中央空调漏水的原因用了6年了,开始漏水什么原因?

空调漏水的原因是什么 空调漏水怎么处理(2)
空调漏水的原因是什么 空调漏水怎么处理(2)
学习啦【居家安全知识】 编辑:燕华
  空调漏水自己处理的方法
  1、水管可能堵了,换个水管试试。
  2、内机出水管的地方高了点,让出水管的地方矮点试试,漏水就是水排不出去!
  3、检查室外排水管是否有移动提高成S形或U形的现象。所有的挂机的接水槽都是负压的,排水管只能顺着下水,任何一点提高形成U形积水都会导致内机漏水。去检查并理顺排水管吧。
  4、把室内机拿下来,出水管接好就可以了 看看室内机的冷凝水管里有没有积水!只要重新安装下就好了,冷凝水管里的水一定不要有积水,冷凝水出来是没有压力的,积水多了就要回流了。
  5、室内机安装时,为保证冷凝水排水顺畅,都要用水平尺校正位置。
  6、室内机积水盘与排水管连接有问题。
  7、积水盘破裂。
  8、安装时,室内机一定要使左边高于右边,而不应当水平安装!因为室内机接水盘的出口在右边,左边略高一点,是有利于冷凝水排出的。
  9、室内机滴(漏)水,冷凝水管堵塞(正常的情况下,冷凝水管滴水应该十分的畅通滴水很快)。 如果装了有些时间了,而且排除我说的上面两种情况。那就大多就是制冷剂泄漏造成这种情况的,需要补充制冷剂了。
  10、设定风速过低,室内机风速为低速造成,将其设定为中高风,在内机壳粘贴绒布保温层。
  11、镀锌板装配不到位或脱落,重新装配。镀锌板弯曲变形,更换镀锌板。
  12、把过滤网清洗干净,安装好,并向用户交待注意定期清洗保养。经验总结:过滤网脏、堵引起漏水现象较多,通过维修后,应向用户介绍空调的保养方法,定期清洗过滤网,另外蒸发器结霜和系统少氟结霜容易混淆,系统少氟结霜只会在蒸发器上局部结霜,一般在蒸发器的进液端,而过滤网脏堵结霜会连系统的回气管(低压管)都会出现,在处理时就判断正确。
  关于空调排水管问题
  a、室内机侧(挂壁、柜式)排水管倾斜角度过小。处理方法:重新调整排水管角度。
  b、排水管过长,流水不畅。处理方法:尽量缩短排水管长度。
  c、排水管不平整、缠绕。处理方法:重新整理排水管。
  d、排水管(软管)被挤压。处理方法:整理排水管(软管)被挤压部位。
  e、排水管破碎、裂纹。处理方法:更换排水管。
  f、排水管出水口插入水中。处理方法:取出插入水中的排水管。
  空调的日常保养维护
  前的维护
  通常家用空调机使用到九月份就关机停用,到次年五月至六月才开机,停用半年多。所以空调开机前一定要做一次全面的&诊断&,查一查空调设备有否&毛病&,根据清查结果,在专业技术人员指导下,做好维护清洗工作,这次维护清洗要比较到位,含室外机和室内机的外壳、机体、过滤网,然后开始试运行,观测制冷速度和效果。
  开机过程中的维护
  空调开机后视环境条件、气候条件、开机时数,周围灰尘、空气洁净度、房间是否干净等诸多因素决定空调开机过程中的维护次数。环境条件欠佳,天气炎热,空调机陈旧,空调开机时数长,空调开机过程中的维护次数增多,通常一个半月左右维护一次。若环境条件好,空调机比较新,空气中灰尘少,空调开机合理,与电风扇交替使用,可以适当延长维护周期,从空调开机到空调关机维护1&2次。维护应认真、仔细,不留死角。符合规范,提高制冷速度、制冷效果,达到节能、清新、舒适。
  关闭后的维护
  天气转暖,空调机开启,天气转凉,空调机关闭,这是常年规律。注意空调机关闭前应对室外机、室内机作一次全面仔细的检查。保养、维护、清洗要一环扣一环,不能脱节,易漏环节更应扣紧,严格检查,完成上述环节后,套好空调机机罩,防止灰尘污染,防止空调机滴水与进水,保持洁净,准备来年再用,这样做到清洁、节能、延长空调设备的使用寿命。对知名品牌的优质分体机,柜机要重点保护,充分发挥节能效果。
空调相关文章:
本文已影响 人
[空调漏水的原因是什么 空调漏水怎么处理(2)]相关的文章
看过本文的人还看了
1061人看了觉得好
731人看了觉得好
747人看了觉得好
【居家安全知识】图文推荐
Copyright & 2006 -
All Rights Reserved
学习啦 版权所有空调使用为何会漏水?--你懂个球球的博客--凤凰网博客
凤凰博报 由你开始
你确定要删除此博文及其所有评论吗?
空调使用为何会漏水?
空调使用为何会漏水?  在空调使用中,噪音、漏水、为最常见的空调使用故障,而以后,往往会对家中的地板墙面造成无形的破坏,这就让众多漏水的用户头疼不已。可空调为何会漏水?是制冷问题还是按照问题?   其实,空调为什么会漏水呢,漏水原因需从多方面考察。空调漏水常见原因一般有以下几点。   空调为什么会漏水-安装水平不过关   安装方面,安装倾斜也就是水平度不合格的空调,由于水份聚集就会漏水。安装时打的墙孔过高,导致排水管引出一侧位置偏高,造成排水管排水不畅,使得室内机的接水盘溢满了水,样室内机也会漏水。此外排水管、连接管接头未包扎也会造成空调的漏水。
  空调为什么会漏水-过滤网脏堵   过滤网脏堵,潮湿环境下使用低风档,风量如果偏小,内机蒸发温度降低,蒸发器结霜甚至结冰,时间一长导致漏水。过滤网脏、堵引起漏水现象较多,因此用户在使用空调的过程中要注意定期清洗过滤网。 空调为什么会漏水-排水管梗塞或破裂   水管梗塞和破裂及排水管不良。由于空调运用的过程中,里面的氟在循环活动,加上空调系统的吸气、排气,天长日久,一些灰尘、杂质、小异物等有可能就堵在水管的某处,使空调冷凝水不能顺利地排出。水管在长期的运用过程中可能老化决裂,也可能被老鼠等咬了破洞,这种状况也能招致空调冷凝水不能顺利排出。由于排水管老化松弛或弯曲成波浪外形,形成排水不畅,从而导致漏水。文章来源于:/loushui/435.html
有不一样的发现
<div class="num1_b" id="commend_num_
上一篇&&&&
下一篇&&&&
你懂个球球
当代医药市场网是北京创意行通广告有限公司旗下一家专业的为制药企业、医药总经销企业与经销商及医药零售单位之间提供一个相互交流、扩大商机、便捷沟通的招商与代理的直通网站
博主最近发表的 10 篇博文
凤凰博报微信【空调漏水】空调漏水是什么原因,怎么办,简单,有效的方法 -适嘉网全国站
当前位置 : &&1 -
- 阅 32随着社会的发展,我们的生活也多了很多家用电器,空调是我们家庭必备的电器之一。我们使用空调器很长一段时间后,或经常不使用时就会出现漏水现象。空调漏水是什么原因?原因有很多,让我们一起来看看。...67 -  
夏天,走在街上到处是空调的嗡嗡声,但家庭的中央空调是不一样的,因为低噪音,空气流动大,而且很美观。但也有一些原因,使得中央空调也会漏水。那么空调漏水是什么原因?其实原因有很多,下面为大家解答...75 -  
还在为家中空调发愁?还在不知道空调故障怎么办?空调产品在使用时出现的漏水、漏电、制冷热不给力、空调噪音过大等,都会让很多小伙伴觉得,自己怎么那么心塞,买个空调还这问题、那毛病的,让人头疼不已...热门推荐贵阳【大金】家用中央空调3MX系列55㎡二房一厅套餐
适嘉价:¥29300Tel:400-【三星】家用中央空调DVM-R系列185㎡复式楼套餐
适嘉价:¥86750Tel:400-【特灵】家用中央空调Greenergy系列115㎡三房二厅套餐
适嘉价:¥42300Tel:400-武汉【三星】家用中央空调S-FJM系列150㎡四房二厅套餐
适嘉价:¥57720Tel:400-151 -  
这几天连续的大雨使空调又有一点潮湿了,无论是传统的空调还是中央空调都会派上用场来除湿,但很多人发现,空调漏水的问题是很常见的。在中央空调的排气口一般都隐藏在天花板和墙壁上,长期渗水会对室内环...128 -  
现在南方天气开始回暖了,炎热的夏天很快就要来了,无论是传统的空调还是中央空调很快也会开始使用,但是很多人发现空调的空气出口渗水,这是普遍现象。中央空调出口一般都藏在天花板和墙壁上,长期渗水会...138 -  
空调漏水是用户最常遇见的故障之一,而空调用户对空调漏水往往是无应对之策,不开吧,天气热,开了吧,空调漏水把家里的墙面地板是泡的体无完肤,究竟为何空调会漏水?下面,适嘉小编为大家简单的介绍下,...144 -  
在修空调维修漏水的时候必须严格遵循科学的程序办事,切忌在情况不清、故障不明、心中无数时就盲目行动,随意拆卸。这样做的后果往往会使已有的故障扩大化,或引起新的故障;甚至对空调维修造成严重损害。...192 -  
结露就是指物体表面温度低于附近空气露点温度时表面出现冷凝水的现象。尤其在空调领域,这现像时常会发生。
在中央空调工程中,经常会出现结露现像,现在就一些常规的...153 -  
空调漏水,是普遍家庭经常能遇到的问题。空调漏水的原因有很多,解决方法也有许多,大家可以根据自家的实际情况,进行判断。
室内机镀锌板弯曲变形或脱落
空调器室内机(三折段、四...143 -  
空调滴水、空调漏水是日常空调使用过程中,最容易碰到的问题。空调滴水、空调漏水的原因比较复杂,有时候并非一种原因导致,这个需要一点经验。下面,是比较简单,也比较常见的问题和解决方法,如果业主本...相关推荐适嘉网SegaHome在全国主要省会城市已开设实体店,欢迎光临体验!新手指南配送方式如何付款售后服务帮助中心适嘉网微信公众号关注有惊喜,好礼码上到!热门城市:&申请免费设计三套免费设计方案供您选择&主人,您太忙了,什么都没&||||||||||
||||||||||
查看: 457|回复: 9
空调漏水是什么原因?
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
2014年买一格力Q迪变频空调,一直正常。很少用。前些天用过一次,也很正常。今天使用出现漏水。具体情况如下:开机正常,排水管道正常,过一会大概十几分钟后,排水管似乎不排水,空调挂机左下角漏水,开始一滴一滴,后来越来越多,停机后,还会漏一会儿。是什么原因?怎么解决?
& & 挂机排风口下面的怎么打开?是从挂机后面吗?
& && && &希望得到指教。谢谢。
阅读权限15
在线时间 小时
找师傅修下吧,带电的东西
在线时间 小时
今天早晨看清楚了、是左侧漏水。不是左下侧。
阅读权限40
在线时间 小时
不知道你有多久没有清洗滤网了!!!
在线时间 小时
不知道你有多久没有清洗滤网了!!!
很少用。过滤网,昨天清洗了一下,发现很干净。
阅读权限55
在线时间 小时
你吹,吹到管流水就行
阅读权限30
在线时间 小时
水盘堵了,排水慢
阅读权限30
在线时间 小时
打电话售后
阅读权限101
在线时间 小时
出水口堵了。
阅读权限30
在线时间 小时
一看你就是客户不是维修的师傅。
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight &#169;
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款&#8226;隐私声明&#8226;
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司&&问题详情
空调出风口漏水很严重是啥原因?
您的回答过短,请将答案描述得更清楚一些
回答被采纳后将获得系统奖励20
很高兴为您解答,空调在高温天气使用时,出现的出风口滴水现象往往有这三种原因所造成:1、出风口的面板,不少客户总要选铝合金面板,以为挺拔耐用,价格也高;而工程塑料面板感觉上显得软了一点,且档次可能也不高。于是几乎都选用铝合金面板。殊不知工程塑料(ABS)面板同样很坚实,安装后与铝合金的面板效果上没有什么两样。同时,因为工程塑料材质对冷热的变化没有像铝合金那么敏感,因此当空调送风口的冷风向外吹,与室内较高的空气相交时,不会像铝合金材质面板那样,马上出现水凝气和结露滴水。所以从严格的意义上来说,应该淘汰铝合金的面板,以免误导高档装潢的用户。2、中央空调的设置也非常重要。大热天客户到家后开启空调,往往想一步到位把温度定在25℃以下,如果空调安装公司事先设置合理的话,那么空调即便一上就定在25℃以下,但启动后却会先出风,有点凉意,然后自行逐步降温,使出风口面板的温度逐步降低,以适应室内较高温度,不至于会一步到位使出风口的面板温度骤降而造成结露滴水。3、有时候空调安装公司的通风管道安装不到位,通风口四壁连接不平整、不密封,也会造成出风口面板结露滴水现象。当然中央空调出风口滴水的情况,大部分是由前两种原因所成。 &&空调出风口滴水如何处理呢?室内机滴(漏)水 &&冷凝水管堵塞(正常的情况下,冷凝水管滴水应该十分的畅通滴水很快)。 &&如果装了有些时间了,而且排除我说的上面两种情况。那就大多就是制冷剂泄漏造成这种情况的,需要补充制冷剂了。 &&在夏季开冷机是最好判断的了,下面告之一些方法: &&1:在制冷运行时看室外机的连接管是否结霜(结霜大多是制冷剂泄漏) &&2:在制冷运行时看滴水管,滴水的速度是否很慢或者根本就不滴水。(开机一个多小时后不滴水或滴水较慢,大多是制冷剂泄漏) &&3:在制冷运行时用钳型表检查电流是否达到铭牌标注的额定电流。(达不到额定电流可能是制冷剂泄漏)希望对您有帮助,望采纳 && &&谢谢,