格力3匹柜机e1故障空调50gw柜机显示e1换风扇探头用了4天,又是e1换了管温探头用了3天,还是e1,主机清洗过

格力空调出现故障显示E1,E2,E3是什么意思?怎么解决?
已有1个回答
内容为广告/垃圾,我要举报!
特聘专家具有协助内容审核的特权
举报后内容将不能在前台展示
错乱举报会导致该权利被剥夺
选择举报原因×
E1:压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高。一般检查外机散热是否良好。外机冷凝器是否很脏,还有外风机工作是否正常,还有检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路,还有内外机连接线路是否有断路现象。E2为蒸发器放冻结保护,一般检查制冷液是否缺少,还有内机过滤网和蒸发器是否很脏,内风机工作是否正常。还有内机管路温度传感器是否坏掉。E3压缩机低压保护,一般为制冷液泄漏引起,查漏加液,还要考虑内外机连接线路断路,低压保护传感器是否本身坏掉。还有管路堵塞等故障不过相对很少。引起E1.E2.E3.这些故障的还有电控板坏掉,这个要仔细检查以后确定。
留下你的评论
微信公众账号ZOL问答堂
关注微信,随时随地解答您的疑惑
ZOL问答堂官方微博@ZOL问答堂
关注成功!该问题被回答后,将给您发送站内短信。
您也可以通过关注问答堂微信,及时获得您关注问题的回答。
微信关注问题方法“”格力5匹空调显示故障代码E1是什么意思。请高手指教_百度知道||||||||||
||||||||||
查看: 5784|回复: 20
格力72柜机空调E1故障代码
阅读权限10
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
今天遇见一件难事,格力72柜机显示E1& & 空调晚上和上午运转都正常&&到下午三四点钟 就会高压保护, 外界温度超过三十度以后就会出现高压保护& & 检查电流偏大 开机运转一会从9个电流升值17.5个流 停机&&显示E1&&电压215& &底压0.5也正常 请各位高手指点一下&&是怎么回事啊?现在这谢了
阅读权限10
在线时间 小时
内外机清洗过 翅片很干净&&
阅读权限20
在线时间 小时
外机有没有清洗翅片
会不会堵到。电流跳那么快。
阅读权限45
在线时间 小时
我也遇到了,压力0.45稳定电流11A,33度时工作10几分钟停机报E1,电流24A、清洗外机无效、
无奈拉了一根水管降温,好了、电流稳定在11A,
阅读权限45
在线时间 小时
应该压机老化了****、、
阅读权限35
在线时间 小时
内外机清洗过 翅片很干净
首先你要确定散热有没问题,双层散热网要用高压水枪扫,风机转速差那么一点太阳直射也影响很大,有没有热风循环。以上都排除的话那就换压机吧。
阅读权限10
在线时间 小时
<font color="#3维修 发表于
应该压机老化了****、、
系统里有空气 会不会使压力增高 电流变大
阅读权限10
在线时间 小时
<font color="#1477787 发表于
外机有没有清洗翅片
会不会堵到。电流跳那么快。
我测了压力 正常的时候是0.5电流升高到17个电流的时候&&弗的压了也升高到0.6个多压&&
阅读权限20
在线时间 小时
我测了压力 正常的时候是0.5电流升高到17个电流的时候&&弗的压了也升高到0.6个多压
运行多久从升压的?
要是几分钟。说明堵到;了
阅读权限10
在线时间 小时
发记冷汽 发表于
首先你要确定散热有没问题,双层散热网要用高压水枪扫,风机转速差那么一点太阳直射也影响很大,有没有热 ...
外机翅片我清晰的 透亮& &而且还是用高压水枪清洗的&&不可能是脏的问题&&我现在就怀疑是不是空调系统空气太多了&&导致机器高压保护
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight &#169;
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款&#8226;隐私声明&#8226;
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司||||||||||
||||||||||
查看: 46615|回复: 62
神奇的格力空调E1故障代码
阅读权限60
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
一台格力5匹定频柜机,移机后上电即显示 E1&&查遍了所有引起该故障的原因,均无果。所查经过1电压正常2内外机零线和 高压保护线正常3高压开关正常,短接也不能消除故障,4将过流检测线从互感器绕过也无效,5查内机环温管温正常,6更换同一型号主板和控制面板也不行,7调相序不行,维修陷入困境,哪位师傅能帮帮我。
阅读权限110
在线时间 小时
本帖最后由 北疆冰雪 于
11:45 编辑
& & 格力定频5p空调E1故障代码是排气管压高!解决方法是:空调停机后把高压管纳子头稍拧松排空气,直到制冷剂液体溢出拧紧纳子头就OK了!
阅读权限10
在线时间 小时
三相电源缺相
阅读权限50
在线时间 小时
线被耗子咬了吧。。& && &&&
阅读权限60
在线时间 小时
北疆冰雪 发表于
格力定频5p空调E1故障代码是排气管温高!解决方法是:空调停机后把高压管纳子头稍拧松排空气,直到制冷 ...
上电即显示故障代码,外机就没动,。。
阅读权限110
在线时间 小时
本帖最后由 北疆冰雪 于
11:46 编辑
李红齐 发表于
上电即显示故障代码,外机就没动,。。
查一下压力保护信号线是否有开路现象!
阅读权限60
在线时间 小时
北疆冰雪 发表于
查一下超温保护信号线是否有短路现象!
谢谢,。。
阅读权限110
在线时间 小时
看看排气温度传感器是否坏、正常就换外机板吧
阅读权限35
在线时间 小时
今天我们单位的格力72空调就是这样的故障,只不过是外机的风扇被卡住了。
阅读权限60
在线时间 小时
微山美的售后 发表于
武汉奇迹科技有限公司格力空调柜机制热显示E1.求维修方法_百度知道}

我要回帖

更多关于 格力柜机e1故障 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信