海尔空调kfr一26gw50内风机刚启动又停又启动

海信变频空调:型号KFR-72LW/08FDM空调器,内机启动正常,外机启动时,风机启动15秒,压缩机启动1-2秒就停机
过5-6分钟在启动,还是风机启动15秒,压缩机启动1-2秒就停机,反复6-8次也不显示故障代码。请问是什么故障?怎么解决?特急!!!!
提问者:网友
通讯故障 直流压机失步 检查通讯电压是否有直流24V拨动电源 以排除室内故障 着重检查故障点 建议代换 功率模块 注意此款机器模块外形一样但CPU有三种 不通用!
回答者:网友
相关已解答问题
在移动端查看:
还没有汽配人账号?共568个结果
正在加载中...海尔空调KFR-50W/0813代表什么-
海尔空调KFR-50W/0813代表什么
作者:本站编辑
&&&&&投稿日期:
(1)K—房间空调器(2)空调器按结构形式分为整体式和分体式,整体式空调器又分为窗式和移动式,代号分别为:F-分体式房间空调器;C-窗式房间空调器;Y-移动式。(3)功能代号(单冷型无此代号):单冷型,单冷型代号省略;R-热泵型;D-电热型;Rd为热泵辅助电加热。(4)名义制冷量:用阿拉伯数字表示,其值取制冷量的前两位数。(5)室内机组结构分类为吊顶式、挂壁式、落地式、天井式、嵌入式等,其代号分别为D、G、L、T、Q等。即空调型号中KFR-22GW/HA,G代表挂壁式,其余类型以此类推。分体式室内机组结构代号:W-室外机。(6)改进型代号:分为A、B、C、D、E等。(7)特殊功能:BP-变频;Y-遥控(仅限窗机)。W/A:产品系列号(Q:除菌光;X:换新风;F:负氧离子)你的空调是分体式热泵型,制冷量是5000W的,是两匹的空调,适合25平米左右的房间使用。后面的0813应该是生产序列号。
海尔空调KFR-50W/0813代表什么:
(1)K—房间空调器 (2)空调器按结构形式分为整体式和分体式,整体式空调器又分为窗式和移动式,代号...
海尔空调kfr_50w/0813t:
海尔空调kfr_50w/0813t是2P空调。 空调的匹数是指空调的制冷量, 1匹=2324瓦制冷量...
海尔空调kfr-50w/0323是几匹的:
海尔空调kfr-50w/0323是冷暖2匹空调 其中 K-空调,F-分体式,R-热泵型(冷暖型,没有...
海尔空调kfr—50/0613价位是多少:
您好,感谢向企业知道提问 您只是问一个外机吗?单纯一个外机是没有价格的,请您提供一整套机器的型号。待...
海尔空调kfr-50w/0123a价格表:
你这是外机型号,都看不出是哪款空调,五六千吧这个系列应该是
海尔空调kfr-50w显示00度是什么故障?:
温度传感器故障,如果是自己家空调要修建议直接找他们售后把
海尔空调kfr-50w/0823a质量怎样价格多少钱:
您好,感谢向企业知道提问 请提供一下整机的型号吧,我们来为您详细解答! 欢迎您再次向企业知道提问. ...
海尔空调外机kfr-50w/1123a:
这是正2匹的定频空调柜机的外机型号,,制冷能力约5000W,以现行的能效标准3级来论,COP=3.1...
海尔kfr50w空调铜管多大:
2P定频机 一般是高压管直径6.35mm 低压管直径15.88mm
海尔空调kfr50w/0622多少钱:
海尔空调KFR-35GW/QAF22A现价是5299元。各地的价格有所差别。空调一启动,电灯就闪,怎么解决啊?推荐回答:所以就“闪”。没实际可解决办法,导致电压遽然下降空调启动瞬间,除非你把空调换成变频空调,电流过大,于是荧光灯得不到足够的220V电压海尔空调开机不启动,电源.运行指示灯反复闪两下后电源.定时.运行三个指示灯再一起闪一下,求高手指导!推荐回答:室内机显示灯 故障原因 电源 定时 运转闪 灭 灭 室内环温传感器闪 亮 亮 室内热交传感器亮 亮 闪 室外除霜传感器闪 亮 灭 压机排气温度传感器闪 灭 亮 室外传感器异常闪 灭 亮 压机运转异常闪 闪 亮 1.DC电流检知2.过订护斥咎俪侥筹鞋船猫电流保护动作3.功率模块温度过高保护4.功率模块低电压检知室内机显示灯 故障原因 电源 定时 运转闪 闪 灭 过电流保护动作AC电流检知闪 闪 闪 制热时,蒸发器温度上升(68度以上),或室内风机风量小闪 灭 闪 CT断线保护亮 闪 亮 功率模块异常灭 灭 闪 通讯异常灭 闪 灭 排气管温度超过120度灭 闪 亮 电压不足 解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机灭 亮 闪 控制基板异常灭 亮 闪 室内机EEPROM异常闪 亮 闪 室外机EEPROM异常电线的问题,家里的空调晚上一开,节能灯就闪一下,然后空调制冷满后休息一下再工作时灯又闪一下?推荐回答:因为是瞬间的影响,会对同电网的其它用电器产生一些影响。可考虑从总开关处单独给空调供电,所以影响不大、2秒钟的时间,只有1,电流很大这是因为空调的压缩机在启动时空调开着开着室外机就停了,运行灯一直闪,是什么原因?推荐回答:应更换新的风扇电机。所以现在的空调大都增加了延时保护电路。如果压缩机工作而空调不制冷或制冷不良大概是缺氟引起的。压缩机刚停止工作又重新通电工作,再看铜管接头处粗管是否比细管凉,启动电流过大,应更换容量和耐压相同的电容。3,基本上可以确定是缺氟。二是风扇润滑不良导致风扇转速下降使散热不良、压缩机使用时间过长造成磨损严重导致工作效率下降所致、压缩机热保护器跳闸,用手触摸室外机散热片是否有热量,由于进过去的定速空调一般都没有延时保护电路,可能有以下原因。六是重新加氟过量导致压缩机负载过大引起热保护跳闸,散热片脏污严重,也没有结露水的话,热保护器会跳闸保护压缩机、压缩机热保护器有故障导致误跳闸保护。空调工作时不制冷,将烧毁压缩机。造成热保护器跳闸的原因有,如果感觉不凉。三是风扇启动电容容量下降,如油污太多,必须过3-5分钟后再重新开机为妥,有无结露水现象,应用水冲洗干净,如果不热或微热。2:1,此时在压缩机工作时,导致风扇转速下降:一是散热器(冷凝器)散热不良,或者是压缩机内部有故障所致,应请专业维修人员检修,造成风扇转速下降。四是风扇电机转子线圈部分短路,需用专用清洁剂清洁、出管路两侧的压力差很大,如果压缩机不工作。如果热保护器损坏,这时是无法启动的,负荷过大,因此空调停机后不要马上重新开机。五是风扇叶片损坏或变形导致风力下降tcl空调开机制冷.运行灯一直闪!哪坏了推荐回答:AA序号 故障现象 故障代码1 室内室温电阻坏(系统检测到回风温度低于-45℃或高于90℃)2 室内管温电阻坏(系统检测到盘管温度低于-45℃或高于90℃)3(1)、 KF(R)-34GW/,若保持60秒:表示灭三、高低压保护 E34 制冷不良;B010序号故障现象故障显示(电源指示灯闪烁)1 室内管温电阻坏(IRT)闪1次/,机器运行电流超过其额定电流2倍及以上P14 室外机异常保护(缺相保护;JK3室内管温传感器 ●○● ○○○○○●○●○ 室内管温短路或断路1,灭1秒 室外机不运转 接通电源,灭2,在双8字数码管上显示有E12、外机连接线错误 ☆检查接线 ☆检查室外机29℃灯闪烁 管温热敏电阻 ☆插头接触不良 ☆热敏电阻陨坏☆检查接线 ☆检查热敏电阻 ☆检查室内控制板30℃灯闪烁 室温热敏电阻 ☆插头接触不良 ☆热敏电阻陨坏 ☆检查接线☆检查热敏电阻 ☆检查室内控制板五,则认为出现制热不良故障.5秒室温传感器 ●○○○○○ 室内温传短路或断路 2,则停机 E44 内风机故障(在运行期间如12秒内检测不到内风机反馈信号,并持续5分钟,则判定室外机故障;8秒4内风机故障(在运行期间如12秒内检测不到内风机反馈信号;D020(S)序号故障现象故障显示1 室内室温电阻坏(系统检测到回风温度低于-45℃或高于90℃) E32 室内管温电阻坏(系统检测到盘管温度低于-45℃或高于90℃) E43 压缩机1小时内连续出现4次电流保护、错相保护,机器停机闪4次/、32GW/8秒2 室内管温电阻坏(IRT) 闪2次/、KFRd—45LW/,即当压缩机连续运行6—7分钟后IRT—RT≤3℃,则判断系统异常,如果T室温-T管温≤3℃;(S)a2 KFR-75LW/,则停机 闪4次/.5秒 2,则判断为内风机故障);A010序号 故障现象 故障显示1 室内管温电阻坏(IRT) E12 室内室温电阻坏(RT) E23 压缩机保护、 室内进风传感器检验(故障代码E1)若发生室温传感器短路或断路情况(T1<-25℃5、75:KF-34JK3,即当压缩机运行20分钟后IRT—RT≤5℃,KF-35GW/,并持续5分钟;D020序号 故障现象 故障显示(运行指示灯闪烁)1 室内室温电阻坏(RT) 闪1次/8秒4 内风机故障(在运行期间如12秒内检测不到内风机反馈信号、制冷模式下;D030序号故障现象故障显示(运行指示灯闪烁)1 室内管温电阻坏(IRT)闪1次/8秒3 压缩机保护、外机接线错误☆室外机检测到异常状态 ☆室外管温热敏电阻☆检测到反转相位 ☆检查接线 ☆检查室外机 ☆检查室外管温电阻11——28 室温热敏电阻 ☆插头接触不良 ☆热敏电阻失灵 ☆检查接线☆检查热敏电阻 ☆检查室内控制板10——27 室内管温热敏电阻 ☆插头接触不良 ☆热敏电阻失灵 ☆检查接线☆检查热敏电阻 ☆检查室内控制板7——24 预防铜管结霜和过热 ☆空气循环不畅 ☆室内机风扇电机不工作☆移去障碍物或清洗滤网 ☆检查室内风扇电机( 1——18亮表示空调正处于自检状态)(2)室外机故障代码闪烁的LED 异常诊断 原因 检查方法LD1 反相 R,IPT≤20℃并保持1分钟;AA.5V☆ 检查室内控制板☆ 检查室内风机☆ 检查插座四 KFR-51LW/, KFR-51LW/,则判断为内风机故障),机器停机闪6次/,测量CN121②-③之间、26.5V☆ 检查室内控制板☆ 检查室内风机☆ 检查插座室外化霜电阻 ● ○●○●○●○●○●○○○○○●○重复闪6秒,机器停机 闪4次/,报警显示、60GW/、43GW/、 室内盘管传感器检验(故障代码E2)若发生室内盘管温度传感器短路或断路情况、室温热敏电阻 ● ○●○○○○○●○●○○重复闪2次,确认信号大于等于1,压缩机与室外风机停) E078 排气温度过高 E089 室内;(S)a2(1) 自检(以下指示灯闪烁)TUNER TEMP▽ ▽ 故障部位 原因 检修方法12—29 室外机组 ☆室内.5秒 来自室外机的连续信号停止4~5秒管温;8秒十八KF(R)—35、50,KFR-120LW/。十四 KFR—25LW/D010序号故障现象故障显示1 室内室温电阻坏(IRT) E12 室内管温电阻坏(IRT) E23 机器错相,并持续4分钟、制热模式下;(2),KF(R)—35GW/、压缩机和电源LD6 温度开关(26C) ☆温度开关接触不良 ☆温度开关工作 ☆检查温度开关☆检查制冷剂是否充足 ☆毛细管是否阻塞LD7 过热保护 ☆热敏电阻损坏 ☆管温超过67℃ ☆检查热敏电阻☆检查室外风扇电机 ☆检查空气循环是否受阻LD8 室外控制板输入电路异常 脉冲输入不正常 检查室外机控制板六,即当压缩机运行8分钟后IRT—RT≤5℃;E1序号 故障现象 故障代码(时间指示位)1 显示板与室内外机通讯故障 E012 室内板与室外板之间故障 E023 室外板三相故障 E034 压力过高 E045 压力过低 E056 压缩机电流过大 E067 制冷或制热不良(在压缩机进行6分钟后,若室内风机因防冷风机而持续停止5分钟后仍不能使TR—Tr>5℃,故障指示灯闪烁,则停E6二十:KF(Rd)—70、室温热敏电阻 ● ○●○○○○○●○●○○重复闪2次;8秒3 压缩机保护、或T2>70℃连续10S 报警显示,则停机闪4次/.5秒 室内风扇重复出现转12秒停3分钟、 KFR-25GW/,继电器52C首次接通后,机器停机闪6次/,则停机 E45制热不良(制热时当压缩机连续运行15分钟后,灭2,机器停机闪6次/,风扇不运转 在室内风扇电机运转12秒期间.5秒十一 KFR—51LW/8秒2 室内室温电阻坏(RT)闪2次/,IPT≥25℃并保持1分钟,故障指示灯闪烁:表示亮、 KF-25GW/,则判断为内风机故障),灭2;CA1、缺相;8秒2 室内管温电阻坏(IRT) 闪2次/(S)2,确认信号大于等于1.5秒 室外机不运转 运行中将室温或管温电阻短路或开路2秒钟 ☆ 检查热敏电阻☆ 检查插座☆ 检查室内电路板室内风扇电机 ● ○●○●○○○○○●○●○●○○○重复闪3秒;(S)2;8秒十九KF(Rd)—50GW/。十三 KF(R)—45LW/JK3,则认为PG故障,风扇不运转 在室内风扇电机运转12秒期间,连续信号停止4~5秒 ☆ 检查连接导线☆ 检查室内机控制板☆ 检查室外机控制板☆ 检查电器部件连接信号 ● ○○○○○●○○○○○●○○重复亮1秒。3.5秒室内风扇 ●○●○● ○○○○○●○●○● 单片机12秒未接到转速反馈信号2,(制冷时当压缩机连续运行15分钟后,灭2,再运行4分钟还小于3℃;JK2、过电流,除霜电阻接通或断开 ☆ 制冷量不足☆ 检查除霜电路板● ;8秒十六 KF(Rd)—23、120LW/,灭2;8秒3 压缩机保护,压缩机运行25分钟后,则停机;JK2;8秒3 压缩机保护,测量CN121②-③之间;JK2故障点 故障显示 症状 验证方法 检修管温;AA序号 故障现象 故障显示(运行指示灯闪烁)1 室内室温电阻坏(RT) 闪1次/、外机型不配套 E0910 室温热敏电阻故障 E1011 室内管温热敏电阻故障 E1112 室外管温热敏电阻故障 E1213 室外排气传感器故障 E13十二 KFR-42LW/, KFR-120LW/, KFR-34GW/,机器停机E6十七KF(Rd)—35,机器停机闪6次/.5秒 室外机不运转 压缩机起动后;D010;8秒2 室内室温电阻坏(RT)闪2次/、 室内风电机检验(故障代码E0)当室内风电机连续一分钟检测到的转速小于300rpm,KFR-34GW/,即当压缩机运行20分钟后IRT—RT≤5℃,不能发射转速反馈信号 ☆ 拔下插座CN211;8秒4 内风机故障(在运行期间如12秒内检测不到内风机反馈信号、或T1>60℃连续10S=, KF-34GW/,不能发射转速反馈信号 ☆ 拔下插座CN211;JK2故障点 故障显示 症状 验证方法 检修接错线 ● ○●○●○●○重复亮1秒;Aa2.5秒 室内风扇重复出现转12秒停3分钟,即当压缩机运行20分钟后IRT—RT≤5℃;8秒4 内风机故障(在运行期间如15秒内检测不到内风机反馈信号:KFR-75LW/8秒十五 KF(Rd)—32GW/,灭2,检测到Tp≥25℃;○、S和相接触不良 检查电源输送电路LD2 缺相 ☆S相断开 ☆电源接触时保护器触点断开☆检查电源输送电路 ☆检查各保护器LD3 室外管温电阻异常(断路或短路) ☆室外热敏电阻损坏☆热敏电阻接触不良 ☆检查热敏电阻 ☆检查插头和控制板LD4 高压开关(63H2) ☆高压开头接触不良 ☆高压开关发生作用☆检查高压开关和室外风扇电机 ☆制冷剂是否不足 ☆空气循环是非不畅LD5 热继电器(51C) ☆热继电器接触不良 ☆热敏电阻继电器工作☆检查热继电器,则判断为内风机故障),(T2<-25℃5 TCL空调故障代码一.5秒 室外机不运转 运行中将室温或管温电阻短路或开路2秒钟 ☆ 检查热敏电阻☆ 检查插座☆ 检查室内电路板室内风扇电机 ● ○●○●○○○○○●○●○●○○○重复闪3秒;Ba2故障显示部位 故障部位 原因 解决措施27℃灯闪烁 室外机结霜保护 ☆空气循环不畅 ☆室内机风扇电机不工作☆移去联物或清洗滤网 ☆检查室内风扇电机28℃灯闪烁 室外机组 ☆室内:故障代码 故障原因E1 室温热敏电阻短路或断路E2 室内管温热敏电阻短路或断路E3 室外管温热敏电阻短路或断路E4 控制器连续16秒未接到转速反馈信号E7 压缩机保护(压缩机连续运行7分钟,则判断为内风机故障);E5.5秒 2,室内管温与室温相差在3℃以内时)二空调制热运行中突然停止,且运行灯一直在闪烁,请问是什么原因?推荐回答:这时室外机组发热很短的时间霜就会化掉的告诉你一个办法,有于时间很短不会对室温影响太大/,除险这种状况的话你就把工作方式改成制冷空调开电源后电源灯一直闪,但是启动不了。怎么回事?推荐回答:是电压不足的表现,电压不足时空调无法启动,所以灯就会闪咯…回答完毕,祝愉快,谢谢采纳海尔空调KF-50GW/D开机后,绿灯闪3次黄灯闪1次,是为何?谢谢!推荐回答:电脑板坏了展开全部下一篇:空调是我们生活中最常见的家电设备,尤其在夏季的时候,空调是非常的重要的。并且夏季也是使用空调的高峰期。夏季最舒服的事情就是呆在空调里乘凉。夏天我们在使用空调的时候,除了一般关注我们室内的空调制冷机之外,我们一般都很少关注室外的主机。很多正在关注或者曾经关注过空调产品的人,对于美的空调打出的“一晚一度电”的节能宣传语想必都是不陌生的,那么美的空调一晚一度电是真的吗?美的变频空调是美的节能减排的环保明星产品,美的变频空调打着一晚一度电的旗号带起了整个变频空调的市场。美的变频空调一晚一度电是真的吗?开车的朋友们对空调格肯定不陌生,空调格又叫作空调滤芯,其作用是阻止外界杂物进入车内,别看体积小,它能有效分隔空气中灰尘、芯粉等固体杂质,直接空调算是高功率的家电,在使用空调的时候人们可能会面临各种各样的问题,其中之一就是跳闸。不管是在炎热的夏天还是在寒冷的冬天,开空调已经成为我们生活日常的一部分,已经遇到这样极端的天气,我们还是能找到舒服的地方还是尽量找个舒适的环在现代家居环境里,空调是一种非常普遍的家居电器。但是空调病等健康问题,导致许多消费者“因噎废食”。上蒸下煮的三伏天,空调恐怕是你不可或缺的度夏“伴侣”。很多人回家第一件事就是打开空调,有的甚至一吹吹一宿。俗话说:“讲一套,做一套”。现在很多人家里都使用空调,空调是电器的一种,也是会出现一些质量问题的。合作伙伴企业版售前咨询(08:30-17:30)业主服务号设计师服务号热门标签海尔空调kfr-23g开机滴滴不停_百度知道
海尔空调kfr-23g开机滴滴不停
海尔空调kfr-23g开机滴滴不停
我有更好的答案
LED 状态 指示内容 运行灯1HZ闪烁 ------ 初次上电正常待机 开机后运行灯马上以5HZ闪烁 ---- 室温传感器或蒸发器传感器开路或短路 开机后运行灯过一分钟以5HZ闪烁 室内风机转速失控