各位师傅:请问北京三菱重工空调维修变频空调开机5秒定时灯闪6下重复

kfr-35w/qibp三菱重工定时灯闪6次是什么故障_百度知道三菱重工空调刚开时内外机转外机风机不转定时灯闪6下_百度知道三菱重工空调定时灯闪六下,有风不制冷_百度知道||||||||||
||||||||||
查看: 4766|回复: 4
三菱重工定时灯闪5下,换了传感器无效
阅读权限35
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
本帖最后由 sxjdwx88 于
16:45 编辑
曾经遇到过几台三菱重工故障就是开机一开始制冷正常但是开了一会儿室内机就显示定时灯闪烁,内外机就停机了不是遥控器按定时的原因,以前遇到过没修好想问问论坛里的师傅们怎么解决这问题有没有以前遇到过类似的案例的请教一下。
在论坛里搜索了此类故障一大把,好像是通病,但是无人能解决呀,电流压力都正常。
换了5K的传感器无用,还是闪,
阅读权限35
在线时间 小时
大家帮帮忙呀
阅读权限25
在线时间 小时
哥来告诉你,,你换的5K传感器是没用的,因为三菱重工的传感器不同于市场上买的,环比性不一样,必须要用原厂的。
阅读权限35
在线时间 小时
哥来告诉你,,你换的5K传感器是没用的,因为三菱重工的传感器不同于市场上买的,环比性不一样,必须要用原 ...
大师你好,原厂去哪买?去广东的厂里买吗?
阅读权限25
在线时间 小时
sxjdwx88 发表于
大师你好,原厂去哪买?去广东的厂里买吗?
找售后啊。。。