H湖南省长沙
湖北省武汉
海南省海口
河南省郑州
河北省石家庄保定邯郸邢台唐山
黑龙江哈尔滨大庆
J江西省南昌赣州
江苏省南京苏州无锡
吉林省长春
L辽宁省沈阳大连
N内蒙古呼和浩特
S上海市上海
四川省成都
陕西省西安
山东省 济南青岛烟台
山西省太原
T天津市天津
X新疆乌鲁木齐
Y云南省昆明
Z浙江省杭州宁波温州
加载中,请稍候...
科龙空调最新点评
广东省佛山市网友
湖北省武汉市网友
江苏省南京市网友
重庆市万州区网友
山东省济南市网友  当把空调开启制热时,内外机都不工作,只听得内机控制板上面控制室外机四通阀线圈供电的不停地嗒嗒响,同时显示屏显示的设定温度也在闪烁,但没有出现故障代码。测量继电器线圈两端的在10.5V~11.3V之间波动,线圈是连接在ULN2003(13)脚的,13脚是受uLN2003④脚控制,④脚电压在0.7V&1.32V之间波动。试着把插头COMP和VALVE拔掉(注:COMP是压缩机交流继电器线圈供电,VALVE是四通阀线圈供电,两线共一个插头),发现内机板的四通阀供电继电器不响了,稳定吸合。把COMP和VALVE插回板上,外机开始制热工作了,一分钟后,内机风机启动,电热管也开始供电,制热工作正常。工作10分钟后LED屏显示F1故障代码,停机保护。F1故障代码是对应相序错误或是低压保护。检查外机相序和低压保护板发现板上显示相序保护的LED3红色的点亮,应该是相序错误保护。
  但前面制热工作中压缩机已经正常工作了,现在压缩机供电的三相电相序应该是正常的啊!难道是相序检测有故障误报了吗?
  带着疑问,全面检查了相序检测保护板上的元件,没有发现问题。试着把三相供电任两相对调,发现线序检测板上的LED3熄灭,LED1绿色灯点亮了,证明相序正常了。开机内机板的继电器也不嗒嗒响了.LED屏显示也正常了,压缩机供电接触器吸合供电给压缩机。但压缩机工作的声音很闷,排气管不热,吸气管不凉,明显是压缩机供电了。由此发现压缩机相序检测的相序和压缩机供电的相序不一致了。咨询用户得知,这个压缩机是在夏天快要结束时更换过的,现在第一次使用制热功能才发现不正常的。打开压缩机接线桩的盖子,对应盖子上的接线示意图发现有两路供电插反了。恢复插好后开机一切正常。