汽车空调高压管结冰开始空调不凉,加了冷媒后两个管子都结冰,说加多了又放掉点,现在低压管不结冰高压管还在结冰.
憽人礸0425
高压管会结冰?
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码空调高压管和低压管结霜怎么回事
准确的是却制冷液了!制冷液不足时,在管道中无法被压缩机完全压缩成液态,当经过毛细管后,会很快气化吸热,无法经过延伸管道进入室内气化吸热,所以你会看到高低压管上出现霜!这时你的空调效率是最低的!
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码海尔1P空调室外高低管结霜 5压今天打电话来说室外机高低压管结霜_蒸发器_中国百科网
海尔1P空调室外高低管结霜 5压今天打电话来说室外机高低压管结霜
    海尔1p空调室外高低管结霜○维修案例:前几天修1台空调清洗加氟0。5压今天打电话来说室外机高低压管结霜,叫我明天去看(蒸发器结霜的两个原因 1、空气流通量不足 2、蒸发器的管路堵塞),请各位匡助(以前有这现象)。他是混混 ∑维修经验: ①: 如果你的清洗到位的话,2次节流是确定的,至于是系统过滤器还是管路有瘪,好好查查,千万别惹事儿,正是挣钱的日子,耽误不起呀
③: 论坛有说缺氟会结冰,不知会不会或内机风风量不够.
④: 监测电流和低压压力就知道了,除了节流,内风机也是重点检查对象(排除滤网过脏)。
⑤: 没有结果,中午去看外机正常没霜(开了几小时),滴水正常,他同时叫了海尔售后服务的,以他来检查,也没查出问题,撤退了.用户说要工作1晚就有霜.
⑥: 应该是风速低引起的。
⑦: 我晕,把他当冰箱用开到16度1晚上肯定结了, :lol
⑧: 我也是这句话,但是海尔售后服务也没换电机和电容,调到大风档走了.我之前试过了
⑨: 这种人就是垃圾,以为花几个钱就是爷了.妈的!
⑨: 确实开到16度,十个平方,
⑨: 他的儿是黑老大,连个老太婆说话口气大,我说开到20几度就可以了,他说没感觉,床上只有被子
⑨: 滤网脏或者室内机风量小,都会造成室外管结霜.
⑨: 可能10天洗3回.
空调维修视频教程1主要讲解:各部份的原理、结构,及测量方法。
空调维修视频教程2主要讲解:主要零件的诊断与维修,如四通阀、过滤器等。
空调维修视频教程3主要讲解:加氟、检漏的步骤;电路板原理详解。
空调维修视频教程4主要讲解:感温包引起的故障,及其相应的控制电路;保护电路原理。
空调维修视频教程5主要讲解:空调电器控制系统的工作原理与故障分析方法,几个典型的实例。
空调维修视频教程6主要讲解:空调安装中的注意事项、标准,及安装不当将导致的各种故障。
∑相关知识:
机器型号:KFR-32GW/M 故障现象:内机漏水 原因分析:在制冷模式下,开机工作一段时间后,出现水珠从正面盖板与出风口上檐处滴下,但出风量很小,掀盖观察过滤网已被灰尘(脏物)堵死,因风量减小,蒸发温度降低,蒸发器结霜与脏网相连,取下滤网;再次开机,风量变大,漏水消除。 解决措施:把过滤网清洗干净,安装好,并向用户交待注意定期清洗保养。经验总结:过滤网脏、堵引起漏水现象较多,通过维修后,应向用户介绍空调的保养方法,定期清洗过滤网,另外蒸发器结霜和系统少氟结霜容易混淆,系统少氟结霜只会在蒸发器上局部结霜,一般在蒸发器的进液端,而过滤网脏堵结霜会连系统的回气管(低压管)都会出现,在处理时就判断正确。
Copyright by ;All rights reserved.空调移机步骤和注意事项_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
空调移机步骤和注意事项
||文档简介
总评分3.8|
&&注​意​事​项
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩2页未读,继续阅读
你可能喜欢听众数收听数自我介绍民工赏花
最后登录注册时间主题精华1积分601帖子
一星工程师, 积分 601, 距离下一级还需 49 积分
土木币2836
个人觉得比较空调器高压管和低压管哪根是粗哪根是细的问题,就我们平常见到的家用一体式空调器最好还是注明一下运行工况。诚如楼上各位所是说:在标准制冷工况时,粗管是气管是低压管,在压缩机的吸气端;而细管是高压管,在压缩机的排气端。但现在的民用空调器一般都带有热泵功能,在制热工况时,用.粗管与细管来区分高、低压好像有漏洞。
粗管是气管是低压管,个人认为气管不一定是低压管,接排出压缩机的管道(在冷凝器前)是气管,但它是高压管。
细管是液管是高压管,这个细管也不一定是液管吧,接排出压缩机的管道(在冷凝器前)是细管、是高压管但不是液管,而是气管。
[ 本帖最后由 w 于
13:52 编辑 ]
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分148帖子
二星助理工程师, 积分 148, 距离下一级还需 2 积分
一般家用分体空调节流元件都在外机,而外机出来的两条管都是经过节流后进入蒸发器和出来蒸发器的两条管,其实都属于低压侧说高压管、低压管确实不妥,压力差异都只是管道阻力存在损耗,当管道阻力损失不大时两条管压力都差不多,当然我说的都只是制冷工况制热时就另当别论了
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分3377帖子
土木币11288
原帖由 huifg 于
15:28 发表
一般家用分体空调节流元件都在外机,而外机出来的两条管都是经过节流后进入蒸发器和出来蒸发器的两条管,其实都属于低压侧说高压管、低压管确实不妥,压力差异都只是管道阻力存在损耗,当管道阻力损失不大时两条管压 ...
如果以2P以下的家用空调来说,节流装置在室外的,那么那么两根连接管在制冷时都是低压,在制热时都是高压。
3P5P的机组就不一定了,很多都是两次节流的,制冷时外机内的节流装置先降压到中压,进入内机再次节流达到蒸发压力。
所以我认为,连接管称气管或液管更合理。粗管无论制冷制热工况都是气管,细管无论制冷制热都是液管。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分148帖子
二星助理工程师, 积分 148, 距离下一级还需 2 积分
鼎版主真是高人啊令人佩服,小弟从事制冷行业不久还请多多指教,不过我还是很难理解两次节流中压供液的好处,能说详细点吗?谢了!
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分3377帖子
土木币11288
原帖由 huifg 于
21:49 发表
鼎版主真是高人啊令人佩服,小弟从事制冷行业不久还请多多指教,不过我还是很难理解两次节流中压供液的好处,能说详细点吗?谢了!
惭愧惭愧,高人实在不敢当,您客气了。
我认为可以减少冷量损耗可能是原因之一,一般2P以下机组的内外连接管路不长,且内机空间较小,所以节流装置放在室外机。而3-5P机组的内外连接管路较长,如果室外机完全节流后,可能在管路上造成冷量损耗会比较多些。而一次节流到中压后和外界环境温度温差不大,不会引起冷量损耗,且内机有较多空间完全可以布置节流装置。
当然以上仅仅是我自己的想法,不一定对,也或者不全面。
最好能有从事空调制冷系统的设计人员来做出解释。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分47帖子
技术员, 积分 47, 距离下一级还需 3 积分
支持斑竹见解
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分42帖子
技术员, 积分 42, 距离下一级还需 8 积分
原帖由 adingkgb 于
16:24 发表
如果以2P以下的家用空调来说,节流装置在室外的,那么那么两根连接管在制冷时都是低压,在制热时都是高压。
3P5P的机组就不一定了,很多都是两次节流的,制冷时外机内的节流装置先降压到中压,进入内机再次节流达 ...
粗管无论制冷制热工况都是气管,细管无论制冷制热都是液管。这句话才是真正的重点!忽视这样一点的朋友不在少数!所以才有高压低压的说法!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分30帖子
技术员, 积分 30, 距离下一级还需 20 积分
其实都是接连蒸发器,不存在高低压之分,还是用气管、液管来分为好
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分76帖子
一星助理工程师, 积分 76, 距离下一级还需 24 积分
小功率的家用空调毛细管设在室外!!连接管同处于低压侧!!
一般称高压管低压管只是相对于管内压力称呼的!!!
个人看法!!不要喷我
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分28帖子
技术员, 积分 28, 距离下一级还需 22 积分
回复空调器高压管和低压管哪根是粗哪根是细? 15# 的帖子
细的是高压管,也叫供液管,粗的是低压管,也叫回气管.