&一、空调外机不转的原因
1、压力保护出现故障。
2、制冷剂过多造成保护性停机。
3、环境温度过高导致系统保护。环境温度过高、太阳直射无遮阴物体、室外机通风不良都会造成夏季压缩机过热保护,从而导致空调外机不转。
4、注意观察室外机是否有工作声音(包括室外机风扇和压缩机)。如果室外机风扇运转,则说明控制电路基本正常。此时应观察压缩机是否启动,如果压缩机未启动,则应检查电源是否正常。
5、如果以上检查都没有问题,这时就需要检查电容是否损坏、过载保护器是否短路。
6、传感器故障。用万用表测量室外机盘管传感器的阻值,如果传感器阻值偏离正常值较大或存在断路、短路故障,则需要更换传感器。
7、交流接触器故障。将交流接触器上电,用万用表测量交流接触器的出线端,看有无380V的电压,如果没有,则说明交流接触器内部损坏,需更换新的交流接触器。
&二、空调外机不转的解决办法
检测出空调外机不转的原因,那么就根据实际情况来找出解决办法。如果空调外机不转是由于外界环境引起的,一般如果空调外机没有遮挡物,则最好为空调外机加一个遮挡物,避免阳光的长时间直射。如果是空调外机压缩机等内部零件出现问题,则需要请专业的维修师傅进行维修。
小编总结:看了这么多有关空调外机不转的知识,大家对这个问题也有了一定的了解,如果你对电机电路这些问题实在难以把握,那么就请维修师傅上门维修,如果你想了解更多关于空调的信息,请关注齐家网资讯或可亲临齐家网线下体验馆直接咨询。
手机号码不能为空
手机号码不能为空
现场团购活动
在盛夏季节里,骄阳似火,高温难耐,所有人希望能够躲在空调房里,享受空调带来的清凉、舒适。当家里的空调外机不工作了怎么办?而造成空调外机不工作的原因又有哪些呢?今天小编收集了一些空调外机不工作的原因与解决办法,下面就和大家分享一下吧。
笔记本风扇是用来帮助基本散热的,但是我们有时候会遇到笔记本风扇突然不转了,风扇停止工作,将会影响笔记本的工作效率。那导致笔记本风扇不转的原因有哪些呢?我们又该如何来解决呢?接下来就让我们一起来了解下吧。
浴室洗手盆使用率极高,一旦出现问题是非常令人烦躁的,不但影响日常使用还得增加很多开支,今天小编给你搜罗下有关浴室洗手盆的问题以及其解决办法。
办公室墙面装饰有哪些办法?可以用哪些办公室墙面装饰材料?办公室墙面装饰和家居墙面装饰有何不同?有什么特别要注意的地方呢?本文就来为大家详细讲解一下。
空调外机因为安装在屋子外面,由于现在许多都是住的高层楼房,那么出现隐患的几率特别大。本文具体给大家说说空调外机会出现的隐患有哪些。
已有0条评论
扫一扫,关注齐家装修官方微信号
获取我的装修方案
“您还可以在微信上找到更多装修服务”
根据该面积估算半包报价为 :
因选择的材料品牌、施工工艺及实际工程量的不同,报价会有差异,具体报价还以装修公司上门实地量房后计算的报价为准,
报名获取更多优惠
免费热线:400-660-7700
您好,90天内您装修开工的最佳吉日是:
若当天您无法开工,日 星期五 十月初九【乙未年 丁亥月 庚子日】也是您装修开工的吉日。
结果已同步发送到您手机,齐家网,帮助用户轻松实现装修,感谢您的使用。
星座匹配装修风格:
更适合于“现代简约” 装修风格
喜欢出风头的羊儿不太希望自己的家居风格与他人一致。后现代风格强调建筑及室内装潢应具有历史的延续性,但又不拘泥于传统的逻辑思维方式,使得整个家居环境时髦又不失品味。白羊比较喜欢在家中接待友人,这种装修风格能让白羊在接待友人时面子十足。
可参考如下更多“现代简约”风格装修案例图
恭喜您,报名成功!
齐家网 版权所有Copyright (C)
All rights reserved
沪ICP备号 沪B2- 组织机构代码证:
中国互联网协会信用评价中心网信认证 网信编码:后使用快捷导航没有帐号?
查看 56208
头衔:爱心天使
金钱1048 ¥威望0 点魅力332 点券0 ¥金币0 块经验836 点在线时间90 小时精华0帖子积分2145阅读权限30最后登录UID36104
, 积分 2145, 距离下一级还需 2855 积分
天气回温,孩子房间的空调打了一会就要自动停了,再打,过一会又停,请问有懂这行的朋友,是怎么回事吗?
头衔:绝对不用马甲
金钱8495 ¥威望0 点魅力4298 点券5 ¥金币9 块经验9579 点在线时间3974 小时精华0帖子积分25040阅读权限80最后登录UID867
, 积分 25040, 距离下一级还需 74960 积分
压缩机过热被自动保护了,
头衔:其实我的天才只是刻苦罢了
金钱9947 ¥威望0 点魅力3852 点券0 ¥金币0 块经验6668 点在线时间417 小时精华0帖子积分18550阅读权限80最后登录UID48697
, 积分 18550, 距离下一级还需 81450 积分
说的不太清楚。是打了一会儿内机显示报警停机还是内机不停外机停。然后再也不冷了。你只要看刚开始的一会儿冷吗。这个要一定的专业水准。但一般的话也不难看出。冷的话大多数都是内机管温探头损毁换一个好了。具体是啥牌子的。也好让大家帮你。
金钱68 ¥威望0 点魅力0 点券0 ¥金币0 块经验158 点在线时间10 小时精华0帖子积分185阅读权限0最后登录UID236505
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头衔:爱心天使
金钱1048 ¥威望0 点魅力332 点券0 ¥金币0 块经验836 点在线时间90 小时精华0帖子积分2145阅读权限30最后登录UID36104
, 积分 2145, 距离下一级还需 2855 积分
谢谢~!是夏普的~
不过今天又可以了,它时好时坏!
内机停,外机我没敢出去看,下次再“犯”,我注意观察一下!
总之,谢谢楼上3位朋友~!
头衔:爱心天使
金钱1048 ¥威望0 点魅力332 点券0 ¥金币0 块经验836 点在线时间90 小时精华0帖子积分2145阅读权限30最后登录UID36104
, 积分 2145, 距离下一级还需 2855 积分
女儿说:打到18度不停的,打到23度,马上就停掉!不知是何原因!?
金钱511 ¥威望0 点魅力15 点券0 ¥金币10 块经验516 点在线时间91 小时精华0帖子积分1102阅读权限20最后登录UID227740
, 积分 1102, 距离下一级还需 898 积分
。。。LZ啊,空调设定温度后开始制冷,到了那个温度他当然就会停啊。等室内温度有所提升的时候他才重新开始工作。。。
金钱984 ¥威望0 点魅力59 点券0 ¥金币0 块经验1070 点在线时间359 小时精华0帖子积分2352阅读权限30最后登录UID178535
, 积分 2352, 距离下一级还需 2648 积分
头衔:爱心天使
金钱1048 ¥威望0 点魅力332 点券0 ¥金币0 块经验836 点在线时间90 小时精华0帖子积分2145阅读权限30最后登录UID36104
, 积分 2145, 距离下一级还需 2855 积分
不是的,那个我当然知道~
打上去就停了,重启动又停~根本没反应!
金钱5697 ¥威望0 点魅力1361 点券0 ¥金币0 块经验3741 点在线时间364 小时精华0帖子积分9665阅读权限50最后登录UID112026
, 积分 9665, 距离下一级还需 335 积分
你指的内机停是内风机(即送风电机)不出风,一点风也没有吗?另外停机后有无显示代码(有显示屏的)及指示灯闪烁(有指示灯的),应该是电脑板有问题,
金钱141 ¥威望0 点魅力1 点券0 ¥金币0 块经验141 点在线时间19 小时精华0帖子积分294阅读权限0最后登录UID226589
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
商业合作、广告:33
QQ:3603476
|其他咨询 QQ:
QQ:3603476
其他咨询:&&&最新查询信息
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&&本月活跃指数排行榜
城市分站:
门户网――中国易修网空调外机风扇转一下就停, 空调外机风扇转一下就停 我家的
空调外机风扇转一下就停 我家的是格力空调,开机时外机转一下就停,请问是这面回事? 匿名 空调外机风扇转一下就停
电压低的话
外风机当时是不会停的
应该是电脑版的问题
热心网友
那就是压缩机缺少制冷剂,建议添加制冷剂,但是转一下就停。2, 则可能是启动电容容量过小(并没有完全坏)、如果电容容量没问题:1,这样可以更换个电容、可以直接判断为电压低空调外机风扇能启动、如果排除供电电压问题,并且是严重缺少制冷剂。3,检查市电供电电压是否正常
可能是风扇电容坏了。。。还有可能是电脑板坏了。。一启动就给外面断电!
热心网友
外机能启动
转一下就停
可以直接判断为电压低
排除后 则可能 启动电容容量过小(并没有完全坏)
这样可以更换个电容
压缩机缺氟
热心网友
要是压机起一会就停
那是氟液体加多了剩下就是楼上说的了