故障一??????排气量不足
排气量不足是压缩机最容易出现的故障之一,它的出现主要是由下述几个原因导致:
1、进气滤清器的故障:积垢堵塞,使排气量减少;吸气管太长,管径太小,致使吸气阻力增大影响了气量,要定期清洗滤清器。
2、压缩机转速降低使排气量降低:空气压缩机使用不当,因空气压缩机的排气量是按一定的海拔高度、吸气温度和湿度设计的,当把它使用在超过上述标准的高原上时,吸气压力降低等,排气量必然降低。
3、气缸、活塞、活塞环磨损严重、超差、使有关间隙增大,泄漏量增大,影响到了排气量。属于正常磨损时,需及时更换易损件,如活塞环等。属于安装不正确,间隙留得不合适时,应按图纸给予纠正,如无图纸时,可取经验资料,对于活塞与气缸之间沿圆周的间隙,如为铸铁活塞时,间隙值为气缸直径的0.06/100~0.09/100;对于铝合金活塞,间隙为气径直径的0.12/100~0.18/100;钢活塞可取铝合金活塞的较小值。
4、填料函不严,产生漏气使气量降低。其原因首先是填料函本身制造时不合要求;其次可能是由于在安装时,活塞杆与填料函中心对中不好,产生磨损、拉伤等造成漏气;一般在填料函处加注润滑油,它能起到润滑、密封、冷却的作用。
5、压缩机吸、排气阀的故障对排气量的影响。气阀的阀座与阀片间掉入金属碎片或其它杂物,导致关闭不严,形成漏气。这不仅影响排气量,而且还影响间级压力和温度的变化 ;这种问题的出现可能是由于一是制造质量问题,如阀片翘曲等,第二是由于阀座与阀片磨损严重而形成漏气。
6、气阀弹簧力与气体力匹配的不好。弹力过强则使阀片开启迟缓,弹力太弱则阀片关闭不及时,这些不仅影响了气量,而且会影响到功率的增加,以及气阀阀片、弹簧的寿命。同时,也会影响到气体压力和温度的变化。
7、压紧气阀的压紧力不当。压紧力小,则要漏气,当然太紧也不行,会使阀罩变形、损坏,一般压紧力可用下式计算:p=kπ/4 D2P2,D为阀腔直径,P2为最大气体压力,K为大于1的值,一般取1.5~2.5,低压时K=1.5~2.0,高压时K=1.5~2.5.这样取K,实践证明是好的。气阀有了故障,阀盖必然发热,同时压力也不正常。
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注土猫网官方微信( tumaowang )
&#165&14.9元
节省15.1元
&#165&320元
&#165&159元
&#165&19.9元
节省38.1元
&#165&219元
&#165&127元
&#165&38元
&#165&239元
&#165&45元
&#165&35.3元
节省15.7元
&#165&19元
&#165&87元增值税发票
无理由退货
我浏览过的
您现在的位置:&
奥克斯空调制热不启动原因有哪些
奥克斯空调制热不启动原因有哪些
奥克斯空调制热不启动原因有哪些 aux空调制热不启动???遥控、电压不合格会导致制热不能开启 奥克斯空调启动是需要匹配的电压才能正常运行的,而如果室内电压与空调的适合电压不符那么空调外机自然不会启动,检查下是否电压线路已经老化而影响空调使用。再有就是遥控器上面的模式是不是制热的模式,如果不是,自然也就不能启动制热了。 aux空调制热不启动???制冷剂不够了 当奥克斯空调使用一段时间,通常在3到5年的时间,此时空调内部的制冷剂可能已经不足了,此时会影响到制热的效果,缺乏严重的,就完全不能制热了。还有新安装的空调,如果因为安装不合格而出现了制冷剂泄漏的情况,那么也会出现制热不能启动的状况。用户可以先自行判定,或是请专业的人员使用测量工具测量。找到泄露点,补充上制冷剂就可以了。 aux空调制热不启动???使用不当会造成不制热 奥克斯空调如果使用的过程中,没有做清洗工作,导致过滤网被堵塞了,会让气流流通不畅,热气不能散发出来,所以会影响到制热效果。还有蒸发器、冷凝器尘垢太厚,也会降低换热效果,导致制热能力下降,耗电量增加;制热温度设定过低。还有一种情况是室内密封工作的并不是很大我,也会造成热量的流失,降低制冷效果。 aux空调制热不启动???室外温度态度或会导致 冬天想要开启奥克斯空调的制热功能,而如果此时室外的温度特别低,在零下5度以下的时候,那么室外机的热交换器上会有结霜的状况,没有及时清理掉,就不能制热了。 奥克斯空调制热不能启动,很多时候并不是空调本身出现了故障,而可能是缺乏制冷剂了,或是该清理了,或是使用的环境过于冷而造成的,所以用户需要认真去寻找具体的原因,从而尽快解决问题。
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注土猫网官方微信( tumaowang )
&#165&14.9元
节省15.1元
&#165&320元
&#165&159元
&#165&19.9元
节省38.1元
&#165&219元
&#165&127元
&#165&38元
&#165&239元
&#165&45元
&#165&35.3元
节省15.7元
&#165&19元
&#165&87元奥克斯变频空调1.5匹压缩机阻值是多少_百度知道
奥克斯变频空调1.5匹压缩机阻值是多少
我有更好的答案
变频的几个线圈组值都一样
其他类似问题
为您推荐:
变频空调的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁奥克斯3P外机为什么会爆炸有1个家电维修部修个1.5匹空调_压缩机_中国百科网
奥克斯3P外机为什么会爆炸有1个家电维修部修个1.5匹空调
    修空调,外机为什么会爆炸○维修案例:今天看新闻,有1个家电维修部修个1.5匹空调,外机都爆炸了,不晓得是甚么回事?∑维修经验: ①: 有这事呀!苍天呀还要不要人活呀!
②: 该不会是煤气当氨气加的吧!
③: 应当不可能爆炸的,这个是咋会事??????????????
④: 应该不会这样的,除非是他操作上的问题。。。
⑤: 充氮气充错了,肯定充了氧气.
⑥: 会不会是液击啊?以前听说过的。
⑦: 应该不可能爆炸的,这个是咋会事,操做有问题.
⑧: 不可能有这事,搞不懂!!!!!!!!!!!!!
⑨: 制冷剂加得再多也不至于会炸成那样(常用的制冷剂有R12、R22、R502及R1341a),因为R22的最大饱和压力也就是十几公斤。停机状态下加多了就转不起来;运转中加多了会保护停机。肯定是别有其它原因。如试漏用氧气加压,这种情况立即就炸,而且威力很大。现场如果有氧气瓶通向空调的皮管在的话,就知分晓了。
⑨: 还见过压机端子炸飞的 系统堵塞还拼命加氟作后就GAME OVER
⑨: 估计是个老手,1时眼花,按十楼说的一样,只顾充氮呢却拉成了氧气管.看来该退休了,钱挣多少是个边呀.
⑨: 我晕 那个师傅会修空调吗 >    也不能怪他了  可能只是1时失手罢了    只是让人听起来有点太那个了    哎    钱要赚    命也要紧的吗     
⑨: 空调都修炸了,还真有点本事!!
⑨: 有1次我们正在店内修活,忽听1声巨响,出来1看只见不远处1台空调正在冒烟,主家找了我们去修,打开1看机内1片琅迹,压缩机上方有1个洞,主家1看说不修了,白忙..........∑维修经验: ①: 原帖由 永乐维修 于
17:45 发表有1次我们正在店内修活,忽听1声巨响,出来1看只见不远处1台空调正在冒烟,主家找了我们去修,打开1看机内1片琅迹,压缩机上方有1个洞,主家1看说不修了,白忙所谓的爆炸就是指接线柱炸飞,制冷剂泄漏呈现白雾。
②: 事后听那家饭店老板说,空调是正用着不知咋地就暴了.压缩机接线端子被炸掉,少见呀!!!!!!!!!!!!
③: 能把空调修爆炸的师傅,那应该是
④: 是操作不当啊兄弟们啊要小心..................
⑤: 我也决觉得奇怪怎么会炸呢加的再多.也不至于爆炸吧...那会是什么原因呢?难道是在用风焊加热压机吗?难道真的用氧气加压检漏,不会这么无知吧我也想知道到底怎么回事.好吸取教训
⑥: 我遇到3.匹,5匹接线拄崩掉了不起 ................................
⑦: 没见过哈,这次算是长见识了哈
⑧: 我也见过压机端子炸飞的,系统堵塞了还以为缺氟,结果BOON。。。。 吓死人了
⑨: 是不是加错了汽体呀,我想肯定是把氧汽当氮汽了,
⑨: 可能有这事,压缩机的接线柱或线路短路引起的.
⑨: 我见过....我以前装过1台3匹奥克斯空调,刚装上去就不制冷,,跳闸,没才晓得问题.当他再去送电的时候用手顶在空气开关上,就5秒钟时间,我们就听到嘭的1声,,从外机冒出来好大1阵烟.再烟冒完了拆开外机1看,,呵呵...原来是压缩机接线柱那地方爆开了..从那以后我就再也没装过奥克斯空调.也没再介绍朋友买过奥克斯空调.
⑨: 看完兄弟们的话我要昏倒了 ~~~~~~~~~~~~~
⑨: 如果操作正确是不在可能爆炸的,冰堵和F多都不可能爆炸,真不懂,如果有人知道真相的话,告诉1下,我们也好注意1下,太危险了,
⑨: 是不是电源引起的阿,, ∑维修经验: ①: 没见过,哎,看来我真的孤陋寡闻啊.,,,,
②: 俺遇到海尔炸过的,他娘的,老厉害了!!!!!!!!!!!!!!
③: 我去年冬天修空调是把压缩机能爆炸啦
④: 3P柜单相电机器,在电压低的情况下,压缩机接线柱爆的还是比较多的呀!!!
⑤: 没见过哎,是操作不当吧 ////////////////
⑥: 没见过吧!压缩机爆炸似伊拉克汽车炸弹.受害不浅,电视新闻播放修空调爆炸那个同行难兄面目全非,住在医院,切记小心噢!!!
⑦: 没有遇到过,听起来还挺可怕的,以后都不赶修了。
⑧: 为我们的同行默哀3分钟
⑨: 大白天的见鬼了!我还没见过压缩机会炸的,头1次看见,修理已干10年
⑨: 如果启动电容坏了,强行短接热保护器通电,压机1下就热爆了!
⑨: 有没有介绍炸的是什么东西  是压机还是整个外机啊?
⑨: 还有这种事吗?看来以后要小心了////
⑨: 是操作不当啊,我想肯定是把氧汽当氮汽了,
⑨: 这种情况是有的,就是系统堵住了,只吸气不出气,那样会导致单向毛细管压力过高受不住.
⑨: 接线桩氧化击穿,我看到过格力5P柜机炸过.
空调维修视频教程1主要讲解:各部份的原理、结构,及测量方法。
空调维修视频教程2主要讲解:主要零件的诊断与维修,如四通阀、过滤器等。
空调维修视频教程3主要讲解:加氟、检漏的步骤;电路板原理详解。
空调维修视频教程4主要讲解:感温包引起的故障,及其相应的控制电路;保护电路原理。
空调维修视频教程5主要讲解:空调电器控制系统的工作原理与故障分析方法,几个典型的实例。
空调维修视频教程6主要讲解:空调安装中的注意事项、标准,及安装不当将导致的各种故障。
∑相关知识: 如何识别全封闭式压缩机机壳上的3只接线柱?1、运行端(R),启动端(S),公共端(C),2、RS间的电阻大于SC间的电阻大于RC间的电阻。RS间电阻等于SC间电阻加RC间的电阻。利用上述规律可以予以判别。需要说明的是三相压缩机的接线端子电阻值是相等的。
Copyright by ;All rights reserved.空调压缩机启动十分钟就停-中国学网-中国IT综合门户网站-提供健康,养生,留学,移民,创业,汽车等信息
> 信息中心 >
空调压缩机启动十分钟就停
来源:互联网 发表时间: 20:57:43 责任编辑:鲁晓倩字体:
为了帮助网友解决“空调压缩机启动十分钟就停”相关的问题,中国学网通过互联网对“空调压缩机启动十分钟就停”相关的解决方案进行了整理,用户详细问题包括:什么原因。2匹空调。。换的压缩机启动10分钟就停了,具体解决方案如下:解决方案1: