墙壁上的插座是16A250V的结果接了个热水器1500W&&一个热风机2000W的&&插座开始融化了
谁懂这个& &16*250=4000W& &用的才3500W按道理说不会超标啊
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID102029积分2449经验1932 点金币5166 枚元宝0 个注册时间最后登录
七品, 积分 2449, 距离下一级还需 2551 积分
UID102029积分2449经验1932 点金币5166 枚注册时间最后登录
A 换大点的插座吧 用4平方的线
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID728314积分48经验217 点金币-1689 枚元宝0 个注册时间最后登录
白身, 积分 48, 距离下一级还需 52 积分
UID728314积分48经验217 点金币-1689 枚注册时间最后登录
现在都用4平方的线
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华4好友记录帖子日志相册UID642积分33397经验21368 点金币120286 枚元宝0 个注册时间最后登录
五品, 积分 33397, 距离下一级还需 16603 积分
UID642积分33397经验21368 点金币120286 枚注册时间最后登录
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID49203积分3641经验3563 点金币784 枚元宝0 个注册时间最后登录
七品, 积分 3641, 距离下一级还需 1359 积分
UID49203积分3641经验3563 点金币784 枚注册时间最后登录
大.麦 发表于
A 换大点的插座吧 用4平方的线
看了下新小区都4平方的线,难道插座功率不行
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID49203积分3641经验3563 点金币784 枚元宝0 个注册时间最后登录
七品, 积分 3641, 距离下一级还需 1359 积分
UID49203积分3641经验3563 点金币784 枚注册时间最后登录
家庭的插座4平方的最大能承受多少功率4000W极限可以吗
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID87658积分3293经验3138 点金币1552 枚元宝0 个注册时间最后登录
七品, 积分 3293, 距离下一级还需 1707 积分
UID87658积分3293经验3138 点金币1552 枚注册时间最后登录
本帖最后由 穷开心 于
13:22 编辑
你不要在一个插头上用嘛,2个电器分别插2个不同插座这样比较好。
一般来说厨房和浴室的线都是4平方的线,房间里是2.5平方,空调是1.5P,4平方或者2P或者3P是6平方线。
你这个有可能是插座的问题,插座质量差导致容易过热,接触点不是铜的或者不是全铜的,塑料板不耐高温等等,大多是插座触点质量差导致的,但是2.5平方线最大还是不要负载超过3个千瓦比较好。短时超载一下也没事。还有就是要注意插头一定要全部插进去,要插紧,否则接触不良也容易引起过热或者烧毁
使用的线尽量使用多芯铜线,同样是2.5平方线,多芯铜线的负载要比单芯铜线负载高
一般来说厨房和浴室的线都是4平方的线, ...
家庭的线是4平方的
插座也是16A250V的结果
才上了3500W结果电器的插座开始融化了
如果2.5平方的线极限也能到3600---3700W的
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID155477积分1237经验799 点金币4379 枚元宝0 个注册时间最后登录
七品, 积分 1237, 距离下一级还需 3763 积分
UID155477积分1237经验799 点金币4379 枚注册时间最后登录
本帖最后由 星期8 于
13:45 编辑
2.5线是够你的负载,你的插座是水货吧
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID103327积分280经验73 点金币2074 枚元宝0 个注册时间最后登录
九品, 积分 280, 距离下一级还需 220 积分
UID103327积分280经验73 点金币2074 枚注册时间最后登录
插座内的铜片纯度不高或接触不良
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID7617积分3606经验1731 点金币18751 枚元宝0 个注册时间最后登录
七品, 积分 3606, 距离下一级还需 1394 积分
UID7617积分3606经验1731 点金币18751 枚注册时间最后登录
虚标,大家都懂得
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID572104积分18242经验17285 点金币9566 枚元宝0 个注册时间最后登录
五品, 积分 18242, 距离下一级还需 31758 积分
UID572104积分18242经验17285 点金币9566 枚注册时间最后登录
2.5平方电线根据穿管敷设根数,最大通过电流是26-30A
你的16A250V插座最大限直电流不超过16A,但还应考虑插座的质量,
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID620768积分8660经验7954 点金币7057 枚元宝0 个注册时间最后登录
六品, 积分 8660, 距离下一级还需 1340 积分
UID620768积分8660经验7954 点金币7057 枚注册时间最后登录
还有耗损的哇
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华13好友记录帖子日志相册UID3911积分110029经验36017 点金币740118 枚元宝0 个注册时间最后登录
UID3911积分110029经验36017 点金币740118 枚注册时间最后登录
电线肯定不达标的
标注与实际平方不一样
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID140610积分464经验186 点金币2778 枚元宝0 个注册时间最后登录
九品, 积分 464, 距离下一级还需 36 积分
UID140610积分464经验186 点金币2778 枚注册时间最后登录
本帖最后由 zqh1110 于
14:40 编辑
电线线径达到国标的话(材质没问题),承受这么大的功率绝对没问题。插座融化是因为电线和插座的接触电阻太大或插座不达标,用电器和插座接触不好,大电流下产生大量热量,所以融化了。你这两个设备电流快要达到16A了,要点小了。换一个电流大一点的插座或用两个16A的插座比较保险。插座质量要好,线材连接要牢固,就不会出现插座融化的现像了。
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID533467积分81751经验9367 点金币723836 枚元宝0 个注册时间最后登录
四品, 积分 81751, 距离下一级还需 18249 积分
UID533467积分81751经验9367 点金币723836 枚注册时间最后登录
插座也太差了吧,
你的16A250V插座最大限直电流不超过16A,但还应考虑插 ...
4000W肯定是虚的,但是3500W就不行了也太。。。。。。。。。。。
铜片发烫,插座和外接插座融合在一起了
<font color="#7030609 发表于
4000W肯定是虚的,但是3500W就不行了也太。。。。。。。。。。。
铜片发烫,插座和外接插座融合在一起了
劣质插座呀
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID164317积分56980经验19202 点金币377775 枚元宝0 个注册时间最后登录
四品, 积分 56980, 距离下一级还需 43020 积分
UID164317积分56980经验19202 点金币377775 枚注册时间最后登录
明显插座质量不行
优秀版主奖章
工作认真,受网友好评,对版块有引导能力的模范版主。
热心社员奖章
经常发表贴子,积极参于讨论,并有较高人气的版友。
电话:8工作日 8:30-17:00在线1.5匹的空调用1.5平方的铜线可以么_百度知道1、1.5、2.5、4、6平方电线可以负荷多少瓦
1、1.5、2.5、4、6平方电线可以负荷多少瓦
电线负荷是大家在选购电线前都比较关注的,目前生活中比较常用的电线规格有1平方电线、1.5平方电线、2.5平方电线、4平方电线、6平方电线等那么这些电线可以负荷多少瓦呢,这也是大家比较关心的。下面小编就来详细告诉大家1、1.5、2.5、4、6平方电线可以负荷多少瓦。 & &一、1平方电线可以负荷多少瓦 & &一个电工常用的“经验公式”:只要是铜芯电线,每平方毫米的截面积可以安全通过4--5A的额定电流;在220V单相电路中,每1KW的功率,其电流约为4.5A左右;在380V三相平衡电路中,每1KW的功率,其电流约为2A左右。上面的这些值,可用物理计算公式算下来的结果是很接近的,所以电工在工作中,为了不去记那些“繁琐”的计算公式,就记住这些就 可以了。那么根据这个算法就知道:每1平方毫米截面积的铜芯线,如果用于220V单相电路中,则可以安全承载1KW 的负载所通过的电流;如果用在三相平衡负载(比如电动机)电路中,则可以安全承载2.5KW 负载所通过的电流。 & &二、1.5平方电线可以负荷多少瓦 & &如果电源线是铜芯线,一是明线安装最大允许工作电流是20A,即4400瓦;二是暗装套钢管,电流是16A,功率为3520瓦;三是pvc管暗装,电流是14A,那么功率为3000瓦。 & &三、2.5平方电线可以负荷多少瓦 & &2.5平方电线丞受倒多少千瓦电力,国标GB2/1998规定的负载电流值,铜芯电线2.5平方毫米16A~25A 约5500瓦,铝芯电线2.5平方毫米13A~20A 约VAC电压长时间不超过10A最标准 绝大部分时间不超过15A算安全 。 & &四、4平方电线可以负荷多少瓦
& &单相电源1KW约是4.5A,8KW约是36A。4平方电线(独根的塑铜线)载流量约是30A,小一些,换6平方线(单跑电源).你的表和闸都必须换大的。不用这么大功率吧,最小4KW,也可以的。4平方电线丞受倒多少千瓦电力那要看你是家庭220v用电还是工厂380v的了要是220的4平方电线可以负荷6到8个千瓦。 & &五、6平方电线可以负荷多少瓦 & &6平方电线可以负荷多少千瓦电力线径和输送的功率没有直接联系的。一般来说6平方的导线用作空调线绰绰有余了。在施工工地上的检修电源一般就用10x6+1x4的电缆。至于承受的电流强度,根据我施工的经验,这种电缆一般是用63A的空气开关控制的。6平方的铝线可以负荷6千瓦 &6平方的铜线可以负荷10千瓦。 & &小编总结:以上就是小编今天提供给大家关于1、1.5、2.5、4、6平方电线可以负荷多少瓦的相关小知识,如果大家有对电线负荷还有不了解的可相应参考本文,希望对大家有帮助电线负荷是大家在选购电线前都比较关注的,目前生活中比较常用的电线规格有1平方电线、1.5平方电线、2.5平方电线、4平方电线、6平方电线等那么这些电线可以负荷多少瓦呢,这也是大家比较关心的。 & &小编总结:以上就是小编今天提供给大家关于1、1.5、2.5、4、6平方电线可以负荷多少瓦的相关小知识,如果大家有对电线负荷还有不了解的可相应参考本文,希望对大家有帮助
发表评论:
TA的最新馆藏[转]&[转]&电线容量2.5电线。1匹和1.5匹空调,热水器,微波炉,电脑三台 - 爱问知识人
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2491531',
container: s,
size: '150,90',
display: 'inlay-fix'
三台,电视2台应配多大的保险丝和漏电保护器
你这热水器若是燃气的没问题,若是电热的,要看电功率,若是2、3千瓦以上的,这2.5mm2线最好要换4mm2以上的。
建议总开关采用带触电保护的断路器(剩余电流保护断路器)32A或40A(不必另用保险)。分开关采用20A或16A断路器。各空调、微波炉单独敷设2.5mm2(1.5mm2穿管暗敷长期用欠妥)。储水式电热水器必须单独敷设2.5mm2线,最好再加一个带触电保护的断路器。
由于你的总进线2.5mm2,安全余量偏小。电器最好错开用,尤其电热水器。
丝。2.5塑铜线最大可承受电流30A左右,折合6—7kW,可采用32A漏电保护器。只要两台空调和热水器不同时开,应该不会造成过荷跳闸或线路发热。
您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
1到2台效果会更好,夏天电压低
  型号    匹数    适用面积(m2)
  KF-23    小1匹    9-12
  KF-25    1匹     10-14
  KF-28...
亲!我们做的是远大空调,除尘、灭菌、除烟、缺氧检测。远大空调科技领先,亲可以登录我们的官方旗舰店/,或拨打我们...
大家还关注
空开大小与电缆截面积的关系 你好,我想向...
三相电机合闸2秒就跳 电源电压正常 、电...空调插座电线用2.5平方可以吗_百度知道}

我要回帖

更多关于 1匹变频空调耗电量 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信