壁式空调制冷制热原理时外面主机转一会就停了,也下制冷了。但制热时正常

||||||||||
||||||||||
查看: 8250|回复: 72
浅谈制冷正常,制热不正常
阅读权限110
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
本帖最后由 微山美的售后 于
08:56 编辑
浅谈制冷正常,制热不正常
炎热的夏天已退去,空调制冷以告一个段落了,即将迎来的是刺骨的严寒,空调的制热会给我们带来丝丝的温暖,很多出现空调故障的用户会说到,我家空调夏天制冷好好的怎么制热就不可以了呢?这时候同时也给我们维修人员提了个醒,让我们更快的找到故障点。
当我们试机空调制冷正常,不可以制热的时候,希望我们维修时遇到的这几点故障解决思路能给你在寒冬的季节带来一丝温暖。
一、电路故障:
大家首先想到的应该是管温传感器,经过多年的热胀冷缩,生活在热寒两重天的它,衰老了,阻值漂移了,多多数还不报故障代码,但是,我们火眼金睛的师傅们还是看的出来的,内机管温传感器漂移,严重的开机不报故障代码,整机不工作,不严重的,不报故障代码,内机防冷风时间短或者不防冷风,电加热不工作,对应出现故障代码和不防冷风的师傅都容易判断,我就在这不在这讲解了。
防冷风时间短:用户一般是报修制热效果差,因为由于管温传感器阻值漂移,就会给CPU应该错误的判断,它会向CPU汇报室内热交换器太热了,CPU就强制关了电加热,你小子这么热了你还工作,不一会管温传感器又向CPU汇报室内热交换器还是很热,这时CPU就说:少从外面吸收一定热量吧,这时外风机就会停止运转,减少外机热交换,内机吹出的风就可想而知——温温的风。出现以上情况更换传感器不行,检查传感器电路或直接更换内机板。
室温传感器出现故障,这种现象显示比较直观,一般空调都直接显示室温,显示数值和实际室温不符合,就确定室温传感器坏或相关电路出现故障,这么修相信大家都知道。
还有一个就是室外管温传感器,制冷的时候室外管温传感器漂移阻值变大,并不影响制冷,可是一到冬天制热就不行了,外机没有霜就频繁化霜,这样屋里能热吗?
另一个重要的电路就是四通阀控制电路,他负责着空调制冷制热转换,电路也简单,CPU接受一个制热指令,传感器检测符合条件,CPU然后发出指令,通过驱动电路给四通阀线圈一个工作电压,使四通阀工作在制冷状态。这块维修师傅们都不在话下,一般就是线圈坏,连接线坏,或者驱动电路故障。
二:系统故障:
有些空调使用环境恶劣,夏天制冷的时候内机蒸发器脏基本换可以用,但是一到了冬天制热,内机蒸发器变成了冷凝器,热量明显的散不出来,造成了管温传感器误判,和管温传感器坏类似的故障。解决方案就不用说了,简单处理就用钢丝刷,彻底清洗就拆下热交换器,用高压水枪。
大家都知道单冷机和冷暖机系统上区别就在于四通阀和节流组件,我们先说说四通阀吧,制冷时候正常,制热的时候有可能出现换向不到位,造成四通阀轻微窜气或彻底窜气,一般表现为:低压高、高压低,甚至为平衡压力,运行电流小,这种现象就可以果断更换四通阀了。
另一个是节流组件,早期和现在的低段机用的毛细管,极少数用的节流阀,高端机基本都采用的电子膨胀阀。制冷正常,制热不正常,我们只说一下毛细管组件和节流阀吧。
毛细管组件,制冷正常说明主毛细管正常,制热不正常,单向阀窜气会造成系统压力异常,这时副毛细管是和单向阀并联的,单向阀窜气会造成低压微高,高压微低,电流微小,对于没经验的师傅来这是一个难题,往往被忽略,换了这换了那,修的焦头烂额,将问题搞的复杂化了,最终失败告终,使原始故障给掩盖,给下一个维修者带来更大的麻烦。
副毛细管,在制冷时用不到,制热的过程出现故障,一般多为微堵,表现为系统低压低,高压高,运行电流大,这种相对单向阀窜气好判断多了,有条件的师傅们可以直接更换毛细管组件或者购买同管径的毛细管制作,实在找不到可以试着用气焊烧在加以吹通。
还有一种节流组件是节流阀,夏天制冷正常,冬天制热差,制热时就类似于单项阀窜气,有条件的可以更换新的,没条件可以更换毛细管组件,有人说了,我连毛细管组件都没有怎么办,那你就自己做,先确定注入系统的制冷剂是标准的,然后配个单向阀和副毛细管,调整毛细管长度,直到系统压力正常,电流自然就正常了。
制冷正常,制热不正常,就浅谈到这吧,不对的地方请轻点拍砖,鄙人学文潜,表达能力差,大家也就将就着看看吧,不周到的地方还望指出相互学习。
谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!
谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!
精品文章!
请继续多多分享好经验
谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!
在线时间 小时
讲得很全面,谢谢师傅教诲!
阅读权限101
在线时间 小时
讲得很全面,谢谢师傅教诲!
故障解析、分析的很到位。
阅读权限40
在线时间 小时
高手 表示膜拜
阅读权限35
在线时间 小时
学习了,谢谢分享
阅读权限35
在线时间 小时
请问一下定频机制热压力一般是多小?从来没有修过制热的。
阅读权限40
在线时间 小时
一代大师&&版主就是这样炼成的
阅读权限110
在线时间 小时
请问一下定频机制热压力一般是多小?从来没有修过制热的。
制热一般都是测量高压,所有压力都是一个变量,与环境温度和冷凝器表面温度有关,我们这地方一般是在2.0MP左右
在线时间 小时
我们广东的只在夏天修空调,冬天打麻将
阅读权限110
在线时间 小时
精辟,终于找到夏凉冬不热的秘方了,衷心谢谢!
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款•隐私声明•
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司空调为什么制冷外机风扇一直转 制热时停时转, 空调为什么制冷外机风扇一直转
空调为什么制冷外机风扇一直转 制热时停时转
11-11-9 空调为什么制冷外机风扇一直转 制热时停时转
冷是外机散热..所以要不散热才能达到最佳的效果.外机制冷.!1制热是内机散热....所发可以时停时转的!
为了更好地散热制冷时室内机蒸发器将室内热量通过热交换输送只室外冷凝器,所以风扇会不停转动,冬天相反,而且冬天室外温度较低不需一直散热,这是室外机就要不停散热
制冷时,外界温度高,为了降低温度,只有做功来降温,从而要加快空调风扇的旋转,相反,制热就偶尔转了!!
制冷外机风扇一直转,是因为制冷剂在循环进入反向开关后,室内机制冷,室外机制热。而能量始终守恒。一般天热时制冷,室内外温差大,风扇一直转有利于室外机散热。制热时停时转,制热是制冷的反过程。如室内制热到达要求的温度则压缩机停转,风扇亦停转;室内制热未达到要求的温度则压缩机转动,则风扇亦转动,以制热达到所要求的温度。
空调在制热的时候如果室内机温度太高(室内机蒸发器上有一个管温探头),或者系统压力过高(在制冷系统上有压力开关),空调的控制器一般会控制室外机的风扇停止转动。室外机风扇停止转动会减少室外机收集空气中的热量,从而会使系统压力下降,室内机温度下降。这样做的好处是能有效控制空调压缩机电流。从而使空调器平稳正常工作,不至于失去控制而使空调压缩机损坏。
补充二句制热时停有二种可能,一是室内温度达到了,二是室外机机正在化散热器上结的冰。那时候空调处于制冷状态。空调制热开机,室外机转一会就停,这时内机屏幕显示EI_家电吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0成为超级会员,使用一键签到本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:67,388贴子:
空调制热开机,室外机转一会就停,这时内机屏幕显示EI收藏
如果制热时输出的风温度正常的话。这就是正常的,只是空调外机在除霜,空调冬季制热都是这样!开通风或者制冷,试一下内风机是否正常运转?制热时内风机不转会导致蒸发温度过高报故障——高温保护,显示故障代码。如果除霜应该显示除霜字样或者不显示但不会出现故障代码,E应该是ERROR的意思。内风机如果不好用,有三个方面的原因存在:电机烧毁、内风机电机插头接触不好、风机继电器接触不良。风机继电器不贵,自己换,只需几毛钱,要是换板子,价格不定,厂家各异质量不一。其实没必要。接触不良,自己检查一下,该上紧的地方上一下即可。电机坏了,换个电机,找厂家来换,价钱不一。电机加维修费即可。电机功率的大小、更换难易程度有异。
祝早日修复空调,天太冷了!
登录百度帐号推荐应用
为兴趣而生,贴吧更懂你。或}

我要回帖

更多关于 空调制热比制冷费电吗 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信