志高空调故障代码
第一部分:家用空调部分故障代码
一、志高285、325、388、418挂壁式空调故障代码表:
包括:03、04、05、06、07、08、09、10、11、12、13、35、40、41款
故障内容& && &&&运行灯LED1& && && &
& && && &&&运行灯& && &&&定时灯& && && &
室内盘管温度传感器故障 闪亮1次/8秒& && &&&点亮& && && &
室内温度传感器故障& &&&闪亮2次/8秒& && &&&点亮& && && &
室外机组异常故障& && & 点亮& && &&&闪亮5次/8秒& && && &
室内风机故障& && && &&&闪亮6次/8秒& && &&&点亮& && && &
& && && &&&闪亮一次为亮0.5秒,灭0.5秒。
待机状态下才检测,显示室内盘管传感器故障、室内温度传感器故障。
若室内风机运行时,连续30秒钟无反馈信号,则关闭空调器并显示室内风机故障。
二、志高晶彩系列挂壁式空调故障代码:
包括:02款、16、18、19、20款
故障内容& && &&&数码管显示代码& && &&&说明& && && &
室内温度传感器故障& && &&&L2& && &&&开/关机状态均显示,若同时故障,则显示代码L1,修复后立即回显室温& && && &
室内盘管温度传感器故障& && &&&
L1& &&&室内风机故障& && &&&
L6& &&&室内风机运行时,连续30秒无反馈信号,则关机并显示L6。& && && &
室外机组异常故障& && &&&
E5& &&&关机显示“E5”后,设定温度有效,但数码管无显示,用“应急”或遥控“开/关”键可重新开机,数码管回显室温。& && && &
三、“天”系列、小康系列挂机(51和51以下)机型故障代码
包括:25款、26、42、43、45、46、47、48、50、51、52款
故障内容& && &&&数码管显示状态& && && &
室内盘管传感器故障& && &&&E3& && && &
2志高空调故障代码
室内温度传感器故障&&E2& && && &
室外机组异常& && &&&E4& && && &
室内风机故障& && &&&E5& && && &
化霜& && && && && & DF& && && &
四、志高18NV/24NV空调(W):
包括:17款、34、36、37款
故&&障&&内&&容& & 运行灯LED1& && &&&说& && & 明& && && &
室温传感器& && &&&闪亮2次/4秒& && &&&关机时显示& && && &
盘管传感器& && &&&闪亮3次/5秒& && &&&关机时显示& && && &
室外机异常& && &&&闪亮4次/6秒& && &&&开关机时显示& && && &
无风机反馈(PG专用)& && &&&闪亮5次/7秒& && &&&关机时显示& && && &
无交流零点检测信号(PG专用)& && &&&闪亮6次/8秒& && &&&关机时显示& && && &
闪亮一次为:亮0.5秒,灭0.5秒。如闪亮2次/4秒为:亮0.5秒,灭0.5秒 ,亮0.5秒,灭0.5秒
,停2秒,一个周期共4秒,如此循环。对于非变频机,以下有关灯闪烁的解释不再重复。& && && &
注:无风机反馈、无交流零点检测信号都属于室内风机故障。
五、LED显示型柜机操作板自检代码表:
包括:05款、06、07、08款
自检信息& && &&&自检代码& && &&&说明& && && &
室外机组异常& && &&&12—29& & 1--18& && &&&室外机组故障& && && &
室温传感器故障& && &&&11—28& & 1--18& && &&&热敏电阻发生故障& && && &
室内盘管传感器故障& && &&&10—27& & 1--18& && &&&热敏电阻发生故障& && && &
外反馈故障& && &&&8—25& &&&1--18& && &&&过流、电网异常& && && &
3、志高空调故障代码
过热保护&&结霜保护& && &&&7—24& &&&1--18& && &&&风路短路循环,内风机有故障,空气过滤网堵塞& && &&&
注:柜机自检代码的显示用(1—18)灯常亮,加上其它灯来表达自检信息。
六、志高2HP华丽柜式空调、华丽VFD柜机故障代码表:
包括:02款、04、09、10款
故障内容& && &&&数码管显示代码& && &&&说明& && && &
室温传感器故障& && &&&11& &&&液晶片显示“故障”及房间温度处显示故障代码& && && &
管温传感器故障& && &&&10& &&&
制热内盘管过热保护& && &&&7& &&&
制冷内盘管结霜保护& && &&&7& &&&
室外机组异常& && &&&12& &&&
电源异常或过流保护& && &&&13& &&&
七、数码管型柜机故障代码(11款、17、18、20、22款)
自检内容& && &&&多彩屏中间双8数码管显示代码& && && &
室内管温传感器故障& && &&&E3& && && &
室内室温传感器故障& && &&&E2& && && &
室外机组异常& && &&&E4& && && &
结霜保护& && &&&E8& && && &
过热保护& && &&&E8& && && &
过流或相序保护& && &&&E7& && && &
八、变频一拖一挂机、柜机故障显示一览表
一挂机故障显示表
内/外机故障& && &&&故障指示& && &&&故障内容& && && &
1.室内故障
1、志高空调故障代码
定时灯常亮 / 运行灯闪亮& && &&&
1次/8秒& && &&&室内盘管传感器异常& && && &
2次/8秒& && &&&室内环境温度传感器异常& && && &
6次/8秒& && &&&风扇电机异常& && && &
2、室外异常
运行灯连续闪亮 / 睡眠灯闪亮& && &&&
1次/8秒& && &&&室外环境温度传感器异常& && && &
2次/8秒& && &&&室外盘管传感器异常& && && &
4次/8秒& && &&&排气温度传感器异常& && && &
运行灯常亮 / 睡眠灯闪亮& && &&&
7次/8秒& && &&&模块保护& && && &
3次/8秒& && &&&压机过流保护& && && &
5次/8秒& && &&&冷媒不足,压机过热保护& && && && && &&&
6次/8秒& && &&&通讯故障& && && &
故障内容& && &&&(黄灯)故障指示灯闪烁次数& && && &
模块故障& && &&&闪1次& && && &
通讯故障& && &&&闪2次& && && &
保留& && &&&闪3次& && && &
缺氟保护或四通阀故障& && &&&闪4次& && && &
压缩机过流& && &&&闪5次& && && &
压缩机排气温度过高& && &&&闪6次& && && &
外主板温度传感器故障或温度过高(>65℃)& && &&&闪7次& && && &
压缩机排气温度传感器故障& && &&&闪8次& && && &
室外盘管中点传感器故障& && &&&闪9次& && && &
室外环境传感器故障& && &&&闪11次& && && &
室外主板软件复位& && &&&闪12次& && && &
故障指示灯闪烁频率为1Hz(即间隔为1秒),每种故障至少闪烁显示30秒。
液晶显示故障为Fn,n对应上表闪烁次数,如F2表示通讯故障。
变频一拖一柜机(指示灯显示款)故障代码
故障显示& && &&&故障内容& && && &
12-29灯亮& && &&&通讯故障& && && &
11-28灯亮& && &&&室内温度传感器故障& && && &
10-27灯亮& && &&&室内盘管温度传感器故障& && && &
9-26灯亮& && &&&室内盘管温度过热保护& && && &
8-25灯亮& && &&&缺氟保护& && && &
7-24灯亮& && &&&模块保护& && && &
6-23灯亮& && &&&系统过流保护或空载过流故障& && && &
5-22灯亮& && &&&压机排气过热故障& && && &
4-21灯亮& && &&&室外看门狗复位故障& && && &
3-20灯亮& && &&&室外传感器故障& && && &
1-18灯亮& && &&&保护状态& && && &
四、KFR-51LW/BP
1)室内机显示故障
No& & LCD& && &&&故 障 内 容& && && &
1& && &&&F1& && &&&通讯故障& && && &
2& && &&&F3& && &&&室内房间温度传感器异常& && && &
3& && &&&F6& && &&&室内盘管温度传感器异常& && && &
4& && &&&无显示& && &&&通讯电源故障& && && &
2)室外机显示故障
No& & LCD& && &&&故 障 内 容& && && &
6、志高空调故障代码
1& && &&&E1& && &&&IPM模块故障& && && &
2& && &&&E2& && &&&压缩机电流过高& && && &
3& && &&&E3& && &&&压缩机温度过高& && && &
4& && &&&E4& && &&&室外温度传感器异常& && && &
5& && &&&无显示& && &&&通讯电源故障& && && &
:变频空调故障代码检测与维修
故障代码& && && &&&故障内容& && &&&故障检测与分析& && && &&&维修/维护
F1& && &&&室内外通信故障& && &&&1.检查室外电控连接线是否牢固,正确
2.检查室外机电源灯是否亮,若不亮,检测室外保险管及变频模块,整流桥,IGBT是否损坏
3.若室外机通电正常,指
示灯亮,可逐一更换电源板和模块板,判断那块板出现故障& && &&&重新接线;
更换出现损坏的板子
F2& && &&&室内环境温度传感器故障& && &&&1.查看室内温度传感器是否脱落。
2.若温度传感器连接正常,有可能短路或断开已损坏。& && &&&
若温度传感器损坏,更换传感器。
F3& && &&&
室内盘管温度传感器故障& && &&&
检测方式同上& && &&&
F4& && &&&室内风机故障& && &&&1.检查室内风机线、反馈是否脱落或损坏。
2.手拨风轮,看是否有异常卡住风轮的现象
3.如室内风机还能运行,室内板已损坏。
4.若换新板后室内风机不转,更换电机。& && &&&
更换新电机或室内板。
F5& && &&&室外模块故障& && &&&断电后重新上电开机,看是否可以启动运行,如可以启动运行,则模块正常,出现此故障为运行环境过于恶劣导致,不需更换模块;测量IPM模块是否出现损坏& && &&&更换室外模块板
(见附二:电控板图片)
F6& && &&&室外环境温度传感器故障& && &&&1.查看室外温度传感器是否脱落。
2.若温度传感器连接正常,有可能短路或已损坏。& && &&&若温度传感器损坏,更换传感器。
F7& && &&&
室外机盘管温度传感器故障& && &&&
检测方式同F6& && && &&&
处理方式同F6
F8& && &&&压缩机吸气温度传感器故障& && &&&检测方式同F6& && &&&处理方式同F6
F9& && &&&压缩机排气温度传感器故障& && &&&检测方式同F6& && &&&处理方式同F6
FA& && &&&电流、电压互感器故障& && &&&检查系统是否完全无冷媒& && &&&添加冷媒
FC& && &&&压缩机驱动异常故障& && &&&1.首先测量压缩机3相绕组阻值是否正常,如三相绕组阻值出现异常,压机本身损坏
2.检查压缩机U、V、W接线是否松脱,模块板上P、N的连接线是否松脱。
3.模块板已损坏。& && &&&更换压机;
更换模块板
FE& && &&&
回气传感器异常& && &&&
检测方式同F6& && &&&
处理方式同F6
FF& && &&&其它故障& && &&&检查系统压力,看是否漏冷媒& && &&&加一定量氟
FH& && &&&室内机EEPROM错误& && &&&内电控板接插件松& && &&&室外直流风机故障(全直流)
保护&&代码& && &&&保护内容& && &&&保护分析& && &&&维修/维护
P1& && &&&蒸发器温度保护& && &&&1.制冷时,当温度低于-1°C
2.制热时,当温度高于63°C& && &&&系统故障,清洗蒸发器或更换室内机。
P2& && &&&
变频模块过热、过流保护& && &&&
1.压缩机正常工作时,当相电流超过10A时。
2.模块过热
3.运行环境恶劣& && &&&
检测室外风扇电机,有问题更换;
系统异常,清洗冷凝器或更换外机;
P3& && &&&交流输入电流过大保护& && &&&压缩机正常工作时,当交流电流超过10A时。& && &&&系统异常,清洗冷凝器或更换外机。
P4& && &&&压缩机排
气温度保护& && &&&压缩机排气温度超出110℃,缺氟或系统异
常。& && &&&加氟或更换外机
P6& && &&&压缩机吸气温度保护& && &&&无& && &&&
P5& && &&&压缩机壳顶过热保护& && && && && &
P7& && &&&
电源过、欠压保护& && &&&
电压波动范围超出165V~265V
整机断电后,未待室外电控放电完成,再次上电,会出现P7保护
超出此电压范围报P7属正常,没有超出电压范围更换电源板。
P8& && &&&回气低压保护& && &&&无& && &&&
P9& && &&&排气高压保护& && &&&无& && &&&
PA& && &&&冷凝盘管高温保护& && &&&外风扇电机坏或系统异常;
运行环境恶劣& && &&&更换风扇电机或外机
PC& && &&&
室外环境温度超温保护& && &&&
制冷制热时,环境温度太低或过高压缩机不启,或传感器故障。& && &&&
传感器正常则不需要维修,属正常保护功能
PH& && &&&缺氟或换向阀保护& && &&&检查室内盘管探头是否安装到位;
制冷运行时报此保护,测量系统压力,看是否漏冷媒;
制热运行时报此保护,测量系统压力,看是否漏冷媒;检查四通阀是否正常换向;& && && && && && && && && &&&加氟;
更换四通阀
PF& && &&&其它保护& && && && && &
PE& && &&&读EEPROM错误(外机)&&
第二部分:商用空调故障代码
一.四灯天花空调机故障代码表
自检信息& && &&&发光管自检代码& & 说明& && && &
除霜提示& && &&&闪烁1次/1秒& && &&&开机显示(运行灯)& && && &
防冷风提示& && &&&闪烁1次/3秒& && &&&开机显示(运行灯)& && && &
室温传感器故障& && &&&运行灯闪烁2次/4秒& && &&&关机显示,保护灯常亮& && && &
管温传感器故障& && &&&运行灯闪烁3次/5秒& && &&&关机显示,保护灯常亮& && && &
室外机异常& && &&&运行灯闪烁4次/6秒& && &&&关机显示,保护灯常亮& && && &
室内蒸发器结霜保护& && &&&运行灯闪烁5次/7秒& && &&&关机显示,保护灯常亮& && && &
外反馈故障& && &&&运行灯闪烁7次/9秒& && &&&关机显示,保护灯常亮& && && &
过热保护& && &&&运行灯闪烁8次/10秒& && &&&关机显示,保护灯常亮& && && &
水泵故障& && &&&运行灯闪烁9次/11秒& && &&&关机显示,保护灯常亮& && && &
二、两灯天花机故障代码表
红灯闪烁情况& & 故障意义& && && &
7、志高空调故障代码
2次/4秒& & 盘管故障& && && &
3次/5秒& & 室温故障& && && &
4次/6秒& & 水泵故障& && && &
5次/7秒& & 室外故障& && && &
6次/8秒& & 防结霜保护& && && &
7次/9秒& && &&&室外机组(过流,电网电压异常)& && && &
8次/10秒& & 过热保护& && && &
三、风管机、风机盘管、洁净空调液晶屏显示故障代码表
故障内容& & LCD显示内容& && && &
室内房间温度传感器故障& & E2& && && &
室内盘管温度传感器故障& & E3& && && &
低压保护& & E4& && && &
结霜保护& & E8& && && &
过流或相序保护& & E7& && && &
过热保护& & E8& && && &
系统控制主板通讯故障& & E1& && && &
室外机异常保护& & E9
参与鼓励!
谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!
阅读权限55
在线时间 小时
楼主辛苦了
阅读权限120
在线时间 小时
你的两篇故障代码全收录到本版精华内
阅读权限15
在线时间 小时
你的两篇故障代码全收录到本版精华内
谢谢分享!
阅读权限40
在线时间 小时
好资料,谢谢分享!
阅读权限25
在线时间 小时
虽然有途径查的到代码故障,但还是收藏先,最后说声谢谢你的元私分享精神!
阅读权限25
在线时间 小时
呃,错了一个字,是无私的分享精神
阅读权限45
在线时间 小时
非常感谢楼主的无私奉献!
在线时间 小时
谢谢楼主,好资料
阅读权限10
在线时间 小时
好资料,谢谢分享!
站长推荐 /1
今天,你就不要留下小秘密了,把你的糗事喜事开心事说出来分享,让大家跟着你快乐、开心一下!活动规则:
征文帖请发到【我的维修生涯】,标题格式为:【征文.夏天的记忆】+自定义副标题。详情>>
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款•隐私声明•
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司志高空调故障代码
志高空调故障代码
志高空调故障代码
时间: 12:45:00&&来源:&&作者:&&编号:8659&&更新日期158
第一部分:家用空调部分故障代码&一、志高285、325、388、418挂壁式空调故障代码表:&包括:03、04、05、06、07、08、09、10、11、12、13、35、40、41款故障内容运行灯LED1运行灯定时灯室内盘管温度传感器故障闪亮1次/8秒点亮室内温度传感器故障闪亮2次/8秒点亮室外机组异常故障点亮闪亮5次/8秒室内风机故障闪亮6次/8秒点亮闪亮一次为亮0.5秒,灭0.5秒。待机状态下才检测,显示室内盘管传感器故障、室内温度传感器故障。若室内风机运行时,连续30秒钟无反馈信号,则关闭空调器并显示室内风机故障。二、志高晶彩系列挂壁式空调故障代码:&包括:02款、16、18、19、20款故障内容数码管显示代码说明室内温度传感器故障L2开/关机状态均显示,若同时故障,则显示代码L1,修复后立即回显室温 室内盘管温度传感器故障L1室内风机故障L6室内风机运行时,连续30秒无反馈信号,则关机并显示L6。 室外机组异常故障E5关机显示“E5”后,设定温度有效,但数码管无显示,用“应急”或遥控“开/关”键可重新开机,数码管回显室温。 三、“天”系列、小康系列挂机(51和51以下)机型故障代码 包括:25款、26、42、43、45、46、47、48、50、51、52款故障内容数码管显示状态室内盘管传感器故障E3室内温度传感器故障E2室外机组异常E4室内风机故障E5化霜DF四、志高18NV/24NV空调(W):&包括:17款、34、36、37款故& 障& 内& 容 运行灯LED1说&&&&&& 明室温传感器闪亮2次/4秒关机时显示盘管传感器闪亮3次/5秒关机时显示室外机异常闪亮4次/6秒开关机时显示无风机反馈(PG专用)闪亮5次/7秒关机时显示无交流零点检测信号(PG专用)闪亮6次/8秒关机时显示闪亮一次为:亮0.5秒,灭0.5秒。如闪亮2次/4秒为:亮0.5秒,灭0.5秒 ,亮0.5秒,灭0.5秒 ,停2秒,一个周期共4秒,如此循环。对于非变频机,以下有关灯闪烁的解释不再重复。 注:无风机反馈、无交流零点检测信号都属于室内风机故障。 五、LED显示型柜机操作板自检代码表:&包括:05款、06、07、08款自检信息 自检代码说明室外机组异常12—29&&& 1--18室外机组故障室温传感器故障11—28&&& 1--18热敏电阻发生故障室内盘管传感器故障10—27&&& 1--18热敏电阻发生故障外反馈故障8—25&&&& 1--18过流、电网异常过热保护& 结霜保护7—24&&&& 1--18风路短路循环,内风机有故障,空气过滤网堵塞注:柜机自检代码的显示用(1—18)灯常亮,加上其它灯来表达自检信息。 六、志高2HP华丽柜式空调、华丽VFD柜机故障代码表: 包括:02款、04、09、10款故障内容数码管显示代码说明室温传感器故障11液晶片显示“故障”及房间温度处显示故障代码管温传感器故障10制热内盘管过热保护7制冷内盘管结霜保护7室外机组异常12电源异常或过流保护13七、数码管型柜机故障代码(11款、17、18、20、22款)&自检内容多彩屏中间双8数码管显示代码室内管温传感器故障E3室内室温传感器故障E2室外机组异常E4结霜保护E8过热保护E8过流或相序保护E7八、变频一拖一挂机、柜机故障显示一览表&一挂机故障显示表内/外机故障 故障指示故障内容1.室内故障 定时灯常亮 运行灯闪亮1次/8秒室内盘管传感器异常2次/8秒室内环境温度传感器异常6次/8秒风扇电机异常2.室外异常 运行灯连续闪亮 睡眠灯闪亮1次/8秒室外环境温度传感器异常2次/8秒室外盘管传感器异常4次/8秒排气温度传感器异常运行灯常亮 睡眠灯闪亮7次/8秒模块保护3次/8秒压机过流保护5次/8秒冷媒不足,压机过热保护运行灯常亮,睡眠灯闪亮6次/8秒通讯故障二柜机故障内容 (黄灯)故障指示灯闪烁次数模块故障闪1次通讯故障闪2次保留闪3次缺氟保护或四通阀故障闪4次压缩机过流闪5次压缩机排气温度过高闪6次外主板温度传感器故障或温度过高(>65℃)闪7次压缩机排气温度传感器故障闪8次室外盘管中点传感器故障闪9次室外环境传感器故障闪11次室外主板软件复位闪12次故障指示灯闪烁频率为1Hz(即间隔为1秒),每种故障至少闪烁显示30秒。 液晶显示故障为Fn,n对应上表闪烁次数,如F2表示通讯故障。三变频一拖一柜机(指示灯显示款)故障代码& 故障显示 故障内容12-29灯亮通讯故障11-28灯亮室内温度传感器故障10-27灯亮室内盘管温度传感器故障9-26灯亮室内盘管温度过热保护8-25灯亮缺氟保护7-24灯亮模块保护6-23灯亮系统过流保护或空载过流故障5-22灯亮压机排气过热故障4-21灯亮室外看门狗复位故障3-20灯亮室外传感器故障1-18灯亮保护状态四KFR-51LW/BP 1)室内机显示故障&No LCD故 障 内 容&1F1通讯故障&2F3室内房间温度传感器异常&3F6室内盘管温度传感器异常&4无显示 通讯电源故障&2)室外机显示故障&No LCD故 障 内 容&1E1IPM模块故障 2E2压缩机电流过高 3E3压缩机温度过高 4E4室外温度传感器异常&5无显示 通讯电源故障&第二部分:商用空调故障代码&一.四灯天花空调机故障代码表&自检信息 发光管自检代码 说明 除霜提示 闪烁1次/1秒 开机显示(运行灯) 防冷风提示 闪烁1次/3秒 开机显示(运行灯) 室温传感器故障 运行灯闪烁2次/4秒 关机显示,保护灯常亮 管温传感器故障 运行灯闪烁3次/5秒 关机显示,保护灯常亮 室外机异常 运行灯闪烁4次/6秒 关机显示,保护灯常亮 室内蒸发器结霜保护 运行灯闪烁5次/7秒 关机显示,保护灯常亮 外反馈故障 运行灯闪烁7次/9秒 关机显示,保护灯常亮 过热保护 运行灯闪烁8次/10秒 关机显示,保护灯常亮 水泵故障 运行灯闪烁9次/11秒 关机显示,保护灯常亮 二、两灯天花机故障代码表&红灯闪烁情况 故障意义 2次/4秒 盘管故障 3次/5秒 室温故障 4次/6秒 水泵故障 5次/7秒 室外故障 6次/8秒 防结霜保护 7次/9秒 室外机组(过流,电网电压异常) 8次/10秒 过热保护 三、风管机、风机盘管、洁净空调液晶屏显示故障代码表&故障内容 LCD显示内容 室内房间温度传感器故障 E2室内盘管温度传感器故障 E3低压保护 E4结霜保护 E8过流或相序保护 E7过热保护 E8系统控制主板通讯故障 E1室外机异常保护 E9 && 四、HLR12、HLR/T25及HLR/T38、HLR50 /T 控制器故障代码表 代 码 代码意义 01流量故障(缺水、水泵、送风机故障等),有故障时全部关机,故障排除后,需手动重新开机。 02风机、电流缺相、外部连锁故障。 031#压缩机过载或高压压力过高故障。有故障,停1#压缩机,故障排除后,按复位键3秒以上,直至故障闪烁符号消失即可复位。 041#压缩机低压故障。 072#压缩机过载,或高压压力过高故障.082#压缩机低压过载故障。 09回水温度传感器故障。 10环境温度传感器断开或短路故障。 111#翅片温度传感器断开或短路故障。 121#出水温度传感器断开或短路故障。 132#翅片温度传感器断开或短路故障。 142#出水温度传感器故障。 151#过冷保护(制冷时出水温度小于3℃,可设定) 162#过冷保护(制冷时出水温度小于3℃,可设定) 五、HLR35/TM,HLR50/TM,RFW65/TM.模块机故障画面&&故障画面:当机组发生故障时,系统蜂鸣灯响起报警,运行主画面中的故障查询按钮切换成黄色并不断闪烁,轻触该按钮,系统将进入故障报警画面(如上图),在该画面中显示所发生的故障的时间以及故障名、故障号,按下系统消音键可以消音,故障消除后按下系统复位键复位,机组即可投入正常运行。六.RF25W/TFh、RF32W/TFh、RF43W/TFh、RF54W/TFh十匹立柜故障代码表 故障 1#机故障代码(定时-温度) 2#机故障代码(定时-温度) 室温探头故障 1-18, 11-28管温探头故障 1-18,10-272-19,10-27低压故障 1-18,9-262-19,9-26外反馈 1-18,8-252-19,8-25室外机异常 1-18,12-292-19,12-29防结霜保护 1-18,7-242-19,7-24过热保护 1-18,7-242-19,7-24七、RF63W/TFh、RF65W/TFh(OEM产品)故障代码表 数码管显示 故障原因 故障现象 A0室内温度传感器故障 停机 A1室外盘管1传感器故障 停压机1、外风机1A2室外盘管2传感器故障 停压机2、外风机2A3室内盘管1传感器故障 停压机1、外风机1A4室内盘管21传感器故障 停压机2、外风机2A5相序故障(有相序保护功能) 停机 A6两系统均高压或低压保护 停机 A7两系统室内盘管过冷或过热保护 停机 A8系统1除霜 &A9系统2除霜 &AA压机1高压 停压机1、外风机1Ab压机1低压 停压机1、外风机1AC压机2高压 停压机2、外风机2Ad压机2低压 停压机2、外风机2AE系统1过冷过热 停压机1、外风机1AF系统2过冷过热 停压机2、外风机2第三部分:变频一拖多系列故障代码&变频一拖二(浙江五海电子有限公司电控)&为了便于实验和维修,故障都显示在室内、外机上。内机为壁挂式 ⑴.室内机显示故障:序号 运行灯定时灯闪烁(每8s)故障内容可能故障原因1亮1次室内环境温度传感器故障传感器开、短路,接触不良2亮2次室内盘管温度传感器故障传感器开、短路,接触不良3亮6次室内风机故障接线错误,接触不良,电控问题,电机故障4亮5次通讯故障接触不良,线圈开路,驱动回路不良5亮7次室外机异常&⑵.室外机显示故障:●—灯灭&&& ○---灯亮&&& ※---灯闪烁序号 LED1LED2LED3LED4故障内容可能故障原因1○●●●室外环境温度传感器故障传感器开、短路,接触不良2●○●●室外盘管温度传感器故障传感器开、短路,接触不良3○○●●压机排气温度传感器故障传感器开、短路,接触不良4●●○●总回气温度传感器故障传感器开、短路,接触不良5○●○●A机回气温度传感器故障传感器开、短路,接触不良6●○○●B机回气温度传感器故障传感器开、短路,接触不良7○○○●电源过/欠压&8●●●○总电流过流&9○●●○IPM模块故障过流,过压,过热10●○●○压机排气异常制冷时外风机不转,吸气压力过低,管路堵塞11○○●○EPROM故障&12&&&&压机过热(开关量)&13&&&&四通阀切换异常四通阀不能切换14&&&&电流互感器异常互感器开、短路,接触不良15&&&&制冷剂泄漏&⑶.保护功能显示:(解除保护时取消)序号 LED1LED2LED3LED4保护内容1※●●●A机过冷/过热2●※●●B机过冷/过热3※※●●电流保护4●●※●排气保护5※●※●电压保护内机为风机盘管式 ⑴.室内机显示故障:序号 室内温度灯亮为故障内容可能故障原因118℃,28℃室内环境温度传感器故障传感器开、短路,接触不良218℃,27℃室内盘管温度传感器故障传感器开、短路,接触不良318℃,26℃通讯故障接触不良,线圈开路,驱动回路不良418℃,29℃室外机异常&⑵.室外机显示故障:●—灯灭&&& ○---灯亮&&& ※---灯闪烁序号 LED1LED2LED3LED4故障内容可能故障原因1○●●●室外环境温度传感器故障传感器开、短路,接触不良2●○●●室外盘管温度传感器故障传感器开、短路,接触不良3○○●●压机排气温度传感器故障传感器开、短路,接触不良4●●○●总回气温度传感器故障传感器开、短路,接触不良5○●○●A机回气温度传感器故障传感器开、短路,接触不良6●○○●B机回气温度传感器故障传感器开、短路,接触不良7○○○●电源过/欠压&8●●●○总电流过流&9○●●○IPM模块故障过流,过压,过热10●○●○压机过热(开关量)制冷时外风机不转,吸气压力过低,管路堵塞11○○●○EPROM故障&12&&&&制冷剂泄漏&13&&&&四通阀切换异常四通阀不能切换14&&&&压机排气异常&15&&&&电流互感器异常互感器开、短路,接触不良⑶.保护功能显示:(解除保护时取消)序号 LED1LED2LED3LED4保护内容1※●●●A机过冷/过热2●※●●B机过冷/过热3※※●●电流保护4●●※●排气保护5※●※●电压保护6●※※●制冷过载变频一拖三(佛山菱电变频)&内机为挂壁式(418机型) 开机后,若开机状态未得到外机允许,运行指示灯闪烁(亮1秒,灭1秒),制热防冷风及化霜时运行指示灯闪烁(亮1秒,灭1秒)。正常运行时运行指示灯常亮。室内机显示故障:类别 序号 故障指示(闪亮一次:亮0.5秒,灭0.5秒) 故障内容 室内机故障 1定时指示灯闪亮1次,停2秒 通讯故障 2定时指示灯闪亮2次,停2秒 风机故障 3定时指示灯闪亮3次,停2秒 室内环境温度传感器故障 4定时指示灯闪亮4次,停2秒 室内盘管出口温度传感器故障 5定时指示灯闪亮5次,停2秒 室内盘管入口温度传感器故障 6定时指示灯闪亮6次,停2秒 室内盘管中点温度传感器故障 室外机故障 1运行指示灯闪亮1次,停2秒 模块保护 2运行指示灯闪亮2次,停2秒 压机过流 3运行指示灯闪亮3次,停2秒 压机过热 4运行指示灯闪亮4次,停2秒 室外温度传感器故障 5运行指示灯闪亮5次,停2秒 缺氟 6运行指示灯闪亮6次,停2秒 空载电流大 7运行指示灯闪亮7次,停2秒 室外电压异常 8运行指示灯闪亮8次,停2秒 室外看门狗复位 操作板故障指示:序号代码故障说明序号代码故障说明1E01模块故障11E11室外环境温度传感器故障2*Exx与室内通讯故障12E12保留3E03保留13E13室外机环境温度超温4E04缺氟或换向阀故障14E14室外机直流母线电压故障5E05交流输入电流过流故障15E15室外机主板温度过高6E06压缩机排气温度过高或温度开关断开16E60室外机主板EEPROM故障7E07室外机主板温度传感器故障17E61室外机主板时钟故障8E08压缩机排气温度传感器故障18E62室外机主板程序故障9E09室外盘管传感器故障19E63室外机软件复位10E10压缩机吸气温度传感器故障20E64室外机主板存储器故障操作板参数显示表:序号参数说明序号参数说明1*变频压缩机当前运行频率 17室内设定温度平均值 2交流输入电流(AD值) 18**设定制冷状态膨胀阀调阀温度零点 3交流输入电流最大值(AD值) 19**设定制热状态膨胀阀调阀温度零点 4直流母线电压AD值 20室外机主板温度 5*信道1膨胀阀当前开度 21**设定膨胀阀非调节温差 6信道1膨胀阀开度自动调整量 22压缩机当前最高运行频率 7*信道2膨胀阀当前开度 23保护状态设定频率 8信道2膨胀阀开度自动调整量 24*信道3膨胀阀当前开度 9压缩机排气温度 25信道3膨胀阀开度自动调整量 10室外机盘管中心温度 26*频率、膨胀阀控制方式:0(全自动) 11压缩机吸气温度 27*调制度 12室外环境温度 28**设定最大除霜时间(1~25min) 13室内盘管制冷入口平均温度 29*实际剩余制热时间 14室内盘管中点平均温度 30**设定进入除霜温度(-18℃~0℃) 15室内盘管制冷出口平均温度 31**设定制热退出除霜温度(0℃~25℃) 16室内环境温度平均值 32状态位(保护标志、室内机命令状态) *:可调整参数,掉电不保存;**:可调整参数,并且掉电保存。在非特殊情况下请不要改动**项的参数值。 注:变频一拖三的调试板可与CMV调试板通用,但电控板(包括内机电控)是不能互换使用的。 内机为挂壁式(18NV机型) 室内机显示故障:故障部位序号故障指示(闪亮一次:亮0.5秒,灭0.5秒)故障内容室内机1定时指示灯闪亮1次,停2秒通讯故障2定时指示灯闪亮3次,停2秒室内环境温度传感器故障3定时指示灯闪亮4次,停2秒室内盘管出口温度传感器故障4定时指示灯闪亮5次,停2秒室内盘管入口温度传感器故障5定时指示灯闪亮6次,停2秒室内盘管中点温度传感器故障室外机1运行指示灯闪亮1次,停2秒模块保护2运行指示灯闪亮2次,停2秒压机过流3运行指示灯闪亮3次,停2秒压机过热4运行指示灯闪亮4次,停2秒室外温度传感器故障5运行指示灯闪亮5次,停2秒缺氟6运行指示灯闪亮6次,停2秒空载电流大7运行指示灯闪亮7次,停2秒室外电压异常8运行指示灯闪亮8次,停2秒室外看门狗复位操作板故障指示:参见418机型。 & 内机为风机盘管式 室内机显示故障:代码故障说明代码故障说明E01模块保护E08空载电流大E02压机过流E11室内机与室外机通讯故障E03压机过热E12室温传感器故障E04室外机传感器故障E13室内盘管传感器故障E05室外机电压异常E14线控器与室内机通讯故障E06缺氟E15细管传感器故障E07室外看门狗复位E16粗管传感器故障操作板故障指示:参见418机型。内机为立柜式(液晶型) 室内机显示故障:故障部位 序号 故障内容 故障显示 室内机 1通讯故障 F1故障 2室内温度传感器故障 F3故障 3室内盘管出口温度传感器故障 F4故障 4室内盘管入口温度传感器故障 F5故障 5室内盘管中点温度传感器故障 F6故障 室外机 6模块保护 E1故障 7压机过流 E2故障 8压机过热 E3故障 9室外机传感器故障 E4故障 10缺氟 E5故障 11空载电流大 E6故障 12室外机电压异常 E7故障 13室外看门狗复位 E8故障 操作板故障指示:参见418机型。CMV系列(佛山菱电变频电控)&参见03年《新产品技术资料》CMV一拖多室外机调试板故障显示分析 代码 故障说明 故障现象 排除方法 E01变频器模块故障 三相电压过低或过高,压机接线有误,模块故障 查压机自身绝缘或用档测量,P、N与相间值正向约为400欧姆,反向为无穷大为正常,电压波动不超出正常值 E2XX与室内通讯故障 通讯线未接如开路、断路或错接氧化,主板或模块板坏,屏蔽网线与地连接 检查通讯线的好坏和接线方法,或更换控制板 E03交流输入电流采样异常 输入电流过低或过高,采样故障、线路板坏、压机阻值不平衡 检查电源,更换线路板测量压机值 E04缺氟或换向阀故障 传感器安装有误或开路,断路,换向阀没有换向缺氟 检查传感器和换向阀线圈是否松脱、坏、检系统压力 E05交流输入电流过大停机 电压不稳,排气压力大,有堵转现象 检查电压和系统压力,压机阻值 E06压机排气温度过高(≥115℃) 缺氟,膨胀阀开度不够、系统有堵塞现象,压机通风不良,功率过大 加氟、检查膨胀阀和系统有无堵塞,冷媒管急弯现象,改善外机环境温度,查看功率匹配及输入电压 E07室外机主板温度传感器故障 传感器有开路、短路现象、超出测温范围,插接有误,无传感电压 检查传感器是否正常和主板温度及传感电源 E08压机排气温度传感器故障 传感器开路、短路、超出测温范围,插接有误,板坏 检查传感器好坏及连接可靠、测量传感电压 E09室外盘中点温度传感器故障 超出测温范围、传感器坏、插接有误,板坏 检查被测量点温度和传感器 E10压缩机吸气温度传感器故障 超出测温范围、传感器坏、插接有误、环境温度高 检查被测量点温度和传感器 E11室外环境温度传感器故障 超出测温范围、传感器坏、插接有误、板坏 检查被测量点温度和传感器,改善环境状况 E12室内机总功率过大 JP1、JP2设置与功率不匹配和室内机总功率过大 根据室内机功率匹配跳线 E13室外机环境温度超温(≥54℃≤-20℃) 传感器安装有误、坏,外机通风不良,环境温度过高,冷凝效果不好 检查传感器、冷凝器,改善通风条件 E14直流电母线电压采样异常 电压波动大,取样不稳;线路板故障功率过大 检查电压,查找功率过大原因 E15室外机主板温度过高(≥68℃)散热效果差,环境温度高,传感器坏,板坏 清洁散热器,改善通风条件,检查传感器 E16压机外壳温度开关断开(温度过高) 压机超温,连接线开路或接触不良、温控坏、系统有堵塞现象、电流大 检查超温原因,更换温度开关 E17变频器散热器温度传感故障 传感器坏、断线,接触不良连接有误、超出测温范围 检查连接方式和传感器、查找升温原因 E18变频散热器温度过高(≥85℃) 冷凝效果不好、环境温度高、运行负荷加重 改善冷凝效果和环境温度、查找升温原因 E19吸气压力(低压)开关断开(压力过低) 压力开关坏、开路系统泄漏、堵塞 检查压力开关和阀开启度查看系统是否漏氟、堵塞 E20排气压力(高压)开关断开(压力过高) 冷凝器、风机故障、换热效果差、压力开关坏、阀开启度过小、堵塞、室内机功率过小、旁通阀不能开启 检查风机、冷却效果、系统状况、压力开关和阀开启度 E30降频保护状态 交流输入电流过大、排气吸入温度保护、室内外盘管温度故障 检查电源、系统内负载过大、室内外盘管温度超出测量范围 E60室外机主板记忆内存故障 &更换 E61室外机主板时钟故障 &更换 E62室外机主板程序故障 &更换 E63室外机软件故障 &更换 E64室外机主板内存资料故障 &更换 、室内风机盘管线控器故障显示分析 代码 故障说明 故障原因 排除方法 E01变频器模块保护 电源不稳,电机绕组有故障、接线有误,取样电路波动 检查电源、压机阻值和接线方法 E02室外机交流输入电流过大 模块取样异常或功率匹配过大、电源不稳、压机异常 检查跳线方法,测量电压和压机阻值 E03室外压缩机排气温度过高 检查压机,冷凝器通风状况、真空度不够或有堵塞现象、功率匹配过大,系统缺氟 改善压机和冷凝器通风条件,检查系统和跳线方法 E04室外机传感器故障 传感器松脱短路、开路、接触不良超测温范围,无传感器电压提供 检查传感器和控制电压 E05室外机直流母线电压异常 电源波动、取样不准或线路板坏、压机异常 检查电压和线路板及压机工作状况 E06缺氟或换向阀故障 电磁阀线圈可能有松脱,开路现象和控制电压、查室内外盘管传感器可能有脱离固定套 检查换向阀线圈和传感器安装到位 E07室外机交流输入电流采样故障 压缩机是否启动或故障电压是否在正常值,压机运行不稳 检查电压和压机是否正常 E08室内机总功率过大 控制板JP1、JP2跳线功率过小或室内机功率过大 按室内机匹配跳线 E09室外机没有收到室内机信号 接点氧化、开路状况存在接线有误,线控器坏,无电源信号 检查连接线是否完好正确,查信号电源,更换线控器 E11室内机与室外机通讯故障 连接端氧化、开路和通讯板无电源提供,接线有误或对地 检查电源和接线方法,确认线控器好坏 E12室温传感器故障 传感器松脱、短路、开路、接触不良、无传感电源 检查传感器和控制电压 E13室内盘管传感器故障 传感器坏、脱离固定套或检测温度超范围 检查传感器和被检测温度范围 E14线控器与室内机通讯故障 线路连接不好、开路、无通讯电源或对地 检查线路和电源及屏蔽网线 E15细管传感器故障 传感器坏、接触不良、脱离固定套 固定好传感器或更换 E16粗管传感器故障 传感器坏、有开路、断路、短路或松脱 固定好传感器或更换 三、CMV天花机故障显示分析 A、室外机的故障分析 故障内容 故障显示 故障原因 排除说法 压缩机排气温度过高 双色灯绿灯闪亮1次,停2秒 系统缺氟,膨胀阀开度不够、有堵塞现象,压机通风不良,功率过大,温度开关故障。 加氟、检查膨胀阀和系统有无堵塞,冷媒管急弯现象,改善外机环境温度,查看功率匹配及输入电压 缺氟或换向阀故障 双色灯绿灯闪亮2次,停2秒 电磁阀线圈有无松脱,开路现象。无控制电压、查室内外盘管传感器有无脱离固定套。 检查换向阀线圈和传感器是否安装到位 室外机交流输入电流过大 双色灯绿灯闪亮3次,停2秒 电压不稳,排气压力大,有堵转现象。 检查电压和系统压力,压机阻值。 室外机交流输入电流采样异常 双色灯绿灯闪亮4次,停2秒 输入电流过低或过高,采样故障、线路板坏、压机阻值不平衡。 检查电源,更换线路板、测量压机值。 室外机直流母线电压异常 双色灯绿灯闪亮5次,停2秒 电压波动大,取样不稳线、路板故障、功率过大,压机异常。 检查电压,查找功率过大原因和压机阻值。 室外机总功率过大 双色灯绿灯闪亮6次,停2秒 JP1、JP2设置与功率不匹配和室内机总功率过大 根据室内机功率匹配跳线。 室外机传感器故障 双色灯绿灯闪亮7次,停2秒 传感器松脱短路、开路、接触不良、检测温度超范围,无传感电压提供。 检查传感器和控制电压。 室外机变频模块保护故障 双色灯绿灯闪亮8次,停2秒 电源不稳、电机绕组有故障、接线有误,取样电路波动。 检查电源、压机阻值和接线方法。 B、室内机的指示灯故障显示分析 故障内容 故障显示 故障原因 排除方法 与室内通讯故障双色灯的红灯闪亮1次,停2秒 通讯线未接如开路、断路或错接氧化。主板或模板损坏,屏蔽网线与地连接。 检查通讯线的好坏和接线方法,更换控制板。 水泵故障 双色灯的红灯闪亮2次,停2秒 水泵本身故障或吸入口堵塞,线路断、无控制电压,排水管倾斜坡度不够。液位检测坏。 检查水泵和电源及排水管坡度液位。 室内传感器故障 双色灯的红灯闪亮3次,停2秒 传感器松脱开路,接触不良、无传感器电源。 检查传感器和控制电压。 室内盘管出口温度传感器故障 双色灯的红灯闪亮4次,停2秒 传感器损坏,脱离固定套或检测温度超范围。 检查传感器和被测温度范围。 室内盘管入口温度传感器故障 双色灯的红灯闪亮5次,停2秒 传感器坏、脱离固定套或检测温度超范围。 检查传感器和被测温度范围。 室内盘管中点温度传感器故障 双色灯的红灯闪亮6次,停2秒 传感器坏、脱离固定套或检测温度超范围。 检查传感器和被测温度范围。 &2、挂壁式 A、对室内机的指示灯故障显示 故障内容 故障显示 故障原因 排除方法 室内机与室外机通讯故障 定时指示灯闪亮1次,停2秒 连接端氧化、开路和通讯板无电源提供,接线有误或对地。 检查电源和接线方法,确认线控器好坏。 风机故障 定时指示灯闪亮2次,停2秒 风机本身故障,电容坏,叶轮内有异物卡住,连线断。 检查风机、风叶、电容和连接线。 室温传感器故障 定时指示灯闪亮3次,停2秒 传感器松脱、短路、开路、接触不良无传感器电源。 检查传感器和控制电压。 室内盘管出口温度传感器故障 定时指示灯闪亮4次,停2秒 传感器故障安装不到位,超出测温范围。 确认传感器好坏,检测盘管出口温度。 室内盘管入口温度传感器故障 定时指示灯闪亮5次,停2秒 超测温范围,传感器坏、插接有误,板坏。 确认传感器好坏和安装位置,检查有无测量电压。 室内盘管中口温度传感器故障 定时指示灯闪亮6次,停2秒 超测温范围,传感器坏、插接有误,板坏。 确认传感器好坏和安装位置。检查有无测量电压。 B、对室外机的故障显示 故障内容 故障显示 故障原因 排除方法 室外机压缩机排气温度过高 运行指示灯闪亮1次,停2秒 缺氟,膨胀阀开度不够,系统有堵塞现象。 加氟,检查膨胀阀和系统是否正常。 缺氟换向阀故障 运行指示灯闪亮2次,停2秒 传感器安装有误、换向阀没换向或缺氟。 检查传感器线圈是否松脱、坏和系统是否有压力。 室外机交流输入电流过大 运行指示灯闪亮3次,停2秒 电压不平衡波动大,模块取样异常,压机功率过大。 测量电网电压,确认功率过大的原因。 室外机交流输入电流采样异常 运行指示灯闪亮4次,停2秒 电源不稳,波动大,压机阻值异常,系统压力高。 检测电源是否超出正常范围和压机阻值,更换线控板。 室外机直流母线电压异常 运行指示灯闪亮5次,停2秒 电压超出规定范围,取样不准或线路板坏,压机工作异常。 测量电压和压缩机,更换线路板。 室内机总功率过大 运行指示灯闪亮6次,停2秒 JP1、JP2跳线,功率过小,或室内机功率过大。 按室内机功率跳线。 室外机传感器故障 运行指示灯闪亮7次,停2秒 传感器自身故障,或松脱,插件不良,超测温范围,无传感电压。 检查传感器和控制电压。 室外机变频器模块保护故障 运行指示灯闪亮8次,停2秒 电压不稳,接线有误,模块故障。 检查电压和压机阻值,接线方法。 3、柜机 A、室内机控制板故障分析 故障内容 故障显示 故障原因 排除方法 通讯故障 F1线路连接有误,接触不良,无通信电源,对地。 检查通信线连接方式和屏蔽网线。 模块故障 F2电源波动范围超差,压机绕阻故障,取样异常。 检查电源压机阻值和接线方法。 室内温度传感器故障 F3传感器坏,接线开路,断路、无传感电源。 确认传感器的好坏和控制电压。 室内盘管出口温度传感器故障 F4传感器坏,偏离固定套,或超出测温范围。 检查传感器及安装位置。 室内盘管入口温度传感器故障 F5传感器坏,偏离固定套,或超出测温范围。 检查传感器及安装位置。 室内盘管中点温度传感器故障 F6传感器坏,偏离固定套,或超出测温范围。 检查传感器及安装位置。 B、室外机的故障显示 故障内容 故障显示 故障原因 排除方法 室外机变频器模块保护故障 E1电源不稳,压机绕组故障,接线有误。 测量电压,检查绕组值和接线方法。 室外机交流输入电流过大 E2模块取样异常或功率匹配过大电源不稳,压机故障。 检查模块和跳线方法,测量电压和压机阻值。 室外机压缩机排气温度过高 E3检查压机,冷凝器通风状况。真空度不够或有堵塞现象,系统缺氟。 改善压机和冷凝器通风条件检查系统和跳线方法。 室外机传感器故障 E4传感器脱离固定套,插接不良,超出温度测量范围。 检查传感器的好坏及安装位置。 缺氟或换向阀故障 E5电磁阀线圈松脱有开路现象,室内传感器测温异常,系统缺氟。 查换向阀线圈和传感器安装位置。 室内机总功率过大 E6控制板JP1、JP2跳线功率过小或室内机功率过大 按室内机匹配跳线。 室外机直流母线电压异常 E7电源波动、取样不准或线路板坏、压机异常。 检测电压和线路板及压机工作状况。 室外机交流输入电流采样异常 E8压缩机是否启动或故障电压是否在正常值,压机运行不稳。 检查电压和压机是否正常。 CMV室外机调试板功能介绍&在现场安装及维修过程中,经常使用室外机调试板来调节系统参数及查明故障原因,下面介绍其功能。 A、调试板操作介绍。 调试板外型可见下图。 调试板外型图键盘显示板有三种模式:显示故障模式,显示参数模式,设置参数模式。系统上电后,键盘显示板缺省的模式为显示参数模式,若有故障则优先进入显示故障模式。显示故障模式:显示系统当前各种故障代码(见表11故障代码表),若有多个故障,则循环显示各故障代码。在显示故障代码模式时,按键④、⑦或⑧进入显示参数模式;按键[⑥+⑧]则进入显示常规参数模式的修改参数方式。显示参数模式:显示系统当前各种资料(见表13显示参数表),按键⑦显示下一个资料,按键⑧显示上一个资料,如此循环;显示压缩机工作频率时,左边第1个数码管显示字母“F”。系统若有故障,按键④进入显示故障代码模式;按键[⑥+⑧]进入修改参数方式,对于闪烁显示的参数可修改。按键[⑦+⑧]显示资料用十六进制方式。设置参数模式:顺序按键[②②①⑤③]进入设置参数模式(见表12设置参数表),其它显示、操作方法同上。修改参数方式下按键③强制停止压缩机运行修改参数方式下(见表12、表13)表中标有“*”(停电不保存的可调参数)或“**”(停电保存的可调参数)的数据为可修改参数;参数闪烁显示表示该参数可被修改,按键①加10,按键②减10,按键⑤加1,按键⑥减1,再次按键[⑥+⑧]则退出修改参数方式,按键[⑤+⑥]或退出修改参数方式时所修改参数改变的值被清除。例:修改压缩机工作频率:按键⑦或⑧使数码管显示压缩机工作频率,按键⑤频率增加1Hz;按键⑥频率减少1 Hz;按键①频率增加10 Hz;按键②频率减少10 Hz;按键[⑤+⑥]清除键盘修改的值。键盘2分钟以上无操作,则自动进入显示参数模式或显示故障模式。B、调试板故障代码、参数显示一览表。 故障代码:代码 故障说明 代码 故障说明 E01变频器模块故障 E14直流母线电压采样异常 *E2ⅹⅹ 与室内通讯故障 ◆E15室外机主板温度过高(≥68℃) E03交流输入电流采样异常 E16压机外壳温度开关断开(温度过高) E04缺氟或换向阀故障 ◆E17变频器散热器温度传感器故障 E05交流输入电流过大停机 E18变频散热器温度过高(≥85℃) E06压机排气温度过高(≥115℃) E19吸气压力(低压)开关断开(压力过低) ◆E07室外机主板温度传感器故障 E20排气压力(高压)开关断开(压力过高) E08压机排气温度传感器故障 E30降频保护状态 E09室外盘管中点温度传感器故障 ◆E60室外机主板记忆内存故障 E10压缩机吸气温度传感器故障 ◆E61室外机主板时钟故障 E11室外环境温度传感器故障 ◆E62室外机主板程序故障 E12室内机总功率过大 ◆E63室外机软件复位 E13室外机环境温度超温(≥54℃或≤─20℃) ◆E64室外机主板内存资料故障 主板指示灯以0.5HZ的频率闪烁次数显示故障类型。*ⅹⅹ:室内机信道号(1—6)。 带“◆”标记的故障代码已取消。显示参数表:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&序号 参数说明 序号 参数说明 1*变频压缩机当前运行频率 17室内设定温度平均值 2交流输入电流(AD值) 18室外机主板温度 3交流输入电流最大值(AD值) 19选择信道n(n信道口编号) 4直流母线电压AD值 20信道n室内机功率(匹) 5室内机当前总功率(匹数*2) 21信道n室内设定温度 6变频压缩机当前最高运行频率 22信道n室内环境温度 7*频率、膨胀阀控制方式:0(全自动)(见注)23信道n室内机盘管制冷入口温度 8室外环境温度 24信道n室内机盘管中点温度 9压缩机排气温度 25信道n室内机盘管制冷出口温度 10室外机盘管中心温度 26信道n室内机申请工作状态 11压缩机吸气温度 27*信道n膨胀阀当前开度 12室内盘管平均温度 28信道n膨胀阀开度自动调整量 13室内盘管制冷入口平均温度 29*设定除霜间隔(制热)时间 14室内盘管中点平均温度 30*实际剩余制热时间 15室内盘管制冷出口平均温度 31变频器散热温度 16室内环境温度平均值 32状态位(保护标志、室内机申请状态) 注:第七行:频率、膨胀阀控制方式:“0”全自动;“1”频率自动,阀手动;“2”频率手动,阀自动;“3”全手动。第19行:选择连接室内机的信道,范围1—6:改变该参数可在第20—28行查看对应的室内机参数。 四、除湿机故障代码:&故& 障& 内& 容 数码管显示代码说&&&&&&& 明室内温度传感器故障连续灯闪亮(1次/3秒)关机显示室内盘管温度传感器故障连续灯闪亮(2次/4秒)湿度传感器故障连续灯闪亮(3次/5秒)水箱水满故障水满灯闪亮(0.5秒亮,0.5秒灭)五、移动空调故障代码:&故& 障& 内& 容 数码管显示代码说&&&&&&& 明室内温度传感器故障E2如果在通风模式下,不停机。室内盘管温度传感器故障E3过热保护故障(PTC温度超过75度)E8PTC马上停止,风机延时20秒停止。室外机异常E4关机显示
发表评论:
TA的最新馆藏[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&}

我要回帖

更多关于 志高空调e5故障 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信